Question Forum Électricité : Disjoncteurs 16A sur phase 15A installation triphasée

ElecGaudry
Membre inscrit
ElecGaudry
2 messages
Bonjour,

J'ai trouvé des bribes de réponses à la question que je vais poser, mais rien qui tranche complètement, donc je la pose ici (si j'ai raté un post quelque part, désolé et merci d'avance pour le lien).
J'ai une installation triphasée 45A, donc 15A par phase qui date des années soixante et qui n'a pas de tableau électrique (simplement un inter diff tétra 30mA qui a été installé après la mise à la terre de l'installation).
J'ai besoin du triphasé car certains appareils fonctionnent en tri (four et chauffe-eau notamment) et que certaines pièces sont desservies par les 3 phases, avec des câblages un peu tordus parfois.
Il est temps d'installer des disjoncteurs pour séparer les circuits (qui sont un peu "emmêlés", c'est une vieille installation) et éviter qu'une surcharge ou court-circuit sur l'un d'eux ne fasse sauter la totalité de l'installation.

Mon problème est le suivant : pour pouvoir brancher en mono certaines machines qui peuvent consommer beaucoup (lave-linge, plaque induction amovible, etc.), j'ai peur qu'une protection 10A ne suffise pas.
Mais j'ai encore plus peur qu'une protection 16A ne serve à rien, puisque chaque phase permet un courant de 15A.

Ma question est simple : est-ce que des disjoncteurs 16A sont utiles dans mon cas ou suis-je condamné à utiliser des 10A pour éviter que le général saute ou à passer en 12kVA ?
Merci d'avance pour vos réponses !
24 février 2018 à 20:28
Réponse 1 du forum électricité Bricovidéo

Disjoncteurs 16A sur phase 15A installation triphasée

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.

Un disjoncteur assure :
- une protection contre les surcharges
- une protection contre les courts-circuits
- une fonction manuelle de commande pour mettre en ou hors service une partie d'une installation à l'origine de laquelle il est placé.

Dans votre cas, la première fonction n'entrera jamais en service, tant que vous n'augmentez pas la puissance de votre abonnement, mais restent les 2 autres fonctions qui jouent leur rôle. Donc vos disjoncteurs 16A sont utiles.

Néanmoins 15A permet 3,5kW, en général largement suffisant pour un seul appareil gros électroménager.

De toute façon si pour un seul circuit ce n'est pas suffisant, c'est que votre abonnement est trop faible. Le calibre du disjoncteur que vous mettez n'a rien à voir là dedans.

Reste que passer de 9kVA à 12kVA, ne coûte qu'1€50 par mois (moins que le prix de 2 baguettes de pain). Donc ne pas vous en priver si vous voyez que c'est trop juste.
24 février 2018 à 21:27
Réponse 2 du forum électricité Bricovidéo

Disjoncteurs 16A sur phase 15A installation triphasée

ElecGaudry
Membre inscrit
ElecGaudry
2 messages
Merci pour votre réponse claire et concise !
24 février 2018 à 21:52
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
    N°25372 : Bonjour. Pour la première fois je vais réaliser un tableau électrique (en fait 3). Je pense avoir compris les grands principes (sections des câbles de prises, de lumières, disjoncteur à associer, 8 maxi par rangée, un ID...
  • 2. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
    N°14214 : Bonjour à toute la communauté. J'ai récemment acheté un interrupteur différentiel 63A Type A pour mettre à la base de mon installation éclectique pour protéger davantage ma maison (L'installation date des années...
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 5. Installation triphasée dans un hangar
    N°21348 : Bonjour à tous. :biggrin: Je suis Agri dans le 04 et je souhaite faire une installation assez minimaliste dans un hangar. C'est juste histoire de pouvoir un peu y voir à la nuit tombée et posséder quelques prises pour un...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 8. Brancher plaque induction sur installation triphasée
    N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
  • 9. Rénovation électrique avec neutre repiqué
    N°25499 : Bonjour à tous. Nous avons rénové un appartement construit en 1969. Le tableau électrique a été rénové avec des différentiels 30mA et des disjoncteurs Schneider. Lors du repérage, nous avons constaté plusieurs...
  • 10. Problèmes branchement installation triphasée
    N°13677 : Bonjour. Je ne comprends rien aux branchements existants de mon compteur triphasé, pouvez-vous m'aider ? J'ai l'impression que mon ballon est en 380V ! Comment faire pour refaire l'installation. Photos jointes....
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteurs 16A sur phase 15A installation triphasée >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
voiture electrique rechargeinterrupteur bricolage 04relever compteur electriqueeolienne ou solaire a



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite