Profil du membre Remi
Actuellement
26 501
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit Remi sur le forum Électricité

a posté 483 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir Jac,
Envoyez-nous les photos de la bestiole ouverte on pourra peut-être vous aider à identifier le composant défectueux.
Cordialement, Rémi.
Envoyez-nous les photos de la bestiole ouverte on pourra peut-être vous aider à identifier le composant défectueux.
Cordialement, Rémi.
25 octobre 2019 à 23:09

Bonjour.
En effet je n'avais pas vu la petite goulotte blanche dans l'angle ... Le mystère reste donc entier sur la localisation du passage du fil fantôme ...
Tenez-nous au courant de vos investigations !
Cordialement, Rémi.
En effet je n'avais pas vu la petite goulotte blanche dans l'angle ... Le mystère reste donc entier sur la localisation du passage du fil fantôme ...
Tenez-nous au courant de vos investigations !
Cordialement, Rémi.
25 octobre 2019 à 11:57

Bonjour Jac,
Aucune idée de sa localisation ... Au premier abord je dirais dans le Pilotec 20 puisque c'est sur ce dernier que la programmation horaire est effectuée. C'est parfois réparable si on trouve le bon composant sinon il faut remplacer le boitier complet.
Cordialement, Rémi.
Aucune idée de sa localisation ... Au premier abord je dirais dans le Pilotec 20 puisque c'est sur ce dernier que la programmation horaire est effectuée. C'est parfois réparable si on trouve le bon composant sinon il faut remplacer le boitier complet.
Cordialement, Rémi.
25 octobre 2019 à 11:51

Bonjour,
D'après ce que j'ai pu lire dans la notice du Pilotec 10, il y a une sauvegarde de l'heure pendant 15 jours sans alimentation.
Vos coupures électrique sont-elles aussi longues que cela ?
Si la mémoire ne tient pas la moindre petite coupure électrique, on peut supposer que le composant servant à la mémoire (souvent un condensateur) est HS.
Les coupures sont fréquentes chez vous ?
Cordialement, Rémi.
D'après ce que j'ai pu lire dans la notice du Pilotec 10, il y a une sauvegarde de l'heure pendant 15 jours sans alimentation.
Vos coupures électrique sont-elles aussi longues que cela ?
Si la mémoire ne tient pas la moindre petite coupure électrique, on peut supposer que le composant servant à la mémoire (souvent un condensateur) est HS.
Les coupures sont fréquentes chez vous ?
Cordialement, Rémi.
24 octobre 2019 à 11:07

Bonjour.
Voilà un élément clairement identifié ! Quand je parlais de l'état des fils à proximité de la plaque chauffante, je parlais de ceux à l’intérieur de la plaque, je ne pense pas que ceux dans le mur soient endommagés.
Si cette plaque a déjà été réparée plusieurs fois, il faut peser le pour et le contre de la réparation de l'élément ou de l'investissement dans une plaque de cuisson neuve, à vous de voir.
En vous répondant, j'ai jeté de nouveau un œil à vos photos (post du 19 octobre 2019 à 18:02), ce que vous présentez comme une goulotte ressemble plutôt à un tuyaux d'évacuation en PVC... difficile à identifier sur une photo.
Concernant les fils qui sortent du mur, où en êtes-vous ?
Cordialement, Rémi.
Voilà un élément clairement identifié ! Quand je parlais de l'état des fils à proximité de la plaque chauffante, je parlais de ceux à l’intérieur de la plaque, je ne pense pas que ceux dans le mur soient endommagés.
Si cette plaque a déjà été réparée plusieurs fois, il faut peser le pour et le contre de la réparation de l'élément ou de l'investissement dans une plaque de cuisson neuve, à vous de voir.
En vous répondant, j'ai jeté de nouveau un œil à vos photos (post du 19 octobre 2019 à 18:02), ce que vous présentez comme une goulotte ressemble plutôt à un tuyaux d'évacuation en PVC... difficile à identifier sur une photo.
Concernant les fils qui sortent du mur, où en êtes-vous ?
Cordialement, Rémi.
24 octobre 2019 à 10:35

Bonjour,
Vous pouvez tester en retirant la sonde et en la laissant à température ambiante pour voir si le thermostat déclenche.
Vous pouvez aussi vérifier la sonde en utilisant un multimètre en mode ohmmètre (attention, débrancher la sonde de la platine avant) : résistance infinie = sonde HS (en circuit ouvert), résistance proche de 0 ohms = résistance HS (en court-circuit) résistance de quelques centaines d'ohms à quelques kilo ohms = sonde potentiellement OK (faites-la chauffer dans vos mains, la valeur de résistance devrait évoluer).
Cordialement, Rémi.
Vous pouvez tester en retirant la sonde et en la laissant à température ambiante pour voir si le thermostat déclenche.
Vous pouvez aussi vérifier la sonde en utilisant un multimètre en mode ohmmètre (attention, débrancher la sonde de la platine avant) : résistance infinie = sonde HS (en circuit ouvert), résistance proche de 0 ohms = résistance HS (en court-circuit) résistance de quelques centaines d'ohms à quelques kilo ohms = sonde potentiellement OK (faites-la chauffer dans vos mains, la valeur de résistance devrait évoluer).
Cordialement, Rémi.
22 octobre 2019 à 12:55

Bonsoir Invité.
En effet en général ce sont des moteurs à charbons.
Cependant le variateur va limiter la tension d'alimentation du moteur qui ne pourra donc pas s'emballer de plus il y aura une charge mécanique qui aura aussi tendance à le freiner.
Il faudra régler le variateur avec parcimonie.
Cordialement. Rémi
En effet en général ce sont des moteurs à charbons.
Cependant le variateur va limiter la tension d'alimentation du moteur qui ne pourra donc pas s'emballer de plus il y aura une charge mécanique qui aura aussi tendance à le freiner.
Il faudra régler le variateur avec parcimonie.
Cordialement. Rémi
20 octobre 2019 à 20:19

Bonjour,
Oui si la sonde de température est HS elle remonte une fausse information à la carte thermostat qui elle-même de ce fait ne pilote pas correctement l'alimentation de la résistance de chauffe.
Cordialement, Rémi.
Oui si la sonde de température est HS elle remonte une fausse information à la carte thermostat qui elle-même de ce fait ne pilote pas correctement l'alimentation de la résistance de chauffe.
Cordialement, Rémi.
20 octobre 2019 à 08:58

Bonjour Atkins,
Vous avez testé et ça fonctionne ! La seule chose où il faut se méfier, c'est la puissance maximum que le moteur est capable de consommer et la puissance maximum que le variateur est capable de fournir (généralement 500 Watts).
Cependant les variateurs sont souvent munis d'un fusible de protection, si problème il y avait, le fusible ferait le job.
Aujourd'hui vérifier seulement si le moteur et le variateur ne chauffent pas trop.
Cordialement, Rémi.
Vous avez testé et ça fonctionne ! La seule chose où il faut se méfier, c'est la puissance maximum que le moteur est capable de consommer et la puissance maximum que le variateur est capable de fournir (généralement 500 Watts).
Cependant les variateurs sont souvent munis d'un fusible de protection, si problème il y avait, le fusible ferait le job.
Aujourd'hui vérifier seulement si le moteur et le variateur ne chauffent pas trop.
Cordialement, Rémi.
20 octobre 2019 à 06:44

Bonsoir.
Vous dites que le frigo s'est retrouvé éventré à cause d'un oubli de la protection thermique de la plaque... imaginez donc l'état des fils à proximité de la plaque chauffante !
Pour en être certain vous avez cité la bonne méthode : ne garder que le circuit des plaques, couper les autres et faites chauffer à fond ! Si ça disjoncte bingo, les plaques sont malheureusement à réparer voire à changer.
Personnellement j'opterais directement pour un démontage des plaques ... A vous de voir.
Cordialement, Rémi.
Vous dites que le frigo s'est retrouvé éventré à cause d'un oubli de la protection thermique de la plaque... imaginez donc l'état des fils à proximité de la plaque chauffante !
Pour en être certain vous avez cité la bonne méthode : ne garder que le circuit des plaques, couper les autres et faites chauffer à fond ! Si ça disjoncte bingo, les plaques sont malheureusement à réparer voire à changer.
Personnellement j'opterais directement pour un démontage des plaques ... A vous de voir.
Cordialement, Rémi.
19 octobre 2019 à 21:16

Bonsoir,
Il faut réussir à "séparer" les circuits afin d'identifier clairement la source du problème. On suppose que seule la plaque est en cause mais protéger les fils sur le balcon permettra d'éliminer cette potentielle source de problème. De plus vous nous dites que cela disjoncte quand vous mettez les plaques en chauffe ce qui tend à dire que les plaques vont mal. Intervertir phase et neutre ne changera rien si c'est un défaut d'isolement.
Vous munir d'un détecteur de fil vous permettra peut-être de savoir où cheminent vos fils et auquel cas débrancher ceux du balcon par exemple.
Donnez-nous suite de votre quête !
Cordialement, Rémi.
Il faut réussir à "séparer" les circuits afin d'identifier clairement la source du problème. On suppose que seule la plaque est en cause mais protéger les fils sur le balcon permettra d'éliminer cette potentielle source de problème. De plus vous nous dites que cela disjoncte quand vous mettez les plaques en chauffe ce qui tend à dire que les plaques vont mal. Intervertir phase et neutre ne changera rien si c'est un défaut d'isolement.
Vous munir d'un détecteur de fil vous permettra peut-être de savoir où cheminent vos fils et auquel cas débrancher ceux du balcon par exemple.
Donnez-nous suite de votre quête !
Cordialement, Rémi.
18 octobre 2019 à 19:23

Bonjour.
J'ai du mal a saisir votre manœuvre, que voulez vous dire par
Pourriez vous nous faire un schéma de cela car dit comme cela, on se demande comment vous ajustez la température d'eau.
Si vous avez branché directement la résistance sans passer par le thermostat, cela est plus que dangereux.
Cordialement Rémi.
J'ai du mal a saisir votre manœuvre, que voulez vous dire par
Citation :?
directement sur le secteur
Pourriez vous nous faire un schéma de cela car dit comme cela, on se demande comment vous ajustez la température d'eau.
Si vous avez branché directement la résistance sans passer par le thermostat, cela est plus que dangereux.
Cordialement Rémi.
18 octobre 2019 à 06:26

Bonsoir, ce boîtier ne serait-il pas l'alimentation de l'anode anti corrosion ?
Le thermostat est en théorie non loin de la résistance de chauffe. Vous avez l'alimentation 230V qui entre sur ce thermostat puis en ressort pour se raccorder sur la résistance.
Cordialement Rémi.
Le thermostat est en théorie non loin de la résistance de chauffe. Vous avez l'alimentation 230V qui entre sur ce thermostat puis en ressort pour se raccorder sur la résistance.
Cordialement Rémi.
17 octobre 2019 à 21:01

Bonjour,
Sur la photo du dimmer, on voit un neutre de raccordé, celui ci a peut être été repiqué dans une prise proche du dimmer.
Milkiway, avez vous essayé le dimmer seul ? (S'il est en lieu et place de l'ancien va et vient il faut être certain d'avoir la phase, le neutre et le départ vers la lampe)
Cordialement Rémi.
Sur la photo du dimmer, on voit un neutre de raccordé, celui ci a peut être été repiqué dans une prise proche du dimmer.
Milkiway, avez vous essayé le dimmer seul ? (S'il est en lieu et place de l'ancien va et vient il faut être certain d'avoir la phase, le neutre et le départ vers la lampe)
Cordialement Rémi.
17 octobre 2019 à 18:51

Bonjour,
On ne sait comment ce thermostat a été testé par le vendeur. On ne sait pas trop également comment vous l'avez testé ni avec quoi ? Pourriez vous décrire comment vous avez mesuré les 1,6V ?
Cordialement Rémi
On ne sait comment ce thermostat a été testé par le vendeur. On ne sait pas trop également comment vous l'avez testé ni avec quoi ? Pourriez vous décrire comment vous avez mesuré les 1,6V ?
Cordialement Rémi
17 octobre 2019 à 18:29

Bonjour,
Quel est le but de la manœuvre ? De débrancher l'interphone pour qu'il ne sonne plus ?
On ne laisse rien au hasard en terme d'électricité, si vous déconnectez un fil, il faut l'isoler avec un domino ou du chatterton.
Cordialement Rémi.
Quel est le but de la manœuvre ? De débrancher l'interphone pour qu'il ne sonne plus ?
On ne laisse rien au hasard en terme d'électricité, si vous déconnectez un fil, il faut l'isoler avec un domino ou du chatterton.
Cordialement Rémi.
17 octobre 2019 à 18:20

Bonjour,
J'ai du mal à me retrouver dans votre récit ... Concernant le fil du balcon, je vous déconseille de le noyer dans le mur sans pouvoir couper la source d'alimentation dudit fil.
J'ai du mal à faire le lien entre votre fil du balcon et la plaque électrique ?? Cela serait sur le même circuit ? Vous ne précisez pas ce qui disjoncte dans votre tableau ? Un disjoncteur, un interrupteur différentiel ? Si c'est le différentiel 30mA qu'il y a probablement défaut d'isolement dans vos plaques (cela arrive souvent sur des plaques fonte, la résistance se déforme et finit par toucher la carcasse ou un fil a peut-être fondu).
Il faudrait ouvrir la plaque pour voir. Nous vous laissons explorer cette piste.
Cordialement, Rémi.
J'ai du mal à me retrouver dans votre récit ... Concernant le fil du balcon, je vous déconseille de le noyer dans le mur sans pouvoir couper la source d'alimentation dudit fil.
J'ai du mal à faire le lien entre votre fil du balcon et la plaque électrique ?? Cela serait sur le même circuit ? Vous ne précisez pas ce qui disjoncte dans votre tableau ? Un disjoncteur, un interrupteur différentiel ? Si c'est le différentiel 30mA qu'il y a probablement défaut d'isolement dans vos plaques (cela arrive souvent sur des plaques fonte, la résistance se déforme et finit par toucher la carcasse ou un fil a peut-être fondu).
Il faudrait ouvrir la plaque pour voir. Nous vous laissons explorer cette piste.
Cordialement, Rémi.
16 octobre 2019 à 18:27

Bonjour.
Si votre moteur fonctionne d'un sens mais pas dans l'autre, il y a peut être un problème au niveau de l'inverseur de sens (mauvais contact, fils endommagé,...) qui ferait que le moteur ne tourne pas sur le nombre d'enroulement normal et consomme un courant bien plus élevé. A vérifier !
Cordialement Rémi.
Si votre moteur fonctionne d'un sens mais pas dans l'autre, il y a peut être un problème au niveau de l'inverseur de sens (mauvais contact, fils endommagé,...) qui ferait que le moteur ne tourne pas sur le nombre d'enroulement normal et consomme un courant bien plus élevé. A vérifier !
Cordialement Rémi.
14 octobre 2019 à 12:48

Bonjour,
Sur mon lieu de travail, nous avons des équipements alimentés en 400V triphasé (3P + T). Dans ces équipements, on y trouve un transformateur abaisseur de tension (400VAC -> 230VAC) permettant d'alimenter les composants monophasés 230V de l'équipement.
Pour votre cas, si votre équipement est prévu pour être alimenté en 3P + N+T, il est fort probable que vous soyez obligé de créer un nouveau point de raccordement "qui va bien".
Cordialement Rémi.
Sur mon lieu de travail, nous avons des équipements alimentés en 400V triphasé (3P + T). Dans ces équipements, on y trouve un transformateur abaisseur de tension (400VAC -> 230VAC) permettant d'alimenter les composants monophasés 230V de l'équipement.
Pour votre cas, si votre équipement est prévu pour être alimenté en 3P + N+T, il est fort probable que vous soyez obligé de créer un nouveau point de raccordement "qui va bien".
Cordialement Rémi.
13 octobre 2019 à 17:59

Bonsoir,
Pour avoir tenté l'expérience sur l'établi, je vous confirme que ça ne fonctionne pas très bien...
En effet j'ai testé d'alimenter deux lampes led 12VAC 4,5W en série sur un transformateur 230VAC -> 24VAC.
Les lampes ne s'allument pas avec la même intensité et chauffent énormément...
Il vous faut soit changer le transformateur soit changer de type de spot.
Cordialement. Rémi
Pour avoir tenté l'expérience sur l'établi, je vous confirme que ça ne fonctionne pas très bien...
En effet j'ai testé d'alimenter deux lampes led 12VAC 4,5W en série sur un transformateur 230VAC -> 24VAC.
Les lampes ne s'allument pas avec la même intensité et chauffent énormément...
Il vous faut soit changer le transformateur soit changer de type de spot.
Cordialement. Rémi
09 octobre 2019 à 20:30

Bonjour.
Ma première question concerne votre abonnement EDF : Est-il a votre nom ou est-ce le propriétaire qui vous refacture la consommation électrique ?
Ensuite, sur votre photo, la ligne concernant les pièces voisines semble coupée puisque tous les disjoncteurs sont baissés. En temps normal, sont ils enclenchés ?
Seul moyen pour nous de savoir si cette ligne est raccordée à votre installation, il faut ouvrir le capot du tableau et nous fournir quelques photos (attention en ouvrant à ne pas poser vos doigts n'importe où).
1340€ à régulariser est une somme importante en effet ! (A titre de comparaison j'habitais avant un appartement de 50m² tout électrique, j'étais mensualisé à 70€ par mois en étant très raisonnable sur le chauffage). A savoir si le logement est bien isolé, vos habitudes de chauffages ... Énormément d'éléments peuvent peser sur la facture.
Cordialement Rémi.
Ma première question concerne votre abonnement EDF : Est-il a votre nom ou est-ce le propriétaire qui vous refacture la consommation électrique ?
Ensuite, sur votre photo, la ligne concernant les pièces voisines semble coupée puisque tous les disjoncteurs sont baissés. En temps normal, sont ils enclenchés ?
Seul moyen pour nous de savoir si cette ligne est raccordée à votre installation, il faut ouvrir le capot du tableau et nous fournir quelques photos (attention en ouvrant à ne pas poser vos doigts n'importe où).
1340€ à régulariser est une somme importante en effet ! (A titre de comparaison j'habitais avant un appartement de 50m² tout électrique, j'étais mensualisé à 70€ par mois en étant très raisonnable sur le chauffage). A savoir si le logement est bien isolé, vos habitudes de chauffages ... Énormément d'éléments peuvent peser sur la facture.
Cordialement Rémi.
30 septembre 2019 à 23:39

Bonjour,
Sur votre schéma de principe de test on voit que vous avez connecté le neutre, la phase et la terre sur le multimètre, pouvez-vous préciser comment ces trois fils étaient raccordés ?
Cordialement Rémi.
Sur votre schéma de principe de test on voit que vous avez connecté le neutre, la phase et la terre sur le multimètre, pouvez-vous préciser comment ces trois fils étaient raccordés ?
Cordialement Rémi.
25 septembre 2019 à 07:05

Comment branchez-vous cet interrupteur ? Il doit être placé entre la borne 6 et le fil qui y était initialement connecté.
Cordialement. Rémi
Cordialement. Rémi
24 septembre 2019 à 23:31

Bonjour,
Afin de vérifier la capacité de commutation des éléments de commande (courant maximal admissible), il faut chercher une inscription sur l'élément donnant une intensité en A. Ensuite il faut reprendre le cablage entièrement.
Cordialement, Rémi.
Afin de vérifier la capacité de commutation des éléments de commande (courant maximal admissible), il faut chercher une inscription sur l'élément donnant une intensité en A. Ensuite il faut reprendre le cablage entièrement.
Cordialement, Rémi.
24 septembre 2019 à 13:25

Bonjour,
Ceci est une référence interne au fabricant. Il me faudrait un modèle d'interphone.
Avez-vous essayé de déconnecter le fil en borne 4 ou 6 afin de voir ce que cela pouvait donner ?
Cordialement, Rémi.
Ceci est une référence interne au fabricant. Il me faudrait un modèle d'interphone.
Avez-vous essayé de déconnecter le fil en borne 4 ou 6 afin de voir ce que cela pouvait donner ?
Cordialement, Rémi.
24 septembre 2019 à 13:21

Bonjour,
Je ne suis pas sûr que votre branchement puisse fonctionner.
Il faudrait reprendre intégralement le câblage en vérifiant chacun des éléments de commutation (thermostat, minuterie...).
Les bornes libres sur le thermostat ne réalisent peut-être pas la même fonction que les autres (contact normalement ouvert ou normalement fermé par exemple).
Il faudrait une référence du poêle pour retrouver le schéma initial et ainsi repartir sur une bonne base.
Cordialement. Rémi
Je ne suis pas sûr que votre branchement puisse fonctionner.
Il faudrait reprendre intégralement le câblage en vérifiant chacun des éléments de commutation (thermostat, minuterie...).
Les bornes libres sur le thermostat ne réalisent peut-être pas la même fonction que les autres (contact normalement ouvert ou normalement fermé par exemple).
Il faudrait une référence du poêle pour retrouver le schéma initial et ainsi repartir sur une bonne base.
Cordialement. Rémi
23 septembre 2019 à 13:53

Bonjour,
Difficile de savoir comment faire sans la référence de l'interphone. A ce que j'ai pu trouver comme schéma de câblage de la marque Videx, il faudrait ajouter un interrupteur sur le fils arrivant en borne 4 ou 6 de manière à couper le signal provenant du bouton poussoir à la porte. Tout cela n'est que supposition.
Il n'y a aucune référence indiquée sur votre interphone ?
Cordialement Rémi.
Difficile de savoir comment faire sans la référence de l'interphone. A ce que j'ai pu trouver comme schéma de câblage de la marque Videx, il faudrait ajouter un interrupteur sur le fils arrivant en borne 4 ou 6 de manière à couper le signal provenant du bouton poussoir à la porte. Tout cela n'est que supposition.
Il n'y a aucune référence indiquée sur votre interphone ?
Cordialement Rémi.
23 septembre 2019 à 11:36

Bonsoir,
Avez-vous vérifié que le minuteur et/ou le thermostat et/ou relais statique étaient capables de commuter la nouvelle puissance de 4,5kW ? (Il y a quand-même 1,5kW de plus qu'à l'origine).
Sinon pour rebrancher les résistances il faut soit refaire le branchement a l'identique de ce qu'il était ou soit reprendre depuis le début mais vu comme cela il nous faut plus d'informations sur les éléments de commande.
Cordialement. Rémi
Avez-vous vérifié que le minuteur et/ou le thermostat et/ou relais statique étaient capables de commuter la nouvelle puissance de 4,5kW ? (Il y a quand-même 1,5kW de plus qu'à l'origine).
Sinon pour rebrancher les résistances il faut soit refaire le branchement a l'identique de ce qu'il était ou soit reprendre depuis le début mais vu comme cela il nous faut plus d'informations sur les éléments de commande.
Cordialement. Rémi
22 septembre 2019 à 22:03

Bonsoir,
Auriez-vous la référence de votre interphone ? L'idée est-elle de couper totalement l'interphone ou juste la sonnerie ?
Cordialement. Rémi
Auriez-vous la référence de votre interphone ? L'idée est-elle de couper totalement l'interphone ou juste la sonnerie ?
Cordialement. Rémi
22 septembre 2019 à 20:30

Bonsoir,
En effet beaucoup d'incertitudes concernant le type de contrat souscrit auprès de votre fournisseur d'énergie. Vu d'ici tout laisse a croire que vous avez effectivement une installation alimentée en triphasé. Seul un électricien sur place pourra vous aider ...
D'ailleurs vous dites que vous avez déjà changé le cumulus et que seuls deux fils sur trois (plus la terre) vous ont été utiles, je crains de ce fait que vous avez acheté un chauffe eau 230V mais potentiellement aujourd'hui celui ci est alimenté en 400V (du fait de votre installation en triphasé).
Faites appel à un électricien qui saura vérifier tout cela, de notre place il est difficile de deviner votre installation. N'hésitez pas à nous faire un retour une fois le problème résolu.
Cordialement. Rémi
En effet beaucoup d'incertitudes concernant le type de contrat souscrit auprès de votre fournisseur d'énergie. Vu d'ici tout laisse a croire que vous avez effectivement une installation alimentée en triphasé. Seul un électricien sur place pourra vous aider ...
D'ailleurs vous dites que vous avez déjà changé le cumulus et que seuls deux fils sur trois (plus la terre) vous ont été utiles, je crains de ce fait que vous avez acheté un chauffe eau 230V mais potentiellement aujourd'hui celui ci est alimenté en 400V (du fait de votre installation en triphasé).
Faites appel à un électricien qui saura vérifier tout cela, de notre place il est difficile de deviner votre installation. N'hésitez pas à nous faire un retour une fois le problème résolu.
Cordialement. Rémi
22 septembre 2019 à 20:12

Bonjour,
En effet ce contacteur a fait son temps ! Il est effectivement câblé comme un triphasé mais l'installation ne l'est peut être plus. Une photo de votre disjoncteur de branchement EDF et/ou de votre tableau électrique pourrait nous aider à déterminer votre type d'installation.
Cordialement, Rémi.
En effet ce contacteur a fait son temps ! Il est effectivement câblé comme un triphasé mais l'installation ne l'est peut être plus. Une photo de votre disjoncteur de branchement EDF et/ou de votre tableau électrique pourrait nous aider à déterminer votre type d'installation.
Cordialement, Rémi.
20 septembre 2019 à 06:31

Bien reçu ! En règle générale, lorsqu'on utilise une horloge, celle-ci ne commute pas directement la puissance électrique du chauffe eau, elle pilote un contacteur qui lui est capable et conçu pour commuter de la puissance électrique (l'horloge va le faire mais bien moins longtemps...).
Cela est curieux d'avoir 230V à la résistance mais pas de chauffe... Si vous disposez d'une pince ampèremétrique vous pouvez vérifier la présence de courant dans le circuit.
Essayez sinon de raccorder le chauffe eau directement sous le porte fusible du chauffe eau sans passer par l'horloge, vous verrez si le chauffe eau fonctionne.
Cordialement, Rémi.
Cela est curieux d'avoir 230V à la résistance mais pas de chauffe... Si vous disposez d'une pince ampèremétrique vous pouvez vérifier la présence de courant dans le circuit.
Essayez sinon de raccorder le chauffe eau directement sous le porte fusible du chauffe eau sans passer par l'horloge, vous verrez si le chauffe eau fonctionne.
Cordialement, Rémi.
16 septembre 2019 à 21:59

Bonsoir,
Lorsque vous dites qu'il y a 230V au thermostat et à la résistance, avec quoi avez-vous mesuré cela ?
Concernant l'horloge, celle-ci pilote-t-elle un contacteur ou alors la puissance du chauffe eau passe-t-elle directement par l'horloge ?
Pour le domino ayant fondu, il s'agit sûrement d'un défaut de serrage ...
Cordialement. Rémi
Lorsque vous dites qu'il y a 230V au thermostat et à la résistance, avec quoi avez-vous mesuré cela ?
Concernant l'horloge, celle-ci pilote-t-elle un contacteur ou alors la puissance du chauffe eau passe-t-elle directement par l'horloge ?
Pour le domino ayant fondu, il s'agit sûrement d'un défaut de serrage ...
Cordialement. Rémi
14 septembre 2019 à 20:02

Bonjour,
Je comprends le but de la manœuvre, cependant, je doute qu'un onduleur accepte le courant d'appel au démarrage d'un micro ondes. Qui plus est, il vous faudrait une batterie importante pour le faire fonctionner 10 minutes (sans parler du rendement de l'onduleur, 1200W sous 12V représente 100A, une petite batterie auto de 50 ou 60Ah vous permettrait de faire fonctionner votre micro ondes au meilleur cas 30 minutes).
Pourquoi ne pas investir dans un "maintien au chaud" de voiture fonctionnant sur une prise allume cigare ?
Cordialement, Rémi.
Je comprends le but de la manœuvre, cependant, je doute qu'un onduleur accepte le courant d'appel au démarrage d'un micro ondes. Qui plus est, il vous faudrait une batterie importante pour le faire fonctionner 10 minutes (sans parler du rendement de l'onduleur, 1200W sous 12V représente 100A, une petite batterie auto de 50 ou 60Ah vous permettrait de faire fonctionner votre micro ondes au meilleur cas 30 minutes).
Pourquoi ne pas investir dans un "maintien au chaud" de voiture fonctionnant sur une prise allume cigare ?
Cordialement, Rémi.
13 septembre 2019 à 14:21

Bonjour,
Merci pour ce retour. Quand vous dites que votre fille a utilisé en même temps le four et le plaques sur deux circuits différents, était-ce les mêmes que lorsqu'il y avait un le problème ? L’idéal serait de faire un essai en cumulant des puissances connues afin de voir quand le disjoncteur déclenche.
Pour info le dernier 9000VA puissance coup = puissance à laquelle le Linky va couper le courant (afin que vous ne dépassiez pas le maxi de ce que vous avez souscris avec votre abonnement).
Cordialement, Rémi.
Merci pour ce retour. Quand vous dites que votre fille a utilisé en même temps le four et le plaques sur deux circuits différents, était-ce les mêmes que lorsqu'il y avait un le problème ? L’idéal serait de faire un essai en cumulant des puissances connues afin de voir quand le disjoncteur déclenche.
Pour info le dernier 9000VA puissance coup = puissance à laquelle le Linky va couper le courant (afin que vous ne dépassiez pas le maxi de ce que vous avez souscris avec votre abonnement).
Cordialement, Rémi.
13 septembre 2019 à 12:08

Bonjour,
Il n'est pas possible d'alimenter directement un micro-ondes à partir d'une batterie, il vous faut passer par un onduleur qui va transformer le courant continu sous 12V de votre batterie en courant alternatif 230V nécessaire au bon fonctionnement du micro ondes.
De ce fait il vous faut un onduleur capable de fournir la puissance d'un micro ondes (entre 1000 et 1200 watts).
Si vous utilisez uniquement une batterie, elle ne pourra pas fonctionner des heures. Quelle est précisément la nature de votre projet ?
Cordialement Rémi.
Il n'est pas possible d'alimenter directement un micro-ondes à partir d'une batterie, il vous faut passer par un onduleur qui va transformer le courant continu sous 12V de votre batterie en courant alternatif 230V nécessaire au bon fonctionnement du micro ondes.
De ce fait il vous faut un onduleur capable de fournir la puissance d'un micro ondes (entre 1000 et 1200 watts).
Si vous utilisez uniquement une batterie, elle ne pourra pas fonctionner des heures. Quelle est précisément la nature de votre projet ?
Cordialement Rémi.
13 septembre 2019 à 06:30

Effectivement à la lecture de GL j'ai omis ce matin dans mon message que vous pouvez essayer de déclipser la protection du bornier de terre pour voir si celui-ci est continu.
12 septembre 2019 à 12:35

Bonjour,
A ce que j'observe, et cela est plutôt positif, c'est que votre installation semble être récente ou avoir été rénovée puisque le tableau intègre un dispositif différentiel pour la protection des personnes. Je commencerai dans ce tableau par vérifier la connexion de tous les fils dans le bornier de terre (Le nombre de fils me semble faible par rapport au nombre de circuit).
Lors de la sensation de picotement sur les appareils, vous pouvez couper un à un les circuits via les disjoncteurs afin de cibler plus précisément l'élément en défaut s'il y en a un.
Comment avez-vous vérifié la continuité entre les fils ?
Une photo du deuxième tableau serait aussi intéressante je pense.
Cordialement Rémi.
A ce que j'observe, et cela est plutôt positif, c'est que votre installation semble être récente ou avoir été rénovée puisque le tableau intègre un dispositif différentiel pour la protection des personnes. Je commencerai dans ce tableau par vérifier la connexion de tous les fils dans le bornier de terre (Le nombre de fils me semble faible par rapport au nombre de circuit).
Lors de la sensation de picotement sur les appareils, vous pouvez couper un à un les circuits via les disjoncteurs afin de cibler plus précisément l'élément en défaut s'il y en a un.
Comment avez-vous vérifié la continuité entre les fils ?
Une photo du deuxième tableau serait aussi intéressante je pense.
Cordialement Rémi.
12 septembre 2019 à 07:21

Bonjour,
Concernant la goulotte et les tuyaux, pour moi cela n'est pas un problème si la goulotte est continue et que les fils ne sont jamais accessibles (dans ce cas le fil n'est pas nu puisque protégé par la goulotte).
Pour la hauteur je n'ai jamais entendu parler des 10cm ... Seule chose dont je me souviens à ce sujet est la hauteur mini des socles de prise : 5cm pour une prise 16/20A et 12cm pour une prise 32A.
Cela laisse sous entendre qu'il est possible d'avoir des fils à moins de 10cm du sol fini (du moins je l'interprète ainsi), mais je ne pense pas que le Consuel sera très regardant là dessus.
Cordialement, Rémi.
Concernant la goulotte et les tuyaux, pour moi cela n'est pas un problème si la goulotte est continue et que les fils ne sont jamais accessibles (dans ce cas le fil n'est pas nu puisque protégé par la goulotte).
Pour la hauteur je n'ai jamais entendu parler des 10cm ... Seule chose dont je me souviens à ce sujet est la hauteur mini des socles de prise : 5cm pour une prise 16/20A et 12cm pour une prise 32A.
Cela laisse sous entendre qu'il est possible d'avoir des fils à moins de 10cm du sol fini (du moins je l'interprète ainsi), mais je ne pense pas que le Consuel sera très regardant là dessus.
Cordialement, Rémi.
12 septembre 2019 à 06:42

Bonjour,
Je rejoins l'avis de GL, le groupe est un triphasé donc 8,5kW total en tri mais en mono on a le tiers de cela pour une prise mono (quasiment 3kW de libre) et je pense que chaque prise est sur une phase mais c'est à vérifier.
Pouvez-vous décrire votre branchement sur ce groupe et ce que vous alimentez derrière ?
Cordialement Rémi.
Je rejoins l'avis de GL, le groupe est un triphasé donc 8,5kW total en tri mais en mono on a le tiers de cela pour une prise mono (quasiment 3kW de libre) et je pense que chaque prise est sur une phase mais c'est à vérifier.
Pouvez-vous décrire votre branchement sur ce groupe et ce que vous alimentez derrière ?
Cordialement Rémi.
12 septembre 2019 à 06:31

Test probant !! Effectivement il faut par curiosité tester la combinaison fil 1/2. Vous pourrez laisser le fil dans le domino, lui-même enfermé dans le cache plastique du cumulus (on peut pousser le vice en enroulant de chatterton le domino).
De la fumée à la première mise en route ... Pourquoi pas si la notice le précise (j'imagine l'effet de surprise).
Je rejoins GL sur le fait qu'un petit nettoyage / mise en sécurité serait pas de trop dans votre tableau. C'est assez simple à réaliser si on est patient et méthodique (quitte à être accompagné d'une connaissance un peu calée dans le domaine électrique) sinon voir un professionnel.
Cordialement. Rémi
De la fumée à la première mise en route ... Pourquoi pas si la notice le précise (j'imagine l'effet de surprise).
Je rejoins GL sur le fait qu'un petit nettoyage / mise en sécurité serait pas de trop dans votre tableau. C'est assez simple à réaliser si on est patient et méthodique (quitte à être accompagné d'une connaissance un peu calée dans le domaine électrique) sinon voir un professionnel.
Cordialement. Rémi
10 septembre 2019 à 18:56

Bonjour,
Effectivement côté sécurité, c'est pas ce qu'on fait de mieux ! Le circuit 32A si utilisé ainsi pourrait alimenter un tableau secondaire pour la cuisine par exemple, cela serait mieux surtout vu la section de câble utilisée à ce que j'observe sur la photo ...
Les dominos sans boîte, au sol, sont dangereux ! Normalement vous pouvez exiger à votre propriétaire une mise en sécurité de l'installation électrique, en mettant en évidence les malfaçons (dominos, section de câbles, présence de différentiel au tableau) mais je ne m'y connais trop peu dans le type de démarche à effectuer, attendons l'avis d'autres collaborateurs du forum.
Louez-vous via une agence ou de particulier à particulier ?
Cordialement, Rémi.
Effectivement côté sécurité, c'est pas ce qu'on fait de mieux ! Le circuit 32A si utilisé ainsi pourrait alimenter un tableau secondaire pour la cuisine par exemple, cela serait mieux surtout vu la section de câble utilisée à ce que j'observe sur la photo ...
Les dominos sans boîte, au sol, sont dangereux ! Normalement vous pouvez exiger à votre propriétaire une mise en sécurité de l'installation électrique, en mettant en évidence les malfaçons (dominos, section de câbles, présence de différentiel au tableau) mais je ne m'y connais trop peu dans le type de démarche à effectuer, attendons l'avis d'autres collaborateurs du forum.
Louez-vous via une agence ou de particulier à particulier ?
Cordialement, Rémi.
10 septembre 2019 à 18:38

Bonjour Maé,
Effectivement je pense qu'il s'agissait d'une installation triphasée à l'initial, du moins, le contacteur du chauffe eau étant prévu pour cela. Néanmoins le tableau semble avoir été passé en monophasé, également mis en sécurité (l'installation de l'inter différentiel à droite de la deuxième rangée semble récente).
Pour moi vous avez donc normalement deux conducteurs rouges au niveau de votre cumulus qui sont utiles. Pour savoir lesquels, vous pouvez utiliser une lampe témoin sur un domino afin de savoir quelle paire rouge convient pour obtenir le 230V monophasé en commutant le contacteur sur Arrêt / Marche Forcée. ATTENTION évidemment à opérer en toute sécurité : on coupe le courant avant intervention ! Votre module d'adaptation Triphasé pourra surement retourner au magasin ! Faites nous un retour pour savoir le résultat de vos essais.
Cordialement, Rémi.
Effectivement je pense qu'il s'agissait d'une installation triphasée à l'initial, du moins, le contacteur du chauffe eau étant prévu pour cela. Néanmoins le tableau semble avoir été passé en monophasé, également mis en sécurité (l'installation de l'inter différentiel à droite de la deuxième rangée semble récente).
Pour moi vous avez donc normalement deux conducteurs rouges au niveau de votre cumulus qui sont utiles. Pour savoir lesquels, vous pouvez utiliser une lampe témoin sur un domino afin de savoir quelle paire rouge convient pour obtenir le 230V monophasé en commutant le contacteur sur Arrêt / Marche Forcée. ATTENTION évidemment à opérer en toute sécurité : on coupe le courant avant intervention ! Votre module d'adaptation Triphasé pourra surement retourner au magasin ! Faites nous un retour pour savoir le résultat de vos essais.
Cordialement, Rémi.
10 septembre 2019 à 13:14

Ok, comme dit GL, il y a urgence à réparer ! Bien vérifier également la connexion du câble de terre au piquet de terre si celui-ci est accessible. De quelle année date votre maison / installation électrique ?
09 septembre 2019 à 22:58

Problème de lien résolu (j'ai sûrement fait une fausse manip, merci monsieur modérateur
).
Le côté rue se passera de gaine thermo.
Cordialement. Rémi

Le côté rue se passera de gaine thermo.
Cordialement. Rémi
09 septembre 2019 à 22:52

Bonjour,
Il me semble avoir lu quelque part que certains vieux disjoncteurs, suite à l'installation du Linky et donc augmentation au maxi de l'intensité du DB, présentaient quelques soucis de ce genre ! (Par exemple réglage comme vous du DB sur 45A mais déclenchement à 15A).
Attendons de voir la réponse d'Enedis à ce sujet.
Cordialement. Rémi
Il me semble avoir lu quelque part que certains vieux disjoncteurs, suite à l'installation du Linky et donc augmentation au maxi de l'intensité du DB, présentaient quelques soucis de ce genre ! (Par exemple réglage comme vous du DB sur 45A mais déclenchement à 15A).
Attendons de voir la réponse d'Enedis à ce sujet.
Cordialement. Rémi
09 septembre 2019 à 21:50

Bonsoir,
Vous pouvez utiliser le schéma fourni par Bob dans le message suivant :
Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
En effet vos fils venant du contact HC du compteur à l'extérieur devrait être noir tous les deux, à défaut vous pouvez recouvrir le bleu d'une gaine thermorétractable noire si vous le souhaitez mais en rénovation on fait souvent avec ce qu'on a (N'oubliez pas de mettre également de la gaine sur le bleu côté compteur si vous optez pour cette option).
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement Rémi.
Vous pouvez utiliser le schéma fourni par Bob dans le message suivant :
Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
En effet vos fils venant du contact HC du compteur à l'extérieur devrait être noir tous les deux, à défaut vous pouvez recouvrir le bleu d'une gaine thermorétractable noire si vous le souhaitez mais en rénovation on fait souvent avec ce qu'on a (N'oubliez pas de mettre également de la gaine sur le bleu côté compteur si vous optez pour cette option).
J'espère avoir répondu à votre question.
Cordialement Rémi.
09 septembre 2019 à 21:37

Bonsoir,
En effet il semble y avoir un problème avec cette terre ! Une première vérification consisterait à vérifier le serrage des fils au niveau du bornier de terre dans le tableau électrique.
Si tout est OK mais que le problème persiste, il vaudrait mieux appeler un professionnel ayant les appareils nécessaires à la mesure de la résistance de terre.
Habitez-vous en immeuble ou maison individuelle ?
Cordialement. Rémi
En effet il semble y avoir un problème avec cette terre ! Une première vérification consisterait à vérifier le serrage des fils au niveau du bornier de terre dans le tableau électrique.
Si tout est OK mais que le problème persiste, il vaudrait mieux appeler un professionnel ayant les appareils nécessaires à la mesure de la résistance de terre.
Habitez-vous en immeuble ou maison individuelle ?
Cordialement. Rémi
09 septembre 2019 à 21:21

Bonjour,
Une petite photo du contacteur du chauffe-eau pourrait peut-être nous aider si la couleur des fils correspond à celle au niveau de votre cumulus...
Est-ce une ancienne maison que vous habitez ?
A l'époque l'installation était peut-être triphasée.
Cordialement. Rémi
Une petite photo du contacteur du chauffe-eau pourrait peut-être nous aider si la couleur des fils correspond à celle au niveau de votre cumulus...
Est-ce une ancienne maison que vous habitez ?
A l'époque l'installation était peut-être triphasée.
Cordialement. Rémi
09 septembre 2019 à 20:58

Bonjour,
J'arrive après la guerre, je pense que Bob et alarmiste ont donné des éléments de réponse assez précis.
A essayer ! Sinon un essai sur l'établi pour être certain !
Un retour pour attester de votre réussite ?
Cordialement. Rémi.
J'arrive après la guerre, je pense que Bob et alarmiste ont donné des éléments de réponse assez précis.

A essayer ! Sinon un essai sur l'établi pour être certain !
Un retour pour attester de votre réussite ?
Cordialement. Rémi.
08 septembre 2019 à 12:41
