FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Section de câbles et correspondance entre CH et W

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


7442

Astuces FAQ electricite : Section de câbles et correspondance entre CH et W


Invité
invité
Bonjour, je souhaite poser un sous compteur suivi d'une vingtaine de mètres de câble.
Pourriez-vous me renseigner sur la section du câble à utiliser pour alimenter des moteurs dont je n'ai pu déchiffrer que la puissance en Chevaux (total de 24 CH) ?
Quelle est la correspondance entre CH et W ? Merci.
06 février 2010 à 20:20
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question

Section de câbles et correspondance entre CH et W

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le CH ou CV = 736W. La puissance totale fait 17,6kW arrondi 18kW ; l'intensité absorbée par l'ensemble des moteurs en régime établi (tous les moteurs ne démarrent pas ensemble) sera de l'ordre de 28A ; aucun problème de chute de tension sur une longueur de 20m, c'est le courant admissible de la canalisation, qui est fonction de la nature et du mode de pose de celle-ci qui est déterminent.
Un câble U1000R2V de 6² fera très bien l'affaire. Cordialement.
07 février 2010 à 07:18
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question

Section de câbles et correspondance entre CH et W

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Il nous faut la puissance, le voltage, la longueur, pour déterminer la section du câble.
1KW=1,359 cheval vapeur, 1 CV= 0,736 KW.
Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 10:42
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question

Section de câbles et correspondance entre CH et W

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Je n'avais pas bien regardé. 24ch x 0,736 = 17,664kW, on va dire 18kW, en 220V : puissance en kVa 23kVa, intensité 102 A, longueur câble 20 M, section câble 25².
En 380V : puissance en kVa 23kVa, intensité 32A, longueur câble 20m, section câble 4².
En espérant que ma réponse suffira. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 11:44
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question

Section de câbles et correspondance entre CH et W


Invité
invité
Bonjour,
1 cheval = 736 watts soit 736x24=17664watts ou 17.664 kilowatts
Intensité I=17.664/692 =25.52 A
Un câble 4G6mm² fera l'affaire.
Cordialement,
Phil.
07 février 2010 à 10:45
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question

Section de câbles et correspondance entre CH et W


Invité
invité
Mes remerciements pour vos réponses.
07 février 2010 à 22:23
Réponse 6 d'un bricoleur à cette question

Section de câbles et correspondance entre CH et W

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, (pour n° 3) je crois que votre calcul en 220V n'a pas pris en compte le triphasé, mais peut être était ce voulu ? . Cordialement.
08 février 2010 à 06:42
Réponse 7 d'un bricoleur à cette question

Section de câbles et correspondance entre CH et W

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Une précision. La plaque signalétique d'un moteur asynchrone précise toujours la puissance utile nominale. Pour avoir l'intensité nominale, au mieux elle est inscrite sur la plaque, au pire on l'estime à la louche avec un rendement supposé de 0,8 et également un facteur de puissance de 0,8. Quand on le peut, on fait directement la mesure. En tri 380 V pour une charge équilibrée de puissance utile de 17 700 W, on trouve aux environs de 40 A par phase (et on compte une intensité au démarrage direct égale à 8 fois l'intensité nominale ; mais ici, rien ne dit que les moteurs démarrent ensemble et en direct). A suivre.
09 février 2010 à 22:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Conseils section des fils et câbles électriques
    N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
  • 2. Section des câbles et calibre contacteur
    N°22188 : Bonjour. Pour installation de 3 radiateurs de 1000W sur le même départ, j'ai utilisé un disjoncteur 20A Legrand réf 4500 13 comme protection et un contacteur Legrand 4125 23 protégé par un disjoncteur 2A pour le circuit de...
  • 3. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
    N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
  • 4. Brancher plaque à induction section des conducteurs
    N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
  • 5. Section des câbles en triphasé
    N°16534 : Bonjour, Je veux connaitre la section d'un câble triphasé, sachant que j'aurais 10 A sur chaque phase et que l'alimentation du câble est à 600 m, je m'autorise 5% de perte. Pouvez-vous me donner la section du câble ? Merci.
  • 6. Prise pour un four 3500 W choisir lsections des câbles électrique
    N°8661 : Bonjour Je viens d'acheter un piano de cuisson. Les plaques sont au gaz (pas de problème, donc) mais le four est électrique (3500 W), la prise sur laquelle je compte brancher le piano fait 20A en section 2,5mm². Dois-je faire...
  • 7. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
  • 8. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 9. Estimation puissance contrat triphasé et section câbles
    N°9459 : Bonjour à tous, après un contact infructueux avec ERDF pour l'estimation de la puissance à souscrire, je me tourne vers vous car je ne sais plus comment trouver de réponses à mes questions... Si quelqu'un pouvait me renseigner,...
  • 10. Convertisseur avec batterie annexe section câbles coupleur séparateur
    N°13708 : Bonjour, j'ai acheté un convertisseur pur sinus 3000/6000w avec une batterie 200Ah, les gros câbles livrés avec le convertisseur sont fournis. Je dois relier le convertisseur à la batterie annexe avec ces câbles. Mon...
>>> Résultats suivants pour : Section de câbles et correspondance entre CH et W >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
pb branchement chauffe eaulampe a incandescencefixation eclairage cuisinetravaux electricite 03



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite