Bonjour.

Puis-je passer 3 fils de 10mm² dans une gaine ICTA de 25 ?

Merci pour votre réponse.
aglouza
23 mai 2015 à 09:12
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Gaine ICTA et fils électriques

SL77
Membre inscrit
SL77
219 messages
Bonjour,

Réponse simple 3 X 10 mm² = 30 mm²
Dans une gaine de 25 mm de diamètre + les 30 % de réserve, cela ne passera pas.

Cordialement.
23 mai 2015 à 11:58
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Gaine ICTA et fils électriques

loys
Membre inscrit
loys
740 messages
Hello,
Techniquement ça peut passer si peu de coudes et moult lubrifiant.
Préférez une gaine de 32.
Bon week-end.
23 mai 2015 à 14:20
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Gaine ICTA et fils électriques

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
Section du conducteur = 36.3mm²
Section utilisable du conduit ICTA 25 = 88mm²
3*36.3 est > à 88mm² ; ça ne passe pas.
Cordialement.
23 mai 2015 à 16:16
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Gaine ICTA et fils électriques

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour. Expérimentalement cela passe sans problème.
Sur la photo ci-dessous, 3 câbles de type HO7V-K (souple) et une gaine de 25. Il y a encore de la place. Avec du rigide HO7V-R ce serait pareil.
Certes, un peu au delà des 88 mm², mais la règle de remplissage est désormais assouplie.
Dans notre cas, le taux de remplissage serait environ de 42 %. Il y a de la marge.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Gaine ICTA et fils électriques

23 mai 2015 à 22:14
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité

Gaine ICTA et fils électriques

aglouza
Membre inscrit
aglouza
17 messages
Bonsoir.
J'ai pu passer les 3, 10mm² dans la gaine Icta de 25.
Merci à tous.
aglouza
27 mai 2015 à 22:50
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité

Gaine ICTA et fils électriques

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Merci aglouza pour votre retour.
Cordialement.
27 mai 2015 à 23:28
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité

Gaine ICTA et fils électriques

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour ;
Vous avez réussi à passer vos fils, c'est bien, et même parfait.
Personne n'a douté que c'était faisable, même si j'ai écrit en post 3 "ça ne passe pas", pour répondre au critère normatif ; la réponse aurait pu être tout autre si la question avait précisé si c'est de la conception, ou si un élément est déjà présent, ou éventuellement un mode de pose du conduit avec problèmes.
Cordialement.
28 mai 2015 à 08:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

>>> Résultats suivants pour : Gaine ICTA et fils électriques >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite