FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre jeje2b

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité


Membre inscrit jeje2b sur le forum Électricité

jeje2b
a posté 6 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour,

J'ai trouvé sur internet des abaques pour du 16A :
- 6mm² 56m maxi
-10mm² 96m maxi

C'est pourquoi je pense qu'il serait préférable d'utiliser un câble de 10mm² + 6mm².

De plus, le câble est protégé par un disjoncteur de 20A. Normalement, le câble devrait être dimensionné en fonction de cette protection, n'est-ce pas ?
10 mars 2025 à 18:46
forum consulter ce sujet Section câble prise renforcée installation prise Green'Up

Bonjour, la ligne complète est protégé par le 20A du kit.
Mais je ne sais pas comment calculer l’intensité max que peux supporter une section de câble inférieure en bout de ligne.
Si quelqu’un peut m’éclaircir sur le sujet ?
Merci.

10 mars 2025 à 07:05
forum consulter ce sujet Section câble prise renforcée installation prise Green'Up

Publicité

Un domino ne peut pas encaisser 16A pendant plusieurs heures ?
09 mars 2025 à 20:40
forum consulter ce sujet Section câble prise renforcée installation prise Green'Up

Bonjour, 60m de 10mm² + 5m de 6mm².
09 mars 2025 à 13:00
forum consulter ce sujet Section câble prise renforcée installation prise Green'Up

Bonjour, c'est exact : 65m de 10mm² + 5m de 6mm².
Pour l'intensité maximale, le pack Green Up propose un disjoncteur différentiel de 20A.
Le câble est donc supposé pouvoir supporter 20A.
09 mars 2025 à 12:46
forum consulter ce sujet Section câble prise renforcée installation prise Green'Up

Bonjour.

Je souhaite installer une prise renforcée (Green'Up Legrand).
Mon problème se trouve dans la distance importante de cette prise par rapport a mon tableau électrique et surtout que la prise accepte du 6 mm² seulement.
J'ai pris du câble en 10mm² pour couvrir cette distance mais comment le connecter à la prise ?.

Je ne sais pas si je peux mètre un morceau de 6mm², qui serait de 3 ou 4 mètres entre une boite de dérivation et la prise.
Pouvez-vous m'expliquer comment calculer une chute de tension avec deux câbles de différente sections ?
Merci.
09 mars 2025 à 09:00
forum consulter ce sujet Section câble prise renforcée installation prise Green'Up