Bonjour,
J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V.
Y a-t-il un réglage particulier que je n'aurai pas fait correctement ? Merci de votre réponse.
Cordialement. Laurie
J'ai 2 appareils de mesure multimètre Metrix MX462, les 2 ont le même problème ils affichent la moitié de la valeur réelle. Par exemple lorsque je mesure du 220V ils indiquent 110V.
Y a-t-il un réglage particulier que je n'aurai pas fait correctement ? Merci de votre réponse.
Cordialement. Laurie
12 septembre 2010 à 16:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Bonjour, les 2 affichent la même déviation, je n'ose pas vous demander si vous lisez sur la bonne échelle, mais... attention au brochage et choix du calibre. Cordialement.
12 septembre 2010 à 20:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Bonjour. On peut supposer que vous mesurez des tensions alternatives sinusoïdales et seulement sinusoïdales (pour lesquelles cet appareil est conçu - le secteur 50 Hz par exemple). Dans ce cas il faut contrôler si l'effet est le même pour tous les calibres tension ; si cela est le cas on peut incriminer 2 des 4 diodes CR1 à CR4. Cela peut se confirmer si la mesure des tensions continues ne pose pas de problème. Voir le schéma de principe joint.
Pour ce qui concerne la sécurité de l'opérateur (cordons de mesure), on fait beaucoup mieux actuellement. La protection de l'appareil lui même est inexistante (à part CR5 et CR6 pour le galvanomètre), et c'est ce qui a pu tuer des composants. Un contrôle visuel et olfactif de ceux-ci serait nécessaire. Ce peut être un bon exercice de dépannage si vous avez du temps et un peu de connaissances.
L'acquisition d'un multimètre neuf serait préférable si vous en avez souvent l'usage.
GL
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour ce qui concerne la sécurité de l'opérateur (cordons de mesure), on fait beaucoup mieux actuellement. La protection de l'appareil lui même est inexistante (à part CR5 et CR6 pour le galvanomètre), et c'est ce qui a pu tuer des composants. Un contrôle visuel et olfactif de ceux-ci serait nécessaire. Ce peut être un bon exercice de dépannage si vous avez du temps et un peu de connaissances.
L'acquisition d'un multimètre neuf serait préférable si vous en avez souvent l'usage.
GL
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 septembre 2010 à 08:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Bonjour Laurie, Bonjour 1Insp,
Pour prolonger la remarque pertinente de 1Insp, si (avec un 462, vénérable contrôleur de Metrix, qualifié d'increvable) vous mesurez la tension dans une prise de courant 230V, Laurie, il vous faut mettre :
- le bouton en bas à droite sur la position V rouge (tension alternative),
- le 1er cordon de mesure dans la douille de gauche (-)
- et le 2ème cordon de mesure dan la douille 300V.
Attention à ne pas prendre le jus, c'est du 230, quand même ! et vérifiez que vos cordons sont en bon état ; -)
Vous devriez avoir la lecture directe sur l'avant dernière graduation en haut (de 0 à 30), valeur de lecture à multiplier par 10.
Cordialement.
Pour prolonger la remarque pertinente de 1Insp, si (avec un 462, vénérable contrôleur de Metrix, qualifié d'increvable) vous mesurez la tension dans une prise de courant 230V, Laurie, il vous faut mettre :
- le bouton en bas à droite sur la position V rouge (tension alternative),
- le 1er cordon de mesure dans la douille de gauche (-)
- et le 2ème cordon de mesure dan la douille 300V.
Attention à ne pas prendre le jus, c'est du 230, quand même ! et vérifiez que vos cordons sont en bon état ; -)
Vous devriez avoir la lecture directe sur l'avant dernière graduation en haut (de 0 à 30), valeur de lecture à multiplier par 10.
Cordialement.
13 septembre 2010 à 08:59
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Bonjour. Comme pour le 460, il faut lire la bonne échelle et de plus multiplier (ex : choix du calibre / échelle à utiliser / multiplicateur de 0,1 à 100 résistance de l'appareil pour chaque calibre) la lecture suivant le calibre (petite gymnastique désagréable).
J'ai sous la main le schéma du 460 et la notice complète du 462 (caractéristiques, mode d'emploi, liste des pièces électriques, et schéma).
A noter que l'utilisation d'une pince ampèremétrique (genre CDA250 en AC) n'est pas souhaitable (importante erreur) les 460 et 462 ne possèdent que des shunts résistifs alors qu'il faut un transfo d'intensité (chez Pekly série 89 par exemple, j'ai la doc) pour avoir une lecture en W sans erreur sur charge résistive.
NB : ne vous trompez pas de couleur dans le choix AC/DC.
J'ai sous la main le schéma du 460 et la notice complète du 462 (caractéristiques, mode d'emploi, liste des pièces électriques, et schéma).
A noter que l'utilisation d'une pince ampèremétrique (genre CDA250 en AC) n'est pas souhaitable (importante erreur) les 460 et 462 ne possèdent que des shunts résistifs alors qu'il faut un transfo d'intensité (chez Pekly série 89 par exemple, j'ai la doc) pour avoir une lecture en W sans erreur sur charge résistive.
NB : ne vous trompez pas de couleur dans le choix AC/DC.
13 septembre 2010 à 08:30
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Re bonjour Laurie. Pour illustrer la leçon de JF et qu'elle puisse profiter à tous les lecteurs, vous ouvrez une nouvelle fenêtre en cliquant ici : Électricité Bricovidéo multimètre Metrix
Le seul réglage est le tarage en fonction ohmmètre.
Le seul réglage est le tarage en fonction ohmmètre.
13 septembre 2010 à 14:05
Réponse 6 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Invité

Bonjour.
SVP je recherche les valeurs des deux piles du mx462.
Merci.
SVP je recherche les valeurs des deux piles du mx462.
Merci.
07 janvier 2015 à 13:34
Réponse 7 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Invité

Bonjour,
Une pile bâton 1,5V et une pile 15V, qui est carrée.
Cordialement.
Une pile bâton 1,5V et une pile 15V, qui est carrée.
Cordialement.
02 février 2016 à 21:50
Réponse 8 d'un contributeur du forum électricité
Invité

Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Invité

Bonjour.
J'ai le même problème avec un MX 462H.
Comment identifier les références et caractéristiques de ces diodes afin que ces données puissent aider à établir une commande chez un fournisseur.
Merci de votre aide.
Claude
J'ai le même problème avec un MX 462H.
Comment identifier les références et caractéristiques de ces diodes afin que ces données puissent aider à établir une commande chez un fournisseur.
Merci de votre aide.
Claude
02 mars 2020 à 15:10
Réponse 9 d'un contributeur du forum électricité
Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Bonjour Claude. Si ce sont des diodes à pointe, et cela se voit avec une loupe, ce sont des diodes au germanium (OAxx) ; sinon ce sont des diodes au silicium.
Si l'une des diodes est bonne, le test diode avec un multimètre numérique permet de déterminer sa technologie avec la tension de seuil.
Le 462 datant des année 60, on pencherait plutôt pour du germanium.
Si vous disposez d'une photo nette en gros plan, on peut tenter une identification.
Cordialement.
Si l'une des diodes est bonne, le test diode avec un multimètre numérique permet de déterminer sa technologie avec la tension de seuil.
Le 462 datant des année 60, on pencherait plutôt pour du germanium.
Si vous disposez d'une photo nette en gros plan, on peut tenter une identification.
Cordialement.
02 mars 2020 à 16:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Panne fonction ohmmètre multimètre Metrix MX462H
- N°13140 : Bonjour, Sans doute suite à mauvaises manipulations, l'aiguille de l'ohmmètre de mon multimètre Metrix MX462H ne bouge presque pas sur les 3 calibres même potentiomètre à fond. Quels sont les éléments à changer ? A...
- 2. Pile pour un multimètre Metrix 462 E
- N°11290 : Bonjour. Quel type de pile doit-on mettre dans un multimètre Metrix 462 E ? Merci.
- 3. Dépanner contrôleur Metrix 468 version Marine
- N°13384 : Bonjour. Je recherche de l'aide pour dépanner un contrôleur Metrix 468 version Marine ! Une résistance de ce contrôleur est détruite et je voudrais la remplacer. La photo jointe montre qu'elle se trouve sur une plaquette...
- 4. Problème aiguille multimètre MT215A Metrix
- N°20194 : Bonjour, J’ai récupéré un multimètre Metrix MT215A dans un vide grenier, et sans la prise secteur pour le capacimètre. L’état de l’appareil est assez moyen, et il a l’air d’avoir déjà eu des réparations. Il...
- 5. Multimètre Metrix MX 430 fonction Ohm 50/ 500 HS
- N°23491 : Bonjour à tous. Mon multimètre Metrix MX 430 ne fonctionne pas sur les positions 50 et 500 Ω. Lorsque je positionne le rotacteur sur l'une de ces deux positions, le galvanomètre se cale à fond d'échelle alors que sur les...
- 6. Panne multimètre Metrix MX 56 test diode ne fonctionne plus
- N°15144 : Bonjour à tous, Je possède un multimètre Metrix MX 56 dont toutes les fonctions sont OK, sauf le test diode. Quelqu'un disposerait-il du schéma afin de tenter de solutionner ce problème ? Un grand merci d'avance. Thierry
- 7. Recherche pile 15 volts pour un multimètre Métrix 462 B
- N°13314 : Bonjour. Où trouver une pile pour un multimètre Métrix 462B c'est une pile de 15 volts de forme rectangulaire celle qui est en place (HS) est une pile Mazda R10002 15 volts, j'ai cherché un peu partout sans résultat. Je...
- 8. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
- N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
- 9. Réparer contrôleur Metrix Mt 215 A en panne
- N°13482 : Bonjour à tous, J'ai hérité d'un Metrix Mt 215 A qui ne fonctionne que sur les calibres mA continu, capacimètre, test batterie tous les autres calibres sont en panne aucune déviation de l'aiguille. J'ai vérifié les 3...
- 10. Dépannage panne multimètre analogique Metrix 448
- N°12746 : Bonjour à tous, Voilà j'ai récupéré un Multimètre Metrix Mod 448 en panne. Vous allez me dire : "achète toi un Multimètre numérique et le problème sera résolu". Oui mais non, j'en ai déjà un, mais ce Multimètre...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite