FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Mise aux normes anciennes installation électrique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité


19347

Question Forum Électricité : Mise aux normes anciennes installation électrique

David020601
Membre inscrit
David020601
1 message
Bonjour à tous.

Suite à un dégât des eaux ayant fait disjoncter mon logement je me suis interrogé sur ma sécurité électrique.
J'ai remarqué que je n'ai qu'une seule ligne 32A pour le lave vaisselle, le four et la plaque de cuisson plus 2 prises qui ont été repiqués dessus par les anciens locataires.
Chaque élément étant branché avec des dominos à même le sol et sans isolation donc extrêmement dangereux.
Quelle serait la solution pour remettre cette partie en sécurité ?
En allant un peu plus loin j'ai noté 11 prises et 12 luminaires sur le même disjoncteur 16A.
C'est une vieille maison des années 60-70 on a encore des fusibles dans les prises et les interrupteurs.
L'installation me semble non conforme mais le prioritaire me soutient que c'est aux normes et qu'il n'est pas obligé de faire des travaux, pouvez-vous m'éclairer sur ce point aussi.
Merci de m'avoir lu, désolé pour le pavé.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
mise aux normes anciennes installation électrique

10 septembre 2019 à 13:38
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Mise aux normes anciennes installation électrique

Remi
Membre inscrit
Remi
517 messages
Bonjour,

Effectivement côté sécurité, c'est pas ce qu'on fait de mieux ! Le circuit 32A si utilisé ainsi pourrait alimenter un tableau secondaire pour la cuisine par exemple, cela serait mieux surtout vu la section de câble utilisée à ce que j'observe sur la photo ...
Les dominos sans boîte, au sol, sont dangereux ! Normalement vous pouvez exiger à votre propriétaire une mise en sécurité de l'installation électrique, en mettant en évidence les malfaçons (dominos, section de câbles, présence de différentiel au tableau) mais je ne m'y connais trop peu dans le type de démarche à effectuer, attendons l'avis d'autres collaborateurs du forum.

Louez-vous via une agence ou de particulier à particulier ?
Cordialement, Rémi.
10 septembre 2019 à 18:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Mise aux normes anciennes installation électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir.

Le point le plus problématique semble être ces connexions apparentes non protégées.
Il faudrait a minima mettre des boites de dérivation en saillie sur le mur et mettre les connexions à l'intérieur.

Les 11 prises et 12 luminaires sur un même disjoncteur 16A ne sont pas un problème de sécurité.
C'est plus un problème de confort. Si le disjoncteur saute, cela fait beaucoup d'équipements coupés simultanément.

Votre propriétaire a tort de soutenir que c'est aux normes (et sans parler de "aux normes" disons au moins "sécurisé").
En revanche rien ne l'oblige à rectifier ses points, sauf qu'en cas de sinistre ou d'accident sa responsabilité serait engagée.
10 septembre 2019 à 19:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 2. Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?
    N°15767 : Bonjour, Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986. Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 4. Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
    N°15211 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé. Pour cela ERDF devra modifier mon installation. Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer...
  • 5. Mise aux normes installation électrique
    N°13592 : Bonjour. Lors de la réhabilitation d'un immeuble dans le cadre d'une convention avec convention ANAH et contrat avec un architecte, Trois appartements ont été réalisés destinés à la location. Le consuel a validé...
  • 6. Mise aux normes installation four électrique
    N°16843 : Bonjour à tous, Ma fille va s'installer dans un appartement ancien 55m² (1960), dans la cuisine il y a des plaques gaz et un four électrique encastré Whirlpool sur une prise 16A et disjoncteur 20 A, ID 30 ma type A (une...
  • 7. Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
    N°14684 : Bonjour à tous. Je cherche à acheter une maison et voilà le diagnostic électricité que j'ai reçu. Je me pose la question du montant des travaux à effectuer. Autant vous dire que j'y connais pas grand chose... Si vous...
  • 8. Conseil mise aux normes installation électrique
    N°7506 : Bonjour à tous, voilà je ne sais pas ce dont j'ai besoin dans un premier temps (je sais ça craint, lol). Voici tout ce que j'ai dans mon appartement, Sinon tout ce que je sais c'est que j'habite une résidence Parly 2 au...
  • 9. Mise au norme installation électrique
    N°13694 : Bonjour Dans le cadre de la vente de mon bien et avant le diagnostic électrique, je souhaite mettre aux normes mon installation (même si cela n'est pas une obligation). Comme vous pouvez le voir sur les photos, je n'ai pas de...
  • 10. Modalités mise aux normes tableau électrique
    N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
>>> Résultats suivants pour : Mise aux normes anciennes installation électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite