Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 509
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, il est impossible de mélanger le neutre et la terre : les DDR de votre tableau déclencheraient. Cordialement.
22 décembre 2009 à 07:12

Bonjour, aucun branchement spécifique : il y a les bornes "entrée" et les bornes "sorties". L'un est peut être sélectif, l'autre pas ; ou les 2 sont sélectifs et c'est le plus éloigné qui tombe en 1er ! A suivre. Cordialement.
22 décembre 2009 à 07:10

Bonjour, à la lecture de votre dernier post, ce serait une surintensité qui ferait déclencher (votre délestage le confirme); une mesure à la pince ampèremétrique pourrait confirmer ce cas. Cordialement.
22 décembre 2009 à 07:05

Bonsoir, en me relisant je m'aperçois que j'ai oublié un 0 ; c'est 10W d'écart et non 1W. Sacré clavier.
20 décembre 2009 à 21:46

Bonjour, petit complément sans polémique ; l'horse power est le cheval vapeur britannique, il vaut 746W (j'épargne les décimales), il est 1 watt plus élevé que celui du système métrique.
C'est comme la tonne anglaise (Ton) elle fait 907 kg ; Ah ces anglo-saxons ! Cordialement.
C'est comme la tonne anglaise (Ton) elle fait 907 kg ; Ah ces anglo-saxons ! Cordialement.
20 décembre 2009 à 12:12

Bonjour, Votre différentiel de tête est un disjoncteur : non seulement il voit toute l'énergie que vous consommez mais également il analyse toutes les éventuelles fuites de courant ; la courbe D est intéressante pour les pointes à l'enclenchement, et non à la montée progressive ; donc il vous faudrait renforcer ou faire du sélectif ; êtes-vous contraint de mettre un DJ 30mA en tête ? Ne pouvez-vous pas faire une sélectivité horizontale ?
Par contre je n'ai jamais entendu parler du contenu de votre 3è alinéa ; il est certain que l'hiver la tension du réseau faiblit du fait de l'augmentation de puissances connectées simultanément, ce qui augmente légèrement l'intensité appelée, et qui peut provoquer un déclenchement, surtout si votre contrat est limite. Cordialement.
Par contre je n'ai jamais entendu parler du contenu de votre 3è alinéa ; il est certain que l'hiver la tension du réseau faiblit du fait de l'augmentation de puissances connectées simultanément, ce qui augmente légèrement l'intensité appelée, et qui peut provoquer un déclenchement, surtout si votre contrat est limite. Cordialement.
20 décembre 2009 à 11:40

Bonjour, vous ne devriez pas avoir de problèmes tant que vous utilisez des câbles blindés dont ce blindage est relié au circuit de protection. Cordialement.
20 décembre 2009 à 10:58

Bonjour, si votre meuble est neuf, êtes-vous sûr du raccordement ?
Apparemment vous auriez un problème de ce côté ; sinon vous avez un défaut (isolement ou court circuit) sur votre armoire. Cordialement.
Apparemment vous auriez un problème de ce côté ; sinon vous avez un défaut (isolement ou court circuit) sur votre armoire. Cordialement.
20 décembre 2009 à 10:53

Bonjour, le compteur est sous maintenance du distributeur d'énergie, le mieux est de vous mettre en rapport avec celui-ci. Cordialement.
20 décembre 2009 à 10:49

Bonjour, votre contrat n'est pas adapté : 6KVA donne 10A par phase, à peine de quoi faire fonctionner un lave linge ou un lave vaisselle ; le 9 KVA n'est guère mieux ; 15A par phase, un équilibrage presque impossible à faire. Augmenter votre contrat (12KVA mini) ou passer tout en monophasé. Cordialement.
17 décembre 2009 à 07:42

Bonjour, vérifier le serrage de tous les conducteurs neutres de votre tableau, le "neutre" se perd et vous êtes épisodiquement "entre phase". Cordialement.
17 décembre 2009 à 07:34

Bonjour, pour complément : 2 pôles coupés, 1pôle protégé. Cordialement.
16 décembre 2009 à 13:04

Bonjour, apparemment vous auriez un défaut d'isolement sur votre appareil, cependant j'ai un doute sur vos mesures : 3 mégohms d'isolement, c'est très bon, et 24 ohms de résistance ne correspondent pas à une résistance de 1200W qui consomme 5.2A. reprenez vos mesures, mais vos essais font ressortir un défaut d'isolement. Cordialement.
16 décembre 2009 à 11:38

Bonjour, si votre lampe reste allumée c'est qu'une tension permanente se trouve au niveau de la douille ; revoir votre alimentation ou votre interrupteur. Cordialement.
16 décembre 2009 à 11:28

Bonjour, merci pour l'information..
12 décembre 2009 à 10:08

Bonjour, c'est une cafetière industrielle pour être en 380V ? Ou vous changez votre alimentation, ou vous changez votre cafetière.
11 décembre 2009 à 19:06

Bonjour, vous avez besoin d'une prise 2P+T 16A, protégée à 20A maxi (disj), avec DDR 30mA. Cordialement.
11 décembre 2009 à 19:01

Bonjour, je suppose, d'après votre question que votre ID est tétra, donc 40A par phase, multiplié par 3 égal 120A. Bien entendu si votre ID est mono, ça ne passe pas. Cordialement.
11 décembre 2009 à 18:57

Bonjour, je suis forcé d'être en désaccord avec l'internaute n°2, et de partager l'avis de CMT. Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:51

Bonjour, (pour Bob 35): il est exact que l'inter différentiel est moins cher que le disjoncteur différentiel, mais en quoi est il plus sélectif ?
Pour les anomalies du schéma tout est dit ci-dessus. Cordialement.
Pour les anomalies du schéma tout est dit ci-dessus. Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:41

Bonjour, il est certain que dans votre schéma, si le 2è inter est ouvert le va et vient n'allumera qu'une seule lampe. Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:33

Bonjour, vous pouvez mettre un contact "signal/défaut" sur la protection de votre chaudière, mais si c'est le distributeur d'énergie qui est fautif, il faudrait un onduleur pour retransmettre l'info via ce ou ces contacts de dysfonctionnement. Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:29

Bonjour, effectivement il est dit "à proximité" ; le législateur n'a pas mis de distance, certainement pour ne pas imposer et créer des blocages si cette distance n'est pas repectée. A mon avis, si l'UTE avait voulu que les prises soient accolées, elle l'aurait stipulé, voire marqué "proximité immédiate" ; des prises à 1,50m sont toujours dans la proximité, et le vérificateur du Consuel ne vous dira rien (à moins de trouver un article référent). Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:25

Bonjour, un des 2 est le neutre ; l'autre est celui qui vient de l'interrupteur ; le repérage impose un testeur ou un multimètre. Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:05

Bonjour, cela ressemble à un devoir ou une étude ; il y a une norme homologuée qui traite des fermetures de baies libres. Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:01

Bonjour, Le cuivre est le principal matériau utilisé dans la distribution électrique, il est meilleur conducteur que l'aluminium, qui lui est utilisé pour les grosses sections, mais il est + cher que ce dernier ; toutefois (avec un peu d'humour) il est battu en conductibilité par l'argent, mais je n'en ai jamais vu dans la distribution électrique... Cordialement.
07 décembre 2009 à 21:37

Bonjour, il faut effectivement faire un pont sur le châssis de votre Velux. Cordialement.
07 décembre 2009 à 21:00

Bonsoir, dans son chapitre 559 la norme précise que tout appareil de chauffage électrique fixe doit être alimenté par une boîte de connexion. Cordialement.
05 décembre 2009 à 17:59

Bonjour, la bobine à émission est sollicitée au moment opportun par une simple impulsion (déclenchement par contact NO) ; la bobine à manque doit être alimentée en permanence pour que ça marche, la commande agit en ouverture de circuit (contact NC). Cordialement.
05 décembre 2009 à 17:26

Bonjour, apparemment votre contrat n'est pas assez puissant, il faut augmenter d'une tranche, ou délester. Cordialement.
05 décembre 2009 à 17:18

Bonjour, bien que ce ne soit pas très légal, je ne vois pas pourquoi un diagnostic ne pourrait pas se faire sur la partie habitation (rappelons que ce diagnostic est obligatoire pour les installations électriques de + de 15 ans) ; de même que vous pourriez demander un contrôle électrique (par organisme) pour le commerce ; votre notaire vous conseille mal. Séparer les comptages. Cordialement.
05 décembre 2009 à 17:15

Bonjour, oui vous pouvez, mais la protection sera égale à la valeur du courant assigné d'une seule prise ; pensez au coefficient d'utilisation. Cordialement.
05 décembre 2009 à 17:06

Bonjour, (à inconnu..): il n'est pire sourd que... je ne répondrais pas à qui ne veux pas entendre ou comprendre, qui analyse mal la question de l'internaute, les influences externes, les degrés IP, et qui ne peut s'exprimer sans crier (majuscules).
01 décembre 2009 à 07:25

Bonjour, il faut brancher votre voyant en parallèle avec votre relais de pilotage. Cordialement.
01 décembre 2009 à 07:13

Bonjour, votre question pourrait se résumer ainsi : aurais je le même débit d'eau avec un tuyau d'1/4" qu'avec un tuyau de 2" ! . Les câbles de démarrage sont gros car ils doivent véhiculer une intensité importante sans chute de tension. C'est le même principe dans la distribution. Cordialement.
01 décembre 2009 à 07:09

Bonjour, (pour réponse 6). Également je n'ai pas appris les textes par cur, j'ai appris à les articuler ; que vous préconisiez un montage avec transfo TBT, ok ; mais qu'il soit écrit que la tension de 230V soit interdite, là je demande l'article référent ; car quand on refuse un montage, on doit citer la référence, et il pourrait y avoir des conditions d'influences externes qui l'imposent, mais assez difficilement en habitat.
P. S. : mon BP sonnette est en place depuis 30 ans ; je suis dans la partie depuis 35 ans, j'opère de la BT à L'HT (63.000V). Cordialement.
P. S. : mon BP sonnette est en place depuis 30 ans ; je suis dans la partie depuis 35 ans, j'opère de la BT à L'HT (63.000V). Cordialement.
29 novembre 2009 à 19:56

Bonjour, je pense que vous voulez parler d'un appareil en défaut d'isolement, la fonction différentielle le détectera et déclenchera lorsque le courant de défaut sera > ou = à sa valeur de déclenchement : entre Idn et Idn/2. Cordialement.
29 novembre 2009 à 18:48

Bonjour, la tension assignée d'une prise de courant est marquée dessus, elle est variable suivant le type de prise. Cordialement.
28 novembre 2009 à 17:15

Bonjour, serait-il possible aux internautes ci-dessus (1 à 4) de nous citer la référence de l'article de la norme qui interdit le bouton d'appel extérieur (porche d'entrée d'une villa par ex) en 220V. Cordialement.
28 novembre 2009 à 13:08

Bonjour, vous dites "votre maison", donc l'appartement du dessus vous appartient ! il a dû être fait plus tard, pour être équipé d'une prise de terre.
Vous pouvez parfaitement vous connecter sur cette prise de terre ; comme le stipule DB, la section du conducteur existant ne devra pas être inférieure à 16² si vous vous raccordez dessus ; vous pouvez également tirer votre conducteur principal de terre jusqu'au niveau de la barrette existante, il n'est pas imposé (voire déconseillé) d'avoir une pluralité de barrettes de coupure.
Les problèmes de défaut d'isolement ne rentrent pas en ligne pour se raccorder (ou non) sur un même puits de terre. Cordialement.
Vous pouvez parfaitement vous connecter sur cette prise de terre ; comme le stipule DB, la section du conducteur existant ne devra pas être inférieure à 16² si vous vous raccordez dessus ; vous pouvez également tirer votre conducteur principal de terre jusqu'au niveau de la barrette existante, il n'est pas imposé (voire déconseillé) d'avoir une pluralité de barrettes de coupure.
Les problèmes de défaut d'isolement ne rentrent pas en ligne pour se raccorder (ou non) sur un même puits de terre. Cordialement.
24 novembre 2009 à 07:57

Bonjour, les services du Consuel ont raison : on ne peut pas délivrer une attestation de conformité pour une installation partielle ou inachevée ; c'est le décret qui le stipule ; il faut finir cette installation de façon que l'appartement soit viable. Cordialement.
24 novembre 2009 à 07:36

Bonjour, manifestement vous avez un problème d'isolement sur ce départ : votre DDR déclenche et vous retrouvez du courant sur le conducteur de terre (encore que je me méfie grandement des "testeurs").
La 2ème prise de terre ne changera rien, car le défaut d'isolement existe et il est vu par le DG ; seul un transfo à séparation de circuit pourrait vous aider. Voir le coût par rapport à la reprise de boîte ; consultez votre électricien. Cordialement.
La 2ème prise de terre ne changera rien, car le défaut d'isolement existe et il est vu par le DG ; seul un transfo à séparation de circuit pourrait vous aider. Voir le coût par rapport à la reprise de boîte ; consultez votre électricien. Cordialement.
22 novembre 2009 à 12:12

Bonjour, en complément de DB ; normalement ces lignes se branchent sur les circuits DAS (dispositifs actionnés de sécurité) dont vous devez retrouver les repères sur la documentation du SDI. Cordialement.
22 novembre 2009 à 08:05

Bonjour, le conducteur bleu n'a jamais été le conducteur de terre !
D'autre part vous ne devez en aucun cas mettre en parallèle le réseau et le groupe (inverseur), la prise que vous voulez mettre s'appelle un connecteur.
Je vous conseille d'utiliser les services d'un électricien ou d'une personne compétente.
Cordialement.
D'autre part vous ne devez en aucun cas mettre en parallèle le réseau et le groupe (inverseur), la prise que vous voulez mettre s'appelle un connecteur.
Je vous conseille d'utiliser les services d'un électricien ou d'une personne compétente.
Cordialement.
22 novembre 2009 à 07:50

Bonjour, un disque diamant sur une perceuse ?
Je ne suis pas sûr du résultat de la rainureuse dans les murs béton (mais le matériel a évolué) ; à mon avis, vous aurez plus besoin d'une meuleuse équipée d'un disque diamant. Cordialement.
Je ne suis pas sûr du résultat de la rainureuse dans les murs béton (mais le matériel a évolué) ; à mon avis, vous aurez plus besoin d'une meuleuse équipée d'un disque diamant. Cordialement.
22 novembre 2009 à 07:44

Bonjour, Est-ce la fonction différentielle ou la fonction surintensité qui déclenche ?
Jje pencherais vers la fonction différentielle, mais qu'une résistance neuve bien montée soit en défaut, je doute, à moins qu'il y ait un problème dans le logement de la résistance. Cordialement.
Jje pencherais vers la fonction différentielle, mais qu'une résistance neuve bien montée soit en défaut, je doute, à moins qu'il y ait un problème dans le logement de la résistance. Cordialement.
22 novembre 2009 à 07:39

Bonjour, la puissance de 750W est nécessaire pour compenser les pertes de transformation, bien que celles-ci n'atteignent pas 250W. "La source doit toujours être supérieure à l'utilisation".
Cordialement.
Cordialement.
22 novembre 2009 à 07:30

Bonjour, Oui pour la porte d'entrée, facultatif pour la porte de garage. Cordialement.
21 novembre 2009 à 10:16

Bonjour, à la lecture de votre post, (et sauf si j'ai mal compris) ça ne parait pas très bon : en effet vous auriez des PC 16A branchées sur une ligne protégée à 32A ; hors une PC se doit toujours d'être protégée à son courant assigné.
Vous pouvez mettre une PC sur un four, mais pas au dessus d'une plaque de chauffe.
Je pense qu'il faut vous faire aider par une personne compétente ou un électricien. Cordialement.
Vous pouvez mettre une PC sur un four, mais pas au dessus d'une plaque de chauffe.
Je pense qu'il faut vous faire aider par une personne compétente ou un électricien. Cordialement.
21 novembre 2009 à 07:53

Bonjour, effectivement cette question est très étonnante ; soit l'internaute cherche un appareil pour frauder et il se débrouille pour le trouver, soit il cherche une solution pour diminuer ses consommations, genre délestage, et il trouve un électricien pour faire une analyse de faisabilité. Cordialement.
21 novembre 2009 à 07:44
