Profil du membre franc80
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit franc80 sur le forum Électricité

a posté 36 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Puis-je raccorder 2 ou 3 circuits dans les disjoncteurs tétrapolaire 3P+N ? Doivent-ils avoir le même neutre en commun ?
Je sais que n'est pas l'idéal car en cas de déconnexion je ne sais pas quel circuit est en cause.
Mais j'ai une plaque de cuisson biphasée et j'ai un ID triphasé + un interrupteur tétrapolaire 3P+N et je voudrais utiliser deux phases pour la plaque de cuisson et la troisième phase pour le four.
Dans ce cas, le four et la plaque de cuisson doivent-ils être sur le même neutre ou je pourrais brancher deux fils neutre sur le disjoncteur?
Merci d'avance.
Puis-je raccorder 2 ou 3 circuits dans les disjoncteurs tétrapolaire 3P+N ? Doivent-ils avoir le même neutre en commun ?
Je sais que n'est pas l'idéal car en cas de déconnexion je ne sais pas quel circuit est en cause.
Mais j'ai une plaque de cuisson biphasée et j'ai un ID triphasé + un interrupteur tétrapolaire 3P+N et je voudrais utiliser deux phases pour la plaque de cuisson et la troisième phase pour le four.
Dans ce cas, le four et la plaque de cuisson doivent-ils être sur le même neutre ou je pourrais brancher deux fils neutre sur le disjoncteur?
Merci d'avance.
13 juin 2024 à 09:48

Bonjour à tous.
Je dois déplacer deux interrupteurs (un simple et un va-et-vient) et je voudrais boucher les trous où les interrupteurs ne seront plus.
Ces deux interrupteurs sont l'un sur l'autre donc les fils passent par l'interrupteur bas vers l'interrupteur haut puis vers deux lampes distinctes. Si je devais fermer les trous, le problème est que j'aurais probablement des difficultés à tirer ou à rétracter de nouveaux fils.
Existe-t-il un moyen de les fermer sans utiliser des caches en plastique et de pouvoir travailler sur le circuit à l'avenir ?
Je pensais installer un morceau de gaines ou un manchon, mais je ne sais pas si c'est possible car les arrives' et sortie des gaines existant ne sort pas assez dans le boitier.
Avez-vous des astuces à me conseiller ?
Merci de votre compréhension.
Je dois déplacer deux interrupteurs (un simple et un va-et-vient) et je voudrais boucher les trous où les interrupteurs ne seront plus.
Ces deux interrupteurs sont l'un sur l'autre donc les fils passent par l'interrupteur bas vers l'interrupteur haut puis vers deux lampes distinctes. Si je devais fermer les trous, le problème est que j'aurais probablement des difficultés à tirer ou à rétracter de nouveaux fils.
Existe-t-il un moyen de les fermer sans utiliser des caches en plastique et de pouvoir travailler sur le circuit à l'avenir ?
Je pensais installer un morceau de gaines ou un manchon, mais je ne sais pas si c'est possible car les arrives' et sortie des gaines existant ne sort pas assez dans le boitier.
Avez-vous des astuces à me conseiller ?
Merci de votre compréhension.
28 avril 2024 à 22:58

Je voulais ajouter.
Un coffret 3 rangées fait ~ 50 cm de hauteur.
Même si le DB est juste au dessus du coffret, je ne vois pas comment est-il possible de rester a < 50cm entre DB et terre, c'est physiquement impossible.
Un coffret 3 rangées fait ~ 50 cm de hauteur.
Même si le DB est juste au dessus du coffret, je ne vois pas comment est-il possible de rester a < 50cm entre DB et terre, c'est physiquement impossible.
03 avril 2024 à 00:43

Oui effectivement comme vous dires, mais aussi en série avec peigne dans la première schéma ?
Par contre dans ce PDF la distance < 50cm est mesure' a partir du répartiteur.
C'est pour ça que j'avais pense' de faire DB ---> parafoudre ---> répartiteur, pour avoir un connexion encore pour courte.
Donc pourquoi passer par le répartiteur en premier ?
Par contre dans ce PDF la distance < 50cm est mesure' a partir du répartiteur.
C'est pour ça que j'avais pense' de faire DB ---> parafoudre ---> répartiteur, pour avoir un connexion encore pour courte.
Donc pourquoi passer par le répartiteur en premier ?
03 avril 2024 à 00:40

Par contre, sur le site Legrand, l'installation est montrée en série.
Mais donc, est-ce 50 cm à partir du répartiteur ou du DB, et 50 cm de la borne de terre ? J'ai un coffret à 3 rangées et mon DB est juste au-dessus du coffret.
Mais donc, est-ce 50 cm à partir du répartiteur ou du DB, et 50 cm de la borne de terre ? J'ai un coffret à 3 rangées et mon DB est juste au-dessus du coffret.
02 avril 2024 à 22:16

Je sors depuis le répartiteur vers plusieurs ID (1 tri, 4 mono), ça veut dire mettre 5 parafoudres ? Un pour chaque ID ?
02 avril 2024 à 17:19

Merci pour la réponse.
Q1: J'ai un installation en triphasé avec DB --> répartiteur triphasé --> 3 ID mono + 1 ID tri.
Dans ce cas je pourrais mettre le parafoudre entre le DB et le répartiteur?
Je suis vraiment perdu dans le choix des parafoudres Hager, vu aussi les prix, pourriez-vous me donner un conseil ? https://hager.com/fr/parafoudres
Q1: J'ai un installation en triphasé avec DB --> répartiteur triphasé --> 3 ID mono + 1 ID tri.
Dans ce cas je pourrais mettre le parafoudre entre le DB et le répartiteur?
Je suis vraiment perdu dans le choix des parafoudres Hager, vu aussi les prix, pourriez-vous me donner un conseil ? https://hager.com/fr/parafoudres
02 avril 2024 à 16:47

Bonjour CMT.
Merci pour vos réponses.
Q1: je suis dans le 06, donc zone AQ2.
Q2: pas possible de le raccorder au même moment que l'installation?
Q3: Oui, j'ai une terre pour chaque circuit, mais au lieu d'aller directement au tableau de distribution, ils vont dans une boîte de dérivation et ensuite, à partir de la boîte de dérivation, je n'ai qu'une terre qui va au tableau électrique pour chaque boite de dérivation.
Je n'ai donc que 5-6 fils de terre allant directement au bornier terre du tableau électrique, dont certains seulement sont directs.
Merci pour vos réponses.
Q1: je suis dans le 06, donc zone AQ2.
Q2: pas possible de le raccorder au même moment que l'installation?
Q3: Oui, j'ai une terre pour chaque circuit, mais au lieu d'aller directement au tableau de distribution, ils vont dans une boîte de dérivation et ensuite, à partir de la boîte de dérivation, je n'ai qu'une terre qui va au tableau électrique pour chaque boite de dérivation.
Je n'ai donc que 5-6 fils de terre allant directement au bornier terre du tableau électrique, dont certains seulement sont directs.
02 avril 2024 à 13:26

Bonjour.
J'ai quelques petites questions pour une rénovation de maison individuelle, pourriez-vous avoir l'amabilité de me donner quelques éclaircissements ?
Q1 : Je suis dans une zone où le paratonnerre est obligatoire, j'ai vu que CMT expliquait qu'Il faut que le câble basse tension soit enterré jusqu'au transfo du quartier pour ne pas mettre de parafoudre.
Dans mon cas l'arrivée dans ma maison se fait par vie aérienne, donc parafoudre obligatoire ?
Parce qu'il n'a jamais été installé dans cette maison. Il faut dire qu'il y a beaucoup de structures et d'arbres beaucoup plus grands que ma maison dans un rayon de 10 à 20 mètres.
Q2 : le nouvel endroit où le chauffe-eau sera installé sera en face de l'ancienne sortie de câble, je sais qu'il ne faut pas installer la sortie derrière le chauffe-eau, mais pensez-vous que je peux la laisser comme ça et connecter les fils lorsque j'installerai le chauffe-eau? Car je suis a 5 centimètres du bord, mais attention c'est un chauffe-eau plat rectangulaire et pas ronde, ça risque de être très colle' au mur.
Q3 : L'idéal est-il d'amener la terre de chaque circuit directement au bornier de terre du tableau électrique ? Pourquoi ? Beaucoup des circuits pour le moment sont connectés à un il de terre commun dans une boîte a 1 mètre du tableau électrique.
Q4: J'installerai une PAC air/air au lieu de radiateurs électriques.
Me conseillez-vous de raccorder les circuits des radiateurs au circuit des prises de courant, c'est-à-dire sous le même disjoncteur ? Ou de laisser ces prises sur des circuits séparés ? Je ne sais pas s'il est utile de les laisser sur des circuits séparés.
C'est un prise par pièce, donc 5 circuit et 5 disjoncteurs dans le tableau.
Merci d'avance.
J'ai quelques petites questions pour une rénovation de maison individuelle, pourriez-vous avoir l'amabilité de me donner quelques éclaircissements ?
Q1 : Je suis dans une zone où le paratonnerre est obligatoire, j'ai vu que CMT expliquait qu'Il faut que le câble basse tension soit enterré jusqu'au transfo du quartier pour ne pas mettre de parafoudre.
Dans mon cas l'arrivée dans ma maison se fait par vie aérienne, donc parafoudre obligatoire ?
Parce qu'il n'a jamais été installé dans cette maison. Il faut dire qu'il y a beaucoup de structures et d'arbres beaucoup plus grands que ma maison dans un rayon de 10 à 20 mètres.
Q2 : le nouvel endroit où le chauffe-eau sera installé sera en face de l'ancienne sortie de câble, je sais qu'il ne faut pas installer la sortie derrière le chauffe-eau, mais pensez-vous que je peux la laisser comme ça et connecter les fils lorsque j'installerai le chauffe-eau? Car je suis a 5 centimètres du bord, mais attention c'est un chauffe-eau plat rectangulaire et pas ronde, ça risque de être très colle' au mur.
Q3 : L'idéal est-il d'amener la terre de chaque circuit directement au bornier de terre du tableau électrique ? Pourquoi ? Beaucoup des circuits pour le moment sont connectés à un il de terre commun dans une boîte a 1 mètre du tableau électrique.
Q4: J'installerai une PAC air/air au lieu de radiateurs électriques.
Me conseillez-vous de raccorder les circuits des radiateurs au circuit des prises de courant, c'est-à-dire sous le même disjoncteur ? Ou de laisser ces prises sur des circuits séparés ? Je ne sais pas s'il est utile de les laisser sur des circuits séparés.
C'est un prise par pièce, donc 5 circuit et 5 disjoncteurs dans le tableau.
Merci d'avance.
02 avril 2024 à 11:22

Bonsoir et merci !
17 mars 2024 à 21:30

Bonjour et merci CMT.
Bien compris. Dans le cas des batiboxes, lors de la mise en place des différentes batiboxes, enlevez-vous les cloisons internes ou seulement les trous par lesquels passent les fils ?
J'ai besoin d'une entrée de 25 en dessous mais il n'y a que 20 entrées, comment puis-je l'agrandir en cassant le plastique ?
Merci pour votre compréhension.
Bien compris. Dans le cas des batiboxes, lors de la mise en place des différentes batiboxes, enlevez-vous les cloisons internes ou seulement les trous par lesquels passent les fils ?
J'ai besoin d'une entrée de 25 en dessous mais il n'y a que 20 entrées, comment puis-je l'agrandir en cassant le plastique ?
Merci pour votre compréhension.
15 mars 2024 à 12:29

La différence entre CDA et CDS sont les bornes auto ou vis.
N'importe quel 63A 30 mA fera l'affaire.
N'importe quel 63A 30 mA fera l'affaire.
14 mars 2024 à 22:43

Bonsoir.
J'ai une question sans doute stupide concernant les boîtes d'encastrement monoposte Legrand Batibox.
Je les utilise pour installer des prises ou interrupteurs à 2 ou 3 emplacements et je me demande s'il faut retirer la partie plastique intérieure une fois la boîte simple encastrée, ou simplement ouvrir les entrées par lesquelles les fils seront passés.
Je remarque que dans les boîtes doubles ou triples, il y a toujours une petite languette en plastique qui peut être déplacée.
À quoi sert-elle ? On peut la voir sur cette image, par exemple.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai une question sans doute stupide concernant les boîtes d'encastrement monoposte Legrand Batibox.
Je les utilise pour installer des prises ou interrupteurs à 2 ou 3 emplacements et je me demande s'il faut retirer la partie plastique intérieure une fois la boîte simple encastrée, ou simplement ouvrir les entrées par lesquelles les fils seront passés.
Je remarque que dans les boîtes doubles ou triples, il y a toujours une petite languette en plastique qui peut être déplacée.
À quoi sert-elle ? On peut la voir sur cette image, par exemple.
Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

14 mars 2024 à 20:00

Et pourquoi si je mesure un brin et multiplie par 7 je ne trouve pas le diamètre totale ?
07 mars 2024 à 21:34

Bonjour CMT.
J'ai mesuré environ 5,1 mm, 6mm² donc ?
J'ai pense' que les fils multibrins rigide c’était minimum 10mm².
C'est pas le cas ?
J'ai mesuré environ 5,1 mm, 6mm² donc ?
J'ai pense' que les fils multibrins rigide c’était minimum 10mm².
C'est pas le cas ?
07 mars 2024 à 21:23

Bonjour.
Il s'agit probablement d'une question à laquelle quelqu'un d'expérimenté peut répondre sans problème, c'est pourquoi je me sens un peu ridicule de la poser.
J'ai déterminé les sections de fil dans un tableau, j'ai du fil de lave-vaisselle de 4mm² (c'est une vieille installation), 16mm² du DB au tableau, cependant il y a un fil avec 7 brins et même en mesurant avec un pied à coulisse je n'arrive pas à dire si c'est un 10mm² ou un 6mm².
La mesure est d'environ 3,3 mm de diamètre, mais elle varie en fonction de la position.
Je pensais qu'il s'agissait d'un fil de 6mm² parce qu'il s'agissait du circuit du four, mais je pense maintenant qu'il s'agit d'un 10mm².
Je joins des photos du fil comparé à du 16mm² et du 4mm², quelqu'un peut-il gentiment m'aider ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Il s'agit probablement d'une question à laquelle quelqu'un d'expérimenté peut répondre sans problème, c'est pourquoi je me sens un peu ridicule de la poser.
J'ai déterminé les sections de fil dans un tableau, j'ai du fil de lave-vaisselle de 4mm² (c'est une vieille installation), 16mm² du DB au tableau, cependant il y a un fil avec 7 brins et même en mesurant avec un pied à coulisse je n'arrive pas à dire si c'est un 10mm² ou un 6mm².
La mesure est d'environ 3,3 mm de diamètre, mais elle varie en fonction de la position.
Je pensais qu'il s'agissait d'un fil de 6mm² parce qu'il s'agissait du circuit du four, mais je pense maintenant qu'il s'agit d'un 10mm².
Je joins des photos du fil comparé à du 16mm² et du 4mm², quelqu'un peut-il gentiment m'aider ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 mars 2024 à 11:04

Merci pour la réponse.
Maintenant, les lumières s'allument mais restent allumées même après avoir appuyé sur les interrupteurs.
Certains interrupteurs déclenchent le télérupteur mais les lumières restent toujours allumées et d'autres n'ont aucun effet.
Malheureusement, ils n'ont pas respecté les couleurs et j'ai donc du mal me retrouver.
J'ai regardé les schémas mais je n'ai pas la même chose dans mon cas.
Dans mon cas, j'ai 4 interrupteurs qui commandent deux lumières et j'ai deux fils de phase et deux fils neutres qui viennent du disjoncteur. Seulement dans un des interrupteurs je trouve 4 fils violets, dans deux interrupteurs j'ai 2 fils violets et dans un autre un orange et un rouge. Il y aura des repiquages quelque part dans les boites de dérivation.
Que puis-je vérifier d'autre pour voir où se situe le problème ?
Maintenant, les lumières s'allument mais restent allumées même après avoir appuyé sur les interrupteurs.
Certains interrupteurs déclenchent le télérupteur mais les lumières restent toujours allumées et d'autres n'ont aucun effet.
Malheureusement, ils n'ont pas respecté les couleurs et j'ai donc du mal me retrouver.
J'ai regardé les schémas mais je n'ai pas la même chose dans mon cas.
Dans mon cas, j'ai 4 interrupteurs qui commandent deux lumières et j'ai deux fils de phase et deux fils neutres qui viennent du disjoncteur. Seulement dans un des interrupteurs je trouve 4 fils violets, dans deux interrupteurs j'ai 2 fils violets et dans un autre un orange et un rouge. Il y aura des repiquages quelque part dans les boites de dérivation.
Que puis-je vérifier d'autre pour voir où se situe le problème ?
27 février 2024 à 17:21

Bonjour.
Je vous prie de m'excuser, je me suis trompé, personne n'est intervenue.
J'ai déjà rénové la quasi-totalité de mon système, je pense être capable de gérer ce petit problème.
J'ai simplement besoin d'aide pour comprendre les connexions.
Le neutre du disjoncteur est connecté au sommet du transformateur, comme le montre la photo.
En revanche, la phase du disjoncteur, représentée par le câble orange, est connectée à A2.
Je ne sais pas à quoi sert le transformateur, mais il manque certainement une connexion de phase.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous prie de m'excuser, je me suis trompé, personne n'est intervenue.
J'ai déjà rénové la quasi-totalité de mon système, je pense être capable de gérer ce petit problème.
J'ai simplement besoin d'aide pour comprendre les connexions.
Le neutre du disjoncteur est connecté au sommet du transformateur, comme le montre la photo.
En revanche, la phase du disjoncteur, représentée par le câble orange, est connectée à A2.
Je ne sais pas à quoi sert le transformateur, mais il manque certainement une connexion de phase.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 février 2024 à 10:37

Merci GL,
Il est curieux que vous disiez qu'il s'agit d'un transformateur de sonnerie, car ma sonnette ne fonctionne plus.
En bas, le fil rouge n'est relié à rien et le fil orange va dans une gaine.
Oui, j'ai remarqué que vous êtes intervenu et que vous avez déplacé le disjoncteur qui se trouve à gauche du télérupteur.
Vous avez donc modifié quelque chose.
Que me conseillez-vous de faire à présent ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Il est curieux que vous disiez qu'il s'agit d'un transformateur de sonnerie, car ma sonnette ne fonctionne plus.
En bas, le fil rouge n'est relié à rien et le fil orange va dans une gaine.
Oui, j'ai remarqué que vous êtes intervenu et que vous avez déplacé le disjoncteur qui se trouve à gauche du télérupteur.
Vous avez donc modifié quelque chose.
Que me conseillez-vous de faire à présent ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
26 février 2024 à 20:09

Bonjour.
J'ai un télérupteur connecté avec 3 boutons poussoirs.
Je pense avoir bougé quelque chose au niveau du tableau et les boutons ne fonctionnent plus.
Tout d'abord, je ne comprends pas à quoi sert le module carré à droite du télérupteur avec l'arrivée du neutre.
J'ai connecté le fil rouge qui sort du bas du télérupteur au bas du module carré marqué 9V, mais les boutons ne fonctionnent toujours pas.
Je ne comprends pas le branchement sur ce télérupteur.
Normalement, le neutre sort du bas, mais ici, il passe par le module à droite.
Auriez-vous une idée du problème ? Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un télérupteur connecté avec 3 boutons poussoirs.
Je pense avoir bougé quelque chose au niveau du tableau et les boutons ne fonctionnent plus.
Tout d'abord, je ne comprends pas à quoi sert le module carré à droite du télérupteur avec l'arrivée du neutre.
J'ai connecté le fil rouge qui sort du bas du télérupteur au bas du module carré marqué 9V, mais les boutons ne fonctionnent toujours pas.
Je ne comprends pas le branchement sur ce télérupteur.
Normalement, le neutre sort du bas, mais ici, il passe par le module à droite.
Auriez-vous une idée du problème ? Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 février 2024 à 16:26

Bonjour.
Oui, mais il est quand même nécessaire d'avoir une section de terre minimum par rapport au circuit, avec une section plus grande.
Oui, mais il est quand même nécessaire d'avoir une section de terre minimum par rapport au circuit, avec une section plus grande.
26 février 2024 à 16:17

Bonjour.
Merci pour votre réponse, je comprends maintenant.
Donc toutes les circuit spécialises sont en 2,5mm² ?
Est-ce que il y a une liste des circuit spécialises nécessitant du 2,5mm² ?
Merci pour votre réponse, je comprends maintenant.
Donc toutes les circuit spécialises sont en 2,5mm² ?
Est-ce que il y a une liste des circuit spécialises nécessitant du 2,5mm² ?
26 février 2024 à 16:15

Bonjour.
Je ne comprends pas pourquoi la norme (NF-C-15-100-2), du moins d'après ce que j'ai lu dans la brochure Legrand, dit que les circuits spécialisés doivent être sur une section mini de 2,5mm².
Dans mon cas le chauffe-eau avec une puissance de 1500w est équipé de câble de 1,5mm².
D'autres appareils ont également des puissances comprises entre 2000 et 2500W et peuvent se contenter d'un simple 1,5mm² . Ce que je trouve étrange, c'est que la norme donne des intensités de disjoncteur MAXI et des sections MINI, donc je pourrais mettre un 10A dans mon cas mais je serais obligé d'utiliser du fil de 2,5mm². Je trouve contradictoire.
Quel est l'intérêt de tout cela ?
Et ai-je vraiment besoin de mettre 2,5mm² pour mon chauffe-eau ?
Bonne soirée.
Je ne comprends pas pourquoi la norme (NF-C-15-100-2), du moins d'après ce que j'ai lu dans la brochure Legrand, dit que les circuits spécialisés doivent être sur une section mini de 2,5mm².
Dans mon cas le chauffe-eau avec une puissance de 1500w est équipé de câble de 1,5mm².
D'autres appareils ont également des puissances comprises entre 2000 et 2500W et peuvent se contenter d'un simple 1,5mm² . Ce que je trouve étrange, c'est que la norme donne des intensités de disjoncteur MAXI et des sections MINI, donc je pourrais mettre un 10A dans mon cas mais je serais obligé d'utiliser du fil de 2,5mm². Je trouve contradictoire.
Quel est l'intérêt de tout cela ?
Et ai-je vraiment besoin de mettre 2,5mm² pour mon chauffe-eau ?
Bonne soirée.
11 février 2024 à 23:31

Bonjour et merci.
Si j'ai bien compris, sur un installation triphasé j'ai les trois phases qui sortent du DB en 16mm² et qui arrivent au répartiteur, âpres je pourrais repartir en 10mm² pour arriver a chaque ID 40A.
Avec ça je pourrais arriver jusqu’à 9kVA par phase et sur chaque ID ?
C'est purement pour comprendre car maintenant j'ai 3kVA par phase mais je pourrais augmenter la puissance un jour.
Merci et belle journée à vous.
Si j'ai bien compris, sur un installation triphasé j'ai les trois phases qui sortent du DB en 16mm² et qui arrivent au répartiteur, âpres je pourrais repartir en 10mm² pour arriver a chaque ID 40A.
Avec ça je pourrais arriver jusqu’à 9kVA par phase et sur chaque ID ?
C'est purement pour comprendre car maintenant j'ai 3kVA par phase mais je pourrais augmenter la puissance un jour.
Merci et belle journée à vous.
08 février 2024 à 09:45

Ce fil est très intéressant. Faut-il repartir en 16 mm² ou 10 mm² depuis les répartiteurs sur du ID 40A ?
07 février 2024 à 19:28

Bonjour, je reprends ce fil.
Si le disjoncteur général est de 40A, faut-il installer un répartiteur de 40A ou sommes-nous trop à la limite ?
Merci.
Si le disjoncteur général est de 40A, faut-il installer un répartiteur de 40A ou sommes-nous trop à la limite ?
Merci.
07 février 2024 à 17:58

Bonjour et merci GL.
J'ai bien compris. Mais pourquoi parle-t-on de "marge de sécurité" ?
J'ai bien compris. Mais pourquoi parle-t-on de "marge de sécurité" ?
18 janvier 2024 à 22:06

Pour un chauffe-eau de 1,5kW c'est pas mieux de mettre 10A ?
17 janvier 2024 à 19:14

Merci, c'est très claire.
20 décembre 2023 à 10:57

Je me suis mal expliqué. Si il y a un court-circuit, pourquoi reste-t-il opérationnel ? Ne devrait-on pas couper le circuit ?
19 décembre 2023 à 18:16

Bonjour CMT.
Merci pour votre réponse. Effectivement, j'ai mélangé le tout.
Maintenant, je comprends mieux. Mais donc, quel cas devrait rester opérationnel si il y a un court-circuit ?
Je ne sais pas la raison pour laquelle la distribution est en triphasé. Il s'agit d'une maison des années 70 avec chauffage électrique.
Peut-être qu'à l'époque, on faisait comme ça.
Cordialement.
Merci pour votre réponse. Effectivement, j'ai mélangé le tout.
Maintenant, je comprends mieux. Mais donc, quel cas devrait rester opérationnel si il y a un court-circuit ?
Je ne sais pas la raison pour laquelle la distribution est en triphasé. Il s'agit d'une maison des années 70 avec chauffage électrique.
Peut-être qu'à l'époque, on faisait comme ça.
Cordialement.
18 décembre 2023 à 09:51

Bonsoir.
Je suis désolé de constater que ce sujet a déjà été traité, mais je ne comprends toujours pas ce qu'il faut choisir.
Je comprends le concept de pouvoir de coupure, mais je ne sais pas comment le choisir pour mon cas.
Pour une installation domestique, est-ce que 4,5 kA est mieux ou est-ce que 3 kA est suffisant ? J'ai une installation triphasée de 9 kA, mais sur chaque phase il y a un maximum de 3 kA pour l'instant. Si je devais un jour passer à 12 kA, soit 4 kA par phase, il vaudrait mieux que j'achète des disjoncteurs à 4,5 kA ?
Je vois par exemple que les Hager 3 kA sont plus chers que les Legrand 4,5 kA. Je me demande si c'est mieux d'opter pour la bonne marque ou un pouvoir de coupure plus élevé.
Pourriez-vous m'aider à choisir ?
Je vous remercie.
Je suis désolé de constater que ce sujet a déjà été traité, mais je ne comprends toujours pas ce qu'il faut choisir.
Je comprends le concept de pouvoir de coupure, mais je ne sais pas comment le choisir pour mon cas.
Pour une installation domestique, est-ce que 4,5 kA est mieux ou est-ce que 3 kA est suffisant ? J'ai une installation triphasée de 9 kA, mais sur chaque phase il y a un maximum de 3 kA pour l'instant. Si je devais un jour passer à 12 kA, soit 4 kA par phase, il vaudrait mieux que j'achète des disjoncteurs à 4,5 kA ?
Je vois par exemple que les Hager 3 kA sont plus chers que les Legrand 4,5 kA. Je me demande si c'est mieux d'opter pour la bonne marque ou un pouvoir de coupure plus élevé.
Pourriez-vous m'aider à choisir ?
Je vous remercie.
17 décembre 2023 à 23:23

Merci Bob, en fait il y a une boite d'encastrement de 85mm. Je voudrais utiliser seulement cella pour eviter de faire des autres trous.
Je pourrais utiliser des wago et laisser toutes les 2 dans la même boite ?
Cordialement.
Je pourrais utiliser des wago et laisser toutes les 2 dans la même boite ?
Cordialement.
28 juillet 2023 à 15:20

Bonjour.
Je voudrais faire passer deux circuits, l'un du four et l'autre du PC à induction, dans le même gaine de 25mm.
L'induction je veux la brancher en biphasé car j'ai un compteur triphasé. J'aurai donc le circuit du four en 230v et le circuit de l'induction en 400v. Je joins la notice du PC.
D'après ce que j'ai lu, c'est possible mais le circuit 230v doit être masqué.
Quelqu'un peut-il me confirmer que c'est possible ou qu'il vaut mieux l'éviter ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je voudrais faire passer deux circuits, l'un du four et l'autre du PC à induction, dans le même gaine de 25mm.
L'induction je veux la brancher en biphasé car j'ai un compteur triphasé. J'aurai donc le circuit du four en 230v et le circuit de l'induction en 400v. Je joins la notice du PC.
D'après ce que j'ai lu, c'est possible mais le circuit 230v doit être masqué.
Quelqu'un peut-il me confirmer que c'est possible ou qu'il vaut mieux l'éviter ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 juillet 2023 à 13:43

Je vous remercie d'ores et déjà pour vos premiers conseils.
Je vais devoir ajouter plusieurs prises, je vais donc utiliser ces prises comme points de dérivation.
Ce qui me pose le plus de problème, ce sont les lumières car je ne veux pas casser la paroi au plafond (photo C).
Mais je réfléchis à l'utilisation d'une goulotte fine contre le plafond.
Je vais mettre une photo du plan de la pièce pour mieux comprendre ce que je veux faire.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vais devoir ajouter plusieurs prises, je vais donc utiliser ces prises comme points de dérivation.
Ce qui me pose le plus de problème, ce sont les lumières car je ne veux pas casser la paroi au plafond (photo C).
Mais je réfléchis à l'utilisation d'une goulotte fine contre le plafond.
Je vais mettre une photo du plan de la pièce pour mieux comprendre ce que je veux faire.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 juillet 2023 à 13:09

Bonjour à tous.
Dans une maison des années 70, le mur entre la cuisine et le salon a été abattu, où passaient également divers câbles pour l'éclairage. Les câbles passent sous le sol, dans les murs et le plafond.
Puis-je reprendre partiellement les anciennes gaines et les raccorder à de nouvelles pour acheminer les câbles vers les nouveaux interrupteurs ?
Ou dois-je les couper à l'endroit où ils sortent du plafond et faire passer la nouvelle gaine à partir de là ?
Ou est-il préférable d'utiliser des goulottes ?
Tant que je passe près de la poutre, c'est bon, mais là où il n'y en a pas, je n'ai pas assez d'espace et je devrais faire une saignée au ras du plafond ?
Voici quelques photos.
Merci d'avance !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Dans une maison des années 70, le mur entre la cuisine et le salon a été abattu, où passaient également divers câbles pour l'éclairage. Les câbles passent sous le sol, dans les murs et le plafond.
Puis-je reprendre partiellement les anciennes gaines et les raccorder à de nouvelles pour acheminer les câbles vers les nouveaux interrupteurs ?
Ou dois-je les couper à l'endroit où ils sortent du plafond et faire passer la nouvelle gaine à partir de là ?
Ou est-il préférable d'utiliser des goulottes ?
Tant que je passe près de la poutre, c'est bon, mais là où il n'y en a pas, je n'ai pas assez d'espace et je devrais faire une saignée au ras du plafond ?
Voici quelques photos.
Merci d'avance !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 juillet 2023 à 17:46
