Section câble pour modification installation électrique
Actuellement
26 504
questions dans le
forum électricité
17996
Question Forum Électricité : Section câble pour modification installation électrique
Bonjour,
Actuellement je suis en triphasé 18 kVA - 30 ampères au disjoncteur.
Je souhaite passer en monophasé, mais ne sachant pas ce qu'EDF connecte de phase(s) lors de cette modification, je crains que ma section de câble soit trop faible (16²).
Lors du changement de compteur et disjoncteur, le technicien va connecter le neutre - la terre et... une seule phase ou deux si section trop faible ? Ce qui reviendrait à du 12² !
Je suppose que le troisième sera probablement isolé.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Actuellement je suis en triphasé 18 kVA - 30 ampères au disjoncteur.
Je souhaite passer en monophasé, mais ne sachant pas ce qu'EDF connecte de phase(s) lors de cette modification, je crains que ma section de câble soit trop faible (16²).
Lors du changement de compteur et disjoncteur, le technicien va connecter le neutre - la terre et... une seule phase ou deux si section trop faible ? Ce qui reviendrait à du 12² !
Je suppose que le troisième sera probablement isolé.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
24 février 2018 à 19:40
Réponse 1 du forum électricité
Section câble pour modification installation électrique
Bonjour.
EDF ne touchera pas au raccordement en aval du disjoncteur, ce sera à vous de le faire.
Mais il peut y avoir d'autres modifications à faire, outre le remplacement des câbles entre le disjoncteur EDF et votre tableau de répartition.
Par exemple, vous pourriez avoir à faire :
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Vous voyez il faut vraiment analyser votre existant avant de se lancer dans une telle modification.
EDF ne touchera pas au raccordement en aval du disjoncteur, ce sera à vous de le faire.
Mais il peut y avoir d'autres modifications à faire, outre le remplacement des câbles entre le disjoncteur EDF et votre tableau de répartition.
Par exemple, vous pourriez avoir à faire :
- augmentation si nécessaire de la section de certains câbles de liaison dans le tableau (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A ce qui peut conduire à une surchauffe d'un câble en 6² ou 10²),
- vérification de la non surcharge des différentiels 30mA (en tri vous aviez sans doute un disjoncteur de branchement 30A maxi, en mono vous pourrez aller jusqu'à 60A, ce qui peut surcharger un interrupteur différentiel 40A),
- suppression de tous les circuits en triphasé s'il y en a et transformation en mono si nécessaire (chauffe-eau par exemple),
- suppression des éléments triphasés du tableau (différentiels, disjoncteur...),
- ajout d'interrupteurs différentiel 30mA mono si nécessaire
- traitement des circuits mono à neutre commun s'il y en a. Si ce sont des circuits de forte puissance, il faut les refaire à neuf.
Vous voyez il faut vraiment analyser votre existant avant de se lancer dans une telle modification.
24 février 2018 à 20:42
Réponse 2 du forum électricité
Section câble pour modification installation électrique
Au fait, en mono, vous ne pourrez pas avoir plus de 12kVA.
24 février 2018 à 20:43
Réponse 3 du forum électricité
Section câble pour modification installation électrique
Bonjour,
Merci CMT de vos informations, mais elles sont un peu trop techniques pour mon petit savoir en électricité.
Cependant, ce que je peux ajouter.
Le triphasé est au compteur rue (30m plus loin) arrive au disjoncteur maison et celui-ci est réparti au tableau pour l'utilisation de mes appareils.
Aucun appareil est en 380v, je n'ai eu que du 220 v de partout et toujours y compris cumulus.
Je me chauffe aux convecteurs électriques très, très énergivores et pense faire poser deux petites clim inverter à leur place, d'où un gain appréciable d'électricité (d'après mes investigations).
Toujours dans ma logique (peut-être pas la bonne) ayant une baisse d'utilisation de W et pouvoir ? passer en mono phasé et enfin demander du 12, voir du 9 kVA, pourrait avoir un bel impacte sur mon budget.
Comme vous le signalez plus haut, cela engendre quelques modifications pas si simple (pour moi).
Je joins une photo du disjoncteur et une seconde du tableau.
Tableau refait (bien ou mal ?) il y a quelques années par un électricien.
Que pensez-vous de tout cela.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci CMT de vos informations, mais elles sont un peu trop techniques pour mon petit savoir en électricité.
Cependant, ce que je peux ajouter.
Le triphasé est au compteur rue (30m plus loin) arrive au disjoncteur maison et celui-ci est réparti au tableau pour l'utilisation de mes appareils.
Aucun appareil est en 380v, je n'ai eu que du 220 v de partout et toujours y compris cumulus.
Je me chauffe aux convecteurs électriques très, très énergivores et pense faire poser deux petites clim inverter à leur place, d'où un gain appréciable d'électricité (d'après mes investigations).
Toujours dans ma logique (peut-être pas la bonne) ayant une baisse d'utilisation de W et pouvoir ? passer en mono phasé et enfin demander du 12, voir du 9 kVA, pourrait avoir un bel impacte sur mon budget.
Comme vous le signalez plus haut, cela engendre quelques modifications pas si simple (pour moi).
Je joins une photo du disjoncteur et une seconde du tableau.
Tableau refait (bien ou mal ?) il y a quelques années par un électricien.
Que pensez-vous de tout cela.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


25 février 2018 à 11:47
Réponse 4 du forum électricité
Section câble pour modification installation électrique
Bonjour.
C'est ENEDIS qui s'occupera de la partie entre le boitier en limite de propriété et le disjoncteur de branchement chez vous.
Il vous faudra remplacer les bretelles entre la sortie du disjoncteur de branchement et le coffret par du 16².
Le neutre arrive sur le répartiteur avec le couvercle en plastique.
Pour la phase elle arrive sur le haut de la première rangée en fil rouge rigide, à remplacer avec un conducteur 16² et un peigne qui fasse toute la largeur de la rangée.
Je ne vois aucun différentiel 30mA.
Vous avez des circuits sans coupure du neutre.
Ce sont des points à voir dans un futur proche...
C'est ENEDIS qui s'occupera de la partie entre le boitier en limite de propriété et le disjoncteur de branchement chez vous.
Il vous faudra remplacer les bretelles entre la sortie du disjoncteur de branchement et le coffret par du 16².
Le neutre arrive sur le répartiteur avec le couvercle en plastique.
Pour la phase elle arrive sur le haut de la première rangée en fil rouge rigide, à remplacer avec un conducteur 16² et un peigne qui fasse toute la largeur de la rangée.
Je ne vois aucun différentiel 30mA.
Vous avez des circuits sans coupure du neutre.
Ce sont des points à voir dans un futur proche...
25 février 2018 à 15:10
Réponse 5 du forum électricité
Section câble pour modification installation électrique
Merci CanecoBT. Si je comprends bien :
- Enedis devra me changer le câble actuel par du 16² en monophasé, de mon compteur rue à mon disjoncteur maison ?
- A moi de remplacer les 3 phases (rouge dessus) par une seule en 16² (ce câble partirait de mon disjoncteur (Baco) à mon tableau ?)
- Acheter et placer un différentiel toujours entre disjoncteur et tableau.
- Pour les neutres ? faut-il aussi un différentiel ?
Merci.
- Enedis devra me changer le câble actuel par du 16² en monophasé, de mon compteur rue à mon disjoncteur maison ?
- A moi de remplacer les 3 phases (rouge dessus) par une seule en 16² (ce câble partirait de mon disjoncteur (Baco) à mon tableau ?)
- Acheter et placer un différentiel toujours entre disjoncteur et tableau.
- Pour les neutres ? faut-il aussi un différentiel ?
Merci.
25 février 2018 à 16:23
Réponse 6 du forum électricité
Section câble pour modification installation électrique
Bonjour.
Je ne sais pas si ENEDIS changera le câble ou doubleront les sections...
Oui c'est à vous de remplacer les 3 phases et le neutre par 2 conducteurs de 16² (neutre en bleu).
Si vous le pouvez, installer au moins 1 interrupteur différentiel 60A 30mA de type A.
Les neutre et phase seront protégés par le même interrupteur différentiel, ce qui est un peu dommage, mais il doit y avoir peut être une raison, c'est qu'il y ait des neutres qui ne sont pas coupés par les disjoncteurs divisionnaires.
Cordialement.
Je ne sais pas si ENEDIS changera le câble ou doubleront les sections...
Oui c'est à vous de remplacer les 3 phases et le neutre par 2 conducteurs de 16² (neutre en bleu).
Si vous le pouvez, installer au moins 1 interrupteur différentiel 60A 30mA de type A.
Les neutre et phase seront protégés par le même interrupteur différentiel, ce qui est un peu dommage, mais il doit y avoir peut être une raison, c'est qu'il y ait des neutres qui ne sont pas coupés par les disjoncteurs divisionnaires.
Cordialement.
25 février 2018 à 19:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 2. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 3. Section câble alimentation installation électrique
- N°14821 : Bonjour. Je dois modifier mon installation électrique mono en tri pour pouvoir alimenter une chaudière en triphasé. J'ai deux tableau mono, 1 au rdc et 1 à l'étage. Chaque rangée de chaque tableau est protégée par un...
- 4. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
- N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
- 5. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 6. Branchement type 2 pas aux normes
- N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 8. Chute de la section des fils électriques
- N°3846 : Bonjour à tous, aujourd'hui je me suis amusé à calculer la surface exacte de la section des fils électriques, ainsi pour le 1,5 je trouve 1,32 mm2 et pour le 2,5 je trouve 2,26 mm2. Est-ce que cela a toujours été ainsi ou...
- 9. Section du câble d'alimentation pour une pompe de 18,5 kW
- N°3970 : Bonjour ! Quelle doit être la section de mon câble pour alimenter une pompe à chaleur en triphasé d'une puissance de 18.5 kW ? Et le disjoncteur de protection ?
- 10. Extension installation électrique quelle section de câble
- N°13406 : Bonjour, J'ai ma maison principale : 80m de câble 50mm² entre le compteur EDF pied de rue et le disjoncteur de la maison. Mon abonnement actuel est 9Kva 45A (jamais disjoncté). Je réalise une extension. Je compte donc...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite