Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
17057
Question Forum Électricité : Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
Bonjour,
Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA.
J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du disjoncteur EDF alimentent un sectionneur Hager SB299 en tête de l'ensemble de ce tableau.
Est-ce que je peux remplacer ce sectionneur par un interrupteur différentiel de type Hager CDC742F ou Hager CDC764F ?
Si oui, comment dimensionner ce différentiel, 40A ou 63A, sachant qu'il alimente :
- 3 radiateurs accumulateurs : un de 1110W (1 disjoncteur 25A) et deux de 760W (2 disjoncteurs 20A)
- la centrale présente dans le tableau (disjoncteur 2W)
- il y a aussi un contacteur sur un disjoncteur 32A mais il ne semble pas servir.
Merci.
Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA.
J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du disjoncteur EDF alimentent un sectionneur Hager SB299 en tête de l'ensemble de ce tableau.
Est-ce que je peux remplacer ce sectionneur par un interrupteur différentiel de type Hager CDC742F ou Hager CDC764F ?
Si oui, comment dimensionner ce différentiel, 40A ou 63A, sachant qu'il alimente :
- 3 radiateurs accumulateurs : un de 1110W (1 disjoncteur 25A) et deux de 760W (2 disjoncteurs 20A)
- la centrale présente dans le tableau (disjoncteur 2W)
- il y a aussi un contacteur sur un disjoncteur 32A mais il ne semble pas servir.
Merci.
31 juillet 2017 à 11:26
Réponse 1 du forum électricité
Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
Bonjour
Au vu des calibres de disjoncteurs que vous annoncez, il faut un 63A pour respecter la norme en vigueur.
Au vu des calibres de disjoncteurs que vous annoncez, il faut un 63A pour respecter la norme en vigueur.
31 juillet 2017 à 12:25
Réponse 2 du forum électricité
Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
Bonjour CMT et merci pour votre réponse rapide.
Pouvez-vous préciser votre raisonnement car je suis curieux de savoir comment cela fonctionne.
Est-ce que si j'enlève la partie Contacteur sur le disjoncteur 32A, qui ne sert apparemment pas, cela changerait quelque chose ?
Pure question théorique : que se passe-t-il si plus de 40 ampères passent dans un interrupteur différentiel 40A ?
Pouvez-vous préciser votre raisonnement car je suis curieux de savoir comment cela fonctionne.
Est-ce que si j'enlève la partie Contacteur sur le disjoncteur 32A, qui ne sert apparemment pas, cela changerait quelque chose ?
Pure question théorique : que se passe-t-il si plus de 40 ampères passent dans un interrupteur différentiel 40A ?
31 juillet 2017 à 13:11
Réponse 3 du forum électricité
Invité

Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
Invité

Bonjour.
Si on fait passer plus de 40A dans un inter différentiel 40A, il va chauffer.
Si l'intensité est trop grande, l'appareil est détruit, risque d'incendie.
@+
Si on fait passer plus de 40A dans un inter différentiel 40A, il va chauffer.
Si l'intensité est trop grande, l'appareil est détruit, risque d'incendie.
@+
01 août 2017 à 08:38
Réponse 4 du forum électricité
Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
Bonjour,
Merci pour votre réponse, d'où l'intérêt de bien dimensionner un inter diff en effet !
Comment calcule-t-on cela pour le dimensionnement ?
C'est uniquement par rapport à la conso aval, pas par rapport à la fourniture amont ?
En elec domestique j'ai lu qu'on utilise des inter diff 40A sauf si l'inter alimente des chauffages pour plus de 8800W et dans ce cas on passe en 63A.
Ici j'ai grand max 3000W (en comptant 350W pour la centrale et c'est certainement énormément moins) donc je devrais pouvoir mettre un 40A sans risque non ?
Merci pour votre réponse, d'où l'intérêt de bien dimensionner un inter diff en effet !
Comment calcule-t-on cela pour le dimensionnement ?
C'est uniquement par rapport à la conso aval, pas par rapport à la fourniture amont ?
En elec domestique j'ai lu qu'on utilise des inter diff 40A sauf si l'inter alimente des chauffages pour plus de 8800W et dans ce cas on passe en 63A.
Ici j'ai grand max 3000W (en comptant 350W pour la centrale et c'est certainement énormément moins) donc je devrais pouvoir mettre un 40A sans risque non ?
01 août 2017 à 09:57
Réponse 5 du forum électricité
Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
Si on dépasse 40A sur un interrupteur différentiel 40A il se détériore.
D'où la nécessité de choisir de manière pertinente les éléments constituant le tableau.
La norme a changé il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez lire pas mal de trucs inexacts sur internet.
2 cas de figure :
1/ Application de la règle amont.
S'il y a en amont un élément qui limite l'intensité afin de ne pas dépasser le courant assigné de l'ID, il n'y a pas de contrainte à ce qu'on met en aval (si ce n'est le nombre de disjoncteurs limité à 8).
Ainsi si vous avez un disjoncteur de branchement 15/45A ou 30/60A et que vous mettez un ID 63A, pas de problème.
Pas de problème non plus si vous avez un disjoncteur de branchement 10/30A et un ID 40A ou un ID 40A dans un tableau divisionnaire protégé en amont par un disjoncteur 32A ou 40A.
2/ Application de la règle aval.
Si vous n'est pas dans ce cas de figure, il faut limiter ce qu'on met en aval.
La norme dit que la somme des calibres des disjoncteurs placés en aval multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS, la recharge de véhicule électrique et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'ID.
Très clairement la norme privilégie l'usage de 63A, réservant les 40A à des usages réduits (par exemple ID dédié à l'extérieur avec un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail).
Dans votre cas :
1x25A + 1x20A + 1x20A + 0,5x 2A + 0,5x 32A = 82A > 40A
Une solution si vous voulez rester en 40A tout en respectant la norme serait de mettre 3 disjoncteurs 10A sur vos circuits chauffage et de supprimer le 32A qui ne sert à rien.
D'où la nécessité de choisir de manière pertinente les éléments constituant le tableau.
La norme a changé il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez lire pas mal de trucs inexacts sur internet.
2 cas de figure :
1/ Application de la règle amont.
S'il y a en amont un élément qui limite l'intensité afin de ne pas dépasser le courant assigné de l'ID, il n'y a pas de contrainte à ce qu'on met en aval (si ce n'est le nombre de disjoncteurs limité à 8).
Ainsi si vous avez un disjoncteur de branchement 15/45A ou 30/60A et que vous mettez un ID 63A, pas de problème.
Pas de problème non plus si vous avez un disjoncteur de branchement 10/30A et un ID 40A ou un ID 40A dans un tableau divisionnaire protégé en amont par un disjoncteur 32A ou 40A.
2/ Application de la règle aval.
Si vous n'est pas dans ce cas de figure, il faut limiter ce qu'on met en aval.
La norme dit que la somme des calibres des disjoncteurs placés en aval multipliée par 1 pour le chauffage direct, l'ECS, la recharge de véhicule électrique et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'ID.
Très clairement la norme privilégie l'usage de 63A, réservant les 40A à des usages réduits (par exemple ID dédié à l'extérieur avec un circuit prises, un circuit éclairage, un circuit portail).
Dans votre cas :
1x25A + 1x20A + 1x20A + 0,5x 2A + 0,5x 32A = 82A > 40A
Une solution si vous voulez rester en 40A tout en respectant la norme serait de mettre 3 disjoncteurs 10A sur vos circuits chauffage et de supprimer le 32A qui ne sert à rien.
01 août 2017 à 16:26
Réponse 6 du forum électricité
Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
Bonjour,
Merci CMT, super réponse très claire !
Mon disjoncteur de branchement est en 60A, donc effectivement pour avoir l'esprit tranquille je pourrai mettre un ID 63A.
Ou autre solution comme vous l'indiquez judicieusement, mettre trois disjoncteurs 10A pour chacun des trois chauffages et supprimer le 32A, le tout avec un ID 40A.
En terme de coût c'est pratiquement la même chose et plus facile de mise en œuvre avec l'ID 63A donc je vais opter pour celui-ci !
Le sectionneur que je vais remplacer par l'ID n'apportait aucune caractéristique en plus par rapport à l'ID ? (i.e. un ID c'est aussi un sectionneur si l'on s'en sert comme tel finalement ?).
Tout cela me fait réfléchir au dimensionnement de mon tableau principal que je suis en train de changer complètement.
Est-ce que la norme c'est "la règle amont ET la règle aval" ou bien "la règle amont OU la règle aval" ?
Dans le premier cas il me faut obligatoirement des 63A.
Dans le second cas je dois regarder mais on a vite fait de dépasser 40A avec la règle de calcul, il suffit d'avoir 4 circuits de prises en 20A + un circuit de lumière en 16A sur un même ID et on est déjà à 48A...
Pour l'instant j'ai 3 ID 40A Type AC et 1 ID 40A Type A (déjà achetés), et mes disjoncteurs en 20A pour les circuits prises et 16A pour les circuits lumières. A la réflexion, je me dis que j'ai peut-être surdimensionné les disjoncteurs inutilement et que les ID ne vont plus...
Merci CMT, super réponse très claire !
Mon disjoncteur de branchement est en 60A, donc effectivement pour avoir l'esprit tranquille je pourrai mettre un ID 63A.
Ou autre solution comme vous l'indiquez judicieusement, mettre trois disjoncteurs 10A pour chacun des trois chauffages et supprimer le 32A, le tout avec un ID 40A.
En terme de coût c'est pratiquement la même chose et plus facile de mise en œuvre avec l'ID 63A donc je vais opter pour celui-ci !
Le sectionneur que je vais remplacer par l'ID n'apportait aucune caractéristique en plus par rapport à l'ID ? (i.e. un ID c'est aussi un sectionneur si l'on s'en sert comme tel finalement ?).
Tout cela me fait réfléchir au dimensionnement de mon tableau principal que je suis en train de changer complètement.
Est-ce que la norme c'est "la règle amont ET la règle aval" ou bien "la règle amont OU la règle aval" ?
Dans le premier cas il me faut obligatoirement des 63A.
Dans le second cas je dois regarder mais on a vite fait de dépasser 40A avec la règle de calcul, il suffit d'avoir 4 circuits de prises en 20A + un circuit de lumière en 16A sur un même ID et on est déjà à 48A...
Pour l'instant j'ai 3 ID 40A Type AC et 1 ID 40A Type A (déjà achetés), et mes disjoncteurs en 20A pour les circuits prises et 16A pour les circuits lumières. A la réflexion, je me dis que j'ai peut-être surdimensionné les disjoncteurs inutilement et que les ID ne vont plus...
02 août 2017 à 15:33
Réponse 7 du forum électricité
Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
En fait j'ai trouvé ma réponse sur la norme pour le dimensionnement, c'est la règle amont OU la règle aval.
Après avoir recalculé je suis bon pour reprendre 4 ID 63A pour mon tableau principal car les 40A ça n'allait pas.
Me reste la question sur le remplacement du sectionneur par un ID :
Après avoir recalculé je suis bon pour reprendre 4 ID 63A pour mon tableau principal car les 40A ça n'allait pas.
Me reste la question sur le remplacement du sectionneur par un ID :
Citation :
Le sectionneur que je vais remplacer par l'ID n'apportait aucune caractéristique en plus par rapport à l'ID ? (i.e. un ID c'est aussi un sectionneur si l'on s'en sert comme tel finalement ?)
03 août 2017 à 09:28
Réponse 8 du forum électricité
Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
Bonsoir.
C'est bien "OU".
Si vous avez un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il peut jouer le rôle de coupure d'urgence pour ce tableau.
C'est bien "OU".
Si vous avez un seul interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire, il peut jouer le rôle de coupure d'urgence pour ce tableau.
03 août 2017 à 22:02
Réponse 9 du forum électricité
Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
Bonjour,
Impeccable, merci pour votre aide.
Impeccable, merci pour votre aide.
04 août 2017 à 09:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
- N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
- 2. Définir ampérage d'un interrupteur différentiel et sectionneur
- N°17345 : Bonjour à tous, Je viens vers vous car je n'arrive pas à trouver la règle qui permet de définir l’ampérage des interrupteurs différentiels et interrupteurs sectionneurs d'un tableau divisionnaire que je m'apprête à...
- 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
- N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
- 4. Remplacer disjoncteur différentiel
- N°16878 : Bonjour, Je suis anglais, je peux seulement parler un peu français, alors je ne peux pas m'expliquer en français très bien, désolé. :shocked: Dans ma maison j'ai un disjoncteur différentiel 650mA cassé je dois le remplacer...
- 5. Interrupteur différentiel 63A ou interrupteur sectionneur 63A
- N°22016 : Bonjour. J'installe un compteur divisionnaire (CD) dans un local technique de piscine avec cuisine extérieur. Local à 20m et relier par un câble 3G 16mm² enterré. Au départ de mon compteur principale (CP) j'hésite...
- 6. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 7. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 8. Création plusieurs tableaux secondaires
- N°21103 : Bonjour. Après avoir parcouru plusieurs sites/forums/documentations, je vous soumets à vos avis et conseils la composition et l’installation de plusieurs tableaux secondaires à partir du tableau principal. La nécessité...
- 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
- N°8384 : Bonjour J'ai une vieille maison avec déjà 2 tableaux existants mais branchés sur le même interrupteur différentiel ! Je veux mettre un interrupteur différentiel sur chaque tableau et rajouter un tableau pour mettre sur une...
- 10. Interrupteur sectionneur pour tableau divisionnaire
- N°24197 : Bonjour à tous. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer pour savoir comment installer un interrupteur sectionneur sur des tableaux électriques Schneider pour un tableau divisionnaire. Mon souci est que le...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite