Question forum installation électrique : Mise aux normes installation four électrique

Papa
Membre inscrit
Papa
15 messages
Bonjour à tous,

Ma fille va s'installer dans un appartement ancien 55m² (1960), dans la cuisine il y a des plaques gaz et un four électrique encastré Whirlpool sur une prise 16A et disjoncteur 20 A, ID 30 ma type A (une seule ligne sur le compteur).
Sur la prise est raccordée l'allume gaz le tout sous un cache fil, le fil de raccordement du four n'a pas été coupé à la bonne longueur et il traine par terre.
Merci de m'éclairer sur ce qu'il faudrait faire.

Cordialement.
p
19 mai 2017 à 15:44
Réponse 1 du forum électricité

Mise aux normes installation four électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Bonsoir

Pour moi c'est sécurisé comme cela.

Vous pouvez laisser en l'état.
19 mai 2017 à 20:15
Réponse 2 du forum électricité

Mise aux normes installation four électrique

Papa
Membre inscrit
Papa
15 messages
Merci CMT pour votre réponse, dans ma précipitation, j'ai oublié deux points, contre le mur il y a une canalisation d'arrivée d'eau et une d'évacuation au dessus de la plinthe.
En plus la gaine du fil de branchement du four n'est pas insérée dans le cache fil (manque env 3cm).
Je pense qu'il y a des modifications à faire.
Avec mes excuses pour le post incomplet.
Cordialement.
20 mai 2017 à 14:31
Réponse 3 du forum électricité

Mise aux normes installation four électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Les canalisations eau et électricité peuvent cohabiter, du moment qu'il y a 3cm d'écart et qu'on limite les croisements.

Quant aux 3cm qui manquent il faudrait une photo pour voir de quoi il s'agit.
Car si c'est du câble, cela se pose en apparent sans problème.
Mais si on voit les fils de couleur, c'est problématique.
20 mai 2017 à 16:15
Réponse 4 du forum électricité

Mise aux normes installation four électrique

Papa
Membre inscrit
Papa
15 messages
Encore MERCI CMT.

Je ne comprends pas si c'est du câble, par contre on voit les fils de couleur.
Cordialement.
20 mai 2017 à 17:15
Réponse 5 du forum électricité

Mise aux normes installation four électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
On principe on ne doit pas voir les fils de couleur.

Ils doivent être :
- dans une gaine
- dans une goulotte
- dans un tube
- dans une boite de dérivation
- dans une boite de connexion
- dans l'enveloppe d'un câble
- ...
mais pas apparent.

Reste que si c'est caché derrière le four, le risque est quasi inexistant.
20 mai 2017 à 19:20
Réponse 6 du forum électricité

Mise aux normes installation four électrique

Papa
Membre inscrit
Papa
15 messages
Merci CMT.
Cordialement.
21 mai 2017 à 17:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
    N°15211 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé. Pour cela ERDF devra modifier mon installation. Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer...
  • 2. Mise aux normes installation électrique
    N°13592 : Bonjour. Lors de la réhabilitation d'un immeuble dans le cadre d'une convention avec convention ANAH et contrat avec un architecte, Trois appartements ont été réalisés destinés à la location. Le consuel a validé...
  • 3. Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?
    N°15767 : Bonjour, Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986. Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
    N°22773 : Bonjour à tous. Ma maison est située à plus de 30 m du domaine public. Le coffret en limite de propriété contient le compteur Linky mais pas de disjoncteur de branchement. Celui-ci se trouve à l'intérieur de la maison....
  • 5. Estimation travaux pour remettre aux normes une installation électrique
    N°14684 : Bonjour à tous. Je cherche à acheter une maison et voilà le diagnostic électricité que j'ai reçu. Je me pose la question du montant des travaux à effectuer. Autant vous dire que j'y connais pas grand chose... Si vous...
  • 6. Mise au norme installation électrique
    N°13694 : Bonjour Dans le cadre de la vente de mon bien et avant le diagnostic électrique, je souhaite mettre aux normes mon installation (même si cela n'est pas une obligation). Comme vous pouvez le voir sur les photos, je n'ai pas de...
  • 7. Modalités mise aux normes tableau électrique
    N°2018 : Bonjour, Je souhaite mettre aux normes mon tableau électrique, actuellement avec fusibles et sans différentiel, avant mise en location. Il y a 8 circuits, 5x10A, 1x20A, 2x32A, terre présente. Je dois équiper chaque circuit...
  • 8. Avis sur installation électrique
    N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
  • 9. Installation électrique branchements mise en sécurité
    N°15188 : Bonjour à tous, J'ai acheté récemment un appartement de 33 m². Je ne prévois pas de rénover entièrement l'électricité (pas le budget), mais j'aimerais avoir une installation qui fonctionne dans de bonnes conditions...
  • 10. Mise aux normes anciennes installation électrique
    N°19347 : Bonjour à tous. Suite à un dégât des eaux ayant fait disjoncter mon logement je me suis interrogé sur ma sécurité électrique. J'ai remarqué que je n'ai qu'une seule ligne 32A pour le lave vaisselle, le four et la...
>>> Résultats suivants pour : Mise aux normes installation four électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
renovation electriquebrancher prise four encastrablearmoire electrique schbatteries voiture electrique



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite