Invité
invité
Bonjour à tous,
j'ai un câble alu (25²) triphasé de 106 m armé enterré, qui relie ma maison au compteur EDF.
Les 3 phases sont bien présentes au départ du compteur, mais une est manquante à l'arrivée dans la maison.
J'aimerai savoir, s'il y aurait un moyen de connaître à quelle longueur de câble se trouve le problème... peut-être par un calcul scientifique.
Sinon je n'aurai plus qu'à me résoudre à couper le câble au milieu afin de changer "seulement" 53m.
Merci beaucoup pour votre aide ! Cordialement.
12 février 2011 à 18:16
Réponse 1 Forum Electricité

Absence phase sur câble triphasé armé enterré

Bob
Membre inscrit
Bob
2 474 messages
Bonjour, s'il y a rupture d'une phase cela ne peut être qu'au niveau d'une boîte enterrée c'est là qu'il faut chercher.
13 février 2011 à 11:36
Réponse 2 Forum Electricité

Absence phase sur câble triphasé armé enterré

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Je sais qu'il existe des appareils sophistiqués qui permettent ce genre de recherche, mais personnellement je n'en ai jamais vu, certainement très cher.
De plus avec un câble armé je ne sais pas si cela serait possible à détecter, celui-ci étant particulier et je l'utilisais pour les salles informatiques, il fut une époque, afin d’éviter les interférences, et n’était pas prévu pour être enterré, le blindage rouille et s’oxyde.
Qui vous dit que le câble est coupé à 53M ? Si ce n'est pas bon tout est à refaire. Avez-vous vérifié le serrage des câbles en amont et aval ? Sinon le seul moyen est soit de déterrer et / ou de retirer le câble complètement. Cordialement.
13 février 2011 à 08:09
Réponse 3 Forum Electricité

Absence phase sur câble triphasé armé enterré

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faudrait trouver une personne possédant un localisateur de défaut (échomètre, voire Visipont) ERDF possède ce genre d'appareil, vous pourriez leur demander (c'est payant) ; vous pourriez aller à la déduction si des mouvements de terrain ont eu lieu. Cordialement.
13 février 2011 à 06:15
Réponse 4 Forum Electricité

Absence phase sur câble triphasé armé enterré

DB
Membre inscrit
DB
483 messages
Bonjour. Vérifier que vous n'avez pas de boîte, dans un regard. Mettez hors tension.
Dénuder votre câble en bout d'arrivée de votre maison, le conducteur manquant ne doit être loin.
Votre câble ne doit pas passer dans un fourreau ou gaine, c'est là que l'on mesure l'utilité du passage en gaine.
13 février 2011 à 13:02
Réponse 5 Forum Electricité

Absence phase sur câble triphasé armé enterré

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Bonjour. Êtes-vous certain que s'il s'agit d'une alimentation triphasée ce câble ne comporte pas 4 conducteurs et non 3 ? S'agissant d'un câble armé on imagine mal comment un conducteur pourrait être coupé sans qu'il y ait de fait d'autres incidents sur la ligne, notamment un défaut d'isolement.
Des tests plus approfondis avec de bons appareils de mesure et pratiqués par un professionnel sembleraient nécessaires avant d'ouvrir une tranchée (continuité, isolement des câbles entre eux et par rapport à la terre). Mais comme disent Bob35 et DB, cherchez la boîte dans le regard.
S'il n'y a pas de boîte mais un manchon de raccordement devenu défectueux à la longue, tout est possible.
Voir ici ce qu'un professionnel spécialisé peut utiliser (document Baur) www.baur.at recherche de défauts de câbles
15 février 2011 à 23:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 2. Section câble passage triphasé à monophasé
    N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
    N°20296 : Bonjour, Nouveau sur ce forum, je vous envoie une demande de conseil sur mon tableau électrique que je voudrais rénover. Je l'ai mis en photo. J'ai vu sur internet l'intérêt d'avoir plusieurs interrupteurs différentiels...
  • 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 5. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 7. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 8. Informations section câble en triphasé monophasé
    N°11103 : Bonjour, je me pose une question, pourquoi pour la même section et la même longueur de câble par exemple 16 carré et 60 m : l'intensité pouvant passer dedans n'est pas la même en triphasé qu'en monophasé. Vu que c'est le...
  • 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
    N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
    N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
>>> Résultats suivants pour : Absence phase sur câble triphasé armé enterré >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
probleme branchement interrupteurbranchement interrupteur double va et vientbranchement dangereuxschema branchement variateur halogene



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite