Bonsoir,
Je me permets de vous poser une question quant au choix d'un interrupteur sectionneur.
C'est un exercice que je me suis posé et j'espère n'importuner personne avec mes casse-têtes.
J'ai cherché cet après midi aussi bien sur Internet que dans mes bouquins mais rien de probant !
Mettons que j'ai un moteur triphasé dont l'intensité en ligne (ou intensité permanente) vaut 16 A.
En amont de celui-ci un contacteur et un disjoncteur-moteur, du grand classique.
La ligne d'alimentation provient d'un tableau situé dans une autre pièce et dans lequel je souhaite mettre un interrupteur sectionneur.
Et c'est là qu’interviennent mes doutes.
Si je met un interrupteur-sectionneur "classique" dans le tableau avec une intensité nominale égale à 20A, que se passe t-il au démarrage ? je vais avoir un appel de courant mettons de 16*7= 112A est ce que le sectionneur va supporter ?
Et en faisant des recherches je suis tombé sur des inter sectionneurs "rouges" destinés à l'industrie ou bien noté AC23/AC3 mais je ne vois pas la différence si ce n'est un pouvoir de coupure/fermeture beaucoup plus élevé...
Quels sont les différence svp ?
Et surtout ce qu'il en est au démarrage..
Merci infiniment.
Je me permets de vous poser une question quant au choix d'un interrupteur sectionneur.
C'est un exercice que je me suis posé et j'espère n'importuner personne avec mes casse-têtes.
J'ai cherché cet après midi aussi bien sur Internet que dans mes bouquins mais rien de probant !
Mettons que j'ai un moteur triphasé dont l'intensité en ligne (ou intensité permanente) vaut 16 A.
En amont de celui-ci un contacteur et un disjoncteur-moteur, du grand classique.
La ligne d'alimentation provient d'un tableau situé dans une autre pièce et dans lequel je souhaite mettre un interrupteur sectionneur.
Et c'est là qu’interviennent mes doutes.
Si je met un interrupteur-sectionneur "classique" dans le tableau avec une intensité nominale égale à 20A, que se passe t-il au démarrage ? je vais avoir un appel de courant mettons de 16*7= 112A est ce que le sectionneur va supporter ?
Et en faisant des recherches je suis tombé sur des inter sectionneurs "rouges" destinés à l'industrie ou bien noté AC23/AC3 mais je ne vois pas la différence si ce n'est un pouvoir de coupure/fermeture beaucoup plus élevé...
Quels sont les différence svp ?
Et surtout ce qu'il en est au démarrage..
Merci infiniment.
17 août 2017 à 23:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Choix interrupteur sectionneur
Bonjour Ndrangh. Un sectionneur est calculé pour...
Plutôt que de faire un résumé en 15 lignes minimum, le plus simple est d'ouvrir ce lien :
Recherche interrupteur sectionneur
Ensuite vous choisissez n'importe quel interrupteur sectionneur et analysez ses caractéristiques. Vous verrez alors qu'elles sont fort nombreuses et que vos interrogations ont été prises en compte.
Pour les catégories d'emploi vous trouverez les définitions ici schneider-electric interrupteurs-sectionneurs à fusibles
On ne demande pas de les savoir par cœur, mais pour qui travaille en BE ce doit être facile à retenir.
En électrotechnique il faut savoir ce que l'on cherche et savoir où trouver le renseignement. On fait cela fréquemment dans le forum, et bien davantage dans le métier aussi bien sûr.
La nature de la charge à couper influe sur l'appareillage à choisir. Couper un système de chauffage résistif est plus simple que de couper des charges inductives ; la fréquence des actions a son importance.
On ne parlera pas du contact de pré-coupure du sectionneur. Vous savez certainement de quoi il s'agit.
Cordialement.
Plutôt que de faire un résumé en 15 lignes minimum, le plus simple est d'ouvrir ce lien :
Recherche interrupteur sectionneur
Ensuite vous choisissez n'importe quel interrupteur sectionneur et analysez ses caractéristiques. Vous verrez alors qu'elles sont fort nombreuses et que vos interrogations ont été prises en compte.
Pour les catégories d'emploi vous trouverez les définitions ici schneider-electric interrupteurs-sectionneurs à fusibles
On ne demande pas de les savoir par cœur, mais pour qui travaille en BE ce doit être facile à retenir.
En électrotechnique il faut savoir ce que l'on cherche et savoir où trouver le renseignement. On fait cela fréquemment dans le forum, et bien davantage dans le métier aussi bien sûr.
La nature de la charge à couper influe sur l'appareillage à choisir. Couper un système de chauffage résistif est plus simple que de couper des charges inductives ; la fréquence des actions a son importance.
On ne parlera pas du contact de pré-coupure du sectionneur. Vous savez certainement de quoi il s'agit.
Cordialement.
18 août 2017 à 16:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Choix interrupteur sectionneur
Je vous remercie énormément.
Je commence à y voir de plus clair. Le choix d'un sectionneur n'est pas aussi simple que ça en a l'air et pour n'importe quel appareil d'ailleurs !
J'ai pu voir par exemple un contacteur 18A. Logiquement on pourrait penser qu'il puisse uniquement fonctionner sous 18A mais pour des charges purement résistifs il peut accepter 32A !
J'ai noté vos liens j'étudie tout ça. C'est fou tout ce qu'il y a à connaitre. J'espère aussi un jour mettre ça en pratique.
Encore merci GL
Je commence à y voir de plus clair. Le choix d'un sectionneur n'est pas aussi simple que ça en a l'air et pour n'importe quel appareil d'ailleurs !
J'ai pu voir par exemple un contacteur 18A. Logiquement on pourrait penser qu'il puisse uniquement fonctionner sous 18A mais pour des charges purement résistifs il peut accepter 32A !
J'ai noté vos liens j'étudie tout ça. C'est fou tout ce qu'il y a à connaitre. J'espère aussi un jour mettre ça en pratique.
Encore merci GL
18 août 2017 à 20:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Choix interrupteur sectionneur rotatif pour machine à bois
- N°14799 : Bonjour, Je me permets d'ouvrir ce poste car j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. J'ai en ma possession une machine à bois que j'ai entièrement rénové (démontage, remontage...). Pour finir...
- 2. Choix valeur interrupteur sectionneur et disjoncteur
- N°18030 : Bonjour. Après avoir lu beaucoup d'informations sur l'organisation d'un tableau divisionnaire, je reste malgré tout avec un doute, je me lance donc à vous questionner... Cas : Tableau divisionnaire pour un petit studio...
- 3. Interrupteur sectionneur et parafoudre
- N°20060 : Bonjour, Je suis en train de refaire l'installation électrique pour un appartement. Le compteur se trouve en dehors du logement et je suis donc obligé d'avoir un interrupteur sectionnaire dans le tableau... Concernant...
- 4. Choisir bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur
- N°20286 : Bonjour à tous. Comment choisir une bobine MN/MX pour un interrupteur sectionneur 400A et 630A ? Je me suis acheté deux interrupteurs-sectionneurs Schneider (Compact NSX630NA) : Interrupteur sectionneur et Compact NSX400NA...
- 5. Comment choisir le calibre de mon interrupteur-sectionneur
- N°19079 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en BTS Électrotechnique 2ème année et je travaille actuellement sur mon projet final avec une entreprise. Je travail sur la partie puissance de la rénovation d'une armoire...
- 6. Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
- N°24197 : Bonjour à tous. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer pour savoir comment installer un interrupteur sectionneur sur des tableaux électriques Schneider pour un tableau divisionnaire. Mon souci est que le...
- 7. Choix installation interrupteur général
- N°1494 : Quel interrupteur général dois-je installer en amont des différentiels 40 A, 30 MA ? Cet interrupteur recevra le courant venant du disjoncteur EDF, et le transmettra aux différentiels installés en début de chaque rangée du...
- 8. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
- N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
- 9. Interrupteur sectionneur ou disjoncteur ?
- N°23686 : Bonjour. Si j'ai bien compris les règles pour un tableau divisionnaire distant (10-12 m), on doit avoir : - 1 disjoncteur modulaire au départ du tableau principal, pour protéger les surtensions dans la ligne d'alimentation...
- 10. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- N°8384 : Bonjour J'ai une vieille maison avec déjà 2 tableaux existants mais branchés sur le même interrupteur différentiel ! Je veux mettre un interrupteur différentiel sur chaque tableau et rajouter un tableau pour mettre sur une...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite