FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre 1Insp

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 510 questions dans le forum électricité


Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

1Insp
a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour, je vous dirais bien de contrôler tous vos circuits et votre tableau si vous le pouvez, mais vous me paraissez paniqué, peut être vous faut il une aide pro ou une personne compétente. Cordialement.
07 février 2010 à 08:13
forum consulter ce sujet Panne électrique plus de courant et disjoncteur ok

Bonjour, la maison est neuve, donc l'électricité aussi ; ne serait ce pas utile de rappeler l'électricien ?
Cette lampe à telle fonctionné ? je suppose que vous avez regardé l'inter et la protection du circuit ! peut être un fil qui s'est débranché à la source (inter cuisine); il faut trouver l'origine du raccordement. Cordialement.
07 février 2010 à 08:05
forum consulter ce sujet Panne d'éclairage lampe au dessus de l'évier

Publicité

Bonjour, votre tableau est bien, mais je ferais quelques remarques (sans animosités):
_le frigo 4è rangée n'est pas protégé contre les surintensités (vous parlez d'un ID 16A ?), je pense à un ID 25A 30mA (hpi)+ DJ 16A.
_Le 2è point gênant est l'alimentation mono ou tri pour le choix des ID : si c'est du tri, ça passe jusqu'à un contrat de 24kW, si c'est du mono, le disj général sera réglé à + de 45A (9kW) et les ID ne seront pas protégés, notamment pour les 3è et 4è rangée ou il faudrait des 63A ; on peut faire un foisonnement pour les 2 premiers ; si vous voulez tout mettre en 63A ce n'est que mieux.
_Vous n'avez pas de circuit plaque de cuisson !
_Vous n'avez pas de circuit asservissement !
Peut être d'autres internautes feront d'autres propositions. Cordialement.
07 février 2010 à 07:54
forum consulter ce sujet Vérification de mon tableau électrique pour rénovation

Bonjour, Comme vous l'écrivez, chaque transformateur alimente une lampe, la puissance de la lampe égale celle du transfo ; vous n'avez pas de puissance disponible pour alimenter cette 3è lampe, à moins de mettre un inter de couplage sur un transfo pour alimenter soit la 2è lampe soit la 3è. Cordialement.
07 février 2010 à 07:26
forum consulter ce sujet Ajouter lampe sans transformateur

Bonjour, le CH ou CV = 736W. La puissance totale fait 17,6kW arrondi 18kW ; l'intensité absorbée par l'ensemble des moteurs en régime établi (tous les moteurs ne démarrent pas ensemble) sera de l'ordre de 28A ; aucun problème de chute de tension sur une longueur de 20m, c'est le courant admissible de la canalisation, qui est fonction de la nature et du mode de pose de celle-ci qui est déterminent.
Un câble U1000R2V de 6² fera très bien l'affaire. Cordialement.
07 février 2010 à 07:18
forum consulter ce sujet Section de câbles et correspondance entre CH et W

Bonjour, je me range à l'avis de DB. Cordialement.
05 février 2010 à 16:57
forum consulter ce sujet Condamner une prise de courant

Bonjour, il faut reprendre votre circuit de commande, je pense que vous avez un poussoir défectueux. Cordialement.
05 février 2010 à 16:45
forum consulter ce sujet Problème de télérupteur

Bonjour, Non ce n'est pas logique, les intensités assignées sont très différentes, de plus je ne pense pas que vous trouviez cet adaptateur. Cordialement.
05 février 2010 à 16:40
forum consulter ce sujet Lave vaisselle et cuisinière sur une prise 32A

Bonjour, à vous lire, il semblerait que le "disjoncteur" soit déficient ; un testeur pourrait vous confirmer ce fait. Cordialement.
05 février 2010 à 16:36
forum consulter ce sujet Problème de disjoncteur

Bonjour, la personne qui vous a dit qu'il fallait toujours 0,60m entre une prise et un point d'eau, a confondu les règles des salles d'eau avec le reste de la maison ; donc hormis ces locaux cette distance ne s'applique pas, par contre comme il a déjà été stipulé, pas de PC au dessus des bacs d'eau et des appareils de cuisson. Cordialement.
05 février 2010 à 16:33
forum consulter ce sujet Norme électrique distance entre une prise à un point d'eau

Bonjour, je pense que vous avez une étude, et que le fournisseur d'énergie est affranchi de votre dossier, car 45 ou 60 kVA n'existent pas en tarif bleu et qu'il vous faut un tarif jaune ; donc avec un tarif jaune vous êtes tranquille car entre 45(48) et 60 kVA il suffit de monter le contrat, c'est de la puissance surveillée.
Mais êtes vous sûrs des kVA, ne serait ce pas des ampères ? Cordialement.
05 février 2010 à 16:27
forum consulter ce sujet Conseil quel abonnement pour une maison environ de 400m²

Bonjour, en fonctionnement simultané, l'ensemble ne fonctionnera pas, car la puissance totale est de 13,95 kW ; cependant le cumulus et l'accumulateur ne fonctionnent que la nuit, de plus d'après les étiquettes ceux-ci sont couplables en triphasé soit 9A/phase, il vous reste 6A/phase, soit 1380W par phase ; ce qui est trop juste pour les besoins domestiques, ou un seul convecteur qui se mettrait en marche, je me demande comment cela fonctionne ou fonctionnait ! , sauf si délestage et encore. La journée c'est pareil, on enlève le cumulus et l'accu et si les convecteurs fonctionnent, il vous reste au mieux 2kW dispo sur une phase et des broutilles sur les 2 autres pour le domestique.
A mon avis le minimum c'est 12kVA avec délestage, ou 15kVA qu'il vous faut. Cordialement.
05 février 2010 à 16:14
forum consulter ce sujet Maison en triphasé avis puissance nécessaire

Bonjour, à mon avis, l'installation est à la charge du propriétaire, l'abonnement au locataire (charges). Cordialement.
05 février 2010 à 15:00
forum consulter ce sujet Qui doit payer l'installation d'un compteur locataire ou propriétaire

Bonjour, mon unique réponse pour clore ce débat sera de souhaiter de bons travaux à Miriam.
05 février 2010 à 14:57
forum consulter ce sujet Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises

Bonjour, pour répondre à la colle de GL, je dirais les agents d'ERDF sont "au courant" et pour les oiseaux, s'ils sont bleus, peut être appartiennent ils au réseau "bleu ciel d'EDF"..... (à prendre avec humour) Cordialement.
04 février 2010 à 08:09
forum consulter ce sujet Explication sur principes généraux sur l'électricité

Bonjour, je dirais : répondons à la question que pose Miriam, sans broderie.
Que demande Miriam : une confirmation de pouvoir protéger des circuits éclairage en 1,5² avec un disj 16A et de protéger des circuits PC (>à 5, donc 2,5²) avec un disj 20A ; alors que son vendeur lui dit non, c'est 10A et 16A. il faut bien reconnaitre que c'est possible, et que 2 internautes ont dit que le vendeur avait raison, seul CMT (tout à son honneur) a dit que c'était des calibres maximum.
Miriam rénove, donc, je pense que les canalisations le sont aussi ; et le fait que Miriam fait (ou ferait) ce chantier seule (?) ne nous permet pas de faire de la discrimination en lui refusant ce qu'autorise la norme.
Je vous fais grâce des 0,5mm² oublié pour les 8PC en rép 3, et du distingo entre les prises communication et les prises TV. Cordialement.
04 février 2010 à 08:02
forum consulter ce sujet Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises

Bonjour, effectivement cette valeur est > aux 100 ohms prescrits par la norme, mais il faut relativiser :
_Soit vous arriver à améliorer cette valeur en remettant du cuivre et des piquets et des additifs genre charbon de bois ou graphite,
_Soit votre installation est entièrement protégée avec des DDR 30mA et la portion entre ces DDR et le disj de branchement est impérativement réalisée en "classe II"
Toutefois dans une installation neuve, avec Consuel, cette valeur doit être < à 100 ohms, sauf cas vraiment spécifique. Cordialement.
04 février 2010 à 07:31
forum consulter ce sujet Que veut dire prise de terre trop forte

Bonjour, Votre descriptif est bon ; vous parlez de Consuel, en êtes vous assujettie ? apparemment non d'après votre énoncé !
Les prises TV font partie du chapitre 7, section 771 de la NF C15.100, donc le vérificateur du Consuel est concerné.
le nombre mini de prises TV est de 2 pour les logements < à 100m², dont un allègement autorise 1 prise si la surface est < 35m² ; et 3 prises TV pour les logements > à 100m². Cordialement.
03 février 2010 à 17:07
forum consulter ce sujet Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises

Bonjour, il faut arriver à dissocier vos alimentations, car si j'ai bien compris les éclairages bureau (alimentation inter) sont en aval du télérupteur de l'éclairage couloir. il faut fouiller dans les boîtes et arriver à avoir une alimentation directe pour le bureau sans passer par le télérupteur " couloir". Cordialement.
03 février 2010 à 07:03
forum consulter ce sujet Recâblage boîte de dérivation

Bonjour, toute connexion doit demeurer accessible et être dans une boîte autoextinguible ; donc derrière du bois sans boîte : non. Cordialement.
03 février 2010 à 06:55
forum consulter ce sujet Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago

Bonjour, sur 11 réponses 2 sont érronées (4 & 9); par contre je n'ai pas saisi ce que veut dire n°11. Cordialement.
03 février 2010 à 06:42
forum consulter ce sujet Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises

Bonjour, pour être habilité B1, l'employeur doit s'assurer que vous avez les capacités requises ; ces capacités sont un diplôme ou sur le tas, mais avec formation interne et suivi. En clair, on ne peut habiliter un jardinier (ou autre) B1. Cordialement.
03 février 2010 à 06:37
forum consulter ce sujet Information sur habilitation B1

Bonjour, les valeurs données par les électriciens font partie des habitudes (conforme); oui la norme autorise ce que vous avez marqué ; précision : 20A pour les prises à condition d'être câblées en 2,5². Cordialement.
01 février 2010 à 07:20
forum consulter ce sujet Disjoncteur 16A ou 20A pour circuit 5 prises

Bonjour, tout disjoncteur a un réglage ampèremétrique qui sert à protéger la canalisation ou les circuits qu'il alimente ; je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendez. Cordialement.
01 février 2010 à 07:13
forum consulter ce sujet Ampérage sur un disjoncteur différentiel

Bonjour, je ne comprends pas trop la réponse n°5 ! pour l'internaute quand vous aurez la valeur de cette prise de terre, il serait bon de la communiquer. Cordialement.
01 février 2010 à 07:05
forum consulter ce sujet Que veut dire prise de terre trop forte

Bonjour, une prise de terre trop forte est une prise de terre de résistance trop élevée ; il faut recreuser te remettre du cuivre et des piquets pour l'améliorer (valeur maxi 100 ohms). Cordialement.
30 janvier 2010 à 08:08
forum consulter ce sujet Que veut dire prise de terre trop forte

Bonjour, en principe un fil qui brûle, c'est un mauvais serrage ; si vous êtes sûr de cette connexion il faut chercher ailleurs, mais je ne vois pas. Cordialement.
30 janvier 2010 à 08:05
forum consulter ce sujet Problème de neutre brûlé

Bonjour, Ce n'est pas en mettant un ordinateur et une imprimante que vous surchargez le circuit mais qu'il y a-t-il déjà sur ce circuit ? . Cordialement.
30 janvier 2010 à 08:01
forum consulter ce sujet Conseil rajout de prise électrique

Bonjour, vous avez certainement un mauvais câblage au niveau de vos prises, et je pense à une inversion "neutre/terre". Cordialement.
30 janvier 2010 à 07:58
forum consulter ce sujet Compteur qui saute quand je coupe le fil de terre

Bonjour, pour répondre à n°5, un différentiel est un tore qui a une sensibilité nominale.
En fonctionnement normal, un DDR 500mA ne déclenche pas plus vite qu'un 30mA, le premier tombe à 400mA, le 2ème à 20mA.
Un DDR déficient ça existe aussi, seul un contrôle avec un appareil de mesure peut le confirmer.
Pour l'internaute je ne comprends pas très bien le "fusible compteur", est-il enlevé ? Cordialement.
29 janvier 2010 à 22:16
forum consulter ce sujet Je pense qu'on me coupe le courant chez moi

Bonjour, je pense que l'AGCP (DB) est différentiel sélectif, dans le tableau garage il faut mettre un ou des DDR pour les circuits terminaux + un départ tableau cellier ; dans le tableau cellier il faut mettre un ou des DDR pour les circuits terminaux (le tableau cave étant en aval d'un de ces DDR).
La plaque de cuisson étant tri (+N) il faudra qu'elle soit branchée en aval d'un DDR tri+N (type A).
En outre, la machine à laver doit être sous un DDR de type A ; Bien entendu un abonnement de 12kVA III+N est égal à 20A par phase, donc des ID 25A conviennent.
Attention au câblage, vous ne pouvez pas "mélanger les neutres" en aval des ID, je pense qu'il faut vous faire aider par un professionnel ou une personne compétente. Cordialement.
29 janvier 2010 à 21:46
forum consulter ce sujet Installation triphasée + inter différentiel

Bonjour, sans délestage, et PAC+chauffe eau en triphasé il faut 40A soit un contrat de 24kVA ; pour l'internaute, attention, un abonnement III+N >60A suppose un tarif jaune ; répondez comme le demande n°1, nous pourrons être plus précis. Cordialement.
29 janvier 2010 à 19:46
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur quelle puissance demander à ERDF

Bonjour, il existe des coffrets (chantier) tout prêt à raccorder, consulter un grossiste ou votre électricien. Cordialement.
26 janvier 2010 à 07:09
forum consulter ce sujet Installation en triphasé

Bonjour, il faudra faire votre connexion en aval de la borne de mesure (coté circuit protection), mais... ce tableau devra bien être alimenté, donc en tirant la canalisation, ne pouvez vous pas mettre le conducteur PE. Cordialement.
26 janvier 2010 à 07:03
forum consulter ce sujet Installation second tableau où brancher la terre

Bonjour, vous avez certainement croisé des fils, redessinez votre circuit, vous allez trouver. Cordialement.
26 janvier 2010 à 06:56
forum consulter ce sujet Va et vient problème fonctionnement

Bonjour, c'est un DCL (dispositif de connexion luminaire). Il faut vous en servir pour votre applique. Cordialement.
24 janvier 2010 à 23:42
forum consulter ce sujet Conseil branchement applique plafond

Bonjour, je pense que vous avez dû croiser des fils, ou des connexions litigieuses ; reprenez votre schéma. Cordialement.
24 janvier 2010 à 23:40
forum consulter ce sujet Sonnette sonne dès que j'allume la lampe du sous-sol

Bonjour, le contact EDF se branche sur le circuit de commande du contacteur du chauffe-eau (voir schéma de branchement sur le site. Cordialement.
24 janvier 2010 à 23:37
forum consulter ce sujet Conseil raccordement coffret chauffe-eau

Bonjour Mr DB, Je ne dois pas avoir la même C 15-100 que vous, car je n'ai pas trouvé de page qui traite des boulangeries et terminaux de cuisson.
On ne parle plus de locaux à risque explosion, mais de zones à risque explosion (0, 1, 2, ou 20, 21, 22) la dernière directive ATEX détaille toutes ces zones et les contraintes afférentes.
Je n'ai pas écrit que les chambres à farine, les silos, ou tous autres containers de stockage étaient exonérés de cette directive, j'ai simplement parlé de la zone fabrication et cuisson, je vois mal demander l'appareillage, les luminaires etc de type "EEX..."
De plus avec cette directive, il appartient à l'employeur de déterminer ces zones.
Vous trouverez également dans le document fourni par GL, un $ qui parle de la mention ATEX pour les chambres à farine. Cordialement et sans polémique.
24 janvier 2010 à 23:28
forum consulter ce sujet Mettre un disjoncteur par machine

Bonjour, je ne saurais trop vous conseiller de vous procurer la NF C 15-520, vous trouveriez toutes les indications sur l'encastrement des canalisations dans tout type de murs ; ce serait trop long à détailler ici.
Il faut faire une différence entre l'encastrement avant construction et la saignée après construction ; différence également entre les murs porteurs et non porteurs ; un linteau peut être considéré comme participant à la stabilité, donc la saignée est délicate ; le dessus d'une porte (cloison) est fragile, on passe le tube avant le briquetage, il faut savoir que la distance horizontale entre 2 saignées verticales doit être d'1,6m (cloisons et doublages) ; enfin la saignée oblique n'est pas interdite (2m) mais la diagonale complète oui.
Voilà un micro aperçu de la norme qui fait 60 pages. Cordialement.
24 janvier 2010 à 23:08
forum consulter ce sujet Pourquoi lignes interdites au dessus des portes

Bonjour, je vais abonder dans le sens des inconnues ; les 2000W sont par prise, par poste ? foisonnement ? les réponses ne peuvent être données en l'état de la question. Cordialement.
23 janvier 2010 à 23:49
forum consulter ce sujet Brancher 3 postes de travail de 6 prises chacun

Bonjour, je ne connais pas cette boîte de dérivation ; elle est IP66, de bonne résistance mécanique, s'il existe un couvercle qui s'adapte de façon à respecter ces exigences, pourquoi pas. Cordialement.
23 janvier 2010 à 23:42
forum consulter ce sujet Boîte de dérivation à encastrer dans le sol

Bonjour, suite à réponse 4, je suis un peu dubitatif quand je lis "non immunisé contre les défauts en avant" ce dont je suis sûr c'est qu'un DDR ne déclenche que pour les défauts qui se trouvent en aval du tore. Cordialement.
23 janvier 2010 à 23:37
forum consulter ce sujet Coupure de courant pendant l'éclairage du lotissement

Bonjour, nous serons en désaccord n°1, la zone fabrication n'est pas classée BE3, cela supposerait l'appareillage, les moteurs, et tout le matériel en anti-déflagrant... Réglementation machines : oui. Cordialement.
23 janvier 2010 à 18:04
forum consulter ce sujet Mettre un disjoncteur par machine

Bonjour, j'avoue ne pas bien comprendre cette boîte de dérivation, seul 1 circuit possède un conducteur PE, ce serait du 6² (plaque à induction) ; et les 6 autres circuits, ils sont dérivés de cette alimentation ? S'ils alimentent des PC ils doivent bien avoir un PE ! Et la protection ?
Quoiqu'il en soit il vous faut un conducteur de protection. Cordialement.
23 janvier 2010 à 17:53
forum consulter ce sujet Branchement fils de terre dans une cuisine

Bonjour, je crois qu'il y a confusion : la saignée est interdite dans le cas de cloisons pour ne pas fragiliser, mais rien n'interdit au coulage ; plus amples infos dans NF C15.520. Cordialement.
23 janvier 2010 à 17:34
forum consulter ce sujet Pourquoi lignes interdites au dessus des portes

Bonjour, manifestement votre installation a un problème, mais il va être difficile de trouver à distance ; les couleurs de fils à l'inter me semblent bizarres.
garder vos cheveux, repérer et dessiner votre circuit, vous aller forcément trouver la solution ; faites vous aider par une connaissance si possible. Cordialement.
23 janvier 2010 à 10:11
forum consulter ce sujet Problème branchement appliques = 3 fils pour deux appliques

Bonjour, le degré IP20 est insuffisant, il faut choisir un autre modèle ou renforcer la protection pour avoir le degré IP21. Cordialement.
23 janvier 2010 à 09:57
forum consulter ce sujet Indice protection salle de bain

Bonjour, votre question est vague, je pense que vous avez un but précis.
Si c'est la protection surintensités, c'est oui, la ligne d'alimentation doit être protégée à son courant admissible, et les éléments machines au courant absorbé.
Je crois que vous pensez à la commande : arrêt d'urgence, et à la fonction de sectionnement condamnable en position d'ouverture.
C'est de la réglementation machines, ce n'est pas spécifique à la boulangerie.
Cordialement.
23 janvier 2010 à 09:49
forum consulter ce sujet Mettre un disjoncteur par machine

Bonjour, le meilleur contact est la connexion vissée, mais les bornes Wago sont très bien.
Cordialement.
23 janvier 2010 à 09:37
forum consulter ce sujet Raccordement des bras d'une pieuvre