Problèmes électrique : Wago domino ou dans le tableau électrique


Invité
invité
Bonsoir, on vient de me dire qu'il était interdit de mettre des wago ou domino dans un tableau d'abonné domestique. Mais je ne trouve rien dans la NFC15-100. Qui peut me donner une réponse et si possible le n° de l'article dans la norme. Un grand merci pour votre aide.
19 mai 2008 à 13:30
Conseils installation électricité 1

Wago domino ou dans le tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Les connexions sont autorisées dans le tableau de répartition.
Vous ne trouverez pas d'article dans le norme qui dise le contraire.
CMT
20 mai 2008 à 16:01
Conseils installation électricité 2

Wago domino ou dans le tableau électrique


Invité
invité
Les Wagos comme les dominos sont autorisés dans les goulottes et les tableaux.

20 mai 2008 à 16:01
Conseils installation électricité 3

Wago domino ou dans le tableau électrique

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
L'inspecteur que je suis, a grand mal à trouver un article confirmant votre question. Cependant il est certain que ça peut choquer le vérificateur s'il en voit à profusion ; il y a des bornes clipsables pour effectuer un grand nombre de connexions (et c'est plus joli).
21 mai 2008 à 02:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Changement tableau électrique
    N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
  • 2. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 3. Bornier Wago ampoule de suspension
    N°18561 : Bonjour. Pour une ampoule de suspension du couloir, il faut un "Wago" à 2 ou 3 loges de fil ? A priori j'ai besoin d'un seul "Wago" et j'en trouve, à l'unité, à 0.30 ct sur le bon coin. Hummm, ... L'électricien avait...
  • 4. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
    N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
  • 5. Wago dans un tableau électrique
    N°22500 : Bonjour tout le monde, Dans mon tableau électrique principal, ma barrette de terre est pleine, tous les trous sont utilisés par plusieurs fils. Peut-on mettre des wago pour retrouver de la place ? Merci pour votre aide. A+
  • 6. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 7. Bornes Viking tableau électrique
    N°20204 : Bonjour, J'ai refait mon tableau électrique, mais dans la GTL, il y a un fouillis de câbles raccordés avec des dominos. Je voudrais nettoyer cela en remplaçant les dominos par des bornes Viking : - Pour les couleurs,...
  • 8. Tableau électrique utiliser des bornes Wago pour rallonger les conducteurs
    N°15264 : Bonjour, J'ai remplacé mon vieux tableau électrique par un neuf. Est-ce qu'il est légal d'utiliser des bornes Wago pour rallonger les conducteurs trop courts ?. Merci de me répondre.
  • 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
    N°23798 : Bonjour. J'ai acheté une maison dont l'électricité doit être refaite en partie. Le tableau principal avait un interrupteur différentiel de type A 40 A 30 MA, je l'ai passé sur le tableau secondaire et j'ai mis sur le...
  • 10. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Wago domino ou dans le tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
rajouter disjoncteur sur tableau electiquebricolage fournitures electricitetableau electrique 006electricite reseau distribution



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite