Section fil 6mm² ou 10mm² ?
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
25298
Question Forum Électricité : Section fil 6mm² ou 10mm² ?
Bonjour.
Il s'agit probablement d'une question à laquelle quelqu'un d'expérimenté peut répondre sans problème, c'est pourquoi je me sens un peu ridicule de la poser.
J'ai déterminé les sections de fil dans un tableau, j'ai du fil de lave-vaisselle de 4mm² (c'est une vieille installation), 16mm² du DB au tableau, cependant il y a un fil avec 7 brins et même en mesurant avec un pied à coulisse je n'arrive pas à dire si c'est un 10mm² ou un 6mm².
La mesure est d'environ 3,3 mm de diamètre, mais elle varie en fonction de la position.
Je pensais qu'il s'agissait d'un fil de 6mm² parce qu'il s'agissait du circuit du four, mais je pense maintenant qu'il s'agit d'un 10mm².
Je joins des photos du fil comparé à du 16mm² et du 4mm², quelqu'un peut-il gentiment m'aider ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Il s'agit probablement d'une question à laquelle quelqu'un d'expérimenté peut répondre sans problème, c'est pourquoi je me sens un peu ridicule de la poser.
J'ai déterminé les sections de fil dans un tableau, j'ai du fil de lave-vaisselle de 4mm² (c'est une vieille installation), 16mm² du DB au tableau, cependant il y a un fil avec 7 brins et même en mesurant avec un pied à coulisse je n'arrive pas à dire si c'est un 10mm² ou un 6mm².
La mesure est d'environ 3,3 mm de diamètre, mais elle varie en fonction de la position.
Je pensais qu'il s'agissait d'un fil de 6mm² parce qu'il s'agissait du circuit du four, mais je pense maintenant qu'il s'agit d'un 10mm².
Je joins des photos du fil comparé à du 16mm² et du 4mm², quelqu'un peut-il gentiment m'aider ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


07 mars 2024 à 11:04
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Section fil 6mm² ou 10mm² ?
Bonjour.
Pour du fil rigide multibrins, isolant compris :
- Le 6² fait 4,7mm de diamètre.
- Le 10² fait 6mm de diamètre.
Cela peut légèrement varier d'un fabricant à l'autre.
Pour du fil rigide multibrins, isolant compris :
- Le 6² fait 4,7mm de diamètre.
- Le 10² fait 6mm de diamètre.
Cela peut légèrement varier d'un fabricant à l'autre.
07 mars 2024 à 15:05
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Section fil 6mm² ou 10mm² ?
Bonjour CMT.
J'ai mesuré environ 5,1 mm, 6mm² donc ?
J'ai pense' que les fils multibrins rigide c’était minimum 10mm².
C'est pas le cas ?
J'ai mesuré environ 5,1 mm, 6mm² donc ?
J'ai pense' que les fils multibrins rigide c’était minimum 10mm².
C'est pas le cas ?
07 mars 2024 à 21:23
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Section fil 6mm² ou 10mm² ?
Et pourquoi si je mesure un brin et multiplie par 7 je ne trouve pas le diamètre totale ?
07 mars 2024 à 21:34
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Section fil 6mm² ou 10mm² ?
Par ce que 7 brins côte à côte ne forment pas un disque parfait.
Le calcul le plus approchant sera la surface d'un brin, multipliée par 7 qui vous donnera la surface totale.
Le calcul avec le diamètre n'est pas le bon.
Le calcul le plus approchant sera la surface d'un brin, multipliée par 7 qui vous donnera la surface totale.
Le calcul avec le diamètre n'est pas le bon.
07 mars 2024 à 23:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 2. Couleur et section fil pilote chauffage
- N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
- 3. Section fil de terre de puissance
- N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
- 4. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 5. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 7. Section d'un fil 7 brins
- N°21957 : Bonjour. Je possède un fil électrique composé de 7 brins torsadés de 0.9mm de diamètre. La section brute totale est de 4.45mm². 4mm² est-elle la bonne section à prendre en compte ? Merci.
- 8. Quelle section de fil pour un portail électrique et autres
- N°9714 : Bonjour, Je vais faire installer un portail électrique coulissant, quel fil pour préparer le travail au poseur ? Je veux alimenter le portail, le boîtier numérique, il y aura aussi une batterie de secours, le gyrophare et je...
- 9. Raccordement fil alu grosse section vers tableau
- N°18391 : Bonjour à tous, Une fois encore je me tourne vers vous... J'ai le câble Alu suivant : FIL AR2V U1000 1x95mm² sans V/J au ML, et je suis bien embêté car je ne sais pas trop comment raccorder cela à mon nouveau tableau...
- 10. Dimensionnement section fil électrique spécial Titane
- N°17882 : Bonjour Je veux passer 7,0A sur 20cm avec un fils électrique en titane (!), comment je fais pour dimensionner son diamètre (section) ? En cuivre, je vois à peu près, mais en titane ? Merci.
- 11. Quelle section de fil pour poser des lampadaires extérieurs
- N°10858 : Bonjour, Je souhaite disposer quatre lampadaires dans mon jardin et la distance entre l'arrivée d'électricité et le quatrième lampadaire, est de 40 mètres. Ma question : quelle section de fil dois-je utiliser pour être en...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite