Section câble / longueur / puissance
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
24232
Conseils du forum électricité : Section câble / longueur / puissance
Bonjour.
Je dois alimenter un coffret pour une grue qui fait 24kW en triphasé (avec quelques prises en mono).
Le coffret de chantier triphasé installé par Enedis (36kW triphasé) est à environ 60m de la grue.
Quelle section je dois utiliser pour alimenter la grue sans perte... 4x16 ou 4x25mm² ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Cordialement.
Je dois alimenter un coffret pour une grue qui fait 24kW en triphasé (avec quelques prises en mono).
Le coffret de chantier triphasé installé par Enedis (36kW triphasé) est à environ 60m de la grue.
Quelle section je dois utiliser pour alimenter la grue sans perte... 4x16 ou 4x25mm² ?
Merci d’avance pour vos réponses.
Cordialement.
12 juillet 2023 à 07:53
Questions Réponses Électricité 1
Section câble / longueur / puissance
Bonjour RME,
Suivant les sujets que vous avez présentés sur le forum, certains n'ont pas fait l'objet d'échanges de votre part, malgré les contributions apportées.
Le coffret est dimensionné pour 36 kVA (pas kW). Cela correspond à 60 ampères par phase.
Sans pertes est une idée fausse ; il est curieux que vous utilisiez ce terme. D'autant plus qu'en formation initiale cela fait l'objet de chapitres spécialisés.
Tout conducteur parcouru par du courant est le siège d'une chute de tension qui dépend du matériau, des caractéristiques de la ligne, de l'intensité et du facteur de puissance de la charge
Il faudrait connaître la chute de tension admissible en fonctionnement, en régime permanent et en transitoire, le constructeur ou l'installateur de la grue peut vous renseigner.
On a quelques idées, mais le plus simple pour vous est de présenter votre problème ici où un conseiller pourra vous répondre : https://www.comptoir-du-cable.com/content/7-calcul-section-cable-électrique
Il se peut qu'un contrôle de l'installation (sections, protections surintensité et différentielle, contrôle de la prise de terre etc.) par un organisme agréé soit obligatoire.
Il faut vous entourer de garanties. Si ce genre d'alimentation n'est pas votre quotidien, faites vous assister par un BE.
Attendons d'autres avis et compléments.
Cordialement.
Suivant les sujets que vous avez présentés sur le forum, certains n'ont pas fait l'objet d'échanges de votre part, malgré les contributions apportées.
Le coffret est dimensionné pour 36 kVA (pas kW). Cela correspond à 60 ampères par phase.
Sans pertes est une idée fausse ; il est curieux que vous utilisiez ce terme. D'autant plus qu'en formation initiale cela fait l'objet de chapitres spécialisés.
Tout conducteur parcouru par du courant est le siège d'une chute de tension qui dépend du matériau, des caractéristiques de la ligne, de l'intensité et du facteur de puissance de la charge
Il faudrait connaître la chute de tension admissible en fonctionnement, en régime permanent et en transitoire, le constructeur ou l'installateur de la grue peut vous renseigner.
On a quelques idées, mais le plus simple pour vous est de présenter votre problème ici où un conseiller pourra vous répondre : https://www.comptoir-du-cable.com/content/7-calcul-section-cable-électrique
Il se peut qu'un contrôle de l'installation (sections, protections surintensité et différentielle, contrôle de la prise de terre etc.) par un organisme agréé soit obligatoire.
Il faut vous entourer de garanties. Si ce genre d'alimentation n'est pas votre quotidien, faites vous assister par un BE.
Attendons d'autres avis et compléments.
Cordialement.
12 juillet 2023 à 10:36
Questions Réponses Électricité 2
Section câble / longueur / puissance
Bonjour.
En complément.
Sur 60m il y a toujours des pertes.
Il faut juste savoir quelle valeur maximale est acceptable.
La norme NF C15-100 indique 5% maxi de chute de tension, mais il faudrait voir les préconisations du fabricant du matériel.
En complément.
Sur 60m il y a toujours des pertes.
Il faut juste savoir quelle valeur maximale est acceptable.
La norme NF C15-100 indique 5% maxi de chute de tension, mais il faudrait voir les préconisations du fabricant du matériel.
12 juillet 2023 à 11:42
Questions Réponses Électricité 3
Section câble / longueur / puissance
Bonjour,
En effet, je viens de constater que je n'avais pas donné suite à certaines de vos réponses sur d'autres sujets. Je vous présente mes excuses pour cela, ce n'était pas très respectueux de ma part.
Appelons un chat un chat, en effet. Je comprenais grossièrement que la perte de tension admissible par la norme était de 2 %, je crois. Il faudrait vérifier et valider cela.
Merci pour le lien, je vais directement contacter ces personnes ainsi que la société qui s'occupe de la grue.
Je vous ferai un retour dès que possible.
Merci pour vos réponses.
En effet, je viens de constater que je n'avais pas donné suite à certaines de vos réponses sur d'autres sujets. Je vous présente mes excuses pour cela, ce n'était pas très respectueux de ma part.
Appelons un chat un chat, en effet. Je comprenais grossièrement que la perte de tension admissible par la norme était de 2 %, je crois. Il faudrait vérifier et valider cela.
Merci pour le lien, je vais directement contacter ces personnes ainsi que la société qui s'occupe de la grue.
Je vous ferai un retour dès que possible.
Merci pour vos réponses.
12 juillet 2023 à 13:16
Questions Réponses Électricité 4
Section câble / longueur / puissance
Re. Oui, ne restez pas tout seul face à ce problème. Faites valider par écrit la solution choisie.
Ensuite il sera temps d'approvisionner.
Renseignez vous auprès de l'installateur de la grue si l'ensemble fait l'objet d'un contrôle avant mise en service.
Cordialement.
Ensuite il sera temps d'approvisionner.
Renseignez vous auprès de l'installateur de la grue si l'ensemble fait l'objet d'un contrôle avant mise en service.
Citation :Oui, on pinaille... mais ce n'est pas inutile.
alimenter la grue sans perte
Cordialement.
12 juillet 2023 à 17:24
Questions Réponses Électricité 5
Section câble / longueur / puissance
Re.
Donc, après avoir vu avec les personnes du "comptoir du câble".
N'ayant pas réussi a avoir ni les maçons, ni le fabricant de la grue pour connaitre la chute de tension admissible.
Je prévois un peu plus "large" (2%) pour que quoi qu'il arrive, il n'y ai pas de soucis.
Un câble très "fin" de 4x70mm² ALU est recommandé, connecteur K127 etc ..
Une petite partie de plaisir a passer dans le fourreaux...
Je suis habitué aux maisons neuves classique 100/150m², ou de jolie rénovation mais ce chantier qui est une construction neuve, est une première.
Environ 350/400m² habitable, piscine, atelier, chauffage au sol, 2xFour, 2x Plaques de cuisson.
J'ai vraiment du mal a établir la puissance nécessaire pour ce logement, et ce dans le pire des cas, c'est-à-dire lorsque tous, tous les appareils fonctionnent en même temps (presque impossible, mais je préfère la dimensionner comme ça,au cas ou)
J'ai calculé en ajoutant tous les appareils possible en fonction et je tombe sur une consommation de 40-45kW.
Et je n'arrive pas à calculer, à valider, la puissance à souscrire pour ce logement.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Donc, après avoir vu avec les personnes du "comptoir du câble".
N'ayant pas réussi a avoir ni les maçons, ni le fabricant de la grue pour connaitre la chute de tension admissible.
Je prévois un peu plus "large" (2%) pour que quoi qu'il arrive, il n'y ai pas de soucis.
Un câble très "fin" de 4x70mm² ALU est recommandé, connecteur K127 etc ..
Une petite partie de plaisir a passer dans le fourreaux...
Je suis habitué aux maisons neuves classique 100/150m², ou de jolie rénovation mais ce chantier qui est une construction neuve, est une première.
Environ 350/400m² habitable, piscine, atelier, chauffage au sol, 2xFour, 2x Plaques de cuisson.
J'ai vraiment du mal a établir la puissance nécessaire pour ce logement, et ce dans le pire des cas, c'est-à-dire lorsque tous, tous les appareils fonctionnent en même temps (presque impossible, mais je préfère la dimensionner comme ça,au cas ou)
J'ai calculé en ajoutant tous les appareils possible en fonction et je tombe sur une consommation de 40-45kW.
Et je n'arrive pas à calculer, à valider, la puissance à souscrire pour ce logement.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
20 juillet 2023 à 12:41
Questions Réponses Électricité 6
Section câble / longueur / puissance
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.
20 juillet 2023 à 13:32
Questions Réponses Électricité 7
Section câble / longueur / puissance
Bonjour RME.
S'agissant d'une construction neuve il est probable que ce soit le projet d'un architecte.
C'est à lui de vous fournir les plans et globalement, tout ce qui concerne le lot électricité.
Ce qui est certain est qu'il faudra une alimentation en triphasé. Tout qui qui pourra fonctionner en triphasé le sera : plaques de cuisson (sur deux phases), PAC, chauffe-eau s'il y en a, équipement de piscine etc.
L'habitat devrait respecter les normes actuelles concernant tout ce qui concerne l'optimisation énergétique.
Idem pour l'eau avec récupération des eaux de pluie et recyclage dans l'habitat.
En tant qu'électricien, et pas un BE, il semble assez inconcevable que le dimensionnement de l'installation électrique vous incombe.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
S'agissant d'une construction neuve il est probable que ce soit le projet d'un architecte.
C'est à lui de vous fournir les plans et globalement, tout ce qui concerne le lot électricité.
Ce qui est certain est qu'il faudra une alimentation en triphasé. Tout qui qui pourra fonctionner en triphasé le sera : plaques de cuisson (sur deux phases), PAC, chauffe-eau s'il y en a, équipement de piscine etc.
L'habitat devrait respecter les normes actuelles concernant tout ce qui concerne l'optimisation énergétique.
Idem pour l'eau avec récupération des eaux de pluie et recyclage dans l'habitat.
En tant qu'électricien, et pas un BE, il semble assez inconcevable que le dimensionnement de l'installation électrique vous incombe.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
20 juillet 2023 à 14:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
- 2. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 3. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 4. Section de câble puissance pompe 54 kW 105 ampères
- N°5469 : Bonjour, Quelle doit être la section de câble de puissance d'une pompe 54 kW avec 105 ampères ? Merci.
- 5. Section câble pour du 6mm² en monobrin ou multibrin ?
- N°16048 : Bonjour, Je souhaite réaliser une jonction entre deux habitations. La longueur est à peu près de 80m. Je voudrais mettre une section de 6mm² afin de remplacer une section de 2.5mm² qui va devenir après travaux bien trop...
- 6. Section câble électrique chauffage piscine
- N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
- 7. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 8. Section câble passage triphasé à monophasé
- N°19070 : Bonjour, J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé. Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage...
- 9. Section câble électrique raccordement compteur
- N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite