Profil du membre parental25
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit parental25 sur le forum Électricité

a posté 129 messages sur le forum Électricité :
Bonjour.
Oui, tout à fait.
Oui, tout à fait.
31 juillet 2019 à 20:44

Bonsoir.
Avant les années 1970 on avait du 220 volts entre 2 phases et les installations fonctionnaient en 220 volts biphasé.
Ce moteur n'est-il pas noté 124 / 220 volts ?
Il y aurait donc une 2° plaque de raccordement pour la 1° tension de ce moteur, une photo de cette 2° plaque de branchement.
N'y a-t-il pas un condensateur ?
Avant les années 1970 on avait du 220 volts entre 2 phases et les installations fonctionnaient en 220 volts biphasé.
Ce moteur n'est-il pas noté 124 / 220 volts ?
Il y aurait donc une 2° plaque de raccordement pour la 1° tension de ce moteur, une photo de cette 2° plaque de branchement.
N'y a-t-il pas un condensateur ?
28 juillet 2019 à 20:56

Bonjour.
Si ampoule leds, ou fluocompactes problème est connu, c'est un clignotement des lampes dû au courant induit.
Le remède, mettre un condensateur 100 nanofarads X2 250 volts ou un module Yokis CHR3W en parallèle sur l'alimentation.
Si ampoule leds, ou fluocompactes problème est connu, c'est un clignotement des lampes dû au courant induit.
Le remède, mettre un condensateur 100 nanofarads X2 250 volts ou un module Yokis CHR3W en parallèle sur l'alimentation.
25 juillet 2019 à 12:17

Bonjour.
On peut facilement endommager un contrôleur en mesurant une tension avec un réglage sur ohmmètre, les appareils un peu anciens n'avaient pas de protection contre ça à part un fusible sous verre à l'intérieur.
Ouvrir l'appareil, pour voir s'il y a présence ou non d'un fusible.
On peut facilement endommager un contrôleur en mesurant une tension avec un réglage sur ohmmètre, les appareils un peu anciens n'avaient pas de protection contre ça à part un fusible sous verre à l'intérieur.
Ouvrir l'appareil, pour voir s'il y a présence ou non d'un fusible.
23 juillet 2019 à 14:00

Il faut qu'il soit branché sous le porte fusible du chauffe eau, même si la panne ne vient pas de là, en attendant faites le test.
22 juillet 2019 à 19:55

Bonjour.
La seule réparation possible est le remplacement des moteurs.
Avant de remplacer les moteurs des identiques, vérifier si ces moteurs ne sont pas à la limite du poids des tabliers, certains fabricants montent des moteurs limite et s'usent rapidement.
Voir lien somfy.
file:///D:/document/abaques_moteurs_somfy_2015_original.pdf
Message d'un modérateur : Problème URL non valide
La seule réparation possible est le remplacement des moteurs.
Avant de remplacer les moteurs des identiques, vérifier si ces moteurs ne sont pas à la limite du poids des tabliers, certains fabricants montent des moteurs limite et s'usent rapidement.
Voir lien somfy.
file:///D:/document/abaques_moteurs_somfy_2015_original.pdf
Message d'un modérateur : Problème URL non valide
22 juillet 2019 à 05:40

Bonjour.
En attendant, pour confirmer ou infirmer mes doutes, débrancher ce fil bleu du relais et regarder si cela disjoncte toujours.
Citation :C'est bien aussi la question que je me pose et il faut chercher l'autre tenant.
Rien de spécial mais je me demande où va le bleu ?
En attendant, pour confirmer ou infirmer mes doutes, débrancher ce fil bleu du relais et regarder si cela disjoncte toujours.
22 juillet 2019 à 05:25

Bonjour.
Ben oui, l'installation est en tri donc vous devez câbler les 5 DT 40 16 A, répartis sous les 3 phases.
2 sous une phase, 2 autres sous une 2éme phase et le 5éme sous la 3éme phase, sinon vous allez déséquilibrer les phases, donc vous reliez les 2 avec un peigne et avec du 10 mm² entre eux et le répartiteur.
Ben oui, l'installation est en tri donc vous devez câbler les 5 DT 40 16 A, répartis sous les 3 phases.
2 sous une phase, 2 autres sous une 2éme phase et le 5éme sous la 3éme phase, sinon vous allez déséquilibrer les phases, donc vous reliez les 2 avec un peigne et avec du 10 mm² entre eux et le répartiteur.
21 juillet 2019 à 05:25

Vous avez un disjoncteur 100 A en mono ?????? Et ça en industriel !!!
Là je n'y crois pas !
Une photo de ce 100 A.
Là je n'y crois pas !
Une photo de ce 100 A.
20 juillet 2019 à 21:01

Bonsoir.
Je suppose que c'est une installation en tri !
Les 5 DT 16 A en tri ou en mono.
Je suppose que c'est une installation en tri !
Les 5 DT 16 A en tri ou en mono.
20 juillet 2019 à 19:56

Bonjour.
Exemple : la norme n'a rien contre un disjoncteur général dans un garage attenant et l'ETEL dans la maison avec certaine condition que si le disjoncteur n'est pas accessible sans sortir de la maison il faut une coupure générale sur le tableau de protection.
Exemple : la norme n'a rien contre un disjoncteur général dans un garage attenant et l'ETEL dans la maison avec certaine condition que si le disjoncteur n'est pas accessible sans sortir de la maison il faut une coupure générale sur le tableau de protection.
20 juillet 2019 à 10:22

Re.
Le 20 A est trop élevé pour du 1.5 mm².
Le 20 A est trop élevé pour du 1.5 mm².
19 juillet 2019 à 10:55

Bonjour GL.
La norme C15100 ne peut pas être respectée à 100 % sur des installations existantes, elle est là que pour des mises en service de nouveaux comptages, cela concerne donc les installations neuves où la remise en service de comptage resté plusieurs années coupé, et dans ce dernier cas, il y a 2 types de normes C15100 celle pour les installations neuves et les mises en sécurité.
Ayons un peu de bon sens quand on conseille à un bricoleur pour lui éviter de percer les closions, d’abîmer les peintures pour repasser des fils sur une installation existante, qui ne concerne aucune norme.
Puisqu'on parle de normes, il est bien autorisé de protégé du 1.5 mm² en 16 A.
Sur une ligne de prise, en 1.5 10 A avec la mise en service d'une cafetière et d'un grille pain le 10 A va sauter, le 16 A est-il interdit sur une ligne prise en 1.5 ? NON.
Le branchement d'une cafetière et d'un grille pain est-il interdit de les brancher sur cette ligne 1.5 et 16 A ? je ne me souviens pas de l'avoir vu.
Ce que je conseille est toujours en sécurité aussi bien des personnes que des biens.
Dites-moi où il y a danger de protéger cette ligne mixte en 16 A !!!!
Bonne journée.
La norme C15100 ne peut pas être respectée à 100 % sur des installations existantes, elle est là que pour des mises en service de nouveaux comptages, cela concerne donc les installations neuves où la remise en service de comptage resté plusieurs années coupé, et dans ce dernier cas, il y a 2 types de normes C15100 celle pour les installations neuves et les mises en sécurité.
Ayons un peu de bon sens quand on conseille à un bricoleur pour lui éviter de percer les closions, d’abîmer les peintures pour repasser des fils sur une installation existante, qui ne concerne aucune norme.
Puisqu'on parle de normes, il est bien autorisé de protégé du 1.5 mm² en 16 A.
Sur une ligne de prise, en 1.5 10 A avec la mise en service d'une cafetière et d'un grille pain le 10 A va sauter, le 16 A est-il interdit sur une ligne prise en 1.5 ? NON.
Le branchement d'une cafetière et d'un grille pain est-il interdit de les brancher sur cette ligne 1.5 et 16 A ? je ne me souviens pas de l'avoir vu.
Ce que je conseille est toujours en sécurité aussi bien des personnes que des biens.
Dites-moi où il y a danger de protéger cette ligne mixte en 16 A !!!!
Bonne journée.
19 juillet 2019 à 10:53

Bonjour.
Pas dangereux.
Vous mettez aussi la hotte et un disjoncteur 10 A qui devrait être suffisant même dans une cuisine ou 16 MAXI si cafetière et grille pain.
Pas dangereux.
Vous mettez aussi la hotte et un disjoncteur 10 A qui devrait être suffisant même dans une cuisine ou 16 MAXI si cafetière et grille pain.

19 juillet 2019 à 04:32

Bonjour.
Les fils violets sont bien branchés mais il y a une chose qui ne va pas trop bien, c'est le mélange du circuit lumière avec le circuit prises, cela ne risque rien à condition que le disjoncteur soit un 16 A maxi, dans ce cas là je préfère voir un 10 A maxi, c'est juste une question de confort.
Les fils violets sont bien branchés mais il y a une chose qui ne va pas trop bien, c'est le mélange du circuit lumière avec le circuit prises, cela ne risque rien à condition que le disjoncteur soit un 16 A maxi, dans ce cas là je préfère voir un 10 A maxi, c'est juste une question de confort.
18 juillet 2019 à 18:04

Bonjour.
Les deux fils branchés sur la cellule qui vont au carillon les déplacer sur 18 et 15 du relais.
Câblage du relais avec alimentation du relais en 230 volts.
Mettre le neutre sur A1 du relais.
Mettre la phase sur le contact cellule à la place d'un ses 2 fils sonnette.
Mettre un fil sur A2 et le raccorder sur le contact cellule à la place du 2° fils qui allait au carillon.
Régler le relais pour "contact de passage à enclenchement".
Pour que le carillon fasse les 2 tons, il faut un réglage de la tempo mini de 2 secondes.
Réglage haut 3
Réglage milieu 7
Réglage bas B
Les deux fils branchés sur la cellule qui vont au carillon les déplacer sur 18 et 15 du relais.
Câblage du relais avec alimentation du relais en 230 volts.
Mettre le neutre sur A1 du relais.
Mettre la phase sur le contact cellule à la place d'un ses 2 fils sonnette.
Mettre un fil sur A2 et le raccorder sur le contact cellule à la place du 2° fils qui allait au carillon.
Régler le relais pour "contact de passage à enclenchement".
Pour que le carillon fasse les 2 tons, il faut un réglage de la tempo mini de 2 secondes.
Réglage haut 3
Réglage milieu 7
Réglage bas B
15 juillet 2019 à 08:32

Bonjour.
Plus un.
Sur le deuxième schéma il y a erreur.
Plus un.
Sur le deuxième schéma il y a erreur.
11 juillet 2019 à 05:38

Bonjour.
Il n'y a pas trop de fils.
Le câble avec 3 fils bleu - noir - jaune/vert c'est l'alimentation 230 volts.
Le câble avec 4 fils bleu - noir - marron - jaune/vert c'est le câble moteur.
Les deux fils bleus sur un dominos de préférence des Wagos à languette pour fils souples (pas sur l'inter).
Les deux fils jaune/vert idem sur dominos idem Wago (pas sur l'inter).
Le fil noir du câble d'alimentation sur la borne rouge de l'inter.
Le fil noir du câble moteur sur une borne grise.
Le fil marron du câble moteur sur l'autre borne grise.
ATTENTION ces fils étant des fils souples, ils ne se clipseront pas sur les bornes de l'inter il faut passer par des Wagos fils souples et mettre un fil rigide pour la liaison avec l'inter.
Les Wagos à languettes sont compatibles fil rigide et souple.
Pourquoi des Wagos ? ils prendront moins de place derrière l'interrupteur.
Il n'y a pas trop de fils.
Le câble avec 3 fils bleu - noir - jaune/vert c'est l'alimentation 230 volts.
Le câble avec 4 fils bleu - noir - marron - jaune/vert c'est le câble moteur.
Les deux fils bleus sur un dominos de préférence des Wagos à languette pour fils souples (pas sur l'inter).
Les deux fils jaune/vert idem sur dominos idem Wago (pas sur l'inter).
Le fil noir du câble d'alimentation sur la borne rouge de l'inter.
Le fil noir du câble moteur sur une borne grise.
Le fil marron du câble moteur sur l'autre borne grise.
ATTENTION ces fils étant des fils souples, ils ne se clipseront pas sur les bornes de l'inter il faut passer par des Wagos fils souples et mettre un fil rigide pour la liaison avec l'inter.
Les Wagos à languettes sont compatibles fil rigide et souple.
Pourquoi des Wagos ? ils prendront moins de place derrière l'interrupteur.
09 juillet 2019 à 05:19

Bonjour.
Il existe des disjoncteurs unipolaires mais qui sont plus chers que les uni+ neutre.
Les uni + neutre faisant leur fonction avec que la phase autant vaut-il mettre ceux là, attention pour le différentiel il faut impérativement le neutre en passage autrement cela ne fonctionnera pas.
Il existe des disjoncteurs unipolaires mais qui sont plus chers que les uni+ neutre.
Les uni + neutre faisant leur fonction avec que la phase autant vaut-il mettre ceux là, attention pour le différentiel il faut impérativement le neutre en passage autrement cela ne fonctionnera pas.
09 juillet 2019 à 05:08

Re
Monophasé ou triphasé ?
En mono 25 A courbe D Legrand en uni + neutre tarif usine HT 50 €uros + tableau + ligne en 6 mm² + main d’œuvre.
En triphasé 25 A sacré pompe si elle absorbe cette intensité.
Sans autres renseignements je ne peux en dire plus.
Monophasé ou triphasé ?
En mono 25 A courbe D Legrand en uni + neutre tarif usine HT 50 €uros + tableau + ligne en 6 mm² + main d’œuvre.
En triphasé 25 A sacré pompe si elle absorbe cette intensité.

Sans autres renseignements je ne peux en dire plus.
08 juillet 2019 à 11:44

Re.
Pour info : Les portes fusibles sont unipolaires donc il n'y a que la phase de coupée et protégée.
Pour info : Les portes fusibles sont unipolaires donc il n'y a que la phase de coupée et protégée.
08 juillet 2019 à 06:05

Bonjour.
Vu l'installation des fils bleus ne sont pas des neutres mais des phases, à l'époque de la mise en œuvre de cette installation, la norme du fil bleu pour le neutre n'existait pas encore.
Le fil commun à tous ces fils bleus est le fil bleu en haut des portes fusibles à droite de la photo avec tous les shunts entre portes fusibles en bleu foncé, il y a une boite de dérivation ailleurs dans laquelle arrive tous les autres fils de ces lignes.
Vu l'installation des fils bleus ne sont pas des neutres mais des phases, à l'époque de la mise en œuvre de cette installation, la norme du fil bleu pour le neutre n'existait pas encore.
Le fil commun à tous ces fils bleus est le fil bleu en haut des portes fusibles à droite de la photo avec tous les shunts entre portes fusibles en bleu foncé, il y a une boite de dérivation ailleurs dans laquelle arrive tous les autres fils de ces lignes.
08 juillet 2019 à 06:03

Bonjour.
On ne peut pas enlever les dominos sans détériorer le ballast, les fils ne sont pas serrés sous les vis fils à déclipser avec un outil plat qui rentre dans la fente.
On ne peut pas enlever les dominos sans détériorer le ballast, les fils ne sont pas serrés sous les vis fils à déclipser avec un outil plat qui rentre dans la fente.
08 juillet 2019 à 05:56

Re,
Quelle est la puissance de l'alimentation du visiophone ?
Si elle ne fait pas 2.5 A faut pas chercher plus loin la panne.
Il faut un transfo pour la serrure en passant soit par le contact sec du visio soit par un relayage.
Quelle est la puissance de l'alimentation du visiophone ?
Si elle ne fait pas 2.5 A faut pas chercher plus loin la panne.
Il faut un transfo pour la serrure en passant soit par le contact sec du visio soit par un relayage.
07 juillet 2019 à 12:39

Bonjour.
"va" ne veut pas alternatif, le courant alternatif est noté AC, le continu DC ou CC.
Bizarre c'est la 2° fois en très peu de temps que je vois ça sur 2 demandes pour des serrures électriques !!
"va" ne veut pas alternatif, le courant alternatif est noté AC, le continu DC ou CC.
Bizarre c'est la 2° fois en très peu de temps que je vois ça sur 2 demandes pour des serrures électriques !!
07 juillet 2019 à 12:32

Bonjour.
Comment sera gérée la commande de cette pompe, quelle est sa puissance en watts ou ampère ?
Comment sera gérée la commande de cette pompe, quelle est sa puissance en watts ou ampère ?
07 juillet 2019 à 12:26

Re,
pour le désolidariser de la platine (rivets), foret métal, perceuse !!
pour le désolidariser de la platine (rivets), foret métal, perceuse !!
07 juillet 2019 à 12:24

Bonjour.
En général cela se fait avec la lame d'un tournevis plat très fin.
J'en ai fait un avec du fil de cuivre de 1.5 mm² aplati au marteau et ajusté à la lime.
En général cela se fait avec la lame d'un tournevis plat très fin.
J'en ai fait un avec du fil de cuivre de 1.5 mm² aplati au marteau et ajusté à la lime.
07 juillet 2019 à 10:00

Bonjour.
La terre ne peut pas être sous tension sans qu'il y ait un 3 sacrés défauts dans l'installation : ce fil de terre n'est pas relié à la terre générale, il n'y a pas d'inter différentiel 30 mA et 3° ce fil est raccordé à la phase.
Ce qui ne semble pas être le cas vu les dires.
Avec quoi ce contrôle a-t-il été fait ?
Est-ce bien "un coup de bourre' ressenti en ayant touché ce fil de terre ? Cela m'étonnerait fort !!!
La coupure du circuit se fait-elle en bipolaire ? ou uniquement la phase ?
La terre ne peut pas être sous tension sans qu'il y ait un 3 sacrés défauts dans l'installation : ce fil de terre n'est pas relié à la terre générale, il n'y a pas d'inter différentiel 30 mA et 3° ce fil est raccordé à la phase.
Ce qui ne semble pas être le cas vu les dires.
Avec quoi ce contrôle a-t-il été fait ?
Est-ce bien "un coup de bourre' ressenti en ayant touché ce fil de terre ? Cela m'étonnerait fort !!!
La coupure du circuit se fait-elle en bipolaire ? ou uniquement la phase ?
27 juin 2019 à 18:57

Re,
j'ai oublié, le 230 volts entre ce fil bleu et noir est normal avec un multimètre : installation télérupteur câblage 3 fils (neutre au bouton poussoir) la phase est en retour sur le noir via la bobine du télérupteur.
j'ai oublié, le 230 volts entre ce fil bleu et noir est normal avec un multimètre : installation télérupteur câblage 3 fils (neutre au bouton poussoir) la phase est en retour sur le noir via la bobine du télérupteur.
26 juin 2019 à 08:28

Bonjour.
Avec ce fil bleu ce n'est pas un inter mais un bouton poussoir qu'il faut mettre, en espérant que la mise en place d'un inter n'est fait griller le télérupteur.
Ne pas mettre ces fils blancs sous tension, pour 2 raisons, ils sont maintenant interdit et qui plus est, encastrés sans gaine, c'est du fil méplat utilisé dans le temps pour les lampes de chevets, c'est assez dangereux.
Avec ce fil bleu ce n'est pas un inter mais un bouton poussoir qu'il faut mettre, en espérant que la mise en place d'un inter n'est fait griller le télérupteur.
Ne pas mettre ces fils blancs sous tension, pour 2 raisons, ils sont maintenant interdit et qui plus est, encastrés sans gaine, c'est du fil méplat utilisé dans le temps pour les lampes de chevets, c'est assez dangereux.
26 juin 2019 à 08:26

Bonjour.
Qu'appelez-vous un fluo, un éclairage en fluo.
Fluo tube dans un caisson avec ballast.
Néons tubes formés, et posés en direct sur façades rarement en caisson, avec transfo 230 volts / haute tension suivant la longueur des tubes.
Qu'appelez-vous un fluo, un éclairage en fluo.
Fluo tube dans un caisson avec ballast.
Néons tubes formés, et posés en direct sur façades rarement en caisson, avec transfo 230 volts / haute tension suivant la longueur des tubes.
24 juin 2019 à 15:54

Bonjour.
Vu la photo, c'est une installation qui était en triphasé et qui est passée en monophasé.
Ces 2 fils noirs sont à brancher avec les fils marrons.
ATTENTION : on dirait qu'il y a un début d'échauffement sur le fil marron câble.
Vu la photo, c'est une installation qui était en triphasé et qui est passée en monophasé.
Ces 2 fils noirs sont à brancher avec les fils marrons.
ATTENTION : on dirait qu'il y a un début d'échauffement sur le fil marron câble.
17 juin 2019 à 13:41

Bonjour.
Le cuivre brûlé, il faut le couper, il a perdu ses propriétés de résistivité.
Le cuivre brûlé, il faut le couper, il a perdu ses propriétés de résistivité.
16 juin 2019 à 20:50

Bonjour.
Début de réponse.
Devinez pourquoi je vous pose cette question : Quelle puissance de voiture pour tracter une remorque ?
Vous allez me répondre quoi ?
En attente de renseignements indispensables.
Début de réponse.
Devinez pourquoi je vous pose cette question : Quelle puissance de voiture pour tracter une remorque ?
Vous allez me répondre quoi ?
En attente de renseignements indispensables.

15 juin 2019 à 20:42

Salut.
Les récepteurs sont les appareils de branchés sur les prises ou en direct.
Heureusement que l'on peut faire des prises en mono 230 volts sur du triphasé (tetra), faut se poser la question pour l'éclairage, il ne serait pas facile de trouver des "récepteurs" lampes en 400 volts.
Le triphasé sert surtout pour du matériel tournant (moteur) ou chauffant (gros four par exemple), ou sur des grosses installations faisant plus de 12 kVa de puissance, Enedis ne délivrant pas plus de 12 kVa en mono au-dessus il faut passer en tetra.
Les récepteurs sont les appareils de branchés sur les prises ou en direct.
Heureusement que l'on peut faire des prises en mono 230 volts sur du triphasé (tetra), faut se poser la question pour l'éclairage, il ne serait pas facile de trouver des "récepteurs" lampes en 400 volts.
Le triphasé sert surtout pour du matériel tournant (moteur) ou chauffant (gros four par exemple), ou sur des grosses installations faisant plus de 12 kVa de puissance, Enedis ne délivrant pas plus de 12 kVa en mono au-dessus il faut passer en tetra.
15 juin 2019 à 18:43

Salut.
Sur petite surtension, on ne s'apercevra de rien.
Sur une grosse, la prise sera à remplacer, rien de ré-armable.
Sur petite surtension, on ne s'apercevra de rien.
Sur une grosse, la prise sera à remplacer, rien de ré-armable.
15 juin 2019 à 18:37

Bonjour.
Câblage de type 3 fils pas de neutre sur le télérupteur.
Le fil rouge sur la borne A1, la 2° à partir de la gauche.
Le pont entre A1 et borne 1 la 1° à gauche.
Le fil vert branché au dessus du fil rouge sur la dernière borne 2 à droite.
Le 2° fil vert branché en bas à gauche sur l'ancien sur la borne A2 la 3° à partir de la gauche.
Câblage de type 3 fils pas de neutre sur le télérupteur.
Le fil rouge sur la borne A1, la 2° à partir de la gauche.
Le pont entre A1 et borne 1 la 1° à gauche.
Le fil vert branché au dessus du fil rouge sur la dernière borne 2 à droite.
Le 2° fil vert branché en bas à gauche sur l'ancien sur la borne A2 la 3° à partir de la gauche.
15 juin 2019 à 18:35

Bonjour.
On ne peut pas dérégler un compteur.
La surchauffe de ce bornier vient simplement d'un mauvais serrage des fils, bornier à remplacer.
On ne peut pas dérégler un compteur.
La surchauffe de ce bornier vient simplement d'un mauvais serrage des fils, bornier à remplacer.
15 juin 2019 à 18:23

Bonjour 1lnsp.
Effectivement il y a bien 2 groupes de résistance avec 2 contacteurs pour 2 allures, sur la dernière borne en bas à gauche entre le faisceau de fil rouge on devine un fil d'une autre couleur, genre bleu, ce fil est, peut-être, sur la borne avec l'autre fil bleu venant de droite, et va sur le bornier, là seul Pizza13 peut confirmer.
Effectivement il y a bien 2 groupes de résistance avec 2 contacteurs pour 2 allures, sur la dernière borne en bas à gauche entre le faisceau de fil rouge on devine un fil d'une autre couleur, genre bleu, ce fil est, peut-être, sur la borne avec l'autre fil bleu venant de droite, et va sur le bornier, là seul Pizza13 peut confirmer.
15 juin 2019 à 11:23

Re,
Voici une photo pour illustrer la question.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici une photo pour illustrer la question.
Citation :
Y a t'il un fil oui ou non qui par du bornier N aux résistances ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 juin 2019 à 10:04

Bonjour.
Oui la platine et tout ce qu'il y a dessus est obligatoirement à la main d'Enedis, eux seuls sont habilités de toucher à ce matériel.
Oui la platine et tout ce qu'il y a dessus est obligatoirement à la main d'Enedis, eux seuls sont habilités de toucher à ce matériel.
12 juin 2019 à 12:23

Bonjour.
Début de réponse.
Ce moteur 400 / 700 volts fonctionnera en 400 volts avec un couplage en triangle, mais si l'usine l'a monté pour un démarrage étoile / triangle ce n'est pas pour rien, démarrage en direct trop brusque donc à éviter.
Protection individuelle du compresseur obligatoire par disjoncteur tetra 16 A courbe D.
Courant absorbé par ce moteur est de 9.9 A.
Le thermique doit être réglé sur 10.
2 - 3 volts de différence ce n'est pas un écart, pas la peine d'en parler.
Pour un manque de phase ou une baisse de tension sur une ou 2 phases, le thermique est là pour cette protection.
Début de réponse.
Ce moteur 400 / 700 volts fonctionnera en 400 volts avec un couplage en triangle, mais si l'usine l'a monté pour un démarrage étoile / triangle ce n'est pas pour rien, démarrage en direct trop brusque donc à éviter.
Protection individuelle du compresseur obligatoire par disjoncteur tetra 16 A courbe D.
Courant absorbé par ce moteur est de 9.9 A.
Le thermique doit être réglé sur 10.
2 - 3 volts de différence ce n'est pas un écart, pas la peine d'en parler.
Pour un manque de phase ou une baisse de tension sur une ou 2 phases, le thermique est là pour cette protection.
10 juin 2019 à 21:00

Bonjour.
La caravane n'est peut être pas équipée pour ça.
A l’intérieur de la caravane planqué dans un coin, là faut tout ouvrir, y a t'il pas un transfo 220 volts 12 volts ?
Si pas de transfo cette caravane n'est pas équipée pour être raccordée au 230 volts.
La caravane n'est peut être pas équipée pour ça.
A l’intérieur de la caravane planqué dans un coin, là faut tout ouvrir, y a t'il pas un transfo 220 volts 12 volts ?
Si pas de transfo cette caravane n'est pas équipée pour être raccordée au 230 volts.
10 juin 2019 à 18:10

Salut.
Ben c'est que l'électricien ne trouve pas le neutre au niveau de la ventilation.
Ce neutre a peut être été coupé ailleurs, peut-être dans l'armoire de protection.
Ben c'est que l'électricien ne trouve pas le neutre au niveau de la ventilation.
Ce neutre a peut être été coupé ailleurs, peut-être dans l'armoire de protection.
10 juin 2019 à 18:07

Les prises 16 et 20 A sont toutes les mêmes.
Les 32 A sont beaucoup plus grosses, rarement utilisées, on préfère les sorties de câble 32 A.
Les 32 A sont beaucoup plus grosses, rarement utilisées, on préfère les sorties de câble 32 A.
10 juin 2019 à 13:20

Salut.
Pour un chauffe biberon, c'est une résistance et il n'y a pas de polarité sur des résistances.
Ce détrompage est certainement fait pour ne pas brancher des câbles avec du volt.
Pour un chauffe biberon, c'est une résistance et il n'y a pas de polarité sur des résistances.
Ce détrompage est certainement fait pour ne pas brancher des câbles avec du volt.
01 juin 2019 à 14:43

Re.
Il y a bien une ligne 32 A mais dans la cuisine ce n'est pas spécialement une prise de courant, c'est certainement une sortie de câble.
Dessus vous pouvez y brancher la plaque de cuisson et le four.
On voit aussi qu'il y a une ligne spécialisée frigo, celle-ci peut servir pour le lave vaisselle ou le lave linge le frigo se branchant sur un circuit prise classique.
Il manquerait donc une prise pour l'un des 2 appareils de lavage.
Le plus simple et le plus sécurisé autre que de repasser une ligne jusqu'au tableau, est de mettre 2 prises sur cette ligne dite frigo pour y raccorder le lave linge et le lave vaisselle et en n'oubliant pas de ne faire fonctionner qu'un seul appareil à la fois si on ne veut pas se retrouver avec le disjoncteur coupé et tout arrêté.
Il y a bien une ligne 32 A mais dans la cuisine ce n'est pas spécialement une prise de courant, c'est certainement une sortie de câble.
Dessus vous pouvez y brancher la plaque de cuisson et le four.
On voit aussi qu'il y a une ligne spécialisée frigo, celle-ci peut servir pour le lave vaisselle ou le lave linge le frigo se branchant sur un circuit prise classique.
Il manquerait donc une prise pour l'un des 2 appareils de lavage.
Le plus simple et le plus sécurisé autre que de repasser une ligne jusqu'au tableau, est de mettre 2 prises sur cette ligne dite frigo pour y raccorder le lave linge et le lave vaisselle et en n'oubliant pas de ne faire fonctionner qu'un seul appareil à la fois si on ne veut pas se retrouver avec le disjoncteur coupé et tout arrêté.
31 mai 2019 à 17:01

Bonjour.
Pourriez-vous s'il vous plait mettre une photo nette du tableau.
Pourriez-vous s'il vous plait mettre une photo nette du tableau.
31 mai 2019 à 05:39

Salut.
Ce variateur est bien prévu pour ce type de moteur.
Si on ne veut se servir que de la variation de vitesse sur l'appareil, on ne branche que le réseau 230 volts et la sortie moteur, les autres sorties sont faites pour la programmation de % vitesse fixe et de démarrage et d'arrêt, variation à distance sans intérêt dans ce cas.
La touche verte = démarrage
La touche rouge = arrêt
En général il redémarre sur la fréquence du dernier arrêt.
Ce variateur est bien prévu pour ce type de moteur.
Si on ne veut se servir que de la variation de vitesse sur l'appareil, on ne branche que le réseau 230 volts et la sortie moteur, les autres sorties sont faites pour la programmation de % vitesse fixe et de démarrage et d'arrêt, variation à distance sans intérêt dans ce cas.
La touche verte = démarrage
La touche rouge = arrêt
En général il redémarre sur la fréquence du dernier arrêt.
26 mai 2019 à 11:01
