Conseil Forum installation électrique : Répartition disjoncteurs tableau électrique

olivier62
Membre inscrit
olivier62
3 messages
Bonjour.

Besoin d'aide pour la répartition des disjoncteurs et autre dans un tableau électrique.

Coffret 4 rangées 18 modules
Circuits spéciaux 1 disjoncteur de 32A
4 disjoncteurs de 20A

Cumulus 1 contacteur couplé à 1 disjoncteur 2A+1 de 20A
Volet électrique 2 disjoncteurs de 10A

Motorisation portail 1 disjoncteur de 16A
Porte de garage 1 disjoncteur de 16A

VMC 1 disjoncteur de 2A
Visiophone 1 disjoncteur de 2A
Éclairage 5 télérupteurs + 5 disjoncteurs de 10A
Éclairage 4 disjoncteurs de 10A

Prise de courant 7 disjoncteurs de 20A
Prise de courant 4 disjoncteurs de 16A
Chauffage 2 disjoncteurs de 16A
Chauffage 6 disjoncteurs de 20A
Chauffage 2 disjoncteurs de 10A
Programmateurs chauffage 1 disjoncteur de 2A

2 prise de courant GTL + 1 disjoncteur 16A
1 disjoncteur de 32A pour tableau divisionnaire atelier

Je pense à 4 différentiels de 40A type AC
1 différentiel de 63A type A

Merci pour votre aide.
06 août 2015 à 15:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Répartition disjoncteurs tableau électrique

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour,
vous avez fait tout le listing de votre matériel, c'est bien ; maintenant il faut faire le schéma de principe de câblage.
Vous êtes à 60 modules sans un répartiteur, vous aurez un peu moins de 20% de réserve (15%).
Cordialement.
06 août 2015 à 21:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Répartition disjoncteurs tableau électrique

GL
Membre inscrit
GL
29 748 messages
Bonjour. Vous pouvez vous inspirer de la longue discussion de la question 12984 :
Conseils avis rénovation tableau électrique.
Si l'achat n'est pas effectué, vous pourriez passer à des rangées de 24 modules plutôt que 18. On peut choisir un coffret Pragma Evolution de bonne profondeur. ou équivalent.
Un détail parmi d'autres : les calibres des DJ peuvent être unifiés, 16 et 20 A. pour lumière et PC.
Le circuit chauffage complet est en aval d'un même ID, programmateur délesteur y compris.
On peut supposer que votre contrat est de 12 kVA, ce qui sera un maximum en monophasé.
Cordialement.
06 août 2015 à 23:07
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
    N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
  • 2. Câblage disjoncteurs divisionnaires dans tableau de répartition
    N°17225 : Bonjour à tous. Je me pose un question à propos de la bonne façon de brancher 3 disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau principal, juste en aval du "compteur". La question est peut-être stupide, vous êtes prévenus...
  • 3. Modernisation TGBT borniers répartition coupures
    N°23658 : Bonjour. J’habite une maison individuelle de 1999, qui comporte une extension construite en 2016. Il y a 1 tableau électrique principal qui gère toute la partie ancienne, et 1 tableau secondaire dans...
  • 4. Quels disjoncteurs tableau électrique
    N°15969 : Bonjour, Je rénove entièrement une maison d'environ 80m². Pour la partie électrique, j'ai commencé par tuber toutes mes lignes et les ramenant bien évidemment jusqu'au compteur existant. Pour le tableau électrique,...
  • 5. Avis répartition tableau électrique
    N°18083 : Bonjour à tous. Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique. C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il...
  • 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Brancher prise murale à partir du tableau de répartition
    N°13836 : Bonjour à tous, J'habite à Barcelone en Espagne, mon installation électrique est assez vieille et basique (années 70), seul le tableau a été changé. Il n'y a pas de terre. J'aimerais rajouter une prise murale dans la...
  • 9. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
    N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
  • 10. Répartition tableau électrique
    N°18660 : Bonjour à tous. Je me suis mis en tête de refaire mon tableau électrique qui datait de 1972. J'ai quelques notions en électricité mais pas assez pour terminer mon tableau. Je suis parti d'un tableau avec 7 plombs (et oui...
>>> Résultats suivants pour : Répartition disjoncteurs tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
gaines electriqueremplacer fil electrique fer a repasserprises electriquegroupe de securite plomberie



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite