Profil du membre HVS
Actuellement
26 612
questions dans le
forum électricité
Membre inscrit HVS sur le forum Électricité

a posté 379 messages sur le forum Électricité :
Bonsoir, si votre installation est mono, pour une longueur de 105 m, il vous faut du 50 mm² cuivre. Comme le cuivre est cher, je vous conseille de prendre du 70 mm² alu, c'est moins cher !

Mea culpa, GL ! vous avez raison pour ICL !

Bonsoir, avec des minuteries Crouzet ou Omron, vous pouvez faire tout ce que voulez ! Il faut juste des notion en électricité !

Bonjour, on a besoin plus de renseignement, puissance de votre abonnement, puissance de chaque appareil !

Bonjour, les 3 résistances doivent être couplées en étoile !

Bonjour, débranchez aussi la lampe clignotante sur les borne W et E ! et réessayez, si ça saute encore, voir le transformateur torique !

Bonjour, premièrement il faut connaître la puissance que vous avez besoin et puis choisir un transformateur 230V / 24V ! Normalement si vous achetez un kit automatisme portail, vous avez déjà des sortie en 24V !

Bonsoir, est-ce que ce sont des interrupteurs ou des boutons poussoirs ? Je pense que ce sont des boutons poussoirs plutôt ; si c'est le cas, vérifiez si le télérupteur n'est pas resté collé !

Bonjour, pour le 1.5 carré, 2000 W et 16 A max ! Pour le 2.5 carré, 4000 W et 20 A max ! Cordialement !

Bonsoir, votre détecteur est-il en 12 V ou en 220 V ?

Bonsoir, si le fil bleu a brulé, c'est parce qu'il est mal serré ! Coupez la partie "brulé" et refaites la connexion ! et tout deviendra comme avant ! Cordialement !

Bonsoir, il faut relayer la sortie de votre programmateur avec un contacteur de puissance (exemple : un contacteur télémécanique LC1 D25).

Bonsoir, votre installation est en tri ou en mono ? Dans les 2 cas, vous ne pouvez pas brancher directement votre poste à souder, car il est en tri 220V. Donc une petite modification s'impose !

Bonjour, normalement dans le coffret de l'alimentation, vous avez un transfo torique pour l'éclairage de la piscine ! Vérifiez les protections sur le primaire et le secondaire !

Bonsoir, il faut un compteur mono pour chaque studio ! Allez voir sur le site hager.fr et faites votre choix !

Bonsoir, si la terre et le neutre sont bien respectés, vous pouvez brancher comme vous le voulez les 3 phases ! mais surveillez le sens de rotation des moteurs ! Si mauvais sens de rotation, il suffit d'inverser 2 phases !

Bonjour, un câble HO5VVF est un câble souple, permettant l'alimentation d'appareils électro-domestiques divers, mobiles ou semi mobiles ! Donc pour alimenter votre halogène, c'est sans problème !

Bonjour, je pense que vous avez oublié le neutre pour la lampe. Allez voir sur le site electric.system.free.fr pour vous aider.

Bonjour, je ne comprends pas pourquoi vous voulez faire cette modification ? Un cumulus s'arrête de consommer quand il arrive en température (thermostat), même s'il est sous tension.

Bonsoir, allez voir sur le site télérupteur.com pour le câblage, et sur Schneider-electric.fr pour trouver le modèle de votre télérupteur.

Bonjour, si votre radiateur fonctionnait en tri 380V, donc il y a 3 résistances ! Vous devez défaire des barrettes, ensuite branchez les 3 résistances en parallèle pour fonctionner en 220V mono !

Bonsoir, si la puissance totale de vos chauffages dépasse 8 kW, mettez un inter différentiel 63 A au lieu de 40 A.

Bonsoir, si ces 3 spots sont commandés en même temps, alors vous devez avoir 6 fils sur 2 sorties spot et sur la troisième sortie, seulement 3 fils !

Bonsoir, vous pourrez trouver ce genre de matériel chez des distributeurs de matériel électrique (Rexel, Comptoir Électrique etc.).

Bonsoir, pour vous guider, allez voir sur Hager.fr, c'est très bien expliqué !

Bonsoir, si vous avez différencié les couleurs des fils, tels que les fils navette, retour lampe, phase et neutre ; ça ne doit pas être le câble en cause !
Mais si vous mettez la même couleur sur certains fils, alors il faut vérifier votre câblage dans la boîte car vous avez un court circuit.
Mais si vous mettez la même couleur sur certains fils, alors il faut vérifier votre câblage dans la boîte car vous avez un court circuit.

Bonsoir, vous avez dépassé la puissance souscrite, c'est a dire 6 kW !
Il faut passer à 9 kW pour être tranquille. Pour cela, allez voir EDF !
Il faut passer à 9 kW pour être tranquille. Pour cela, allez voir EDF !

Disjoncteur LS industrial systems = groupe LG !
