Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
25716
Questions Forum électricité : Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Bonjour.
J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé.
J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun soit 9000 W)
Si j’ai bien compris, le câble est suffisant mais je me pose la question du neutre.
La section est elle suffisante?
Merci de votre aide.
J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé.
J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun soit 9000 W)
Si j’ai bien compris, le câble est suffisant mais je me pose la question du neutre.
La section est elle suffisante?
Merci de votre aide.
08 août 2024 à 06:53
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Bonjour Jdi72.
Le courant dans le neutre est la somme vectorielle des trois courants.
3 000 W et 230 V donne une intensité de l'ordre de 13 A si la charge est résistive pure, ce qui convient pour une section de 2,5 mm².
Sans en savoir plus concernant les récepteurs alimentés, un diagramme de Fresnel rapide au brouillon montre que l'intensité dans le neutre devrait rester de cet ordre de grandeur au maximum.
Si les trois récepteurs sont identiques, cela forme une charge équilibrée qui implique une intensité dans le neutre voisine de zéro.
On considère que les récepteurs absorbent des courants sinusoïdaux.
Dans l'attente de vous lire afin de vous apporter des précisions au besoin.
Cordialement.
Le courant dans le neutre est la somme vectorielle des trois courants.
3 000 W et 230 V donne une intensité de l'ordre de 13 A si la charge est résistive pure, ce qui convient pour une section de 2,5 mm².
Sans en savoir plus concernant les récepteurs alimentés, un diagramme de Fresnel rapide au brouillon montre que l'intensité dans le neutre devrait rester de cet ordre de grandeur au maximum.
Si les trois récepteurs sont identiques, cela forme une charge équilibrée qui implique une intensité dans le neutre voisine de zéro.
On considère que les récepteurs absorbent des courants sinusoïdaux.
Dans l'attente de vous lire afin de vous apporter des précisions au besoin.
Cordialement.
08 août 2024 à 09:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Bonjour.
En tri, compte tenu du décalage à 120° des phases, les intensités dans le neutre ne s'additionne pas, mais se compense.
Si vous êtes complètement équilibré (3000W sur chaque phase), l'intensité dans le neutre sera nulle.
Voir ce diagramme de Fresnel pour illustrer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En tri, compte tenu du décalage à 120° des phases, les intensités dans le neutre ne s'additionne pas, mais se compense.
Si vous êtes complètement équilibré (3000W sur chaque phase), l'intensité dans le neutre sera nulle.
Voir ce diagramme de Fresnel pour illustrer.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 août 2024 à 09:57
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Bonsoir et merci pour ces réponses.
À l'intention de GL, voici quelques précisions sur mon installation :
Il s'agit d'une vieille maison alimentée en triphasé avec une installation partiellement refaite. Cependant, j'ai remarqué qu'un très vieux câble (dont l'isolant se décompose
) alimente la cuisine et la buanderie.
Ce câble semble être du 6mm², probablement parce qu'à l'origine il y avait une chaudière mixte fioul/électrique. Cependant, aujourd'hui, le chauffage central fonctionne au gaz.
J'ai déjà pu tirer trois lignes spécifiques depuis le compteur vers la cuisine pour le four, le lave-vaisselle et le congélateur. Je vais les répartir sur les différentes phases (je n'ai pas de plaques de cuisson).
Il me reste à installer la buanderie, avec le lave-linge, le sèche-linge et un radiateur électrique (1500W). J'ai un câble 5G en 2.5mm² en bon état qui part du compteur. Je me demandais si je pouvais l'utiliser pour créer trois lignes spécifiques pour le lave-linge, le sèche-linge et le radiateur électrique.
Cependant, je ne sais pas si du 2.5mm² est suffisant et je me retrouverais avec un seul neutre également en 2.5mm².
Mon raisonnement est-il correct ? Et comment puis-je brancher le neutre sur les trois disjoncteurs bipolaires ?
Merci pour votre précieuse aide.
À l'intention de GL, voici quelques précisions sur mon installation :
Il s'agit d'une vieille maison alimentée en triphasé avec une installation partiellement refaite. Cependant, j'ai remarqué qu'un très vieux câble (dont l'isolant se décompose

Ce câble semble être du 6mm², probablement parce qu'à l'origine il y avait une chaudière mixte fioul/électrique. Cependant, aujourd'hui, le chauffage central fonctionne au gaz.
J'ai déjà pu tirer trois lignes spécifiques depuis le compteur vers la cuisine pour le four, le lave-vaisselle et le congélateur. Je vais les répartir sur les différentes phases (je n'ai pas de plaques de cuisson).
Il me reste à installer la buanderie, avec le lave-linge, le sèche-linge et un radiateur électrique (1500W). J'ai un câble 5G en 2.5mm² en bon état qui part du compteur. Je me demandais si je pouvais l'utiliser pour créer trois lignes spécifiques pour le lave-linge, le sèche-linge et le radiateur électrique.
Cependant, je ne sais pas si du 2.5mm² est suffisant et je me retrouverais avec un seul neutre également en 2.5mm².
Mon raisonnement est-il correct ? Et comment puis-je brancher le neutre sur les trois disjoncteurs bipolaires ?
Merci pour votre précieuse aide.
08 août 2024 à 21:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Bonjour.
Ce n'est pas idéal de faire 3 circuits avec neutre communs, mais c'est possible.
Il y a 2 manières de faire, donc aucune des 2 n'est parfaite (voir en bas à droite des schémas).
Dans les 2 cas, il faudra obligatoirement repartir en aval d'un interrupteur différentiel tetra 30mA type A
Inconvénient 1er schéma : les 3 circuits ne sont pas séparés
Inconvénient 2ème schéma : le neutre n'est pas coupé
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Ce n'est pas idéal de faire 3 circuits avec neutre communs, mais c'est possible.
Il y a 2 manières de faire, donc aucune des 2 n'est parfaite (voir en bas à droite des schémas).
Dans les 2 cas, il faudra obligatoirement repartir en aval d'un interrupteur différentiel tetra 30mA type A
Inconvénient 1er schéma : les 3 circuits ne sont pas séparés
Inconvénient 2ème schéma : le neutre n'est pas coupé
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 août 2024 à 08:23
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Aucun soucis du 2,5² est suffisant pour un lave-linge, un sèche-linge et un radiateur électrique.
Pas de problème, pour le neutre, comme on vous l'a expliqué plus haut.
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Citation :
Cependant, je ne sais pas si du 2.5mm² est suffisant et je me retrouverais avec un seul neutre également en 2.5mm².
Aucun soucis du 2,5² est suffisant pour un lave-linge, un sèche-linge et un radiateur électrique.
Pas de problème, pour le neutre, comme on vous l'a expliqué plus haut.
09 août 2024 à 08:29
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Bonjour à tous.
Juste pour insister en passant.
Cordialement.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
Juste pour insister en passant.
Citation :Oui, à condition impérative que cette distribution particulière reste en triphasé.
Aucun soucis du 2,5² est suffisant pour un lave-linge, un sèche-linge et un radiateur électrique.
Cordialement.
Le forum vous a aidé, aidez le forum.
09 août 2024 à 08:54
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Exemple de matériel pour le petit tableau divisionnaire (panier d'une boutique en ligne) avec du matériel de marque, mais une partie convient également si vous restez dans le tableau principal.
Vous voyez en passant que le matériel en tri est nettement plus cher que le matériel mono.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous voyez en passant que le matériel en tri est nettement plus cher que le matériel mono.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 août 2024 à 08:58
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Merdi à GL pour sa précision 
Effectivement il est impératif de mettre chacun des matériel sur une phase différente.

Effectivement il est impératif de mettre chacun des matériel sur une phase différente.
09 août 2024 à 08:59
Réponse 10 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Merci beaucoup à tous pour des indications précieuses.
Je vais opter pour un petit tableau divisionnaire avec un interrupteur différentiel 4P.
Dans ce cas dois-je impérativement mettre l’interrupteur différentiel 4p sur le tableau divisionnaire et un disjoncteur différentiel 4p sur le tableau principal où est-il possible de mettre seulement un interrupteur différentiel 4p sur le tableau principal ?
Merci.
Je vais opter pour un petit tableau divisionnaire avec un interrupteur différentiel 4P.
Dans ce cas dois-je impérativement mettre l’interrupteur différentiel 4p sur le tableau divisionnaire et un disjoncteur différentiel 4p sur le tableau principal où est-il possible de mettre seulement un interrupteur différentiel 4p sur le tableau principal ?
Merci.
12 août 2024 à 08:10
Réponse 11 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Bonjour.
Il vous faut obligatoirement un disjoncteur tétra 20A maxi pour protéger votre câble de liaison contre les surcharges.
Il vous faut une coupure générale dans votre tableau, donc c'est l'interrupteur différentiel tétra qui va jouer ce rôle.
Il vous faut obligatoirement un disjoncteur tétra 20A maxi pour protéger votre câble de liaison contre les surcharges.
Il vous faut une coupure générale dans votre tableau, donc c'est l'interrupteur différentiel tétra qui va jouer ce rôle.
12 août 2024 à 11:51
Réponse 12 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Merci.
J’ai un disjoncteur tétra 20 A courbe D.
Puis-je l’utiliser ou est il indispensable de mettre un courbe C ?
Merci.
J’ai un disjoncteur tétra 20 A courbe D.
Puis-je l’utiliser ou est il indispensable de mettre un courbe C ?
Merci.
13 août 2024 à 07:40
Réponse 13 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Bonjour et merci pour cette précision.
J’ai un disjoncteur tétra 20A courbe D.
Est il possible de l’utiliser ou faut-il que j’achète un type C obligatoirement ?
Cordialement.
J’ai un disjoncteur tétra 20A courbe D.
Est il possible de l’utiliser ou faut-il que j’achète un type C obligatoirement ?
Cordialement.
13 août 2024 à 07:48
Réponse 14 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Je poursuis la mise au "propre" de mon installation.
J'ai un tableau secondaire sur lequel est installé le chauffe-eau qui est en triphasé.
(On voit que pour se simplifier la tache, l'installateur a mis un fil bleu pour l'une des phases...)
Le contacteur Normal/EJP est Ok, mais le ne sais pas à quoi sert les deux modules suivants (peut-être une ancienne installation de chaudière mixte fuel/électricité voir les photos.
L'un est à droite du contacteur Normal/EJP, l'autre en bout de tableau).
Pouvez-vous m'éclairer sur ces deux modules ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai un tableau secondaire sur lequel est installé le chauffe-eau qui est en triphasé.
(On voit que pour se simplifier la tache, l'installateur a mis un fil bleu pour l'une des phases...)
Le contacteur Normal/EJP est Ok, mais le ne sais pas à quoi sert les deux modules suivants (peut-être une ancienne installation de chaudière mixte fuel/électricité voir les photos.
L'un est à droite du contacteur Normal/EJP, l'autre en bout de tableau).
Pouvez-vous m'éclairer sur ces deux modules ?
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


14 août 2024 à 11:14
Réponse 15 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Prochainement fermeture des Forums ?
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Prochainement fermeture des Forums ?
14 août 2024 à 13:57
Réponse 16 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Bonjour.
Le 1er est un contacteur et sans doute également le second (même s'il n'y a rien d'écrit).
Il faut suivre les fils en entrée/sortie pour voir ce qu'ils commandent.
Le 1er est un contacteur et sans doute également le second (même s'il n'y a rien d'écrit).
Il faut suivre les fils en entrée/sortie pour voir ce qu'ils commandent.
14 août 2024 à 15:21
Réponse 17 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Bonjour à tous et merci encore pour vos conseils.
Le module avec la mention "Hager ac1ith 20A" ne commande apparemment rien.
L'autre module sans marque a le fil marron (en haut) relié au module Legrand Normal/EJP en A1, le fil bleu (en haut) relié au disjoncteur 2A sur le tableau général, le fil noir (en bas) relié au compteur EDF et le fil bleu (en bas) relié au neutre.
Je ne comprends pas à quoi sert ce module puisque le module "Legrand" permet de commuter en Normal/EJP.
Le module avec la mention "Hager ac1ith 20A" ne commande apparemment rien.
L'autre module sans marque a le fil marron (en haut) relié au module Legrand Normal/EJP en A1, le fil bleu (en haut) relié au disjoncteur 2A sur le tableau général, le fil noir (en bas) relié au compteur EDF et le fil bleu (en bas) relié au neutre.
Je ne comprends pas à quoi sert ce module puisque le module "Legrand" permet de commuter en Normal/EJP.
15 août 2024 à 10:58
Réponse 20 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Bonjour.
Pour un disjoncteur, le calibre est la valeur maxi qu'il accepte avant de couper.
Du 2,5² accepte au maximum 20A.
Donc on met au départ un disjoncteur dont le calibre ne doit pas excéder 20A.
Pour un interrupteur différentiel, le courant assigné est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer voire de cramer.
Il faut donc qu'il soit supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ (20A dans votre cas).
Les valeurs existantes pertinentes sont 25A ou 40A.
Les 2 sont possibles et les tarifs proches.
Pour un disjoncteur, le calibre est la valeur maxi qu'il accepte avant de couper.
Du 2,5² accepte au maximum 20A.
Donc on met au départ un disjoncteur dont le calibre ne doit pas excéder 20A.
Pour un interrupteur différentiel, le courant assigné est l'intensité maxi qu'il accepte avant de se détériorer voire de cramer.
Il faut donc qu'il soit supérieur ou égal au calibre du disjoncteur au départ (20A dans votre cas).
Les valeurs existantes pertinentes sont 25A ou 40A.
Les 2 sont possibles et les tarifs proches.
02 septembre 2024 à 14:59
Réponse 21 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Merci beaucoup pour cette notion.
Si les fils entre le tableau et le divisionnaire sont en 4mm², le fait de laisser le disjoncteur tétra 20A ne pose donc pas de problème si je comprend le raisonnement...?
Si les fils entre le tableau et le divisionnaire sont en 4mm², le fait de laisser le disjoncteur tétra 20A ne pose donc pas de problème si je comprend le raisonnement...?
02 septembre 2024 à 15:13
Réponse 22 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Oui.
Avec du 4² c'est 25A maxi, donc on peut tout à fait mettre 20A.
Cela vous limitera juste à 4600W par phase, alors que le 4² permettrait d'aller à 5700W par phase.
Avec du 4² c'est 25A maxi, donc on peut tout à fait mettre 20A.
Cela vous limitera juste à 4600W par phase, alors que le 4² permettrait d'aller à 5700W par phase.
02 septembre 2024 à 18:10
Réponse 23 d'un contributeur du forum électricité
Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
Merci pour ces précisions.
02 septembre 2024 à 21:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- N°23881 : Bonjour. J'ai acquis une maison dont (entre autre) toute l'électricité est à refaire. Après m'être bien renseigné, j'ai conçu l'installation suivante et souhaiterais savoir si je suis bien conforme à la norme NF C...
- 3. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
- N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 5. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 6. vieux compteur électrique triphasé passer en monophasé
- N°190 : A la suite d'une rénovation complète du réseau intérieur, j'ai un vieux compteur triphasé. Je souhaite passer en monophasé, mais après avoir obtenu le Consuel, EDF ne veut pas brancher le compteur. Il veut me faire payer un...
- 7. Déplacer compteur et disjoncteur section câble électrique
- N°19062 : Bonjour. Dans le cadre de la restauration d'une ancienne maison. Enedis doit me déplacer le compteur et disjoncteur. Je souhaite conserver mon abonnement actuel soit 18kW/30A en triphasé. Quelle sera la section de mon...
- 8. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
- 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
- 10. Compteur triphasé branché sur tableau préparé pour un monophasé ?
- N°19599 : Bonsoir, Je viens d'acheter une maison avec un compteur triphasé. J'ai refait l’électricité pour un futur compteur monophasé, j'ai fait la demande de changement auprès d'ENEDIS, 3 semaines d'attente pour un entretien...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite