FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CMT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 673 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CMT sur le forum Électricité

CMT
a posté 11 000 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonsoir

A priori, les deux se câblent pareil, en 3 fils avec le neutre + un 4ème fil si vous en associez plusieurs.
@+
30 novembre 2015 à 19:13
forum consulter ce sujet Câblage interrupteur tactile

Bonsoir

En général dans une gaine c'est plus simple de passer des conducteurs simples.
S'il n'y a qu'un mettre à faire tentez le coup en poussant le fil dans la gaine
Sinon, utiliser les fils en place comme tire fil.
29 novembre 2015 à 20:13
forum consulter ce sujet Installer interrupteur à témoin : Rajouter un neutre ?

Publicité

Bonsoir;

Il faudrait savoir quel usage vous voulez pour vos va et vient :
- une marche forcée ?
- un arrêt forcé ? (je ne crois pas au vue de votre description)
- un moyen d'allumer manuellement pour la durée de temporisation du détecteur ?
29 novembre 2015 à 20:11
forum consulter ce sujet Détecteur pour spots extérieurs

Le fait que la borne A2 ne soit pas utilisée, confirme le fait qu'il s'agit d'un montage 3 fils avec neutre au poussoir.

A priori :
Le fil noir vient des poussoirs.
Le fil blanc va vers les lampes.
29 novembre 2015 à 20:00
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur

Bonjour

Les fils bleus laissent supposer un montage avec neutre au poussoir, sauf si les couleurs de fils n'ont pas été respectées.
Pouvez-vous mieux zoomer sur le télérupteur dans le tableau, afin que l'on voit bien comment les fils sont raccordés ?
Vous envisagez de mettre le variateur à quel endroit ?
29 novembre 2015 à 12:15
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur

J'ai été inexact.

En fait le second poussoir serait utilisable si les 2 poussoirs sont repiqués l'un sur l'autre (donc finalement dans le cas de mon schéma).

Je mets le schéma à jour en ce sens.

Par contre si chaque poussoir est ramené individuellement au tableau cela ne sera pas possible.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement interrupteur  en remplacement d-un télérupteur

28 novembre 2015 à 18:29
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur

Bonsoir.

Le variateur inclus déjà un télérupteur.
Il va donc falloir supprimer le télérupteur au tableau.

Il faudrait par ailleurs vérifier si le câblage du télérupteur est en 4 fils avec phase au poussoir ou en 3 fils avec neutre au poussoir.

Dans le 2ème cas ce que vous envisagez ne sera pas possible.
Dans le 1er cas ce sera possible (voir schéma) mais le second poussoir ne sera plus utilisable.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
supprimer le télérupteur au tableau schéma

28 novembre 2015 à 18:25
forum consulter ce sujet Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur

Bonsoir

Même si vous n'y êtes pas tenu dans le cadre d'une rénovation, la dernière version de la norme définit les distances de l'Espace Technique électrique du Logement par rapport à une installation gaz, une source de chaleur ou un point d'eau (voir image).
Vous pouvez vous en inspirer.

Si vous pouvez passer en mono, c'est toujours mieux.
Mais il faudra modifier votre installation intérieure.
Ces modifications peuvent être mineures si l'installation est récente et bien conçues ou très importante sur une ancienne installation pas adaptée au mono.
Il y aura éventuellement à faire :
- remplacement des câbles entre disjoncteur ERDF et votre tableau de répartition
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²)
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A)
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple)
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...)
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Voilà vous voyez que la réponse n'est pas simple et dépend vraiment de votre existant.
Si vous ne vous y connaissez pas suffisamment, je vous conseille de passer par un professionnel.

Pour l'EJP je ne sais pas, mais si ERDF vous l'a proposé...

Pour les fusibles non identifiés, soit vous ne les raccordez pas et vous verrez bien si quelque chose n'est plus alimenté dans l'installation.
Soit vous les reconduisez sans les identifier.

@+

Voici le document :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nf c 15 100 a5 502 etel Accessibilité

28 novembre 2015 à 00:12
forum consulter ce sujet Centralisation tableaux électriques en un

Bonsoir

Beaucoup de choses ont été dites.

Si les conducteurs sont en bon état et de section adaptée, la difficulté numéro 1 sera de repérer les circuits puis d'appairer phase et neutre.
Cela suppose que vous n'ayez pas de circuit à neutre commun.

Une fois que ceci est effectué, il est facilement de prolonger les circuit jusqu'au nouveau tableau et de refaire un tableau propre (dans l'idéal en mono si vous n'avez plus besoin du tri).

@+
26 novembre 2015 à 22:12
forum consulter ce sujet Centralisation tableaux électriques en un

Bonjour

La norme dit pas au dessus de la plaque de cuisson.
Donc 1mm à côté c'est bon.
A vous de faire cela avec bon sens.
24 novembre 2015 à 20:05
forum consulter ce sujet Distance horizontale réglementaire prise 16A plaque de cuisson

Bonsoir

Pas à ma connaissance.
Sinon un peu de plâtre ou de la mousse polyuréthane non expansée aideront à maintenir les gaines.
22 novembre 2015 à 16:45
forum consulter ce sujet Manchons de fixation gaine ICTA sur boite d'encastrement

Bonsoir.

Le tournevis testeur n'est pas fiable pour détecter la présence de courant.
Et il ne peut pas vous dire s'il y a beaucoup ou pas de courant (il peut s'allumer même lorsqu'il n'y en a pas).

Quel type d'ampoule utilisez-vous ?
Il serait intéressant de savoir comment le variateur est raccordé au circuit.

Il faudrait tester la présence de courant en sortie du télérupteur, puis au niveau du luminaire, avec un multimètre.
@+
22 novembre 2015 à 14:12
forum consulter ce sujet Absence de courant au plafond

Bonsoir.

Si votre chauffe-eau de 5,5kW est triphasé (avec un câble 5G2,5² en sortie de celui-ci) et que vous avez un câble 5G4² qui vient du tableau tableau électrique, aucun problème pour faire le raccordement.

@+
22 novembre 2015 à 13:17
forum consulter ce sujet Peut-on brancher un câble de 2.5mm² sur 4mm²

Bonjour.

Sur une installation domestique, vous n'avez aucune obligation d'équilibrer quoi que ce soit.
Vous pouvez très bien avoir, à un instant donné, une phase à 30A et les deux autres à 0A.

Par contre il faut que vous fassiez une répartition pertinente de vos différents consommateurs sur les 3 phases afin de vous assurer que vous ne tirez jamais plus de 30A sur une phase en usage simultané.
22 novembre 2015 à 10:54
forum consulter ce sujet Problème équilibrage des phases

Bonsoir.

Avant amendement A5 (juin 2015) :
- 8 prises maxi sachant que une prise double compte pour 1
Après amendement A5 :
- 12 prises maxi sachant qu'une prise double compte pour 2

Le calibre du disjoncteur n'influe pas sur le nombre de prises.

Mais avec un C10 vous serez limité à 2300W en usage simultané.
Un C16 vous autorisera 3600W et un C20 4600W.
19 novembre 2015 à 19:56
forum consulter ce sujet Disjoncteur C10 combien de prises de courant maximum

C'est plus qu'une installation privée.

On va essayer de calculer la chute de tension avec les infos présentes.
S'agissant d'un usage autre qu'éclairage, la norme autorise 5% entre le disjoncteur ERDF et le point d'utilisation.

On va supposer que cela été fait dans les règles de l'art et que la liaison Disjoncteur ERDF --> armoire de tête ne dépasse pas 2%.
On va supposer que le circuit terminal dans le local machine à laver ne dépasse pas 1%.
Reste donc 2% pour la liaison entre l'armoire de tête et le tableau machines.

Compte tenu du déséquilibre probable (2 machines peuvent être route sur une phase et aucune sur les deux autres), je dimensionne la liaison comme pour du mono (cas du déséquilibre total), donc avec le coefficient 2 lié au mono.

Pour 25A, cela donne :
- sur 30m du 5G10² (1,5% maxi)
- sur 60m du 5G16² (1,9% maxi)

Pour 32A, cela donne :
- sur 30m du 5G10² (1,9% maxi)
- sur 60m du 5G25² (1,5% maxi)

La bonne solution me semble donc de mettre un câble 5G10² dans l'armoire du RDC.
Mais attendre d'autres avis.

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique solution

17 novembre 2015 à 22:51
forum consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges

Bonsoir

Vous êtes en triphasé et vous allez brancher votre tableau piscine en mono en 32A sur une seule phase ?
Bof bof pour la répartition et l'équilibrage.

Mais sinon pour répondre à votre question, j'ai l'impression que l'arrivée principale se fait par le câble qui en à gauche et qui arrive à ce qui semble être un interrupteur général (on ne voit pas bien).
Il suffit de repartir en vous connectant sur cet interrupteur.

@+
17 novembre 2015 à 20:15
forum consulter ce sujet Branchement disjoncteur 32A pour un tableau secondaire

Bonsoir.
Ravi que cela fonctionne. biggrin
15 novembre 2015 à 22:09
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur Legrand double va et vient

J'avoue que je sèche. sweat

Vérifiez vos poussoirs à l'ohmètre pour bien voir quel est le contact ouvert quand on n'appuie pas dessus et celui qui est fermé quand on appuie dessus.
Il y a peut être un défaut.
15 novembre 2015 à 15:48
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400

C'est quoi la réf des poussoirs ?
Vous avez vérifié si ce n'est pas entre L et 2 qu'il faut se mettre ?
15 novembre 2015 à 14:43
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400

Bonjour

C'est un interrupteur témoin (pour signaler que la lampe est allumé) sans neutre ?

Si oui il faut une charge minimale pour que cela fonctionne.
En général aux alentours de 40W.

Votre ampoule éco ne consomme pas assez pour que le voyant s'allume.

@+
15 novembre 2015 à 13:54
forum consulter ce sujet Branchement applique extérieure problème voyant sur inter

Il faudrait également connaitre la section des câbles que j'ai mentionnés ci-dessus.
15 novembre 2015 à 10:53
forum consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges

Cela veut dire :

DB ERDF --> 50m --> armoire RDC --> ?m ---> armoire 2ème étage
ou
DB ERDF --> 50m --> armoire RDC
en parallèle
DB ERDF --> ?m ---> armoire 2ème étage

15 novembre 2015 à 10:17
forum consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges

Vous n'avez pas un poussoir de bloqué ?
15 novembre 2015 à 08:23
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400

Bonjour

Vous utilisez bien les bonnes bornes sur les poussoirs ? (contract NO)
15 novembre 2015 à 08:22
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400

Bonsoir.
Il manque la photo.
14 novembre 2015 à 18:17
forum consulter ce sujet Branchement télérupteur Legrand 412400

Voir ce schéma pour illustrer la 1ère solution.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma tableau électrique

14 novembre 2015 à 18:10
forum consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges

Bonsoir

Il faudrait déjà savoir avec quelle section sont alimentées vos 2 armoires et de quelle puissance maxi vous disposez dans chacune d'elle.
Il faudrait également savoir à quelles distance sont ces armoires du disjoncteur ERDF.
Un petit schéma de l'ensemble serait intéressant.

De plus, le problème c'est 4 se divise mal par trois, donc vous aurez forcément 2 appareils sur une phase, d'où nécessité de disposer de 5kW sur la phase concernée (avez-vous l'abonnement qui va bien ?).

Pour la section difficile de vous répondre tant qu'on n'a pas réponse aux première questions

Pour le raccordement, vu que l'usage est privé :
- mettre un disjoncteur tetra 25A ou 32A au départ
- câble 5G de section à déterminer
A l'arrivée dans le tableau :
- interrupteur différentiel 30mA tetra 40mA type A
- 4 disjoncteurs mono 16A
- voir s'il faut d'autres disjoncteurs pour d'autres usages.

Autre solution (qu'on aurait sans doute mis pour un usage professionnel) à l'arrivée dans le tableau :
- interrupteur sectionneur tetra 25A ou 32A
- 4 disjoncteurs différentiels 30mA mono 16A type A.
14 novembre 2015 à 17:32
forum consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges

Bonsoir.

Pas facile.
Chez Debflex, il y en a un qui est bon à 5mm près en hauteur.
Peut-être avez-vous un peu de mou ?
@+
14 novembre 2015 à 17:15
forum consulter ce sujet Recherche tableau électrique 2 rangées de faible dimension

Il vous faut donc impérativement récupérer le fil de neutre du circuit d'éclairage.

Vous le trouverez :
- soit au niveau de la lampe
- soit au tableau électrique
- soit dans une boite de dérivation.

@+
14 novembre 2015 à 13:56
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur remplacé par un détecteur

Bonjour.

Vous avez 2 solutions :
- soit vous remplacez votre détecteur 3 fils par un détecteur 2 fils
- soit vous amenez un fil de neutre à l'interrupteur

Dernière point, sur votre modèle il y a 3 bornes ou obligatoirement 3 fils à raccorder ?
14 novembre 2015 à 11:20
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur remplacé par un détecteur

Bonsoir

C'est pour un usage professionnel ou personnel ?
13 novembre 2015 à 19:19
forum consulter ce sujet Alimentation électrique de 2 machines à laver et 2 sèche linges

Bonsoir.

Sans savoir comment vous avez raccordé, difficile de répondre.
Vous êtes certain d'avoir raccordé les bonnes bornes sur le poussoir ?
12 novembre 2015 à 19:42
forum consulter ce sujet Problème module minuterie avec 2 interrupteurs

Bonsoir.

Marron sur 1
Orange sur 9
Violet sur 3
Bleu foncé sur 5
Bleu claire sur 11

Il ne manque pas de fil.
Si la lumière du couloir ne fonctionne pas, le problème est ailleurs.
@+
12 novembre 2015 à 19:40
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur Legrand double va et vient

ERDF vous a laissé brancher le téléreport !
Ils sont gonflés. mad

De toute façon impossible de répondre à votre question.

On peut utiliser n'importe quel fil dans l'absolu.
La question est de savoir quels sont les 2 fils qu'ils ont utilisé à l'autre bout... et vous n'y avez pas accès.
11 novembre 2015 à 19:10
forum consulter ce sujet Branchement téléreport

Sans tester les fils difficile de vous répondre.

Coupez tous les disjoncteurs au tableau.
Raccordez le bleu et un rouge sur les 2 bornes du haut.
Ne remettez que le disjoncteur de la prise en route.
Testez la prise.

Si ce n'est pas OK recommencer avec une autre paire de fil (le bleu et l'autre rouge par exemple).
Si c'est OK raccordez les 2 autres fils sur les bornes du bas.
11 novembre 2015 à 19:02
forum consulter ce sujet Je ne sais plus remonter ma prise

Préférez un raccordement avec un domino et une sortie de câbles.

Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement domino

11 novembre 2015 à 15:58
forum consulter ce sujet 2.5² et disjoncteur 20A, 4500W en sécurité ?

Bonjour

Oui c'est sécurisé, bien que jamais bon de fonctionner fréquemment proche des limites maxi.

A noter cependant que votre cuisinière devrait plutôt se raccorder sur un circuit 6² 32A.
Si cela a été fait selon la norme il devrait être présent.

@+
11 novembre 2015 à 15:57
forum consulter ce sujet 2.5² et disjoncteur 20A, 4500W en sécurité ?

Bonjour

Je pense que vous confondez.
Vous n'avez pas à raccorder le téléreport (qui sert à ERDF à relever la consommation du compteur depuis l'extérieur). C'est le domaine d'ERDF.

A moins que vous ne parliez de la téléinfo.
Dans ce cas vous utiliser une paire de fil (peu importe laquelle).
2 fils sur les bornes I1I2 et ces même fils sur votre gestionnaire d'énergie à l'autre extrémité. L'ordre n'a pas d'importance.

A moins que vous ne parliez encore d'autre chose, dans ce cas précisez.
11 novembre 2015 à 14:27
forum consulter ce sujet Branchement téléreport

Bonsoir

Si l'alimentation n'est pas encastrée, il faut forcément du câble sous goulotte.

La connexion doit se faire dans un boitier IPx4, que ce soit pas domino ou Wago n'a pas d'importance.
11 novembre 2015 à 11:41
forum consulter ce sujet Alimentation électrique sèche serviette en Zone 2 salle de bain

Donc si c'est un 15/45A, 10² mini pour phase/neutre/terre.
Qu'il soit réglé sur 15A ou 30A ou 45A ne change rien.

@+
11 novembre 2015 à 11:30
forum consulter ce sujet Câble de terre raccordement disjoncteur abonné

Ce n'est pas la valeur de réglage qui compte car 30A vous pouvez l'avoir :
- sur un DB 10/30A --> 10² pour phase/neutre/terre
- sur un DB 15/45A --> 10² pour phase/neutre/terre
- sur un DB 30/60A --> 16² pour phase/neutre/terre

Regardez ce qui est inscrit sur votre DB.
11 novembre 2015 à 10:23
forum consulter ce sujet Câble de terre raccordement disjoncteur abonné

J'ai oublié de préciser :

Pour 55m, cela vous autorise en gros 3kW avec du 2,5².

S'il vous faut plus de puissance, il faudra augmenter la section.
11 novembre 2015 à 09:00
forum consulter ce sujet Longueur câble circuit prises installation électrique

Bonsoir.

+1
En gros ce n'est possible que si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A ou un 15/45A

@+
10 novembre 2015 à 21:30
forum consulter ce sujet Câble de terre raccordement disjoncteur abonné

Bonsoir

C'est vrai que jusqu'à une distance de 30m, on ne se pose pas trop de questions en locaux d'habitation.
Mais pour 55m il faudra être vigilant à ce qu'on raccorde dessus.
En supposant que votre disjoncteur de branchement ERDF, soit à côté du tableau, la norme autorise une chute de tension de 5% maxi pour les usages autres que l'éclairage.

Pour 55m, cela vous autorise en gros 3kW.

Je ne vois pas ce que des boites de dérivation apporteraient. Bien au contraire.
A noter que la dernière version de la norme autorise 12 prises pour un circuit en 2,5².

@+
10 novembre 2015 à 21:28
forum consulter ce sujet Longueur câble circuit prises installation électrique

... en supposant que vos neutres passent bien par les disjoncteurs et que votre tableau ne soit pas fait avec une barrette de neutre.
09 novembre 2015 à 08:30
forum consulter ce sujet Installation d'un 2ème point lumineux sur un va et vient

Bonsoir

Combien y a t-il de bornes sur le détecteur ?
Que dit la notice à leur sujet ?
08 novembre 2015 à 22:53
forum consulter ce sujet Conseils branchement lumière avec détecteur de passage

Bonsoir.

Est-ce si vous coupez tous les disjoncteurs du tableau, sauf celui qui alimente votre nouveau point d'éclairage celui-ci fonctionne encore.
Si oui, c'est que le neutre est issu du même circuit.

@+
08 novembre 2015 à 22:53
forum consulter ce sujet Installation d'un 2ème point lumineux sur un va et vient

Bonsoir

Non juste un schéma du tableau avec les différents circuits.
Ce n'est pas certain qu'il le demande.

Voici le document :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
nf c 15 100 a3 439 section des conducteurs

08 novembre 2015 à 22:50
forum consulter ce sujet Passage du consuel

Bonsoir

Pas si simple.

Le détecteur joue également le rôle du télérupteur.
Vous ne pourrez pas conserver les deux.

Il existe des détecteurs 2 fils.

@+
08 novembre 2015 à 13:43
forum consulter ce sujet Remplacer poussoir par détecteur