FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Protection moteur électrique de 5.5kW

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 501 questions dans le forum électricité


19109

Question Forum Électricité : Protection moteur électrique de 5.5kW

Alamasse
Membre inscrit
Alamasse
15 messages
Bonjour à tous,

Je viens de récupérer un gros compresseur de carrosserie avec un moteur électrique de 5.5kw 400/700V avec un boîtier de démarrage contenant un montage étoile / triangle 20A 4-7KW (Réf ET100100).
Peut-il fonctionner en Y/D 220/380V ? d'après la notice du fabricant il est indiqué : démarrage Et / Tr 400V
Pour un atelier mécanique à recâbler entièrement et protéger. Quelle protection supplémentaire pour le 5.5KW existe ou faut-il prévoir ?

Je vais installer un tableau divisionnaire le plus près du compteur d'arrivée et recréer l'alimentation de l'atelier avec des PC 220V et 380V + la protection du compresseur individuelle si nécessaire.

Pour le tableau divisionnaire, je pars d'un exemple de Carminas :
ID tetra 30mA 40A (AC ou A ?) ->Disj Tetra 16A (compresseur - courbe ?)
->Disj Tetra 16A (PC 380)
->Disj 220V 16A (PC)
->Disj 220V 10A (Éclairage)
Section : tous en 2.5mm², sauf éclairage, moins de 10m pour le 5.5Kw.
Pour le 5.5KW dois-je utiliser un disjoncteur particulier "courbe D ? courbe AM ?" Il y a une protection thermique dans le boîtier de démarrage, elle est réglée sur 7A ???

Pour éviter les coupures intempestives ou une mauvaise protection, quelle est en général la valeur du réglage en Ampère de la protection thermique d'un moteur électrique ?

Mes tensions entre les phases ne sont pas rigoureusement identiques 2-3V, est-ce grave ? à surveiller ?
Une fois ou deux, une des phases s'est effondrée de 50V, je l'ai mesurée sur les fusibles sectionneurs d'arrivés des câbles avant le compteur. Je ne sais pas si c'était le réseau ou un mauvais contact, j'ai tout resserré même les fusibles déportés en façade.
J'imagine que c'est mauvais pour un moteur électrique d'avoir un déphasage, le boîtier de démarrage protège t-il de ce genre de défauts ?
Par avance merci pour vos conseils.
10 juin 2019 à 12:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Protection moteur électrique de 5.5kW

parental25
Membre inscrit
parental25
130 messages
Bonjour.
Début de réponse.
Ce moteur 400 / 700 volts fonctionnera en 400 volts avec un couplage en triangle, mais si l'usine l'a monté pour un démarrage étoile / triangle ce n'est pas pour rien, démarrage en direct trop brusque donc à éviter.
Protection individuelle du compresseur obligatoire par disjoncteur tetra 16 A courbe D.
Courant absorbé par ce moteur est de 9.9 A.
Le thermique doit être réglé sur 10.
2 - 3 volts de différence ce n'est pas un écart, pas la peine d'en parler.
Pour un manque de phase ou une baisse de tension sur une ou 2 phases, le thermique est là pour cette protection.
10 juin 2019 à 21:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Protection moteur électrique de 5.5kW

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Assurez vous que le démarreur YD comporte bien un disjoncteur moteur équipé de son relais thermique. C'est ce relais qui gère un déséquilibre éventuel des intensités absorbées, et notamment si une phase disparaît.
Pour la protection de la ligne compresseur, il semble préférable d'utiliser un DJ différentiel, afin de ne pas couper l'atelier en entier en cas de défaut d'isolement sur cette ligne.
Idem pour les PC tri 400 V.
Cordialement.
10 juin 2019 à 22:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Protection moteur électrique de 5.5kW

Alamasse
Membre inscrit
Alamasse
15 messages
Merci pour vos réponses.
11 juin 2019 à 09:11
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Protection moteur électrique de 5.5kW

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir.

Vous êtes en tarif bleu ?
Vous pouvez par exemple installer un disjoncteur DT40K courbe C 20A 4 pôles 300mA AC
Référence A9N21229
Si vous n'avez pas besoin du neutre A9N21046 + A9N21461
Ou un DT40 courbe D 16A 4 pôles 300mA AC
Référence A9N21075 + A9N21471
Si vous n'avez pas besoin du neutre A9N21055 + A9N21461
Cordialement.
11 juin 2019 à 18:00
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Protection moteur électrique de 5.5kW

Alamasse
Membre inscrit
Alamasse
15 messages
Bonjour,
Pas de tarif bleu, mais le compteur oui. titter
J'ai regardé en détail le contenu du boîtier YD (réf LE309V7 Schneider) du compresseur : Il contient bien une protection thermique réglable de 7 à 10A.
Les 4 autres contacteurs sont des magnéto LC1D09 25A pour le basculement YD + une tempo.

Vu que l'intensité de démarrage du moteur électrique de 7.5kW qui est limitée par le boitier YD, faut-il quand même prévoir une protection de tableau en Courbe D ?

Je pensais pour la ligne du compresseur mettre "seulement" un ID 20A tétra classique et en amont un Inter. Diff. tetra 30mA de 25A ou 32A pour tous l'atelier. Suis-je à coté de la plaque ?
Merci.
13 juin 2019 à 17:15
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Protection moteur électrique de 5.5kW

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonsoir.
Il vous faut une protection pour la ligne d’alimentation et pour l’accompagnement de la protection thermique.
Disjoncteur 16A courbe D ou 20A courbe C.
Vous pouvez lui affecter un dispositif différentiel ou le mettre sous une protection différentielle de groupe.
Si vous êtes en tarif jaune, disjoncteur 20A courbe C référence A9N21066 pour un 3P+N ou référence A9N21046 pour un 3P.
Cordialement.
13 juin 2019 à 20:14
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Protection moteur électrique de 5.5kW

Alamasse
Membre inscrit
Alamasse
15 messages
Bonjour,

J'ai trouvé la notice du branchement du boîtier de démarrage étoile / triangle du LE3D09 Schneider-electric de mon compresseur.
Si j'ai bien compris le tableau de la notice de câblage dans l'image ci-dessous : Merci de me corriger. sweat
Dans mon tableau divisionnaire, il me faut un disjoncteur D20A-3P, courbe C.
Nota : il y a une protection thermique dans le boîtier (LRD).

Tout le circuit de commande d'origine est alimenté entre 2 phases (KM3:5 et KM3:1 - donc L1 et L3 en 400V),
Neutre non utilisé. si j'ai bien compris !!!

SAUF que...
Si je rajoute des modules de commande de sécurité en 220V dans le boîtier (platine électronique, relais 220V, compteur horaire), je serai obligé d'ajouter un neutre. Comment je protège les éléments en 220V ?
Dois-je faire une protection indépendante avec un DJ 2A pour les nouveaux éléments en MONO.
Ou je change le DJ 20A-3P du boîtier en DJ-3P+N plus des petits fusibles internes sur les nouveaux éléments.

En amont du D20A je prévois :
un ID 40A : 30 ou 300mA ?
un ID en 3P ou 3P+N ? il y aura en plus un D16 pour 1 ou 2 prises 400V + mes modifs avec un neutre dans le boîtier !!!
Merci pour votre réponse.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
branchement boîtier de démarrage

02 août 2019 à 20:37
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité

Protection moteur électrique de 5.5kW


Invité
invité
Bonsoir.
Oui disjoncteur 20A courbe D 3P voire même 3P+N au cas où vous auriez besoin du neutre.
Pour la protection différentielle, 30mA pour une installation domestique.
Cordialement.
03 août 2019 à 21:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Protection thermique moteur
    N°19431 : Bonjour, Pour remplacer la petite protection thermique bas de gamme à bouton de mon moteur qui n'est pas très efficace (moteur trop chaud). photo 1. Quel serai la protection thermique la plus efficace sur un moteur Mono 220V...
  • 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
    N°25529 : Bonjour. Je poste sur la partie électricité du forum car à mon sens j'ai éliminer toutes les causes au niveau plomberie. Pour vous expliquer : Nous avons un forage de 90m avec pompe de 2,2kW la partie électrique est...
  • 3. Choix protection moteur triphasé
    N°2202 : Quel disjoncteur choisir pour la protection d'un moteur triphasé, sachant bien sûr sa puissance et calculer l'ampérage ? Mais ces calculs concernent-ils une phase (la puissance ainsi que l'ampérage doivent-ils être divisés...
  • 4. Choix protection moteur triphasé disjoncteur tétrapolaire
    N°2215 : Bonjour, je voudrais savoir pour choisir une protection moteur triphasé avec un disjoncteur tétrapolaire modulaire, comment il faut s'y prendre, sur le choix du calibre ? Comment cela se calcule, si c'est par phase ou la...
  • 5. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
    N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
  • 6. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 7. Question ampérage moteur électrique
    N°16406 : Bonjour, Sur un appareil j'avais un moteur de 0,65 ampères (220 volts)... Cela pose-t-il un problème d'installer un moteur 0,60 ampères à la place de ce 1er (qui n'existe plus) toujours en 220 volts. D'avance...
  • 8. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 9. Protection moteur électrique 24V 1100 watts
    N°2635 : Bonjour, je possède un moteur de 24 volts et 1100 W de puissance. Je ne sais pas quoi mettre comme type de protection pour l'installation électrique et pour le moteur.
  • 10. Moteur 150A triphasé que dois-je mettre comme protection
    N°13215 : Bonjour. J'ai un moteur 150A triphasé que dois-je mettre comme protection ? Peut-on mettre un disjoncteur triphasé 50 A car si je multiplie par le nombre de phase j'obtiens 150 A ? Merci de votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Protection moteur électrique de 5.5kW >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite