Taille nécessaire pour disjoncteur
Actuellement
26 506
questions dans le
forum électricité
6983
Questions FAQ electricite : Taille nécessaire pour disjoncteur
Invité

Bonjour, je me demande de quelle taille de breaker (disjoncteur) dois-je mettre pour fournir un moteur 220V de 7,5hp ? Merci à l'avance.
16 décembre 2009 à 18:45
Réponses 1 aux problèmes electricite
Invité

Taille nécessaire pour disjoncteur
Invité

Bonjour
1ch = 735W.
7.5ch x 735W = 5512Watts.
5512W : 230V = 24 Ampères.
Disjoncteur de 25 Ampères trop juste, mettre un 32Ampères type A.
Par contre, au démarrage, je crois qu'il faut un condensateur.
1ch = 735W.
7.5ch x 735W = 5512Watts.
5512W : 230V = 24 Ampères.
Disjoncteur de 25 Ampères trop juste, mettre un 32Ampères type A.
Par contre, au démarrage, je crois qu'il faut un condensateur.
17 décembre 2009 à 09:17
Réponses 2 aux problèmes electricite
Taille nécessaire pour disjoncteur
Bonjour. Pourriez vous préciser si c'est bien un moteur triphasé, et s'il est alimenté sous 220 V ou 380 V entre phases ? Au Canada, il se peut que ce soit 220 V entre phases.
17 décembre 2009 à 14:12
Réponses 3 aux problèmes electricite
Invité

Taille nécessaire pour disjoncteur
Invité

C'est quoi 7.5 hp ? Et savez-vous quelle est la puissance de votre moteur ? A+
17 décembre 2009 à 20:26
Réponses 4 aux problèmes electricite
Taille nécessaire pour disjoncteur
Hp = horse power. Le bon vieux cheval vapeur de 736 W. On attend les précisions de l'internaute.
19 décembre 2009 à 08:53
Réponses 5 aux problèmes electricite
Taille nécessaire pour disjoncteur
Bonjour, petit complément sans polémique ; l'horse power est le cheval vapeur britannique, il vaut 746W (j'épargne les décimales), il est 1 watt plus élevé que celui du système métrique.
C'est comme la tonne anglaise (Ton) elle fait 907 kg ; Ah ces anglo-saxons ! Cordialement.
C'est comme la tonne anglaise (Ton) elle fait 907 kg ; Ah ces anglo-saxons ! Cordialement.
20 décembre 2009 à 12:12
Réponses 6 aux problèmes electricite
Taille nécessaire pour disjoncteur
Merci 1Insp. Effectivement, on pourrait faire un petit texte sur l'histoire de ces unités anciennes, mais heureusement tout cela est obsolète avec les unités SI.
Encore heureux que les anglo-saxons ont la seconde comme unité de temps.
Il y a de quoi faire une question rouge ou banco pour le Jeu des mille euros :
"Quelle est la différence entre le cheval-vapeur et le horsepower ? ". J'aurais perdu.
En attendant, l'internaute n'a toujours pas protégé son moteur. Cordialement,
Encore heureux que les anglo-saxons ont la seconde comme unité de temps.
Il y a de quoi faire une question rouge ou banco pour le Jeu des mille euros :
"Quelle est la différence entre le cheval-vapeur et le horsepower ? ". J'aurais perdu.
En attendant, l'internaute n'a toujours pas protégé son moteur. Cordialement,
20 décembre 2009 à 21:01
Réponses 7 aux problèmes electricite
Taille nécessaire pour disjoncteur
Bonsoir, en me relisant je m'aperçois que j'ai oublié un 0 ; c'est 10W d'écart et non 1W. Sacré clavier.
20 décembre 2009 à 21:46
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Taille platine compteur et disjoncteur EDF
- N°24829 : Bonjour. A l'installation d'une ligne edf, un compteur linky avec disjoncteur de branchement est apposé chez le client. Ce dispositif est monté sur un panneau de contrôle (ou platine) avec des dimensions standard. Pour le...
- 2. Section câble et disjoncteur nécessaire pour scie à ruban
- N°20302 : Bonjour, Nous remettons l'électricité de notre atelier aux normes. La scie à rubans se trouve a environ 10 mètre du tableau électrique. Nous avons trouvé un abaque pour calculer la section de câble mais nous...
- 3. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
- 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
- 6. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 7. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 9. Validation schéma électrique
- N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
- 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite