Section câble prise renforcée installation prise Green'Up
Actuellement
26 628
questions dans le
forum électricité
26545
Conseils Forum Électricité : Section câble prise renforcée installation prise Green'Up
Bonjour.
Je souhaite installer une prise renforcée (Green'Up Legrand).
Mon problème se trouve dans la distance importante de cette prise par rapport a mon tableau électrique et surtout que la prise accepte du 6 mm² seulement.
J'ai pris du câble en 10mm² pour couvrir cette distance mais comment le connecter à la prise ?.
Je ne sais pas si je peux mètre un morceau de 6mm², qui serait de 3 ou 4 mètres entre une boite de dérivation et la prise.
Pouvez-vous m'expliquer comment calculer une chute de tension avec deux câbles de différente sections ?
Merci.
Je souhaite installer une prise renforcée (Green'Up Legrand).
Mon problème se trouve dans la distance importante de cette prise par rapport a mon tableau électrique et surtout que la prise accepte du 6 mm² seulement.
J'ai pris du câble en 10mm² pour couvrir cette distance mais comment le connecter à la prise ?.
Je ne sais pas si je peux mètre un morceau de 6mm², qui serait de 3 ou 4 mètres entre une boite de dérivation et la prise.
Pouvez-vous m'expliquer comment calculer une chute de tension avec deux câbles de différente sections ?
Merci.
09 mars 2025 à 09:00
Questions / Réponses Électricité 1
Section câble prise renforcée installation prise Green'Up
Bonjour.
Vous faites la somme des chutes de tension des 2 tronçons.
Vous faites la somme des chutes de tension des 2 tronçons.
09 mars 2025 à 11:18
Questions / Réponses Électricité 2
Section câble prise renforcée installation prise Green'Up
Bonjour jeje2b,
A part qu'il s'agit de poser un kit Green'up, vous ne précisez rien d'autre, la distance notamment.
On suppose juste que l'intensité efficace maximum sera voisine de 16 ampères.
Cordialement.
A part qu'il s'agit de poser un kit Green'up, vous ne précisez rien d'autre, la distance notamment.
On suppose juste que l'intensité efficace maximum sera voisine de 16 ampères.
Cordialement.
09 mars 2025 à 12:23
Questions / Réponses Électricité 3
Section câble prise renforcée installation prise Green'Up
Bonjour, c'est exact : 65m de 10mm² + 5m de 6mm².
Pour l'intensité maximale, le pack Green Up propose un disjoncteur différentiel de 20A.
Le câble est donc supposé pouvoir supporter 20A.
Pour l'intensité maximale, le pack Green Up propose un disjoncteur différentiel de 20A.
Le câble est donc supposé pouvoir supporter 20A.
09 mars 2025 à 12:46
Questions / Réponses Électricité 4
Section câble prise renforcée installation prise Green'Up
Bonjour, 60m de 10mm² + 5m de 6mm².
09 mars 2025 à 13:00
Questions / Réponses Électricité 5
Section câble prise renforcée installation prise Green'Up
Bonjour. Je suis d'accord sur les sections vue la distance. Je pensais que pour une prise Green Up il fallait une ligne directe sans boîte de dérivation.
09 mars 2025 à 18:19
Questions / Réponses Électricité 6
Section câble prise renforcée installation prise Green'Up
Un domino ne peut pas encaisser 16A pendant plusieurs heures ?
09 mars 2025 à 20:40
Questions / Réponses Électricité 7
Section câble prise renforcée installation prise Green'Up
Bonsoir.
Justement, il y a changement de section, il faut une protection adaptée au câble de la plus faible section ici 6².
Il n'y a plus de dominos qui risquent "chauffer".
Une ligne spécifiée directe ne doit pas avoir de "boîte" de dérivation, ou tôt ou tard on se branchera dessus.
Justement, il y a changement de section, il faut une protection adaptée au câble de la plus faible section ici 6².
Il n'y a plus de dominos qui risquent "chauffer".
Une ligne spécifiée directe ne doit pas avoir de "boîte" de dérivation, ou tôt ou tard on se branchera dessus.
09 mars 2025 à 22:57
Questions / Réponses Électricité 8
Section câble prise renforcée installation prise Green'Up
Bonjour.
A ma connaissance, il n'y a rien dans la norme qui dise qu'il est interdit de faire une connexion intermédiaire sur un circuit spécialisé.
De toute façon, il faudra bien réduire le 10² à un moment donné.
A ma connaissance, il n'y a rien dans la norme qui dise qu'il est interdit de faire une connexion intermédiaire sur un circuit spécialisé.
De toute façon, il faudra bien réduire le 10² à un moment donné.
09 mars 2025 à 23:24
Questions / Réponses Électricité 9
Section câble prise renforcée installation prise Green'Up
Bonjour, la ligne complète est protégé par le 20A du kit.
Mais je ne sais pas comment calculer l’intensité max que peux supporter une section de câble inférieure en bout de ligne.
Si quelqu’un peut m’éclaircir sur le sujet ?
Merci.
Mais je ne sais pas comment calculer l’intensité max que peux supporter une section de câble inférieure en bout de ligne.
Si quelqu’un peut m’éclaircir sur le sujet ?
Merci.
10 mars 2025 à 07:05
Questions / Réponses Électricité 10
Section câble prise renforcée installation prise Green'Up
Bonjour.
Pour l'intensité maxi :
Si c'est du 2,5² : 20A maxi
Si c'est du 4² : 25A maxi
Si c'est du 6² : 32A maxi
Si c'est du 10² : 40A maxi
Pour la chute de tension, si vous tirez 16A sur :
- 60m de 10² vous aurez une chute de tension de 1,9%
- 5m de 6² vous aurez une chute de tension de 0,3%
Soit une chute de tension cumulée de 2,2% alors que la norme autorise 5%
C'est surdimensionné votre proposition.
16A sur 65m de 6² occasionnerait une chute de tension de 3,5%, ce qui me semblerait plus pertinent, et éviterait votre connexion intermédiaire.
D'autant plus que dans les faits, la recharge ne tirera pas plus de 14A.
Pour l'intensité maxi :
Si c'est du 2,5² : 20A maxi
Si c'est du 4² : 25A maxi
Si c'est du 6² : 32A maxi
Si c'est du 10² : 40A maxi
Pour la chute de tension, si vous tirez 16A sur :
- 60m de 10² vous aurez une chute de tension de 1,9%
- 5m de 6² vous aurez une chute de tension de 0,3%
Soit une chute de tension cumulée de 2,2% alors que la norme autorise 5%
C'est surdimensionné votre proposition.
16A sur 65m de 6² occasionnerait une chute de tension de 3,5%, ce qui me semblerait plus pertinent, et éviterait votre connexion intermédiaire.
D'autant plus que dans les faits, la recharge ne tirera pas plus de 14A.
10 mars 2025 à 13:39
Questions / Réponses Électricité 11
Section câble prise renforcée installation prise Green'Up
Bonjour à tous.
Juste un avis en passant.
+ 1 et voire beaucoup plus avec les conclusions de l'ami CMT.
10 mm² sur 70 m pour 16 A ne se justifie pas (le chargeur n'absorbera pas plus). "Qui peut le plus peut le moins" n'est pas la logique de choix des matériels en électricité.
"La prise renforcée, également connue sous le nom de Green’Up, est une version améliorée de la précédente. Elle permet d’augmenter l’intensité jusqu’à 16 A et offre une puissance pouvant atteindre 3,7 kW."
Sources partout sur le net dont Legrand.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Juste un avis en passant.
+ 1 et voire beaucoup plus avec les conclusions de l'ami CMT.
10 mm² sur 70 m pour 16 A ne se justifie pas (le chargeur n'absorbera pas plus). "Qui peut le plus peut le moins" n'est pas la logique de choix des matériels en électricité.
"La prise renforcée, également connue sous le nom de Green’Up, est une version améliorée de la précédente. Elle permet d’augmenter l’intensité jusqu’à 16 A et offre une puissance pouvant atteindre 3,7 kW."
Sources partout sur le net dont Legrand.
Cordialement.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
10 mars 2025 à 14:30
Questions / Réponses Électricité 12
Section câble prise renforcée installation prise Green'Up
Bonjour,
J'ai trouvé sur internet des abaques pour du 16A :
- 6mm² 56m maxi
-10mm² 96m maxi
C'est pourquoi je pense qu'il serait préférable d'utiliser un câble de 10mm² + 6mm².
De plus, le câble est protégé par un disjoncteur de 20A. Normalement, le câble devrait être dimensionné en fonction de cette protection, n'est-ce pas ?
J'ai trouvé sur internet des abaques pour du 16A :
- 6mm² 56m maxi
-10mm² 96m maxi
C'est pourquoi je pense qu'il serait préférable d'utiliser un câble de 10mm² + 6mm².
De plus, le câble est protégé par un disjoncteur de 20A. Normalement, le câble devrait être dimensionné en fonction de cette protection, n'est-ce pas ?
10 mars 2025 à 18:46
Questions / Réponses Électricité 13
Section câble prise renforcée installation prise Green'Up
Bonsoir.
Une abaque seule sortie de son contexte ne veut rien dire.
Je suppose que celle que vous avez regardée est faite avec une hypothèse de chute de tension de 3%
Hors comme dit plus haut la norme autorise 5% (hors éclairage) entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation.
Ce qui vous permet de baisser la section par rapport à 3%
Quand au 20A, ils sont théoriques, votre prise GreenUP est une 16A, donc ne permet pas d'y raccorder des appareils qui tirent plus de 16A.
En pratique vous ne dépasserez jamais 16A.
Une abaque seule sortie de son contexte ne veut rien dire.
Je suppose que celle que vous avez regardée est faite avec une hypothèse de chute de tension de 3%
Hors comme dit plus haut la norme autorise 5% (hors éclairage) entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation.
Ce qui vous permet de baisser la section par rapport à 3%
Quand au 20A, ils sont théoriques, votre prise GreenUP est une 16A, donc ne permet pas d'y raccorder des appareils qui tirent plus de 16A.
En pratique vous ne dépasserez jamais 16A.
10 mars 2025 à 20:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 2. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- N°25082 : Bonjour. Je souhaite installer un coffret de recharge équipé d'une prise Green'Up et d'un disjoncteur différentiel mais je ne sais pas comment m'y prendre dans mon tableau électrique et notamment, concernant le repiquage...
- 3. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
- N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
- 4. Raccorder disjoncteur différentiel installation prise Green up
- N°23966 : Bonjour. J'aimerais poser une prise Green up avec le disjoncteur différentiel fourni avec le pack. Ma question est comment raccorder ce disjoncteur à mon tableau électrique sans faire de bourde et être sûr de le raccorder...
- 5. Rallonger câble de prise renforcée Green'up
- N°24246 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai actuellement une prise Green'up que je souhaiterais déplacer de 2 mètres. Est-il possible (et homologué pour ce type de prise) de rallonger les fils pour m'éviter de repasser une ligne...
- 6. Ajouter tableau entre disjoncteur edf et tableau câblage prise Green'up
- N°23314 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum en vue de la réalisation du projet joint, je viens vers vous pour avoir votre avis et vos remarques sur mes choix. La partie en pointillés en bas sera soit une deuxième prise Green'up,...
- 7. Prise Green up tableau divisionnaire
- N°24437 : Bonjour, J'ai une installation en triphasé et je souhaite installer une prise Green up. Pour éviter de retirer un câble, je souhaiterais installer un tableau divisionnaire à partir de mon câble 6 carré qui alimente...
- 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
- 9. Rallonge prise Green'up sans perte d'ampérage
- N°22346 : Bonsoir. J'ai une prise Green'up installée avec un câble 3x6mm², à 14 M du tableau électrique. Est-il possible de faire une rallonge en 3x6mm² sur 30 M, sans perte d'ampérage ? Merci par avance.
- 10. Installation prise Legrand Green up et parafoudre
- N°19902 : Bonjour à tous, Je suis en train d'installer une prise Green Up de chez Legrand pour la recharge de ma voiture électrique. L'interrupteur différentiel (20 A) est à connecter en direct sur l'alimentation...
- 11. Disjoncteur différentiel installation prise Green'up
- N°24671 : Bonjour. Je souhaite installer une prise Green'up Legrand. Il existe un pack contenant la prise + 1 disjoncteur différentiel 20 A courbe C 30 mA - type F Dans mon tableau électrique, j'ai ce disjoncteur (voir...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite