Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
21392
Question Forum Électricité : Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau
Bonjour.
En vérifiant les éléments de protection de mon tableau électrique pour mon chauffe-eau, j'ai constaté que :
- Le disjoncteur protégeant la bobine du contacteur jour/nuit est de 2A.
- Le disjoncteur protégeant le circuit de puissance du chauffe-eau est de 16A.
- Le contacteur jour/nuit est de 16A.
La norme 15100 semble préconiser 20A et non 16A.
Est-il souhaitable de changer le disjoncteur du circuit de puissance et le contacteur par du 20A ?
Est-ce dangereux de conserver les éléments 16A en l'état ?
Merci d'avance.
En vérifiant les éléments de protection de mon tableau électrique pour mon chauffe-eau, j'ai constaté que :
- Le disjoncteur protégeant la bobine du contacteur jour/nuit est de 2A.
- Le disjoncteur protégeant le circuit de puissance du chauffe-eau est de 16A.
- Le contacteur jour/nuit est de 16A.
La norme 15100 semble préconiser 20A et non 16A.
Est-il souhaitable de changer le disjoncteur du circuit de puissance et le contacteur par du 20A ?
Est-ce dangereux de conserver les éléments 16A en l'état ?
Merci d'avance.
16 novembre 2021 à 23:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum-électricité
Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau
Bonjour.
La norme rédige des règles de construction avec des valeurs maxi ; cette valeur de 16A permet une puissance de 3,5kW en mono et 10kW en triphasé, je ne pense pas que vous dépassiez ces valeurs.
De plus 16A ou 20A correspond à la protection de la ligne d'alimentation réalisée en 2,5mm².
Il n'y a aucun problème de rester en l'état.
Cordialement.
La norme rédige des règles de construction avec des valeurs maxi ; cette valeur de 16A permet une puissance de 3,5kW en mono et 10kW en triphasé, je ne pense pas que vous dépassiez ces valeurs.
De plus 16A ou 20A correspond à la protection de la ligne d'alimentation réalisée en 2,5mm².
Il n'y a aucun problème de rester en l'état.
Cordialement.
17 novembre 2021 à 06:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum-électricité
Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau
Bonjour.
+1 c'est conforme à 100% à la NF C15-100
J'aurai même tendance à dire que c'est moins dangereux puisque vous limitez l'intensité.
L'essentiel est que votre chauffe-eau de tire pas plus de 3600W en mono, ce qui est le cas de pratiquement tous les chauffe-eau domestiques.
Donc ne surtout rien modifier.
+1 c'est conforme à 100% à la NF C15-100
J'aurai même tendance à dire que c'est moins dangereux puisque vous limitez l'intensité.
L'essentiel est que votre chauffe-eau de tire pas plus de 3600W en mono, ce qui est le cas de pratiquement tous les chauffe-eau domestiques.
Donc ne surtout rien modifier.
17 novembre 2021 à 07:39
Réponse 3 d'un contributeur du forum-électricité
Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau
Bonjour 1lnsp et CMT,
Je suis en effet en dessous des 3,5kW.
Mon chauffe-eau est à 1,8kW.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
Je suis en effet en dessous des 3,5kW.
Mon chauffe-eau est à 1,8kW.
Merci pour vos réponses.
Bonne journée.
17 novembre 2021 à 09:56
Réponse 4 d'un contributeur du forum-électricité
Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau
Pour un chauffe-eau de 1,5kW c'est pas mieux de mettre 10A ?
17 janvier 2024 à 19:14
Réponse 5 d'un contributeur du forum-électricité
Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau
Bon jour Franc80.
Pour ce qui concerne la protection des circuits de commande des contacteurs on utilise une protection calibrée à 2 A. On sait que c'est amplement suffisant pour cet usage spécifique, alors qu'une ligne 2,5 mm² dans l'habitat peut alimenter aussi bien une lampe de chevet qu'un radiateur soufflant. Donc on calibre usuellement à 16 A, ou 20 A maximum.
Cordialement.
Citation :Ce n'est pas forcément mieux. Une protection surintensité protège la ligne et non le récepteur qu'elle alimente. On pourrait le faire mais cela ne changera pas le fonctionnement de la charge. En cas de court-circuit franc (ce qui est très rare) les DJ 10 ou 16 A déclencheront.
Pour un chauffe-eau de 1,5kW c'est pas mieux de mettre 10A ?
Pour ce qui concerne la protection des circuits de commande des contacteurs on utilise une protection calibrée à 2 A. On sait que c'est amplement suffisant pour cet usage spécifique, alors qu'une ligne 2,5 mm² dans l'habitat peut alimenter aussi bien une lampe de chevet qu'un radiateur soufflant. Donc on calibre usuellement à 16 A, ou 20 A maximum.
Cordialement.
17 janvier 2024 à 20:43
Réponse 6 d'un contributeur du forum-électricité
Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau
Bonjour et merci GL.
J'ai bien compris. Mais pourquoi parle-t-on de "marge de sécurité" ?
J'ai bien compris. Mais pourquoi parle-t-on de "marge de sécurité" ?
18 janvier 2024 à 22:06
Réponse 7 d'un contributeur du forum-électricité
Protection disjoncteur contacteur chauffe-eau
Bonsoir.
Plus on tire une intensité élevée sur un fil plus il s'échauffe.
Il y a une valeur maxi à ne pas dépasser, qui dépend de beaucoup de paramètres qui par exemple pour une installation industrielle, sont calculés pour des bureaux d'études.
Pour une installation domestique la norme a simplifié les choses et à pris une marge de sécurité par rapport à ces maxi théorique (par exemple disjoncteur 20A maxi pour du 2,5²).
Elle dit ainsi qu'en se limitant à 20A, on a une marge de sécurité suffisante pour du 2,5², quelles que soient les valeurs de ces paramètres.
Mais plus on baisse cette limite, plus cette marge de sécurité augmente.
Plus on tire une intensité élevée sur un fil plus il s'échauffe.
Il y a une valeur maxi à ne pas dépasser, qui dépend de beaucoup de paramètres qui par exemple pour une installation industrielle, sont calculés pour des bureaux d'études.
Pour une installation domestique la norme a simplifié les choses et à pris une marge de sécurité par rapport à ces maxi théorique (par exemple disjoncteur 20A maxi pour du 2,5²).
Elle dit ainsi qu'en se limitant à 20A, on a une marge de sécurité suffisante pour du 2,5², quelles que soient les valeurs de ces paramètres.
Mais plus on baisse cette limite, plus cette marge de sécurité augmente.
18 janvier 2024 à 23:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- N°17533 : Bonjour. Dans la gestion du contacteur HC avec 1 Calybox 230, le schéma de montage indique qu’il faut utiliser le même disjoncteur 2A pour le contacteur et le boitier modulaire Calybox. Dans cette configuration, les bornes...
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- N°16423 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur horaire IH'clic Schneider Electric référence 16654 sur les heures creuses d'ERDF. Apparemment j'ai vu qu'il devait être protégé par un disjoncteur 2A. Dans ce cas ma question est de...
- 3. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 4. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
- N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
- 5. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- N°12483 : Bonjour à tous, J'ai parcouru un peu la littérature sur le sujet mais n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Mon ancien contacteur jour/nuit pour chauffe eau s'est mis à vibrer et ronfler ronronner de façon...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- N°18041 : Bonjour. J'ai un vieux relais LD01 Baco (en photo) pour le tarif heures creuses qui n'a plus l'air de fonctionner. La ballon fonctionne en marche forcée par contre ne fonctionne plus en automatique. Je pense qu'en faisant...
- 7. Raccordement chauffe-eau avec contacteur plus horloge
- N°19242 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas trouvé de réponse assez précise à mes questions. Je dois raccorder mon chauffe-eau électrique 2400W avec donc : - un contacteur J/N - 1 disjoncteur C2 pour la protection du...
- 8. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
- N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
- 9. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
- 10. Branchement chauffe-eau
- N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite