Profil du membre 1Insp
Actuellement
26 510
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit 1Insp sur le forum Électricité

a posté 4 860 messages sur le forum Électricité :
Bonjour, il vous faut un relais de protection moteur réglé à l'intensité absorbée par celui-ci (valeur indiquée sur la plaque). Cordialement.
22 janvier 2010 à 16:36

Bonjour, votre mesure est la valeur ohmique de la résistance de chauffe, ce n'est pas la valeur d'isolement par rapport aux masses métalliques (à préciser); au niveau du déclenchement, si c'est un défaut d'isolement c'est le DDR qui tombe, si c'est un fusible ou un mini-disjoncteur c'est une surintensités. Cordialement.
22 janvier 2010 à 16:33

Bonjour, les piscines sont régies par le chapitre 7-702 de la norme (c15.100); il faut respecter les conditions du volume 2 :
câbles sans armure métallique, nombre de conducteurs en fonction du nombre de circuit, gaine ICTL ou A, éclairage en parallèle, protection par DDR 30mA, ou TBTS, ou séparation de circuit, les transfos toujours en volume 3. ;
Les piscines sont des endroits à risques, je pense qu'il faut vous faire aider par une personne compétente. Cordialement.
câbles sans armure métallique, nombre de conducteurs en fonction du nombre de circuit, gaine ICTL ou A, éclairage en parallèle, protection par DDR 30mA, ou TBTS, ou séparation de circuit, les transfos toujours en volume 3. ;
Les piscines sont des endroits à risques, je pense qu'il faut vous faire aider par une personne compétente. Cordialement.
21 janvier 2010 à 07:56

Bonjour, pourriez vous être plus explicite dans votre question : but, emplacement, et votre problème ; la seule réponse que l'on puisse vous donner c'est de respecter l'intensité nominale de la PC, de la câbler en fonction de cette intensité, de la protéger en fonction de cette intensité, et de mettre la fonction DDR 30mA.
Pour le choix du matériel tout dépend de l'emplacement. Cordialement.
Pour le choix du matériel tout dépend de l'emplacement. Cordialement.
21 janvier 2010 à 07:45

Bonjour, votre tableau secondaire est parfait, bien que vous ne notez pas d'inter général, mais les fonctions différentielles de ce tableau sont annihilées par le DDR 30mA du 1er coffret. Pour éviter ce 30mA de départ, il faut impérativement mettre le câble d'alimentation du tableau secondaire dans un fourreau TPC. Cordialement.
21 janvier 2010 à 07:32

Bonjour, je partage l'avis de GL, pendant que le four chauffe, vous vous reposez (gag). Il faudra augmenter votre contrat.
Pourquoi 2 tableaux, ne peut on pas tout mettre dans 1 ? Il vous faut 1 sectionneur général, et une coupure d'urgence pour les appareils autres que le froid ainsi que l'éclairage. Chaque appareil doit avoir sa protection surintensité dans le tableau. Promotelec a édité un fascicule "laboratoires/grandes cuisine". Cordialement.
Pourquoi 2 tableaux, ne peut on pas tout mettre dans 1 ? Il vous faut 1 sectionneur général, et une coupure d'urgence pour les appareils autres que le froid ainsi que l'éclairage. Chaque appareil doit avoir sa protection surintensité dans le tableau. Promotelec a édité un fascicule "laboratoires/grandes cuisine". Cordialement.
21 janvier 2010 à 07:23

Bonjour, merci MF, quand je lis "tous les tests sont bons" et que la lampe ne brille pas, je me dis il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, soit un test n'est pas bon, soit le testeur a un problème ; mais si vous avez 230V aux fils de la lampe et qu'elle ne s'allume pas, il y a un malaise.
Cependant je voudrais bien comprendre votre circuit de commande et un schéma serai le bienvenu.
Je vous invite également à nous communiquer vos mesures. Cordialement.
Cependant je voudrais bien comprendre votre circuit de commande et un schéma serai le bienvenu.
Je vous invite également à nous communiquer vos mesures. Cordialement.
20 janvier 2010 à 21:49

Bonjour, oui, c'est un inter, vous aurez une borne inutilisée.
Cordialement.
Cordialement.
20 janvier 2010 à 07:14

Bonjour, non, l'accès au tableau électrique doit être aisé ; à la rigueur un tableautin, mais c'est tout. Cordialement.
20 janvier 2010 à 07:12

Bonjour, appareillage IP21 et IK02 ; Le matériel genre Plexo va très bien dans ces locaux. Cordialement.
20 janvier 2010 à 07:08

Bonjour Corinne, je suis un peu surpris car dans la question il n'y a pas de fil noir ! ce doit être une ancienne installation pour avoir un fil PE noir, il serai bien de le repérer.
Pour votre PC en 1,5², vu le matériel branché dessus vous ne risquez rien, mais tant que vous êtes dans la branche je vous conseille de la câbler en 2,5², car qui dit qu'un jour vous ne brancherez pas un appareil plus puissant ? . Cordialement.
Pour votre PC en 1,5², vu le matériel branché dessus vous ne risquez rien, mais tant que vous êtes dans la branche je vous conseille de la câbler en 2,5², car qui dit qu'un jour vous ne brancherez pas un appareil plus puissant ? . Cordialement.
20 janvier 2010 à 07:04

Bonjour, votre déclencheur est certainement MX+OF, les bornes supplémentaires servent à cette fonction OF ; votre MX se branche entre 14 & C1, mais vous avez certainement le schéma sur la boîte. Cordialement.
20 janvier 2010 à 06:53

Bonjour
Sur réponse 2 : à mon humble avis, la courbe D ne se justifie pas pour ces puissances.
Cordialement.
Sur réponse 2 : à mon humble avis, la courbe D ne se justifie pas pour ces puissances.
Cordialement.
19 janvier 2010 à 09:52

Bonjour, non, vous ne faites pas de saignées, mais vous ne pouvez pas mettre de T (ré-aiguillage et vous parlez de câbles).
18 janvier 2010 à 22:15

Bonjour, vos doubles néons s'appellent des tubes fluorescents, ils ne sont pas montés en série.
Il y a sur le site le schéma du montage du va & vient très explicite. Cordialement.
Il y a sur le site le schéma du montage du va & vient très explicite. Cordialement.
18 janvier 2010 à 22:03

Bonjour, ce serait un télé-report, mais pourquoi va t-il à l'intérieur, où se trouve votre comptage ? Normalement les conducteurs sont similaires à ceux du téléphone.
Par contre votre électricien devrait connaître tout ça. Cordialement.
Par contre votre électricien devrait connaître tout ça. Cordialement.
18 janvier 2010 à 21:58

Bonjour, pour vos chambres froides vous pouvez monter à 16A, car elles doivent avoir leur coffret avec protections individuelles. Cordialement.
18 janvier 2010 à 21:51

Bonjour, la question n'est pas très claire, normalement une plinthe c'est au sol ; dans une moulure oui, attention aux volumes. Cordialement.
18 janvier 2010 à 21:48

Bonjour, si votre constat est juste, il faut vous mettre en rapport avec le gestionnaire de ce réseau d'éclairage, c'est à dire votre commune ; ceci dit il n'est pas impossible que vous n'ayez pas un problème sur votre installation également ; à diagnostiquer. Cordialement.
18 janvier 2010 à 21:43

Bonjour, cette règle s'applique lorsque votre conduit contient des conducteurs parcourus par des tensions différentes, issus de circuits différents, genre circuits de commande ; ce n'est pas le cas de votre 2ème alinéa. Cordialement.
18 janvier 2010 à 21:38

Bonjour, je ne sais pas ce que vous voulez faire ? Mais si c'est ce que je pense, abandonnez de suite. Cordialement.
17 janvier 2010 à 20:23

Bonjour, je trouve la question un peu bizarre, mais... ; ICTL= isolant cintrable transversalement lisse ; le A de ICTA veut dire annelé ; bien sûr qu'ils sont utilisable en habitat. Cordialement.
17 janvier 2010 à 08:08

Bonjour, en effet ça peut se penser ainsi ; vous avez fait ces mesures avec un multimètre, vous pouvez peut être faire une mesure de continuité entre le fil vert et votre borne de terre pour confirmer le vert en terre ; De toute façon si vous faites une inversion entre le neutre et la terre, vous aurez un déclenchement DDR. Cordialement.
17 janvier 2010 à 07:49

Bonjour, le vide de construction doit faire 18mm pour déroger au conduit ; la pose de ce conduit est un plus, il permet un ré-aiguillage éventuel plus aisé. Cordialement.
17 janvier 2010 à 07:43

Bonjour, l'agent EDF vous fourni un contact pour faire fonctionner pleinement votre chauffe eau pendant les heures creuses ; ce contact (2 fils) va actionner le contacteur que vous devez mettre dans votre tableau, en aval de la protection "chauffe eau".
Le circuit de commande de ce contacteur démarre également de votre tableau en aval d'une protection 2A, ce circuit se ferme via le contact EDF.
Je pense qu'il faut vous faire aider par une personne compétente, pour éviter des impairs.
Cordialement.
Le circuit de commande de ce contacteur démarre également de votre tableau en aval d'une protection 2A, ce circuit se ferme via le contact EDF.
Je pense qu'il faut vous faire aider par une personne compétente, pour éviter des impairs.
Cordialement.
17 janvier 2010 à 07:39

Bonjour, la tension marquée est la tension maxi d'utilisation de l'appareil ; cet organe est tétrapolaire donc alimenté en 3x380V + neutre.
Oui vous pouvez remplacer cet appareil par un inter différentiel. Cordialement.
Oui vous pouvez remplacer cet appareil par un inter différentiel. Cordialement.
17 janvier 2010 à 07:29

Bonjour, je vais peut être me faire tacler, mais je n'ai pas connaissance d'un tel texte ; par contre ce fil est nécessaire dans le cas de gestionnaire et la norme parle de son sectionnement.
Cordialement.
Cordialement.
16 janvier 2010 à 08:45

Bonjour, votre installation est normale, le neutre est au potentiel 0 ; votre ID qui doit être terminal, n'est pas déséquilibré, et la liaison neutre/terre ne l'affecte pas ; par contre votre DG (qui voit tout) doit être déséquilibré (même par des fuites capacitives) et cette liaison le perturbe.
Cordialement.
Cordialement.
16 janvier 2010 à 08:40

Bonjour, (complément du post 5) l'internaute a dessiné un schéma de principe ; il à oublié la fonction "arrêt", il protège le neutre c'est inutile, il envoie le neutre au bouton, la logique veut que ce soit la phase, l'inter de source cadenassable n'est pas dans le schéma, mais le contact auto maintien est dessiné, c'est un contact puissance, ce n'est pas les bornes 13/14 des contacteurs moteurs traditionnels. Cordialement.
16 janvier 2010 à 08:27

Bonjour, je ne saurais trop vous conseiller de vous approcher de la réglementation machines comme le dit GL. Est-ce une chaîne ?
Dans votre schéma le circuit de commande n'est pas protégé contre les surintensités, ni contre les défauts d'isolement, mais ce dernier est-il nécessaire ?
Par contre pour le contact d'auto-alim, le pôle 63A ne me gêne pas (un contact reste un contact). Cordialement.
Dans votre schéma le circuit de commande n'est pas protégé contre les surintensités, ni contre les défauts d'isolement, mais ce dernier est-il nécessaire ?
Par contre pour le contact d'auto-alim, le pôle 63A ne me gêne pas (un contact reste un contact). Cordialement.
15 janvier 2010 à 23:06

Bonjour, je pense également à un mauvais serrage.
15 janvier 2010 à 22:39

Bonjour, qu'est-ce montage de lampes en série ? Vous êtes contraint de créer un 2ème circuit éclairage pour respecter la règle des 8 points (maximum) lumineux par circuit. Cordialement.
15 janvier 2010 à 22:37

Bonjour, il vous faudrait un groupe de 20 kva, ce n'est pas un gadget ; à votre honneur vous reconnaissez ne rien connaître en électricité, rapprochez-vous d'un professionnel. Cordialement.
15 janvier 2010 à 22:34

Bonjour, vous parlez d'un va & vient, et ensuite d'impulsion, ce sont des organes différents ; l'électricité est un métier, je pense qu'il faut vous faire aider par une personne compétente, pour effectuer ce travail. Cordialement.
15 janvier 2010 à 22:28

Bonjour, les câbles noirs, si vous parlez de ceux que je suppose, sont adaptés pour la distribution ; cependant à votre écrit je vous conseillerais de vous rapprocher d'une personne compétente ou d'un professionnel. Cordialement.
15 janvier 2010 à 22:23

Bonjour, euh.. sans puissance et forme de courant, je crains qu'il ne soit difficile de vous répondre. Cordialement.
15 janvier 2010 à 22:18

Bonjour, petite info, le sigle CE n'est pas une norme, tout au plus une présomption de conformité pour circuler ou rentrer dans l'espace européen. Cordialement.
13 janvier 2010 à 06:45

Bonjour, à internaute n°4, je crois que vous avez fait une erreur dans le produit 2(A) x 230(V). Cordialement.
13 janvier 2010 à 06:42

Bonjour, sans précisions au niveau de la nature de la charge, de la canalisation, et du mode de pose de celle-ci, je ne descendrais pas au dessous de 2,5². Cordialement.
13 janvier 2010 à 06:34

Bonjour, on mesure un défaut d'isolement en branchant le mégohmmètre entre conducteurs actifs et terre. Cordialement.
13 janvier 2010 à 06:29

Bonjour, un contrôleur le confirmera, mais il n'est pas impossible que "ph/n" soit inversé en amont de votre disj de branchement ; à vérifier et vous mettre en rapport avec EDF le cas échéant.
Cordialement.
Cordialement.
12 janvier 2010 à 21:46

Bonjour, une chose de sûr votre circuit de commande est mal fait pour le 2ème chauffe-eau, vous créez un bouclage entre le DJ 2A et le DJ du 2ème chauffe-eau ; Si ces circuits sont sur un DDR différent vous disjonctez ; le retour de la bobine CT du 2ème chauffe-eau doit être ramené au DJ 2A.
Cordialement.
Cordialement.
12 janvier 2010 à 21:42

Bonjour, à votre énoncé il semblerait que votre chauffe-eau ait un problème d'isolement, mais je n'exclue pas une éventuelle surintensité, bien que nous ne connaissons pas votre installation ; vous pouvez essayer de faire une marche forcée de votre chauffe-eau, le jour, pour confirmer ce fait. Cordialement.
12 janvier 2010 à 21:33

Bonjour, à votre exposé il apparait que le distributeur d'énergie doit renforcer son réseau ; pourquoi avez vous coupé votre pavillon pour faire la mesure ! Demandez la mise en place d'un enregistreur. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:45

Bonjour, aucune, si ce n'est qu'elle ne doit pas être au-dessus ; latéralement c'est le bon sens, une distance de 20cm serait raisonnable. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:42

Bonjour, votre installation "serait" ancienne, ce n'est pas elle qui peut endommager vos appareils, mais ceux ci, car suivant leur puissance, leur circuit d'alimentation n'est peut être pas adapté. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:37

Bonjour, apparemment vous avez un problème d'alimentation qui vient de votre distribution (connexions) ou éventuellement du distributeur d'énergie (connexions également). Vérifier ou faites vérifier. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:33

Bonjour, Les normes et les textes en général n'ont pas d'effet rétroactif.
Lorsqu'il y à rénovation, il y a obligation de respecter les normes applicables au jour de la demande de travaux.
Le remplacement d'un appareillage (qui a cassé par ex) ne fait pas partie de la rénovation.
La remise aux normes (du jour) se fait en fonction de l'étendue de la rénovation ; elle peut être complète ou partielle. Cordialement.
Lorsqu'il y à rénovation, il y a obligation de respecter les normes applicables au jour de la demande de travaux.
Le remplacement d'un appareillage (qui a cassé par ex) ne fait pas partie de la rénovation.
La remise aux normes (du jour) se fait en fonction de l'étendue de la rénovation ; elle peut être complète ou partielle. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:29

Bonjour, dans votre tableau vous devez avoir 2 circuits à 2A : asservissement et VMC (P<450W). Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:21

Bonjour, ? qu'est ce montage ? La prise 380V à 3 phases et éventuellement une borne supplémentaire pour le neutre. Cordialement.
12 janvier 2010 à 07:18
