Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
13809
Question section câble : Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
Bonjour,
Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage.
En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ?
Merci.
Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage.
En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ?
Merci.
13 septembre 2014 à 17:04
Réponse 1 puissance max admissible
Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
Bonsoir
20kW, mais je doute que votre abonnement vous en permette autant.
Du 16² mm² aurait sans doute suffit, voire moins. Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
@+
20kW, mais je doute que votre abonnement vous en permette autant.
Du 16² mm² aurait sans doute suffit, voire moins. Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
@+
13 septembre 2014 à 20:18
Réponse 2 puissance max admissible
Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
Bonsoir.
Tout dépend de la chute de tension que vous accepterez sur les 40m de conducteur et de la densité au mm².
Par exemple : D=2A/mm² I=2x25mm²= 50A chute de tension (LxI/50xSmm²=1,6V) vous ne risquez pas l’échauffement.
(pourquoi 40m) voici les documents de la justification de ma réponse (les lois dans ce domaine aurait-elles changées depuis les années 60??).
Merci mf06
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout dépend de la chute de tension que vous accepterez sur les 40m de conducteur et de la densité au mm².
Par exemple : D=2A/mm² I=2x25mm²= 50A chute de tension (LxI/50xSmm²=1,6V) vous ne risquez pas l’échauffement.
(pourquoi 40m) voici les documents de la justification de ma réponse (les lois dans ce domaine aurait-elles changées depuis les années 60??).
Merci mf06
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 septembre 2014 à 20:47
Réponse 3 puissance max admissible
Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
Bonjour,
Pourquoi 40m ; on prend une fois la longueur.
Je rejoins CMT, 100A traduira une chute de tension de 1.36%.
Bien entendu ce calcul est fait avec du cuivre (non spécifié) ; on pourrait mettre un peu plus, mais cela dépend de la nuance du câble, et de son mode de pose.
Cordialement.
Pourquoi 40m ; on prend une fois la longueur.
Je rejoins CMT, 100A traduira une chute de tension de 1.36%.
Bien entendu ce calcul est fait avec du cuivre (non spécifié) ; on pourrait mettre un peu plus, mais cela dépend de la nuance du câble, et de son mode de pose.
Cordialement.
14 septembre 2014 à 07:39
Réponse 4 puissance max admissible
Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
Bonjour.
Pour compléter, je pense que vous prenez la question à l'envers.
Il faut partir du besoin : quelle puissance maxi pour quel usage ?
Ensuite on en déduit la section minimale du câble.
Sauf si vous avez déjà votre 2x25² entre les mains. Dans ce cas il suffira à passer la totalité de la puissance de n'importe quel abonnement domestique que vous pourrez souscrire en monophasé.
Ne pas oublier de mettre un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble.
@+
Pour compléter, je pense que vous prenez la question à l'envers.
Il faut partir du besoin : quelle puissance maxi pour quel usage ?
Ensuite on en déduit la section minimale du câble.
Sauf si vous avez déjà votre 2x25² entre les mains. Dans ce cas il suffira à passer la totalité de la puissance de n'importe quel abonnement domestique que vous pourrez souscrire en monophasé.
Ne pas oublier de mettre un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble.
@+
14 septembre 2014 à 07:51
Réponse 5 puissance max admissible
Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
Merci beaucoup pour vos réponses.
En fait, dans le garage je dois alimenter : 1 pompe à chaleur, une machine à laver, un frigo, 5 pc environ, un portail automatique et 3 lampes.
Je compte mettre 1 circuit dédié 32A pour la pompe à chaleur, 1 circuit dédié pour la machine à laver 25A, 1 ligne 20A en 2,5 mm² pour les prises et 1 ligne en 1,5 mm² pour les lampes le tout protégé par un 32 mA type ac + 1 32 mA type A pour machine à lave et pompe à chaleur.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai une autre question : Mes fils d'arrivée en 25 mm², c'est possible de les connecter au tableau de répartition ?
Ils ne seront pas trop gros pour les raccorder au tableau ? Le plus gros que j'ai branché était du 10 mm² ou 16 mm² mais là du 25 mm² je ne suis pas sûr que l'on puisse.
Merci encore pour vos réponses.
Cordialement.
En fait, dans le garage je dois alimenter : 1 pompe à chaleur, une machine à laver, un frigo, 5 pc environ, un portail automatique et 3 lampes.
Je compte mettre 1 circuit dédié 32A pour la pompe à chaleur, 1 circuit dédié pour la machine à laver 25A, 1 ligne 20A en 2,5 mm² pour les prises et 1 ligne en 1,5 mm² pour les lampes le tout protégé par un 32 mA type ac + 1 32 mA type A pour machine à lave et pompe à chaleur.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai une autre question : Mes fils d'arrivée en 25 mm², c'est possible de les connecter au tableau de répartition ?
Ils ne seront pas trop gros pour les raccorder au tableau ? Le plus gros que j'ai branché était du 10 mm² ou 16 mm² mais là du 25 mm² je ne suis pas sûr que l'on puisse.
Merci encore pour vos réponses.
Cordialement.
14 septembre 2014 à 14:28
Réponse 6 puissance max admissible
Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
Même pour tout cela, du 25² c'est beaucoup.
Mais je suppose que vous avez le câble.
Le lave-linge c'est un disj 20A maxi (sauf si ce n'est pas un lave-linge domestique).
Je ne suis pas certain que 2 interrupteurs différentiel 30mA soient nécessaires.
Quelle est la puissance absorbée de la PAC ?
Il vous faudra un interrupteur sectionneur en tête de ce tableau.
Il absorbe le 25² sans problème.
@+
Mais je suppose que vous avez le câble.
Le lave-linge c'est un disj 20A maxi (sauf si ce n'est pas un lave-linge domestique).
Je ne suis pas certain que 2 interrupteurs différentiel 30mA soient nécessaires.
Quelle est la puissance absorbée de la PAC ?
Il vous faudra un interrupteur sectionneur en tête de ce tableau.
Il absorbe le 25² sans problème.
@+
14 septembre 2014 à 18:06
Réponse 7 puissance max admissible
Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
Merci pour votre réponse.
Je n'ai pas encore acheté le câble mais selon la formule de calcul sur les chutes de tension, un câble 25 mm² de 20 mètres aurait une chute de tension de 1,66 volts donc 0,72%.
La tolérance étant de 3% lorsque il y a des circuits d’éclairage, et qu'il faut déduire 2% pour le câble d'alimentation général (info prise sur internet) il ne reste plus qu 1% de tolérance.
Ayant 0, 72% de perte, je pense être bien avec du 25 mm². Vous pensez que du 16 mm² suffirait ?
Comment ça un inter sectionneur ? Je pensais le relier au tableau principal, sur les barrettes de connexions.
Je n'ai pas encore acheté le câble mais selon la formule de calcul sur les chutes de tension, un câble 25 mm² de 20 mètres aurait une chute de tension de 1,66 volts donc 0,72%.
La tolérance étant de 3% lorsque il y a des circuits d’éclairage, et qu'il faut déduire 2% pour le câble d'alimentation général (info prise sur internet) il ne reste plus qu 1% de tolérance.
Ayant 0, 72% de perte, je pense être bien avec du 25 mm². Vous pensez que du 16 mm² suffirait ?
Comment ça un inter sectionneur ? Je pensais le relier au tableau principal, sur les barrettes de connexions.
14 septembre 2014 à 18:34
Réponse 8 puissance max admissible
Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
Pour les inter différentiel 30 mA, il me faut bien un inter 30 mA type A pour le lave linge non ?
Est-il possible sinon de tout mettre sur 1 seul 30 mA type A ? Je crois qu'il en faut 1 dédié pour la pompe à chaleur ?
Je ne connais pas encore la puissance absorbée de la pompe à chaleur, je vais me renseigner.
Merci beaucoup pour toutes les infos.
Est-il possible sinon de tout mettre sur 1 seul 30 mA type A ? Je crois qu'il en faut 1 dédié pour la pompe à chaleur ?
Je ne connais pas encore la puissance absorbée de la pompe à chaleur, je vais me renseigner.
Merci beaucoup pour toutes les infos.
14 septembre 2014 à 18:39
Réponse 9 puissance max admissible
Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
Le problème c'est qu'on n'a qu'une vue partielle de votre installation.
Vous parlez du câble d'alimentation générale, cela veut dire que vous avez un disjoncteur de branchement ERDF en limite de propriété ?
Si oui, effectivement il est préférable de limiter à environ 1% la chute de tension dans le câble de liaison.
Si c'est le cas on aurait comme possibilité :
- 6² protégé par un disjoncteur 16A pour 3,5kW et 1,1% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disjoncteur 25A pour 5,5kW et 1% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW et 1% de chute de tension maxi
- 25² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW et 1% de chute de tension maxi
En revanche si le disjoncteur de branchement ERDF est à côté de votre tableau principal, vous pouvez partir sur une hypothèse de chute de tension de 2%
Si c'est le cas on aurait comme possibilité :
- 6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW et 2,1% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW et 1,6% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW et 1,6% de chute de tension maxi
C'est la puissance absorbée de la PAC qui vous guidera sur votre choix, mais je pense que 9kW maxi devrait vous suffire, donc sans doute 10² ou 16². A confirmer. Mais la probabilité d'avoir besoin d'un 25² reste faible.
Il vous faut un dispositif de coupure d'urgence sur votre tableau.
S'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel, c'est lui qui peut jouer ce rôle.
En revanche s'il y en a plusieurs il faut mettre un interrupteur sectionneur en tête.
Il n'y a pas d'obligation normative à dédier un différentiel à la PAC, sauf si vous souhaitez vraiment l'isoler.
Voir également si votre PAC à besoin d'un disjoncteur courbe D.
@+
Vous parlez du câble d'alimentation générale, cela veut dire que vous avez un disjoncteur de branchement ERDF en limite de propriété ?
Si oui, effectivement il est préférable de limiter à environ 1% la chute de tension dans le câble de liaison.
Si c'est le cas on aurait comme possibilité :
- 6² protégé par un disjoncteur 16A pour 3,5kW et 1,1% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disjoncteur 25A pour 5,5kW et 1% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW et 1% de chute de tension maxi
- 25² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW et 1% de chute de tension maxi
En revanche si le disjoncteur de branchement ERDF est à côté de votre tableau principal, vous pouvez partir sur une hypothèse de chute de tension de 2%
Si c'est le cas on aurait comme possibilité :
- 6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW et 2,1% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW et 1,6% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW et 1,6% de chute de tension maxi
C'est la puissance absorbée de la PAC qui vous guidera sur votre choix, mais je pense que 9kW maxi devrait vous suffire, donc sans doute 10² ou 16². A confirmer. Mais la probabilité d'avoir besoin d'un 25² reste faible.
Il vous faut un dispositif de coupure d'urgence sur votre tableau.
S'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel, c'est lui qui peut jouer ce rôle.
En revanche s'il y en a plusieurs il faut mettre un interrupteur sectionneur en tête.
Il n'y a pas d'obligation normative à dédier un différentiel à la PAC, sauf si vous souhaitez vraiment l'isoler.
Voir également si votre PAC à besoin d'un disjoncteur courbe D.
@+
14 septembre 2014 à 19:07
Réponse 10 puissance max admissible
Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
Bonjour,
En fait c'est une maison que je rénove.
Le compteur EDF est déjà installé.
Je compte mettre le tableau de répartition principal en dessous du compteur EDF dans la GTL.
Toute l'ancienne installation électrique va être supprimée pour refaire une nouvelle installation aux normes.
Le câble dont je parle est celui qui va relier le tableau principal au tableau du garage.
En fait c'est une maison que je rénove.
Le compteur EDF est déjà installé.
Je compte mettre le tableau de répartition principal en dessous du compteur EDF dans la GTL.
Toute l'ancienne installation électrique va être supprimée pour refaire une nouvelle installation aux normes.
Le câble dont je parle est celui qui va relier le tableau principal au tableau du garage.
15 septembre 2014 à 15:02
Réponse 11 puissance max admissible
Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
Bonsoir
Donc la chute de tension est nulle entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal.
Donc vous pouvez tabler sur environ 2% maxi pour la liaison tableau principal, tableau du garage.
Donc vous êtes dans mon 2ème cas de figure.
Donc le 25² inutile.
Mettre du 10² si vous avez besoin de 9kW maxi et 16² au delà.
Et il en plus il vous restera de la marge en chute de tension.
En plus cela vous simplifiera la vie et vous fera économiser de l'argent.
Je vous conseille un des montages suivants (le 2ème au cas où vous mettriez 2 ID).
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Donc la chute de tension est nulle entre le disjoncteur de branchement et le tableau principal.
Donc vous pouvez tabler sur environ 2% maxi pour la liaison tableau principal, tableau du garage.
Donc vous êtes dans mon 2ème cas de figure.
Donc le 25² inutile.
Mettre du 10² si vous avez besoin de 9kW maxi et 16² au delà.
Et il en plus il vous restera de la marge en chute de tension.
En plus cela vous simplifiera la vie et vous fera économiser de l'argent.
Je vous conseille un des montages suivants (le 2ème au cas où vous mettriez 2 ID).
@+
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


15 septembre 2014 à 18:54
Réponse 12 puissance max admissible
Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
Bonjour,
Je viens juste vous remercier pour vos réponses qui m'aident beaucoup.
Je vais donc acheter un câble de 3 x 16 mm².
Je pense mettre 1 seul id 30 mA 63A type A.
Cordialement, Stéphane.
Je viens juste vous remercier pour vos réponses qui m'aident beaucoup.
Je vais donc acheter un câble de 3 x 16 mm².
Je pense mettre 1 seul id 30 mA 63A type A.
Cordialement, Stéphane.
16 septembre 2014 à 12:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Section câble à définir
- N°16902 : Bonjour à tous, J'ai une petite question concernant la section des câbles adéquate à mon projet. Mon projet est une cuisine d'été + piscine (à terme), donc gourmand en électricité (four, frigo, piscine chauffée,...
- 2. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 3. Section câble / longueur / puissance
- N°24232 : Bonjour. Je dois alimenter un coffret pour une grue qui fait 24kW en triphasé (avec quelques prises en mono). Le coffret de chantier triphasé installé par Enedis (36kW triphasé) est à environ 60m de la grue. Quelle...
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
- 5. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 6. Rallonge électrique à enrouleur qui disjoncte
- N°7811 : Bonjour, J'ai une rallonge électrique que j'ai achetée dans une grande surface de bricolage, 50 mètres, sur un enrouleur. A chaque fois que je veux souder, le boîtier qui est sur la rallonge et qui a un fusible, disjoncte. Je ne...
- 7. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 8. Puissance maxi sur câble 3x1,5 r2v
- N°2840 : Bonsoir, quelle puissance maximale peut-on tirer sur un câble de 3x1,5 en r2v, sur une longueur de 400 mètres ? La longueur joue-t-elle ? Y a-t-il une formule pour calculer la puissance maximale suivant la section de câble et la...
- 9. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 10. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite