FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Avis répartition tableau électrique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 500 questions dans le forum électricité


18083

Question Forum Électricité : Avis répartition tableau électrique

Vinz12
Membre inscrit
Vinz12
9 messages
Bonjour à tous.

Je reviens vers vous pour avoir votre avis sur la répartition de mon tableau électrique.
C'est donc un 4 rangées de 13 modules, j'ai oublié de faire figurer que le disjoncteur 50A est un bipolaire donc il occupe 2 emplacements mais aussi que les 2 prises 16 ampères sont sur cette rangée.
Je précise également que le câblage de toutes les prises est en 2,5 ", qu'il n'y a pas de VMC car c'est une maison bioclimatique donc pas obligatoire (mais en prévision) et que je souhaite garder un peu de marge car dans le futur un garage viendra s'accoler à la maison.
J'attends vos commentaires avisés et s'il faut plus de précision n'hésitez pas.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
avis répartition tableau électrique

21 mars 2018 à 18:28
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo

Avis répartition tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir.

Je vous réponds par rapport à la dernière version de la norme.

Le seul point vraiment marquant est que 2 ID 40A type AC sont trop chargés. A passer en 63A
Et tant qu'à faire autant passer les 3 ID 40A en 63A et de répartir tous les circuits sous les 3 pour avoir une meilleure sélectivité.
21 mars 2018 à 19:32
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo

Avis répartition tableau électrique

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

Au niveau des prises de courant de la cuisine, il en faut 6 minimum sur un circuit dédié.
Citation :
4 de ces prises doivent être réparties au dessus du plan de travail, mais pas au dessus de l'évier, ni des appareils de cuisson. Dans le cas d'un îlot central, ces 4 prises de courant peuvent être mis en œuvre sur un plot (rétractable ou non) ou sur une crédence solidaires de l'îlot. Les 6 socles de prise de courant non spécialisés de la cuisine font désormais l'objet d'un circuit dédié (pas d'autre socle sur ce circuit), alimenté avec des conducteurs de section 2.5 mm² en cuivre. Les socles de prise de courant complémentaires éventuels de la cuisine peuvent être alimentés depuis un autre circuit. Pour les cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m² , 3 prises suffisent.
Source Promotelec
Cordialement.
21 mars 2018 à 20:37
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo

Avis répartition tableau électrique

Vinz12
Membre inscrit
Vinz12
9 messages
Mercredi, moi qui ai déjà tout de monté, je ne pensais pas avoir de soucis avec mes ID, va falloir repasser à la caisse mais bon je ne veux pas de problème avec Mr consuel.
Pour la répartition des prises de la cuisine je peux toujours grouper mes deux lignes pour être dans les clous.
21 mars 2018 à 21:50
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo

Avis répartition tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Deux autres points que je n'avais pas vu :
- Le sèche linge n'est pas sur un circuit spécialisé,
- De ce que je comprends, il y a 2 cumulus, ils devraient être chacun sur un circuit spécialisé.

Pour la cuisine au contraire faire 2 circuits séparés, car si vous regroupez, vous allez dépasser 6.
21 mars 2018 à 23:12
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo

Avis répartition tableau électrique

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

Vous pouvez les conserver en les allégeant et rajouter un autre interrupteur différentiel 30mA.
Le choix du calibre se fait soit par rapport à la protection en amont (par exemple si votre disjoncteur de branchement est un 30/45/60A inter diff de 63A).
Ou par rapport aux protections en aval en sachant que l'on compte la somme des calibres des protections pour le chauffage, infrastructure de recharge, eau chaude sanitaire, et 0.5 fois le calibre des autres circuits.
On ne met pas plus de 8 départs sous un inter diff.
Cordialement.
21 mars 2018 à 23:26
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo

Avis répartition tableau électrique

Vinz12
Membre inscrit
Vinz12
9 messages
Donc cumulus sur deux disjoncteurs, pour le sèche linge puis-je le passer sur l'ID type À au côté du lave linge ?
Quant au changement des ID 40A quelle est la norme de charge admissible, si je pouvais m’économiser de racheter des 63À ?
21 mars 2018 à 23:43
Réponse 7 forum électricité Bricovidéo

Avis répartition tableau électrique

Vinz12
Membre inscrit
Vinz12
9 messages
J'ai pas actualisé et je n'ai pas vu le message de CanecoTP, du coup j'ai déjà des réponses à mes questions, par contre pour le calcul par exemple on compte 5A pour de l'éclairage, 20A le cumulus mais qu'appelle on "infrastructure de recharge" c'est les prises ou ces dernières comptent pour 0,5 ?
Petit à petit j'y vois plus clair mais toutes ces normes qui changent tous les 4 matins quelle galère. dizzy
22 mars 2018 à 00:09
Réponse 8 forum électricité Bricovidéo

Avis répartition tableau électrique

CanecoBT
Membre inscrit
CanecoBT
1 207 messages
Bonjour.

Infrastructure de recharge, ce sont les bornes de recharge pour véhicule électrique.
En pièce jointe un extrait de la NF C 15-100/A5 concernant le choix des dispositifs différentiels.

Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
extrait de la nf c 15 100 a5

22 mars 2018 à 06:31
Réponse 9 forum électricité Bricovidéo

Avis répartition tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Cette version de la norme, cela fait quand même 3 ans qu'elle est sortie. smile

Une solution pourrait être de passer le type A en 63A et de décharger les 2 ID 40A AC en basculant les "gros" circuits sous les deux 63A.

Ou alors comme le suggère CanecoBT d'ajouter un 63A.

Sinon vous n'avez pas dit dans quel contexte vous faites ce tableau ?
– Installation neuve : création d’une nouvelle installation électrique.
– Rénovation totale : dépose complète d’une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique.
– Rénovation partielle : conservation d’une partie d’installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d’un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations).
– Mise en sécurité : conservation de l’installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.

Cela change les exigences à appliquer.
22 mars 2018 à 07:13
Réponse 10 forum électricité Bricovidéo

Avis répartition tableau électrique

Vinz12
Membre inscrit
Vinz12
9 messages
Bonjour.
C'est une maison neuve en autoconstruction donc depuis bientôt 5 ans les normes...
Je suis dans la dernière ligne droite avant consuel.
J'ai un ID 40A AC en rabe faudrait voir si en déchargeant les 2 autres pour pouvoir passer.
22 mars 2018 à 08:39
Réponse 11 forum électricité Bricovidéo

Avis répartition tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir.

Si votre permis de construire est antérieur à novembre 2015, vous pouvez appliquer la version précédente de la norme.
Auquel cas il faudra le préciser sur la demande d'attestation.

Dans ce contexte, le 2ème ID est correct.
Le 3ème reste limite avec ses 3 gros consommateurs.
22 mars 2018 à 20:58
Réponse 12 forum électricité Bricovidéo

Avis répartition tableau électrique

Vinz12
Membre inscrit
Vinz12
9 messages
En effet mon permis date de décembre 2011, je pensais que la norme suivait, ça m'arrange du coup je vais rajouter quand même mon autre inter dif pour alléger le 3ème.
Je le préciserais à Mr consuel aussi car sur leur formulaire je n'ai vu aucun endroit pour signaler une telle demande.
23 mars 2018 à 00:02
Réponse 13 forum électricité Bricovidéo

Avis répartition tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonjour.

Voir chapitre référentiel :
Consuel Nouvel Norme

A noter que si vous choisissez une norme il faut l'appliquer en totalité et ne pas prendre dans chaque version ce qui vous arrange.
23 mars 2018 à 07:34
Réponse 14 forum électricité Bricovidéo

Avis répartition tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
A noter que dans votre cas, vous pouvez n'appliquer que l'amendement A3 de février 2010.
23 mars 2018 à 08:51
Réponse 15 forum électricité Bricovidéo

Avis répartition tableau électrique

Vinz12
Membre inscrit
Vinz12
9 messages
Je tenais à vous informer que le consuel est passé, ras sur la répartition du tableau ni sur l'installation donc tout bon pour un avis favorable.
Merci encore une fois pour tous les conseils.
18 avril 2018 à 18:08
Réponse 16 forum électricité Bricovidéo

Avis répartition tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 931 messages
Bonsoir.
Merci pour le retour.
18 avril 2018 à 21:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Répartition tableau triphasé 15KVA
    N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
  • 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
    N°12984 : Bonjour, Je suis en train de refaire mon installation électrique, j'aimerais savoir si mon installation n'a pas de défauts. Merci par avance. 1 disjoncteur 63A en tête d'installation suivi d'un parafoudre, suivi de 4...
  • 3. Avis répartition tableau électrique
    N°20087 : Bonjour. En vue de la mise aux normes de mon vieux tableau électrique, j'aurais voulu avoir un avis pro sur la répartition du futur tableau que j'ai réalisé sur plan. Merci.
  • 4. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 6. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
    N°15419 : Bonjour à tous, Je dois réaliser un tableau complet pour un logement de 30m² indépendant qui fait partie des murs de ma maison (nouveau compteur). J'ai fait le schéma unifilaire et j'aimerais que vous me disiez s'il est...
  • 7. Avis schéma tableau électrique
    N°24186 : Bonjour. J'ai acheté une maison que je rénove entièrement, j'ai profité de votre site pour tenter de faire un tableau électrique, mais j'aimerais être sûre de ne pas m'être trompé, beaucoup de gens me donnent des...
  • 8. Tableau divisionnaire selon NF C15-100
    N°13824 : Bonjour, Dans un local, je souhaiterais améliorer l’éclairage. État actuel : Un circuit, plusieurs points d’éclairage commandés par des va-et-vient. Les navettes et retours lampes se rencontrent dans une grande...
  • 9. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 10. Avis sur mon tableau électrique
    N°16996 : Bonjour à tous, Je suis actuellement à préparer le chiffrage de mon tableau électrique et je viens de réaliser l'implantation avec le logiciel de Schneider. Pourriez-vous me dire si mon tableau tient la route ou si il y...
>>> Résultats suivants pour : Avis répartition tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite