Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 509
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, les schémas nécessitent l'emploi de symboles normalisés, je ne peux que vous conseiller un livre, genre "mémotech", pour mener à bien votre mission. Cordialement.
21 novembre 2009 à 07:36

Bonjour, humm ! l'appareillage de commande (inters) se pose entre 0,9 et 1,3m (réglementation handicapés); la hauteur des PC (16A) est de 1,3m (maxi) pour la même raison ; et pour le mini c'est 0,05m pour les sols isolants. Cordialement.
21 novembre 2009 à 07:33

Bonjour, à vous lire ça ne fait pas très électricien, ne pourriez vous pas rappeler cette personne pour lui demander s'il y a des risques ? Cordialement.
21 novembre 2009 à 07:24

Bonjour, dans tout circuit il doit y avoir un sectionnement omnipolaire, par contre seule la ou les phases doivent être protégées par fusibles ou disjoncteur. Cordialement.
21 novembre 2009 à 07:22

Bonjour, puis-je vous donner un peu de ma faible science ! Il me semble qu'il y ait un mélange entre les frontières de la NFC 14.100 et la NFC 15.100.
La 1ère s'applique aux installations de branchement (adduction) qui va jusqu'au bornes de l'AGCP (appareil général de commande et de protection) appelé aussi disjoncteur de branchement (DB) ; dans ce cas, les câbles souples ne sont pas admis, sauf de très rares exceptions, et aucun conducteur vert/jaune ne doit être présent dans le câble.
La 2ème s'applique au installations basse tension ; les installations de l'abonné démarrant aux bornes aval de l'AGCP, elles sont applicables aux règles de la NFC 15.100.
Dans ce cas les câbles souples sont autorisés.
Pour ce qui est de la "surenchère" de section entre le câble souple et le câble rigide, cela provient de la température maximale à l'âme ; bien que les câbles U1000R2V et H07RN-F soient tous les 2 de la famille des PR (polyéthylène réticulé), la température à l'âme est de 70° pour l'H07RN-F au lieu de 90° pour l'U1000R2V, ce qui le (H07RN-F) fait considérer dans la famille des PVC pour le courant admissible, donc inférieur.
A titre d'exemple, pour une même méthode de référence (F), un 35² en U1000R2V (PR3) admet 169A, et un H07RN-F (PVC3) admet 138A.
En espérant ne pas avoir été trop long. Cordialement.
La 1ère s'applique aux installations de branchement (adduction) qui va jusqu'au bornes de l'AGCP (appareil général de commande et de protection) appelé aussi disjoncteur de branchement (DB) ; dans ce cas, les câbles souples ne sont pas admis, sauf de très rares exceptions, et aucun conducteur vert/jaune ne doit être présent dans le câble.
La 2ème s'applique au installations basse tension ; les installations de l'abonné démarrant aux bornes aval de l'AGCP, elles sont applicables aux règles de la NFC 15.100.
Dans ce cas les câbles souples sont autorisés.
Pour ce qui est de la "surenchère" de section entre le câble souple et le câble rigide, cela provient de la température maximale à l'âme ; bien que les câbles U1000R2V et H07RN-F soient tous les 2 de la famille des PR (polyéthylène réticulé), la température à l'âme est de 70° pour l'H07RN-F au lieu de 90° pour l'U1000R2V, ce qui le (H07RN-F) fait considérer dans la famille des PVC pour le courant admissible, donc inférieur.
A titre d'exemple, pour une même méthode de référence (F), un 35² en U1000R2V (PR3) admet 169A, et un H07RN-F (PVC3) admet 138A.
En espérant ne pas avoir été trop long. Cordialement.
16 novembre 2009 à 21:45

Bonjour, non une prise doit être protégée à son courant nominal. Cordialement.
15 novembre 2009 à 22:05

Bonjour, voir quelques réponses en question n°6620.
15 novembre 2009 à 22:04

Bonjour, avec du 35² vous aurez une chute de tension de 2%, ce qui vous laisse 1% pour la distribution terminale, vu que le maxi en éclairage est de 3%.
On arriverait presque à passer avec du 25² (avec un peu plus de deltaU) mais c'est limite ; pour le 50², le gars veut vendre du cuivre. Cordialement.
On arriverait presque à passer avec du 25² (avec un peu plus de deltaU) mais c'est limite ; pour le 50², le gars veut vendre du cuivre. Cordialement.
14 novembre 2009 à 07:43

Bonjour, en fonction de ce que je lis, il ne va pas rester beaucoup de puissance à votre voisin, voire rien du tout et vous risquer fortement de déclencher.
Pour ce qui est de la liaison 6²/32A/70m, c'est bon en triphasé, mais pas en monophasé. Cordialement.
Pour ce qui est de la liaison 6²/32A/70m, c'est bon en triphasé, mais pas en monophasé. Cordialement.
13 novembre 2009 à 07:22

Bonjour, le point de livraison se détermine toujours avec le distributeur d'énergie ; à partir de ce point vous faites comme bon vous semble (tout en respectant les normes). Cordialement.
13 novembre 2009 à 07:06

Bonjour, comme vous ne dites rien sur la nature de votre branchement, des interrupteurs In40A, sont un minimum ; d'autre part, nous avons pensé que les diff 30mm, étaient des diff 30mA. Cordialement.
11 novembre 2009 à 18:14

Bonjour, non il vous faut relayer l'information de l'horloge avec un contacteur de puissance. Cordialement.
11 novembre 2009 à 18:09

Bonjour, La suisse, comme l'Allemagne (et d'autres..) distribuent suivant le principe de la mise au neutre : le conducteur de terre et le conducteur neutre sont confondus (on dit qu'ils distribuent la terre). Ce principe est autorisé en France, lorsque l'on a un transformateur d'abonné (ou l'on choisit son régime de neutre) et en distribution publique (tarif jaune), mais dans ce dernier cas il faut avoir l'autorisation du distributeur d'énergie.
Ce conducteur commun s'appelle en France : PEN (PE pour conducteur de protection, N pour neutre) ; le courant de défaut est un court-circuit, élimé par les organes de protection surintensités.
En France le conducteur PEN est interdit pour les canalisations de section < à10mm².
Le récit journalistique et les commentaires sont assez touffus..., mais je pense que sur d'anciennes installations, le DDR n'existe pas, et qu'il y a un pont "neutre/terre" à installer pour assurer la sécurité des personnes et des biens, d'ailleurs certaines machines venant de ces pays, sont équipées, au niveau du bornier d'un pont "neutre /terre" que l'on doit enlever lorsque celles-ci sont utilisées chez nous.
Donc, toujours d'après ces écrits, l'électricien aurait fait le pont "neutre/terre", mais comme il y aurait eu une inversion Phase/neutre, il aurait fait en réalité, un pont phase/terre... et qu'il a oublié de vérifier son travail.
Voilà en quelques lignes succinctes l'explication de ce principe de distribution, et que dans certaines régions (Suisse notamment) le bricolage est interdit ; car dans la "mise au neutre", le courant de défaut (court-circuit), s'il n'est éliminé à temps, les dommages corporels et les incendies sont très dangereux.
Cordialement.
Ce conducteur commun s'appelle en France : PEN (PE pour conducteur de protection, N pour neutre) ; le courant de défaut est un court-circuit, élimé par les organes de protection surintensités.
En France le conducteur PEN est interdit pour les canalisations de section < à10mm².
Le récit journalistique et les commentaires sont assez touffus..., mais je pense que sur d'anciennes installations, le DDR n'existe pas, et qu'il y a un pont "neutre/terre" à installer pour assurer la sécurité des personnes et des biens, d'ailleurs certaines machines venant de ces pays, sont équipées, au niveau du bornier d'un pont "neutre /terre" que l'on doit enlever lorsque celles-ci sont utilisées chez nous.
Donc, toujours d'après ces écrits, l'électricien aurait fait le pont "neutre/terre", mais comme il y aurait eu une inversion Phase/neutre, il aurait fait en réalité, un pont phase/terre... et qu'il a oublié de vérifier son travail.
Voilà en quelques lignes succinctes l'explication de ce principe de distribution, et que dans certaines régions (Suisse notamment) le bricolage est interdit ; car dans la "mise au neutre", le courant de défaut (court-circuit), s'il n'est éliminé à temps, les dommages corporels et les incendies sont très dangereux.
Cordialement.
11 novembre 2009 à 18:04

Bonjour, L'inter différentiel déclenche, donc c'est que le tore (différentiel) est perturbé. Soit vous avez un défaut d'isolement, soit vous avez votre circuit qui se fait en prenant la phase en aval et le retour en amont de ce DDR. Je penche plutôt pour cette 2è analyse, en fonction du test que vous avez fait. Cordialement.
10 novembre 2009 à 07:55

Bonjour, évidemment vous avez un problème, vous n'êtes pas un spécialiste, donc je vous conseillerais de vous rapprocher d'un électricien ou d'une personne compétente, pour faire des mesures d'isolement, et peut être un contrôle du DDR.
10 novembre 2009 à 07:46

Bonjour, je ne vais pas en rajouter beaucoup car pratiquement tout est dit ci-dessus ; votre machine de 70KW vous absorbe à elle seule tout le contrat (intensité disponible) que vous avez souscrit. Seule une marche "dégradée" pourrait peut être améliorer les choses (mais pas sur) les condensateurs ne vous aideront pas beaucoup car (apparemment) la puissance installée est du chauffage ; et malgré ces condensateurs vous devrez augmenter votre contrat. Cordialement.
10 novembre 2009 à 07:39

Bonjour, je veux bien être d'accord avec votre post pour attirer l'attention des personnes sur les dangers de l'électricité ; mais de là à écrire des bêtises, je dis NON ; Avec votre écrit, vous prenez l'UTE et les bureaux de contrôles pour des imbéciles !
10 novembre 2009 à 07:27

Bonjour, ma profession fait que je ne peux qu'appuyer cet article. L'électricité c'est anodin pour qui connait, c'est un serpent pour qui ne maitrise pas. Cordialement.
10 novembre 2009 à 07:13

Bonjour, bien sur qu'il faut un conducteur de protection, c'est la sécurité des personnes qui l'exige. Cordialement.
07 novembre 2009 à 07:50

Bonjour, belle question au quelle peu d'internautes pourront répondre : puissance ? , longueur ? , nature des équipements à alimenter ? ... je pense que votre conseil a dû avoir ces éléments pour vous répondre. je dirais que la section de 10², vous permet un contrat de 18KVA (peut être 24KVA !). Cordialement.
07 novembre 2009 à 07:47

Bonjour, le télérupteur est devenu déficient ; à remplacer. Cordialement.
07 novembre 2009 à 07:37

Bonjour, à votre description, votre plaque est en défaut d'isolement ; il faut la démonter pour vérifier ou échanger. Vous n'êtes pas bricoleur, il faudra trouver une personne pour réaliser cette opération. Cordialement.
07 novembre 2009 à 07:34

Bonjour, je vais abonder dans le sens de GL, vous êtes en train de créer un bouclage entre 2 circuits. Cordialement.
03 novembre 2009 à 07:21

Bonjour, en lisant les réponses, je m'aperçois que je n'ai pas saisi votre question : j'avais compris que votre testeur s'allumait "en le mettant" sur le tuyau de cuivre ; je retire donc ma réponse, excuses.
03 novembre 2009 à 07:13

Bonjour, vous avez certainement un bouclage entre vos 2 DDR. Cordialement.
03 novembre 2009 à 07:07

Bonjour, effectivement vous créez un ERP, si votre installation est neuve, vous aurez besoin d'un Consuel, donc d'un bureau de contrôle ; il serait bon de vous en approcher. Cordialement.
02 novembre 2009 à 23:08

Bonjour, vous avez 2 réponses en 6473 et 6486. Cordialement.
02 novembre 2009 à 23:04

Bonjour, n°2, je crois que vous avez mal lu : les 90A c'est en 12V.
02 novembre 2009 à 07:49

Bonjour, la réponse sera plus courte ; Ok pour vos circuits ; l'ID sera au mini de type AC, mais il peut être de type A ; N'oubliez pas que votre LEP et que vos conducteurs de protections doivent se raccorder ensemble dans (ou son voisinage immédiat) votre salle d'eau avant d'aller au tableau de répartition. Cordialement.
02 novembre 2009 à 07:37

Bonjour, (réponse déjà faite maintes fois) il n'y a aucune règle pour ces branchements ; seules l'habitude et la logique font que l'on distribue de haut en bas.
Les arrivées par le bas doivent être signalées ; elles sont interdites sur les disjoncteurs de branchements. Cordialement.
Les arrivées par le bas doivent être signalées ; elles sont interdites sur les disjoncteurs de branchements. Cordialement.
02 novembre 2009 à 07:28

Bonjour, bien que je me méfie des testeurs, il semblerait que vous ayez une déperdition sur un de vos circuits et que votre conduite d'eau soit le "réceptacle" de cette déperdition.
Mais ceci suppose une absence ou un mauvais fonctionnement de DDR, et des mises à la terre aléatoires. Un examen par une personne compétente s'impose. Cordialement.
Mais ceci suppose une absence ou un mauvais fonctionnement de DDR, et des mises à la terre aléatoires. Un examen par une personne compétente s'impose. Cordialement.
02 novembre 2009 à 07:21

Bonjour, il vous faut le double de câbles, que pour exécuter un va & vient.
Comme je l'ai souvent dit : dessinez (et comprenez) votre circuit avant de le réaliser ; si vous réussissez la 1ère étape, vous réussirez la seconde. Cordialement.
Comme je l'ai souvent dit : dessinez (et comprenez) votre circuit avant de le réaliser ; si vous réussissez la 1ère étape, vous réussirez la seconde. Cordialement.
02 novembre 2009 à 07:14

Bonjour, sur votre contacteur, il y a un circuit de puissance qui alimente les appareils d'utilisation concernés, et un circuit de commande, appelé pilotage ; Vous devez câbler à l'identique, les bornes 1,3, 2,4, sont des bornes puissance, les bornes A1, A2 sont les bornes commande.
Vous ne me paraissez pas sûr, faites vous aider par une connaissance "au courant". Cordialement.
Vous ne me paraissez pas sûr, faites vous aider par une connaissance "au courant". Cordialement.
02 novembre 2009 à 07:08

Bonjour, 7200W = 31,3A, donc aucun problème ; de plus vous devez vous conformer à la notice d'instruction. Cordialement.
02 novembre 2009 à 06:57

Bonjour, aucun problème pour effectuer cette modification telle que vous la décrivez. Cordialement.
01 novembre 2009 à 07:26

Bonjour, en aval du point de livraison, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur votre installation, y compris la pose de sous compteur. Cordialement.
01 novembre 2009 à 07:23

Bonjour, L'article 771.558.1 prescrit que les panneaux de contrôles et tableaux de répartition, doivent être accessibles, et être disposés dans des endroits non humides, ni poussiéreux.
Votre question est ambigüe, vous parlez de salle d'eau puis de salle de lavage, c'est différent ; je répondrais que dans votre salle de lavage, vous ne pouvez mettre que les protections des matériels équipant ce local, et que ceux ci devront être dans un coffret IP 21 IK 02 pour l'habitat et IP 24 IK07 pour le tertiaire et l'industriel. Cordialement.
Votre question est ambigüe, vous parlez de salle d'eau puis de salle de lavage, c'est différent ; je répondrais que dans votre salle de lavage, vous ne pouvez mettre que les protections des matériels équipant ce local, et que ceux ci devront être dans un coffret IP 21 IK 02 pour l'habitat et IP 24 IK07 pour le tertiaire et l'industriel. Cordialement.
28 octobre 2009 à 07:48

Bonjour, le premier fait 3 modules, car il est arrivée et départ par le haut, donc peignable direct, le deuxième fait 2 modules, il est arrivée par le haut et départ par le bas. Cordialement.
28 octobre 2009 à 07:28

Bonjour, pour la connexion, celle ci doit être accessible sans démontage "lourd" des éléments de la construction ; donc si faux plafond accessible : oui.
Pour le câble, je dirais oui également, mais prenez en compte la diffusion éventuelle de chaleur sur l'arrière, la notice des lampes doit vous expliquer ceci. Cordialement.
Pour le câble, je dirais oui également, mais prenez en compte la diffusion éventuelle de chaleur sur l'arrière, la notice des lampes doit vous expliquer ceci. Cordialement.
28 octobre 2009 à 07:18

Bonjour, votre chaudière nécessite un branchement de 60A ; si vous opter pour un branchement "tri" ce sera un 36KVA (60A), avec les autres circuits (éclairage et pc) pris sur les 2 phases disponibles autes que celle de la PAC ; si vous optez pour un branchement "mono" ce sera un 18 KVA (90A), ce qui vous laisse 6KVA pour le domestique. Il faut vous rapprocher de votre agence pour connaître leurs disponibilités, et les tarifs. Cordialement.
28 octobre 2009 à 07:08

Bonjour, pour la prise il faut prendre du matériel IP50 IK08 ; pour la protection votre disjoncteur est correct et doit être de sensibilité différentielle 30mA ; je ne pense que vous soyez sur une installation à fort pouvoir de court circuit, pour justifier un DJ de 6KA. Cordialement.
28 octobre 2009 à 06:54

Bonjour, Vous ne le spécifiez pas, mais je pense que votre DDR est un interrupteur et non un disjoncteur, ce qui exclus le déclenchement par surintensités ; vous avez certainement un défaut fugitif sur votre installation, c'est le genre de défaut le plus difficile à trouver. Une mesure d'isolement aiderait peut être à localiser le circuit défaillant ! je vous conseillerais quand même de vérifier les connexions, qui peuvent être le siège de courants "dérivés" qui perturbent le tore de ce différentiel. Cordialement.
28 octobre 2009 à 06:43

Bonjour, 15 KVA en triphasé 400V = 25A ; Cordialement.
28 octobre 2009 à 06:30

Bonjour, les électriciens réparateurs (classiques) ne possèdent pas tous un mégohmmètre, tout au plus un multimètre plus ou moins perfectionné, dont on peut dans certains cas déceler ce défaut ; mais avec de l'expérience il peut y arriver. Cordialement.
26 octobre 2009 à 21:20

Bonjour, je comprends l'amertume, mais je n'ai répondu qu'à l'énoncé de la question. Cordialement.
25 octobre 2009 à 07:42

Bonjour, à mon avis la réponse (9) n'est pas cohérente avec l'énoncé de la question, idem pour la réponse (6).
Aucun problème pour les autres réponses : la norme est 1,5² (donc le 2,5² est bon), et la protection est 16A avec disjoncteur (10A si fusible).
Cordialement.
Aucun problème pour les autres réponses : la norme est 1,5² (donc le 2,5² est bon), et la protection est 16A avec disjoncteur (10A si fusible).
Cordialement.
25 octobre 2009 à 07:32

Bonjour, pour réponse n°2, pourriez-vous être plus explicite !
25 octobre 2009 à 07:21

Bonjour, qu'est-ce qui vous fait douter ? Je trouve une certaine incompatibilité entre "un électricien chevronné" et "sans garantie".
Le danger est qu'un circuit peut être très bien hors tension, sans être sectionné de façon omnipolaire.
Seul un contrôle avec matériel peut détecter s'il y a des inversions ou des bouclages entre circuits. Cordialement.
Le danger est qu'un circuit peut être très bien hors tension, sans être sectionné de façon omnipolaire.
Seul un contrôle avec matériel peut détecter s'il y a des inversions ou des bouclages entre circuits. Cordialement.
25 octobre 2009 à 07:15

Bonjour, 6KVA me semblent bien faibles pour une maison de 110m² et le matériel installé ; La puissance de votre chauffage est de 11,4 KW, il vous faut souscrire un contrat de 12KVA, et installer un gestionnaire de façon à délester ponctuellement du chauffage lors du fonctionnement de votre matériel électroménager. Cordialement.
25 octobre 2009 à 07:06

Bonjour, pour localiser un courant de fuite, il faudrait une "pince à courant de fuite" ; votre machine présente un défaut d'isolement, que seul un mégohmmètre peut mesurer ; en général, c'est une résistance de chauffe qui se met en défaut (en fonctionnement), à moins que vous n'ayez eu une inondation qui ait détérioré le circuit électrique.
Cordialement.
Cordialement.
25 octobre 2009 à 06:55
