FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre CanecoBT

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 510 questions dans le forum électricité


Membre inscrit CanecoBT sur le forum Électricité

CanecoBT
a posté 1 207 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour.
C'est bien des tuyaux en PER, ou du multicouche ?
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
tuyaux multicouche

27 février 2018 à 21:37
forum consulter ce sujet Électricité dans l'eau des robinets

Le schéma précédent comporte une erreur.
En voici un autre fonctionnel.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma pilotage chauffage à distance

27 février 2018 à 19:18
forum consulter ce sujet Pilotage chauffage électrique à distance

Publicité

Si vous avez le conducteur bleu, il fautremonter vars la(les) boite(s) de raccordement d'origine de ce câble pour le raccorder.

Cordialement.
27 février 2018 à 17:36
forum consulter ce sujet Installation interrupteur connecté

Bonjour.

Oui c'est cela.
Cordialement.
27 février 2018 à 17:24
forum consulter ce sujet Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D

Bonjour.

Le fusible 230V est certainement grillé.
Il faudrait démonter la carte pour faire un contrôle visuel de son état et un nettoyage.
J'ai réparé un Came dont le problème venait du fait que les pistes 230V étaient en court-circuit dû au gel et condensation.
J'ai dû retirer des zones carbonisées devenues conducteur, faire des incisions à la Dremel entre chaque borne pour rétablir un bon isolement.
Cordialement.
27 février 2018 à 06:58
forum consulter ce sujet Carte ZA3 Came tension 20V après les fusibles en L1, L2

Bonjour.

Actuellement vous avez un montage en va et vient, vous n'avez pas de neutre (où il est caché car apparemment vous avez du câble de type U1000RO2V vu les couleurs indiquées).
Il vous faut envoyer le neutre à l'endroit où vous souhaitez poser cette interrupteur "connecté".
Cordialement.
27 février 2018 à 06:52
forum consulter ce sujet Installation interrupteur connecté

Attention, vous avez un contact de présence de bac, qui empêche le fonctionnement de la machine si le bac de récupération n'est pas présent.
27 février 2018 à 06:47
forum consulter ce sujet Branchement commutateur à came

Bonjour.

Pour ce genre de machine le plus simple est de remplacer la carte électronique vue le prix de cette machine.
Vous pouvez en trouver ici :
outilonline.com Platine réf. 1 600 A00 H67 Bosch
Ou à commander au lieu d'achat (Leroy merlin peut en obtenir apparemment).
Vérifier que le type de votre machine est un 3 600 H03 000 ou 001
Voici une vue éclatée de la machine.
Pieces broyeur axt22d Bosch 3600h03000
Cordialement.
27 février 2018 à 06:38
forum consulter ce sujet Branchement commutateur à came

Bonsoir.

Il faudrait savoir ce que donnent ces mêmes lampes sur d'autres pièces avec le même temps d'utilisation...
Votre installation électrique est-elle en monophasé ou triphasé ?
Cela se produit à un moment particulier ? (orage, utilisation d'un appareil... par exemple).
Cordialement.
26 février 2018 à 23:09
forum consulter ce sujet Ampoules LED grillent sur mes lustres ?

Bonsoir.
Vous avez des boîtiers déjà équipés de protection contacteur et partie commande pour démarrage de moteur dans les 2 sens de rotation.
Ils sont prévus pour des moteur triphasés, il faudra adapter leur câblage pour l'utilisation d'un moteur monophasé.
Vous avez le Coffret LG8K12N716 par exemple.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma lg8 k09 k12

26 février 2018 à 22:56
forum consulter ce sujet Branchement commutateur à came

Bonjour.

Le raccordement sur le site est faux.
Avec ce raccordement le voyant du bouton reste allumé en permanence.
C'est pour cela qu'il faut inverser le raccordement entre la droite et la gauche du bouton.
26 février 2018 à 18:19
forum consulter ce sujet Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D

Le modèle proposé par CMT semble intéressant.
Il existe en 2-4 ou 8 sorties.
Prenez la version 3G, la 2g malheureusement est condamnée à disparaître dans un proche avenir.
Il faut tenir compte que les contacts de sortie ne sont pas indépendants, ils ont un point commun.
Avec le modèle à 2 contacts vous pouvez gérer le chauffage et le chauffe-eau.
Un petit schéma de solution possible qui évite de couper le gestionnaire, mais vous pouvez faire autrement....
Les contacts sont des NF, ce qui permet de conserver installation d'origine en fonctionnement lorsque le système est coupé.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma pilotage chauffage électrique à distance

26 février 2018 à 18:00
forum consulter ce sujet Pilotage chauffage électrique à distance

Bonjour.

Vous avez des photo du commutateur ?
Le moteur a t-il une protection thermique ?
Ce commutateur sera un peu juste pour commander le moteur en direct, il est prévu pour un courant d'emploi de 5A en AC3 et il n'y a pas assez de contact pour faire une inversion de sens de rotation sur un moteur monophasé en direct.

Cordialement.
Daniel.
26 février 2018 à 16:53
forum consulter ce sujet Branchement commutateur à came

Bonjour.

Non, sur la photo de 15:01 du 25 février, la phase et le neutre qui sont raccordés en bas à gauche, doivent être raccordés en bas à droite.
Les 2 bornes en bas à gauche doivent aller vers le montage. C'est au niveau des cosses de l'interrupteur qu'il faut faire l'inversion.
Cordialement.
26 février 2018 à 16:10
forum consulter ce sujet Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D

Sur le schéma, K3 et K1 sont le même contacteur.
Le sectionneur F3 est déjà présent sur le boitier.
F1 et F2 peuvent être remplacer par le disjoncteur de 1A courbe C, sinon adaptez le calibre de F2 pour une utilisation du transfo à 230V.
je ne voit rien de raccordez sur le bornier censé accueillir le contact du pressostat ? Le pressostat et il présent sur le compresseur ?
26 février 2018 à 06:48
forum consulter ce sujet Remplacement moteur tri par mono tableau de commande

Ça peut le faire si vous avez quelques connaissances en informatique pour poser ce truc ou un équivalent et en électronique.
L'ordre hors gel correspond à des alternances négatives envoyées par les fils pilote.
En installant proprement une diode 1N4007 en parallèle sur un contact normalement fermé d'un relais, il est possible de forcer le passage en hors gel des convecteur.
Il faut raccorder un relais à chaque sortie de fil pilote du gestionnaire.
La bague de la diode du côté gestionnaire.
Ainsi vous pouvez piloter à partir d'un portable ou de chez vous par internet le passage en ou hors gel de chaque zone...
26 février 2018 à 00:29
forum consulter ce sujet Pilotage chauffage électrique à distance

Bonjour.

Voir peut-être du côté des cartes relais IP qui pourraient couper comme le précise CMT le gestionnaire d'énergie pour faire repartir le chauffage en mode confort.
Il y a l'IPX800 par exemple, ça fait un peu gros pour vos besoins, mais si vous voulez piloter autre chose...
http://www.domotique-info.fr/domotique/carte-relais-ip/
26 février 2018 à 00:20
forum consulter ce sujet Pilotage chauffage électrique à distance

Bonsoir.

Voici une solution possible, mais il y en a d’autres plus simples, je voulais rester proche de l’existant…
Vous pouvez installer un disjoncteur moteur de type PM25 qui protégera le moteur contre les court-circuits et les surcharges (le relais thermique est réglable).
Il faudra mettre 2 contacts en série pour éviter un déclenchement sur différence de courant entre pôle, il vous faudra un contacteur pouvant supporter le courant d’emploi du moteur, 1 LC1-D25 3P à commande 230V AC, le bloc temporisé devrait je l’espère pouvoir s’adapter.
Vous pouvez installer un disjoncteur unipolaire+N pour le transformateur de calibre 1 A et un sectionneur à fusible sur le secondaire (pour le calibre voir ce qui est indiqué sur la plaque du transformateur).
Le contact F4 est un contact SO NO à ajouter au disjoncteur moteur il s’ouvre en cas de déclenchement sur défaut du disjoncteur.
Le contact temporisé K1 est nécessaire si vous avez l’électrovanne qui doit être en option.
Je n’ai pas représenté le conducteur de protection.
Le transformateur existant servait à transformer le 400V en 230V pour la partie commande.
Il peut être conservé en raccordant le primaire sur la borne 230V ou supprimé si vous voulez faire un câblage plus simple.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement moteur compresseur

Disjoncteur moteur P25M 21121
Disjoncteur moteur P25M 21112
TeSys LC1D25P7
25 février 2018 à 23:46
forum consulter ce sujet Remplacement moteur tri par mono tableau de commande

Bonjour.
C'est le modèle LW8-10-D303 que vous avez ?
25 février 2018 à 21:06
forum consulter ce sujet Branchement commutateur à came

Bonjour.
En fait c'est la photo de 15:01, sauf que l'alimentation doit arriver sur la droite, et le départ vers le montage sur la gauche.
C'est pour cela que le voyant s’allume, puisqu’on lui envoie le secteur non coupé par l’interrupteur.
Contacteur et relais sont pratiquement identiques, j'ai l'habitude de travailler avec des contacteurs sur de forte puissance, en électronique on parle plutôt de relais...
25 février 2018 à 19:08
forum consulter ce sujet Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D

Bonjour.

Je ne sais pas si ENEDIS changera le câble ou doubleront les sections...
Oui c'est à vous de remplacer les 3 phases et le neutre par 2 conducteurs de 16² (neutre en bleu).
Si vous le pouvez, installer au moins 1 interrupteur différentiel 60A 30mA de type A.
Les neutre et phase seront protégés par le même interrupteur différentiel, ce qui est un peu dommage, mais il doit y avoir peut être une raison, c'est qu'il y ait des neutres qui ne sont pas coupés par les disjoncteurs divisionnaires.
Cordialement.
25 février 2018 à 19:01
forum consulter ce sujet Section câble pour modification installation électrique

Bonjour,
C'est le raccordement où le voyant s'allume en position marche.
25 février 2018 à 15:27
forum consulter ce sujet Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D

Bonjour,

Ce qui est curieux, c'est que pour verrouiller le clavier il faut insérer la clé et faire de même pour déverrouiller.
Essayer de refaire un reset en appuyant sur les 3 touches du bas simultanément.

https://www.hager.fr/files/download/0/1599535_1/0/XP1_EG203P_6LE002390A.QXD.PDF
25 février 2018 à 15:22
forum consulter ce sujet Déverrouillage programmateur chauffage électrique Hager EG203P

Bonjour.

C'est ENEDIS qui s'occupera de la partie entre le boitier en limite de propriété et le disjoncteur de branchement chez vous.
Il vous faudra remplacer les bretelles entre la sortie du disjoncteur de branchement et le coffret par du 16².
Le neutre arrive sur le répartiteur avec le couvercle en plastique.
Pour la phase elle arrive sur le haut de la première rangée en fil rouge rigide, à remplacer avec un conducteur 16² et un peigne qui fasse toute la largeur de la rangée.
Je ne vois aucun différentiel 30mA.
Vous avez des circuits sans coupure du neutre.
Ce sont des points à voir dans un futur proche...
25 février 2018 à 15:10
forum consulter ce sujet Section câble pour modification installation électrique

Bonjour.
La puissance de votre nouveau moteur est-elle identique voire supérieure à celle de l'ancien ?
La vitesse de rotation est-elle la même ?
Le circuit dans lequel sera raccordé ce moteur, peut-il supporter l'intensité de démarrage du moteur (intensité supérieur à 21A).
Pouvez-vous mettre une photo du schéma sans flash afin de pouvoir mieux distinguer le schéma ?
Il faudra vérifier que les contacteurs, relais thermique et protection puisse supporter un courant de 21A, sinon il y aura des éléments à remplacer.
Actuellement vous avez un circuit de commande prévu pour un démarrage en étoile triangle.
25 février 2018 à 14:58
forum consulter ce sujet Remplacement moteur tri par mono tableau de commande

Bonjour.

Personnellement j’aurais mis une moulure au-dessus de votre futur coffrage, ça fait une finition pour cacher le raccord entre le coffrage et le mur, et vous laisse la possibilité de pouvoir passer d'autres circuits dans l'avenir.
Si vous tenez à tout mettre dans le coffrage, arrangez-vous à ce que le conduit électrique et les tuyaux ne soient pas en contact (espace de 2 x le diamètre de la gaine ICT, ou cloison de séparation...).
25 février 2018 à 14:43
forum consulter ce sujet Passage de câbles avec tuyaux de chauffage

OK.
Faites attention tout de même avec la soudure, ces plastiques sont un peu sensibles à la chaleur.
25 février 2018 à 14:34
forum consulter ce sujet Circulateur Salmson HS

Bonjour.
Pour le connecteur IEC.
Si l'interrupteur est bipolaire, vous devez coupez le neutre et la phase.
Vous avez fait un pont entre la sortie du cordon et une des bornes de l’interrupteur.

Pour le bouton poussoir marche et arrêt ; inutile de raccorder le neutre, veillez bien que le bouton poussoir d'arrêt soit un contact NF, et bouton marche NO.
Pour le contacteur on utilise les contacts NO soit 5-9 6-10 8-12.
Cordialement.
25 février 2018 à 14:31
forum consulter ce sujet Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D

Bonjour.

On évite de faire cohabiter câble et tuyaux de chauffage.
Le type de câble que l'on voit sur la photo, supporte une température maximale de 70°C, le fait d'être exposé à une source de chaleur le déclasse.
On ne peut peut-être pas lui soutirer un courant important dans de telle condition.
Il existe des moulures, de couleur blanche que vous pouvez passer au-dessus de la plinthe.
Si vous voulez cacher l’ensemble, fixez la gaine au-dessus du tuyau à une distance de 2 fois sont diamètre pour éviter qu'il soit directement en contact avec le tuyau.
25 février 2018 à 08:22
forum consulter ce sujet Passage de câbles avec tuyaux de chauffage

Bonjour.

Il y a sur ce type de matériel une protection thermique, mais je ne sais où....
Le cache en plastique est démontable, ce qui permettra d'accéder aux fils des enroulements du moteur et de voir s'il y a continuité ou pas avec un multimètre en position testeur de continuité.
A la rigueur essayer de remplacer ce condensateur au cas où...
25 février 2018 à 08:07
forum consulter ce sujet Circulateur Salmson HS

Bonsoir.

C'est curieux qu'il ne fasse pas de bruit ou qu'il n'y ait pas d’échauffement s'il ne tourne pas.
Ça pourrait être le condensateur ou le sélecteur de puissance mais bizarre qu'il ne s'échauffe pas...
Si vous disposez d'un multimètre pouvant mesurer les capacités vous devriez pouvoir mesurer une valeur proche des 2µF. Attention de vérifier que le condensateur soit bien déchargé avant de faire la mesure (utilisez une lampe 230V entre les 2 fils par exemple).
24 février 2018 à 23:19
forum consulter ce sujet Circulateur Salmson HS

Apparemment, en coupant la phase d’alimentation d'un des spots et en la rétablissant (en utilisant un bouton poussoir à ouverture par exemple) cela lance un cycle d’allumage.
Avec le bus S les autres devraient s’allumer.
24 février 2018 à 21:56
forum consulter ce sujet Schéma électrique plusieurs éclairages avec détecteur intégré

Bonjour.

La borne S doit être une borne faisant office d'entrée sortie pour piloter ou se faire piloter par d'autre éclairage.
Il est possible qu'on ne puisse pas envoyer directement une tension de 230V.
Si vous avez la possibilité de faire un montage sur établi pour pouvoir mesurer la tension sans détection et avec détection de cette borne cela pourrait peut-être nous aider à trouver une solution.
Cette entrée/sortie doit certainement passer à 0V lors d'une détection pour faire basculer les autres en allumage (via leur relais interne je pense).
A la rigueur ne raccordez pas la phase sur la borne 1 mais le neutre.
Pour éviter de faire des dégâts, essayer si vous avez cela sous la main de mettre une lampe de 40/60W en série sur la sortie du télérupteur pour éviter de faire un court-circuit. Si la lampe s’éclaire fortement c'est mauvais signe.
24 février 2018 à 21:31
forum consulter ce sujet Schéma électrique plusieurs éclairages avec détecteur intégré

Si c'est le thermostat qui est défaillant, vous pouvez le remplacer par exemple, par un Delta Dore minor 12

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
thermostat Delta Dore minor 12

Doc du minor 12 : Thermostat Delta Dore minor 12
24 février 2018 à 17:16
forum consulter ce sujet Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite

Bonjour.

Le problème vient pour moi de ce thermostat.
Vous pouvez contrôler le serrage des fil au cas où....
Le condensateur, c'est la pièce grise au dessus du bloc rouge que l'on voit sur votre 1ere photo.
Avec le temps, lorsque la capacité de ce condensateur baisse, la tension et l'énergie disponible pour la carte électronique diminue, et lorsque le relais rouge veut s'enclencher pour piloter le contacteur, la tension diminue trop, provoquant la réinitialisation de la carte.
Vous devez d’ailleurs l'entendre claquer aussi ce petit relais rouge (il fait moins de bruit, mais il doit claquer aussi comme le grand, sinon le problème viendrait du gros contacteur).
24 février 2018 à 16:58
forum consulter ce sujet Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite

Bonjour.

C'est l'interrupteur différentiel (1er élément de la 2ème rangée) qui "saute" malgré le fait que vous ayez abaissé les disjoncteurs à sa gauche ?
Si c'est ça, c'est peut-être normal !
Cet interrupteur protège les circuits des 7 disjoncteurs à sa gauche et les 4 derniers disjoncteurs de la 3ème rangée.
Le problème doit certainement se trouver sur un de ces 4 circuits.
Vous les baissez, remettez l'interrupteur différentiel en route, et les remontez au fur et à mesure pour trouver celui qui vous pose problème.
24 février 2018 à 16:37
forum consulter ce sujet Problème de disjoncteur qui déclenche

Bonjour.

Ça devient intéressant...
Le gestionnaire micro driver est hors de cause.
Peut-être que le GP36 déleste brutalement cette zone de chauffage (c'est un circuit de forte puissance...), mais dans ce cas vous pouvez déconnecter et isoler le fil violet n°4, cette zone ne fonctionnera plus qu'à partir du thermostat d'ambiance (que vous pouvez à la rigueur remplacer par un modèle programmable équipé d'un relais de sortie).
Mais peut-être que le thermostat d'ambiance est en cause, la vue d'un joli condensateur gris d'alimentation non isolé peut être la cause de ce désagrément... Vous avez mal remis le couvercle, le sélecteur est en position 0 alors que le commutateur est en position I.
Comment se comporte le contacteur lorsque vous augmentez la consigne de température ? la led rouge s'allume en principe lorsque le contacteur est commandé.
24 février 2018 à 10:32
forum consulter ce sujet Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite

En regardant les photos...

Vous devez quelque part dans le séjour ou dégagement, avoir un thermostat d'ambiance qui sert à gérer le plancher chauffant.
Il faut savoir que les planchers chauffant ont besoin d'un boîtier de régulation pour fonctionner, sinon il chaufferait en permanence.
Ce boîtier est piloté par un des fils pilote, le fil numéroté 4 en principe, en plus de la consigne de réglage.
Ce boîtier doit commander le contacteur via ce fil orange.
Il est donc possible que le gp36 déleste ce circuit.
Vous pouvez à la rigueur déconnecter et isoler le fil violet numéroté 4 pour éviter ce désagrément, mais dans ce cas seul le boitier thermostat de cette zone pourra gérer le chauffage.

Cordialement.
24 février 2018 à 08:47
forum consulter ce sujet Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite

Bonjour.

Avez-vous une photo du raccordement du programmateur ?
De mémoire ce programmateur ne fonctionne pas sur bus, mais directement sur les fils pilote...
Il n'y a pas d'autre commande de régulation ?
Avez-vous fait le test du contacteur comme demandé en réponse 13.
Tout le logement est raccordé en fil souple, ou y a t-il une boite de raccordement qui pourrait cacher quelque chose ?

Cordialement.
Daniel.
24 février 2018 à 07:57
forum consulter ce sujet Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite

Bonsoir.

Si c'est le disjoncteur de la ligne qui "saute" vous devez avoir un court-circuit sur cette ligne.
Pouvez-vous mettre une photo du tableau et nous dire quel élément "saute" ?
Cordialement.
23 février 2018 à 20:56
forum consulter ce sujet Problème de disjoncteur qui déclenche

Bonjour.
Oui je confirme.

branchement électrique L N S

23 février 2018 à 18:19
forum consulter ce sujet Schéma électrique plusieurs éclairages avec détecteur intégré

Bonjour.

Avez-vous une photo de la centrale de programmation, marque et modèle ?
Ça ne serait pas le programmateur du GP36 ?
Pouvez-vous mettre une ou des photos du coffret électrique ? afin que l'on puisse voir tous les éléments présents, ce fil orange est soit raccordé à un élément du coffret, ou un bornier pour repartir vers une destination...

Cordialement.
23 février 2018 à 18:07
forum consulter ce sujet Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite

Bonjour.

Le S indique les modèles "silencieux".
La différence entre les 2 modèles est bien le retour en mode automatique et la commande manuelle plus facile à commuter.
Sinon ils ont exactement les mêmes caractéristiques.
23 février 2018 à 16:59
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur jour/nuit

Oui, pour inverser le sens de rotation, vous inversez 2 phases.

Cordialement.
23 février 2018 à 16:50
forum consulter ce sujet Branchement de prises 380 V sur tableau électrique

Bonjour.

En principe marron : phase 1
noir : phase 2
gris : phase 3
Vous pouvez laisser le neutre (fil bleu) en attente dans le cas futur d'un appareil ayant besoin du neutre.
23 février 2018 à 12:25
forum consulter ce sujet Branchement de prises 380 V sur tableau électrique

Bonjour.

Si vous avez bien 230V entre chaque phase, oui.
Sinon vous pouvez utiliser un transformateur, le relais électronique accepte une tension comprise entre 12 et 230V AC ou DC.
23 février 2018 à 11:50
forum consulter ce sujet Conseils branchement temporisation Legrand 04741

Bonsoir,

Normalement c'est le ETC425 qui conviendrait, puisque c'est sa fonction de pouvoir gérer le double tarif avec retour en mode auto après marche forcée.
Après vous faites au mieux, l'autre modèle, est moins pratique à basculer de position, et si vous oubliez de le remettre en auto....
Cordialement.
22 février 2018 à 22:21
forum consulter ce sujet Remplacement contacteur jour/nuit

Bonsoir.

Vous raccordez la phase du circuit de la lampe sur la borne 15.
Vous raccordez le retour lampe sur la borne 18 si vous souhaitez que la lampe s'éteigne après la temporisation, ou sur la borne 16 si vous souhaitez que la lampe s’allume après la temporisation.
Le(s) boutons poussoir sont à raccorder entre la phase de la minuterie et la borne Y1.
Pour l'alimentation de la minuterie, phase sur A1, neutre sur A2.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma branchement temporisation Legrand 04741

22 février 2018 à 22:08
forum consulter ce sujet Conseils branchement temporisation Legrand 04741

Bonjour.
Si je comprends votre schéma, le neutre arrive sur le même tableau que la phase ?
Sauf qu'il est commun à plusieurs circuits ?
N'est-il donc pas possible de protéger l'ensemble des départs communs à ce neutre sous un même disjoncteur ?

Cordialement.
Daniel.
22 février 2018 à 19:01
forum consulter ce sujet Phase et neutre sur 2 tableaux électriques

Bonjour.
S'il ne vous est pas possible de repasser un neutre, vous est-il possible de tirer une phase depuis l'autre tableau ?
Afin d'être sous la même protection différentielle et la même protection de circuit.
Cordialement.
22 février 2018 à 15:04
forum consulter ce sujet Phase et neutre sur 2 tableaux électriques