Conseil des bricoleurs : Altarnative entre réseau et groupe sans coupure de courant


Invité
invité
Bonjour,
J'ai une usine de Farine alimentée par le réseau publique d'électricité... mais comme nous avons eu assez des coupures de courant nous avons décidé d'acheter un groupe pour l'alimentation d'usine en cas de coupure. Pour faire déclencher le groupe automatiquement quand le réseau se coupe, nous avons fais une simple modifications mais entre la coupure et le déclenchement de groupe, il y a à peu près 20 secondes ce qui fait que l'usine s'arrête.
Si vous avez des idées pour que j'arrive à changer mon alimentation entre réseau et groupe sans que l'usine s'arrête, merci de m'écrire.
J'attends vos aides.
28 mai 2008 à 13:55
Conseils installation électricité 1

Altarnative entre réseau et groupe sans coupure de courant

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Il faut voir dans l'ordre votre fournisseur d'énergie électrique (responsable des coupures, et qui pourrait revoir votre contrat), et ensuite le fabricant du groupe électrogène. Il existe également de gros onduleurs dans l'offre industrielle. Votre question ne trouvera pas de réponse vraiment satisfaisante sur ce forum, plutôt dédié aux problèmes domestiques ou à la petite industrie.
28 mai 2008 à 20:26
Conseils installation électricité 2

Altarnative entre réseau et groupe sans coupure de courant

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Je pense qu'il s'agit de coupures d'énergie de la part du fournisseur ; Normalement celui ci est tenu à une "qualité de service", peut être devriez vous le contacter. Un groupe mettra toujours un certain temps pour réalimenter le réseau : mise en route, puis régime, puis fonctionnement de l'inverseur normal/secours. Pour être sans rupture d'énergie il faut tourner en permanence sur le groupe, ou faire de la cogénération, mais ceci est un autre problème, très onéreux.
28 mai 2008 à 20:26
Conseils installation électricité 3

Altarnative entre réseau et groupe sans coupure de courant


Invité
invité
Bonjour,
Votre cas nécessiterait forcément, en plus du groupe électrogène et du réseau public, un système d'alimentation sans interruption (ASI).
Cela dit, un onduleur avec des batteries accumulateurs, dimensionnées selon l'autonomie désirée, y compris un temps nécessaire pour un niveau de sécurité (temps d'intervention sur le groupe électrogène en cas de panne) suffira.
Et le fonctionnement sera comme suit : votre usine sera primairement alimentée par le secteur public (parce que moins cher par rapport aux autres sources), et quand surviendra une coupure du secteur, le groupe démarrera aussitôt (quelques secondes) et ensuite prendra la charge (encore quelques secondes).
Et cependant, ce sont les batteries qui restitueront leur énergie pour tenir la charge alimentée, le temps que le groupe démarre, atteigne son régime nominal, et que le contacteur secours dans l'inverseur se ferme.
D'où la nécessité de disposer d'un ASI en amont de certains équipements sensibles dont une interruption dans l'alimentation électrique engagerait d'énormes pertes économiques (locaux techniques des réseaux télécoms, usines, etc.), et même en vies humaines (salles d'opérations, de réanimation dans les hôpitaux).
17 août 2009 à 19:52
Conseils installation électricité 4

Altarnative entre réseau et groupe sans coupure de courant


Invité
invité
Pour la réponse 3 il faudra utiliser un disjoncteur inverseur motorisé afin de rendre tout automatique et ainsi évité l'arrêt machine.
02 août 2010 à 09:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Groupe électrogene et coupure de courant
    N°22702 : Bonjour à toutes et tous. Je dispose d'un groupe électrogène capable de me secourir en cas de coupure de courant. J'aimerais mettre en place ce groupe et qu'en cas de coupure il puisse prendre le relais sur mon tableau...
  • 2. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 3. Micro coupure de courant
    N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
  • 4. Cherche schéma inverseur source groupe électrogène coupure réseau
    N°7067 : Je cherche un schéma pour raccorder un inverseur de source monophasée 40 A afin de raccorder à mon tableau un groupe électrogène monophasé de 5,4 kVA, en cas de coupure réseau. S'il vous est possible de me fournir une...
  • 5. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 6. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 7. Recherche schéma électrique démarrage auto groupe électrogène
    N°14862 : Bonjour. Je cherche un schéma simple et assez clair pour monter une armoire de démarrage automatique pour un groupe électrogène. Je souhaite que le groupe se mette en marche tout seul sur simple détection de coupure de...
  • 8. Avis système d'alerte coupure de courant
    N°13938 : Bonjour, Je viens vous demander vos avis concernant un système qui pourrait m'alerter en cas de coupure de courant. Je possède une dépendance à quelques mètres de ma maison, où est branchée une pompe. Elle est...
  • 9. Coupure de courant pendant l'éclairage du lotissement
    N°7262 : Bonjour Je suis dans un lotissement. Quand les lampadaires s'allument le matin et/ou le soir, cela fait disjoncter le courant de mon habitation. Que faire ? Merci.
  • 10. Comment ouvrir des volets électriques en cas de coupure de courant
    N°21886 : Bonjour. Je possède des volets électriques sans commande de secours. Chaque volet est commandé par un moteur Somfy Oximo IO 6Nm (pack 100) 1032987 dont l’alimentation est piqué sur la prise électrique de la pièce la...
>>> Résultats suivants pour : Altarnative entre réseau et groupe sans coupure de courant >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
renovation electricite 002travaux d electricite 01electricite reseau distributiongroupe de securite plomberie



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite