Bonjour.
J'ai peu de connaissances en électricité et vous prie d'avance de pardonner les erreurs de langage technique que je pourrai écrire.
Je souhaite réaliser l'installation de l'alimentation et de la protection électrique d'un four céramique.
Il fonctionne en monophasé et est d'une puissance de 9 kW.
Son ampérage est de 39.
J'envisage d'installer en tête un interrupteur différentiel de 63 ampères sachant que mon disjoncteur général indique "60".
Je souhaite poser ensuite un disjoncteur de 40 ampères.
J'ai vu que le pouvoir de coupure devait être correctement choisit et que les disjoncteurs de 3 à 4,5 KA sont suffisants pour les "habitations".
Comment puis-je m'assurer qu'un disjoncteur de 3 à 4,5 KA est suffisant ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils éclairés.
Bruneau.
J'ai peu de connaissances en électricité et vous prie d'avance de pardonner les erreurs de langage technique que je pourrai écrire.
Je souhaite réaliser l'installation de l'alimentation et de la protection électrique d'un four céramique.
Il fonctionne en monophasé et est d'une puissance de 9 kW.
Son ampérage est de 39.
J'envisage d'installer en tête un interrupteur différentiel de 63 ampères sachant que mon disjoncteur général indique "60".
Je souhaite poser ensuite un disjoncteur de 40 ampères.
J'ai vu que le pouvoir de coupure devait être correctement choisit et que les disjoncteurs de 3 à 4,5 KA sont suffisants pour les "habitations".
Comment puis-je m'assurer qu'un disjoncteur de 3 à 4,5 KA est suffisant ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils éclairés.
Bruneau.
27 octobre 2023 à 15:37
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
Bonsoir.
Si c'est une habitation, c'est forcément suffisant.
Si c'est autre chose, cela dépend du type d'abonnement que vous avez souscrit.
Si c'est une habitation, c'est forcément suffisant.
Si c'est autre chose, cela dépend du type d'abonnement que vous avez souscrit.
27 octobre 2023 à 17:33
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
Merci.
Oui, c'est une habitation mais le four est indépendant de l'habitation. Il doit cuir de la céramique.
Je suis actuellement avec un abonnement à 9 KVA et je vais le passer à 12.
Oui, c'est une habitation mais le four est indépendant de l'habitation. Il doit cuir de la céramique.
Je suis actuellement avec un abonnement à 9 KVA et je vais le passer à 12.
27 octobre 2023 à 17:43
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
Peu importe, si c'est le même compteur électrique et le même abonnement que votre habitation, c'est cela qui compte.
27 octobre 2023 à 19:01
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
C'est la caractéristique du transfo EDF en amont qui entre en compte.
Pas la manière dont c'est installé chez vous.
Pour un tarif bleu 3kA suffit, les transfos sont adaptés pour.
Il en serait autrement pour un site industriel.
Pas la manière dont c'est installé chez vous.
Pour un tarif bleu 3kA suffit, les transfos sont adaptés pour.
Il en serait autrement pour un site industriel.
27 octobre 2023 à 19:02
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
Bonsoir,
Merci. Je prendrai donc un disjoncteur de 40 ampères avec 3KA.
Je comprends que le dimensionnement ne tient pas compte du four mais du transfo EDF.
Merci pour toutes vos précisions.
Bruneau
Merci. Je prendrai donc un disjoncteur de 40 ampères avec 3KA.
Je comprends que le dimensionnement ne tient pas compte du four mais du transfo EDF.
Merci pour toutes vos précisions.
Bruneau
27 octobre 2023 à 21:39
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
Si je peux avoir plus facilement un 4,5 KA, il conviendra j'imagine.
Merci encore.
Merci encore.
27 octobre 2023 à 22:07
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
Bonjour
Dans les gammes "Grand Public" vous trouverez plutôt du 3kA ou 4,5kA
Dans les gammes "Pro", plutôt du 6kA voire du 10kA
Il y a rarement de disjoncteurs 40A dans les gammes "Grand Public" donc ce serait du 4,5kA ou 6kA
Exemple chez Legrand :
Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 40A courbe C - 1 module
Vous le trouverez aux alentours d'une vingtaine d'euros sur les boutiques en ligne.
Dans les gammes "Grand Public" vous trouverez plutôt du 3kA ou 4,5kA
Dans les gammes "Pro", plutôt du 6kA voire du 10kA
Il y a rarement de disjoncteurs 40A dans les gammes "Grand Public" donc ce serait du 4,5kA ou 6kA
Exemple chez Legrand :
Disjoncteur Phase+Neutre DNX³4500 6kA arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 40A courbe C - 1 module
Vous le trouverez aux alentours d'une vingtaine d'euros sur les boutiques en ligne.
28 octobre 2023 à 08:02
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
Bonjour.
Je vous remercie beaucoup pour les renseignements précis que vous savez mettre à la portée des néophytes.
Je suis effectivement en tarif bleu et vais donc chercher un 3kA ou un 4.5 à défaut (série DNX3).
Merci encore.
Je vous remercie beaucoup pour les renseignements précis que vous savez mettre à la portée des néophytes.
Je suis effectivement en tarif bleu et vais donc chercher un 3kA ou un 4.5 à défaut (série DNX3).
Merci encore.
28 octobre 2023 à 10:36
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité
28 octobre 2023 à 11:39
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
Je ferai un petit geste.
C'est juste tout à fait normal.
C'est juste tout à fait normal.
28 octobre 2023 à 12:16
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité
Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
Je ne pense pas que vous trouverez
Le plus "petit" 40A, c'est celui que je vous ai mis en lien
Le plus "petit" 40A, c'est celui que je vous ai mis en lien
28 octobre 2023 à 12:48
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité
Choix du pouvoir de coupure d'un disjoncteur
Oui tout à fait. Vous avez raison.
J'ai rapidement vu que celui de votre lien est "trouvable", notamment sur des sites de vente en ligne.
J'ai rapidement vu que celui de votre lien est "trouvable", notamment sur des sites de vente en ligne.
28 octobre 2023 à 12:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Déterminer pouvoir de coupure disjoncteur
- N°15594 : Bonjour à tous, Je cherche une formule simple pour déterminer le pouvoir de coupure de disjoncteur en bipolaire et tripolaire car j'ai plein d'avis contradictoires. Cordialement. Patrick. Merci d'avance.
- 2. Choix disjoncteur différentiel
- N°18314 : Bonsoir à tous. En effet, je suis entrain de faire l'installation des bureaux d'immeuble et pour la protection des biens j'ai opter pour les disjoncteurs différentiels (300mA) en tête de ligne des circuits à...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
- 4. Quel pouvoir de coupure choisir
- N°10367 : Bonjour, je suis en train de préparer le remplacement de mon tableau électrique domestique, qui est ancien et sur lequel des circuits (deux sur une trentaine) ne sont visiblement pas protégés par un disjoncteur ou un fusible...
- 5. Disjoncteur habitat pouvoir de coupure
- N°16245 : Bonjour, Dans une habitation, (tarif bleu) de manière générale les pouvoirs de coupures des disjoncteurs en monophasé sont de 3kA (exemple hager MFN). J'ai l'opportunité d'obtenir des disjoncteurs MJT à un très bon prix,...
- 6. Validation schéma électrique
- N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
- 7. Choix interrupteur industriel
- N°453 : Je dois placer un interrupteur pour une hotte industrielle. Quel genre dois-je employer ? Je dois l'appliquer dans un tableau électrique, la hotte fonctionne sur du 220V.
- 8. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
- 9. Câblage pompe à chaleur choix du disjoncteur
- N°19768 : Bonjour - bonsoir, Je refais l'installation électrique chez une amie. Je suis en voie de finir tout, mais je trouve que sa pompe à chaleur a fait l'objet d'une mauvaise installation électrique. En effet, je me suis aperçu...
- 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- N°21511 : Bonjour. C'est mon premier message sur ce forum, donc déjà merci pour toutes les ressources déjà présentes ! Le sujet est un peu incomplet car j'ai plusieurs questions assez différentes :) Notez que tout ceci est...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite