Choix interrupteur industriel
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
453
Problèmes électricité : Choix interrupteur industriel
Invité

Je dois placer un interrupteur pour une hotte industrielle. Quel genre dois-je employer ? Je dois l'appliquer dans un tableau électrique, la hotte fonctionne sur du 220V.
Réponse 1 Forum
Invité

Choix interrupteur industriel
Invité

Un interrupteur de type modulaire ayant le pouvoir de coupure de votre hotte. Voir sur la notice du fabricant de cette hotte, l'intensité ou la puissance doit y être spécifiée.
Réponse 2 Forum
Invité

Choix interrupteur industriel
Invité

Pardonnez, mais un interrupteur n'a pas de pouvoir de coupure, vous confondez avec un disjoncteur.
Réponse 3 Forum
Invité

Choix interrupteur industriel
Invité

Déjà il faut connaitre la puissance de la hotte aspirante, et son intensité ! Si la hotte consomme moins de 16 ampères, il vous suffit de mettre un inter 16A modulaire dans votre tableau. Sinon vous commandez la hotte avec un contacteur.
Réponse 4 Forum
Invité

Choix interrupteur industriel
Invité

Si, un interrupteur a un pouvoir de coupure, sinon
on ne l'appellerait pas interrupteur !
Réponse 5 Forum
Invité

Choix interrupteur industriel
Invité

Je pense qu'il faut acheter un marche/arrêt industriel (interrupteur de couleur verte rond) avec position marche 1 arrêt 0.
Réponse 6 Forum
Invité

Choix interrupteur industriel
Invité

Un interrupteur ne possède pas de pouvoir de coupure mais un calibre ! Le disjoncteur possède un pouvoir de court circuit pour la protection des biens, généralement de l'ordre de 3 kA pour des installations domestiques, et d'un calibre de 10 à 16 ampères.
12 janvier 2008 à 02:08
Réponse 7 Forum
Invité

Choix interrupteur industriel
Invité

L'interrupteur tout comme le disjoncteur possède un pouvoir de coupure. Heureusement d'ailleurs ! Quant aux calibres des disjoncteurs, ils peuvent aller bien plus loin que 16A ! 260A voire plus !
19 septembre 2008 à 17:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
- N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
- 2. Choix valeur interrupteur sectionneur et disjoncteur
- N°18030 : Bonjour. Après avoir lu beaucoup d'informations sur l'organisation d'un tableau divisionnaire, je reste malgré tout avec un doute, je me lance donc à vous questionner... Cas : Tableau divisionnaire pour un petit studio...
- 3. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 4. Choix installation interrupteur général
- N°1494 : Quel interrupteur général dois-je installer en amont des différentiels 40 A, 30 MA ? Cet interrupteur recevra le courant venant du disjoncteur EDF, et le transmettra aux différentiels installés en début de chaque rangée du...
- 5. Choix interrupteur différentiel pour installation en triphasé
- N°5491 : Bonjour, Je souhaite sécuriser l'installation électrique de ma maison de campagne qui ne dispose d'aucun interrupteur différentiel 30 mA, et je me pose la question suivante : Est-il préférable d'utiliser un interrupteur...
- 6. Choix interrupteur sectionneur
- N°17150 : Bonsoir, Je me permets de vous poser une question quant au choix d'un interrupteur sectionneur. C'est un exercice que je me suis posé et j'espère n'importuner personne avec mes casse-têtes. J'ai cherché cet après midi...
- 7. Choix Interrupteur différentiel 63A 30mA
- N°19426 : Bonjour à tous. Suite a rénovation,de mon tableau électrique, je voudrais rajouter un Interrupteur différentiel 63A 30mA sur une rangée de mon tableau électrique (circuit lumière, volets électriques, four, plaques...
- 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 9. Choix interrupteur à bascule
- N°20904 : Bonjour, Je cherche à mettre un petit interrupteur à bascule derrière un transfo d'ordinateur portable, qui sort du 20V à 6,75A. L’interrupteur que j'ai, est pour du 250V à 2A, mais j'en ai vu un qui est pour du 250V à...
- 10. Choisir bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur
- N°20286 : Bonjour à tous. Comment choisir une bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur 400A et 630A ? Je me suis acheté deux interrupteurs-sectionneurs Schneider (Compact NSX630NA) : Interrupteur sectionneur et Compact NSX400NA...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite