Bonjour.
Besoin d'aide pour la répartition des disjoncteurs et autre dans un tableau électrique.
Coffret 4 rangées 18 modules
Circuits spéciaux 1 disjoncteur de 32A
4 disjoncteurs de 20A
Cumulus 1 contacteur couplé à 1 disjoncteur 2A+1 de 20A
Volet électrique 2 disjoncteurs de 10A
Motorisation portail 1 disjoncteur de 16A
Porte de garage 1 disjoncteur de 16A
VMC 1 disjoncteur de 2A
Visiophone 1 disjoncteur de 2A
Éclairage 5 télérupteurs + 5 disjoncteurs de 10A
Éclairage 4 disjoncteurs de 10A
Prise de courant 7 disjoncteurs de 20A
Prise de courant 4 disjoncteurs de 16A
Chauffage 2 disjoncteurs de 16A
Chauffage 6 disjoncteurs de 20A
Chauffage 2 disjoncteurs de 10A
Programmateurs chauffage 1 disjoncteur de 2A
2 prise de courant GTL + 1 disjoncteur 16A
1 disjoncteur de 32A pour tableau divisionnaire atelier
Je pense à 4 différentiels de 40A type AC
1 différentiel de 63A type A
Merci pour votre aide.
Besoin d'aide pour la répartition des disjoncteurs et autre dans un tableau électrique.
Coffret 4 rangées 18 modules
Circuits spéciaux 1 disjoncteur de 32A
4 disjoncteurs de 20A
Cumulus 1 contacteur couplé à 1 disjoncteur 2A+1 de 20A
Volet électrique 2 disjoncteurs de 10A
Motorisation portail 1 disjoncteur de 16A
Porte de garage 1 disjoncteur de 16A
VMC 1 disjoncteur de 2A
Visiophone 1 disjoncteur de 2A
Éclairage 5 télérupteurs + 5 disjoncteurs de 10A
Éclairage 4 disjoncteurs de 10A
Prise de courant 7 disjoncteurs de 20A
Prise de courant 4 disjoncteurs de 16A
Chauffage 2 disjoncteurs de 16A
Chauffage 6 disjoncteurs de 20A
Chauffage 2 disjoncteurs de 10A
Programmateurs chauffage 1 disjoncteur de 2A
2 prise de courant GTL + 1 disjoncteur 16A
1 disjoncteur de 32A pour tableau divisionnaire atelier
Je pense à 4 différentiels de 40A type AC
1 différentiel de 63A type A
Merci pour votre aide.
06 août 2015 à 15:15