Plaque induction 3 feux 7200 W
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
6598
Astuces Forum electricite : Plaque induction 3 feux 7200 W
Invité

Bonjour,
je dois installer une plaque de cuisson à induction 7200 W.
J'ai pu lire qu'il fallait des fils de section 6 et un disjoncteur 32 A pour les plaques, la mienne a l'air très gourmande, les caractéristiques ci-dessus suffisent-elles ?
Merci d'avance.
Pifloc
je dois installer une plaque de cuisson à induction 7200 W.
J'ai pu lire qu'il fallait des fils de section 6 et un disjoncteur 32 A pour les plaques, la mienne a l'air très gourmande, les caractéristiques ci-dessus suffisent-elles ?
Merci d'avance.
Pifloc
01 novembre 2009 à 19:51
Conseils Forum 1
Plaque induction 3 feux 7200 W
Bonjour Pifloc. Plaque très gourmande, mais combien exactement ? En général une ligne 32 A suffit ; il est très rare lors de l'usage de la plaque que le cuisinier fasse fonctionner tous les feux simultanément.
02 novembre 2009 à 08:05
Conseils Forum 2
Plaque induction 3 feux 7200 W
Bonjour, 7200W = 31,3A, donc aucun problème ; de plus vous devez vous conformer à la notice d'instruction. Cordialement.
02 novembre 2009 à 06:57
Conseils Forum 3
Plaque induction 3 feux 7200 W
Re-bonjour Pifloc. Correctif. 7 200 W est dans la moyenne de la puissance nominale des plaques de cuisson quelles qu'elles soient.
02 novembre 2009 à 09:41
Conseils Forum 4
Invité

Plaque induction 3 feux 7200 W
Invité

Vous avez raison, elle est gourmande. Le maximum que supporte du 32A est 7350W, donc avec du 6² et une protection 32A vous vous en sortirez.
Mais étant donné que 7200W est proche de la limite du 32A, le mieux pour être plus sûr serait de passer du 10mm² et de mettre une protection de 40A ! Tof
Mais étant donné que 7200W est proche de la limite du 32A, le mieux pour être plus sûr serait de passer du 10mm² et de mettre une protection de 40A ! Tof
02 novembre 2009 à 23:04
Conseils Forum 5
Plaque induction 3 feux 7200 W
Les plaques sont-elles en 380 ou 220 Volts ?
380 V : câble 5 G 2,5², protection : 15A.
220V : câble 3 G 6², protection 15A.
En effet ces plaques sont très gourmandes.
Un conseil : investissez dans quelque chose de mieux. 02/11/09.
380 V : câble 5 G 2,5², protection : 15A.
220V : câble 3 G 6², protection 15A.
En effet ces plaques sont très gourmandes.
Un conseil : investissez dans quelque chose de mieux. 02/11/09.
02 novembre 2009 à 17:23
Conseils Forum 6
Plaque induction 3 feux 7200 W
Bonjour,
Un circuit 6² 32A permet de disposer d'une puissance de 7200W maxi.
Donc pas de problème pour raccorder votre plaque.
CMT
Un circuit 6² 32A permet de disposer d'une puissance de 7200W maxi.
Donc pas de problème pour raccorder votre plaque.
CMT
02 novembre 2009 à 06:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 2. Brancher plaque induction 3800W avec fiche mâle 20 A ?
- N°24581 : Bonjour à tous. Je suis en train de faire quelques aménagements dans mon appartement et je suis complètement novice en électricité mais j'essaie d'apprendre :) Je suis en train de refaire ma cuisine dans laquelle je...
- 3. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 4. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 5. Branchement plaque à induction + four encastrable
- N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
- 6. Brancher plaque à induction section des conducteurs
- N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
- 7. Branchement électrique plaque à induction Miele
- N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
- 8. Plaque induction 7200W livré avec un câble d'alimentetion 1.5mm²x2
- N°25930 : Bonjour. Je viens d'acheter une plaque à induction Sauter de 7200 W. Elle est livrée avec un câble d'alimentation de 1.5 mm² x 2 pour la phase et le neutre, et de 3 mm² pour la terre. Cependant, pour une plaque à...
- 9. Brancher plaque à induction sur 2 lignes 16A dédiées
- N°2463 : Bonjour, j'envisage d'acheter une plaque à induction 4 feux. Pour des raisons de facilité, je me demande s'il est possible de la brancher sur 2 lignes de 16 A dédiées spécialement (reliant 2 feux chacune) puisqu'il existe 2...
- 10. Plaque induction et hotte intégrée installation triphasée
- N°24925 : Bonjour. Mon fournisseur d'électroménager, qui propose une livraison et une installation gratuites, a refusé de brancher ma nouvelle plaque à induction car la prise ne serait pas aux normes. J'ai échangé avec mon...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite