Bonsoir.
Je suis désolé de constater que ce sujet a déjà été traité, mais je ne comprends toujours pas ce qu'il faut choisir.
Je comprends le concept de pouvoir de coupure, mais je ne sais pas comment le choisir pour mon cas.
Pour une installation domestique, est-ce que 4,5 kA est mieux ou est-ce que 3 kA est suffisant ? J'ai une installation triphasée de 9 kA, mais sur chaque phase il y a un maximum de 3 kA pour l'instant. Si je devais un jour passer à 12 kA, soit 4 kA par phase, il vaudrait mieux que j'achète des disjoncteurs à 4,5 kA ?
Je vois par exemple que les Hager 3 kA sont plus chers que les Legrand 4,5 kA. Je me demande si c'est mieux d'opter pour la bonne marque ou un pouvoir de coupure plus élevé.
Pourriez-vous m'aider à choisir ?
Je vous remercie.
Je suis désolé de constater que ce sujet a déjà été traité, mais je ne comprends toujours pas ce qu'il faut choisir.
Je comprends le concept de pouvoir de coupure, mais je ne sais pas comment le choisir pour mon cas.
Pour une installation domestique, est-ce que 4,5 kA est mieux ou est-ce que 3 kA est suffisant ? J'ai une installation triphasée de 9 kA, mais sur chaque phase il y a un maximum de 3 kA pour l'instant. Si je devais un jour passer à 12 kA, soit 4 kA par phase, il vaudrait mieux que j'achète des disjoncteurs à 4,5 kA ?
Je vois par exemple que les Hager 3 kA sont plus chers que les Legrand 4,5 kA. Je me demande si c'est mieux d'opter pour la bonne marque ou un pouvoir de coupure plus élevé.
Pourriez-vous m'aider à choisir ?
Je vous remercie.
17 décembre 2023 à 23:23
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Choisir pouvoir de coupure des disjoncteurs
Bonjour.
Je pense que vous mélangez les choses.
1/ Le pouvoir de coupure c'est l'intensité maxi que supporte un disjoncteur tout en restant opérationnel.
Attention ce sont des kilo ampère dont ont parle donc : 3000A, 4500A...
On approche de ces valeurs lors de court-circuits.
Les transformateurs EDF pour une habitation sont conçu pour ne pas dépasser 3000A.
Donc peu importe ce que vous prenez
Hager et Legrand sont des bonnes marques.
En général en références professionnelles, cela débute à 4,5kA
2/ Votre installation triphasé, n'est pas de 9kA, mais de 9kVA (puissance apparente) ce qui correspond à 10A par phase.
Même si vous preniez l'abonnement maximum en tri, soit 36kVA, ce serait 60A par phase.
Donc très très loin des 3000A ou 4500A.
Je pense que vous mélangez les choses.
1/ Le pouvoir de coupure c'est l'intensité maxi que supporte un disjoncteur tout en restant opérationnel.
Attention ce sont des kilo ampère dont ont parle donc : 3000A, 4500A...
On approche de ces valeurs lors de court-circuits.
Les transformateurs EDF pour une habitation sont conçu pour ne pas dépasser 3000A.
Donc peu importe ce que vous prenez
Hager et Legrand sont des bonnes marques.
En général en références professionnelles, cela débute à 4,5kA
2/ Votre installation triphasé, n'est pas de 9kA, mais de 9kVA (puissance apparente) ce qui correspond à 10A par phase.
Même si vous preniez l'abonnement maximum en tri, soit 36kVA, ce serait 60A par phase.
Donc très très loin des 3000A ou 4500A.
18 décembre 2023 à 07:52
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Choisir pouvoir de coupure des disjoncteurs
Bonjour. Juste une question en passant.
Pourquoi la distribution est-elle en triphasé, surtout de petite puissance ? On connait les contraintes pour équilibrer les intensités.
Cela se justifie quand il y a des machines équipées de moteurs asynchrones triphasés.
15 kVA triphasé et plus se justifie par le besoin de puissance.
Cordialement.
Pourquoi la distribution est-elle en triphasé, surtout de petite puissance ? On connait les contraintes pour équilibrer les intensités.
Cela se justifie quand il y a des machines équipées de moteurs asynchrones triphasés.
15 kVA triphasé et plus se justifie par le besoin de puissance.
Cordialement.
18 décembre 2023 à 08:01
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Choisir pouvoir de coupure des disjoncteurs
Bonjour CMT.
Merci pour votre réponse. Effectivement, j'ai mélangé le tout.
Maintenant, je comprends mieux. Mais donc, quel cas devrait rester opérationnel si il y a un court-circuit ?
Je ne sais pas la raison pour laquelle la distribution est en triphasé. Il s'agit d'une maison des années 70 avec chauffage électrique.
Peut-être qu'à l'époque, on faisait comme ça.
Cordialement.
Merci pour votre réponse. Effectivement, j'ai mélangé le tout.
Maintenant, je comprends mieux. Mais donc, quel cas devrait rester opérationnel si il y a un court-circuit ?
Je ne sais pas la raison pour laquelle la distribution est en triphasé. Il s'agit d'une maison des années 70 avec chauffage électrique.
Peut-être qu'à l'époque, on faisait comme ça.
Cordialement.
18 décembre 2023 à 09:51
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Choisir pouvoir de coupure des disjoncteurs
Pour une habitation, cela restera toujours opérationnel en cas de court-circuit, que vous preniez un 3kA ou 4,5kA
Ce serait différent pour une installation industrielle.
Ce serait différent pour une installation industrielle.
18 décembre 2023 à 13:33
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Choisir pouvoir de coupure des disjoncteurs
Je me suis mal expliqué. Si il y a un court-circuit, pourquoi reste-t-il opérationnel ? Ne devrait-on pas couper le circuit ?
19 décembre 2023 à 18:16
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Choisir pouvoir de coupure des disjoncteurs
Explication de texte :
Dans l'industrie les courants de court-circuit peuvent être beaucoup plus grands que dans l'habitat. Si le DJ n'est capable que de bloquer 3 kA, il ne pourra couper 8 kA par exemple, surtout si la charge est inductive. Dans ce cas, il explose plus ou moins.
Citation :Cela signifie que le DJ déclenche lors d'une surintensité et coupe le circuit sans destruction, car le courant de court-circuit dans l'habitat est relativement faible. On le réenclenche et le circuit pourra être de nouveau utilisé. Et donc le disjoncteur sera de nouveau opérationnel, prêt à couper la prochaine surcharge.
Si il y a un court-circuit, pourquoi reste-t-il opérationnel ?
Dans l'industrie les courants de court-circuit peuvent être beaucoup plus grands que dans l'habitat. Si le DJ n'est capable que de bloquer 3 kA, il ne pourra couper 8 kA par exemple, surtout si la charge est inductive. Dans ce cas, il explose plus ou moins.
19 décembre 2023 à 21:36
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Choisir pouvoir de coupure des disjoncteurs
Merci, c'est très claire.
20 décembre 2023 à 10:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Quel pouvoir de coupure choisir
- N°10367 : Bonjour, je suis en train de préparer le remplacement de mon tableau électrique domestique, qui est ancien et sur lequel des circuits (deux sur une trentaine) ne sont visiblement pas protégés par un disjoncteur ou un fusible...
- 2. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
- N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 3. Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
- N°24680 : Bonjour. J'ai peu de connaissances en électricité et vous prie d'avance de pardonner les erreurs de langage technique que je pourrai écrire. Je souhaite réaliser l'installation de l'alimentation et de la protection...
- 4. Validation schéma électrique
- N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
- 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
- 7. Disjoncteur habitat pouvoir de coupure
- N°16245 : Bonjour, Dans une habitation, (tarif bleu) de manière générale les pouvoirs de coupures des disjoncteurs en monophasé sont de 3kA (exemple hager MFN). J'ai l'opportunité d'obtenir des disjoncteurs MJT à un très bon prix,...
- 8. Pouvoir de coupure du différentiel
- N°8171 : Bonjour, Dans les exemples d'installation (particulier) disponibles chez les fabricants par exemple, quand il y a un différentiel en amont avec plusieurs disjoncteurs en dessous pourquoi le pouvoir de coupure du différentiel n'est...
- 9. Remplacement disjoncteurs 380V
- N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
- 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.