Bonjour,
Je dois raccorder une plaque de cuisson à induction de 3 feux, un de 4600W, un de 3200W, et un de 2600W. Ayant du triphasé + neutre j'envisage le branchement de chaque plaque sur une des phases, + le neutre en commun.
Question : quel sera l'ampérage du disjoncteur tétra à installer, et quelle section de fil utiliser ?
Merci d'avance.
03 janvier 2011 à 17:53
Réponse 1 aux problèmes électricité

Raccorder une plaque de cuisson en triphasé

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Bonjour, regarder d'abord si votre plaque est connectable comme vous l'écrivez, car je n'en ai jamais vu en tri+N+T. Cordialement.
04 janvier 2011 à 07:45
Réponse 2 aux problèmes électricité

Raccorder une plaque de cuisson en triphasé

CMT
Membre inscrit
CMT
10 932 messages
Pour une plaque en tri, la norme dit circuit en 2,5² et disj 20A maxi
Dans votre cas, il faut un disj tetra 20A.
Prévoir en amont un interrupteur différentiel tetra 30mA type A
CMT
04 janvier 2011 à 08:39
Réponse 3 aux problèmes électricité

Raccorder une plaque de cuisson en triphasé

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour. Apparemment vous n'êtes pas en possession de la documentation. Une plaque de cuisson 3 feux n'est pas 3 fois une plaque monophasée.
S'il s'agit d'une table de cuisson à induction domestique, au mieux vous pourrez la brancher en bi-phasé (2 phases et neutre), au pire en monophasé.
Sans notice sous les yeux on ne peut en dire plus.
04 janvier 2011 à 07:43
Réponse 4 aux problèmes électricité

Raccorder une plaque de cuisson en triphasé


Invité
invité
A noter que les inductions existent en vrai raccordement triphasé tri+N+T Voir notice ci-jointe : notice rosieres.pdf
Mais c'est rare.
CMT (04/01/11)
04 janvier 2011 à 21:09
Réponse 5 aux problèmes électricité

Raccorder une plaque de cuisson en triphasé


Invité
invité
Effectivement, je n'ai pas encore reçu la plaque, mais au SAV il m'a été dit qu'elle pouvait être branchée sur 3 phases mais avec neutre, c'est pour cela que je l'ai commandé.
Il s'agit d'une De Dietrich DTI706B.
04 janvier 2011 à 13:55
Réponse 6 aux problèmes électricité

Raccorder une plaque de cuisson en triphasé

GL
Membre inscrit
GL
29 747 messages
Bonjour. Nous avons découvert grâce à CMT dans la réponse 4 qu'il y avait bien des plaques fonctionnant en 3 phases + neutre sur le marché, comme la notice Rosières jointe le précise sans conteste.
Pour ce qui concerne votre plaque De Dietrich DTI706B, la notice technique stipule qu'elle ne peut être branchée entre 3 phases et neutre, mais seulement entre 2 phases et neutre comme la plupart des modèles du marché d'une gamme comparable. La DTI709 5 feux est effectivement connectable en triphasé.
05 janvier 2011 à 09:16
Réponse 7 aux problèmes électricité

Raccorder une plaque de cuisson en triphasé


Invité
invité
Merci beaucoup pour ces informations très claires.
Il ne me restera plus qu'à la revendre dès réception, car jamais mon compteur n'acceptera une telle charge supplémentaire sur deux des phases, et en plus, il m'est quasiment impossible de retirer une ligne 32 A jusqu'à cette plaque.
J'ai été trop rapide, car j'étais certain que vu les puissances, elle pouvait se brancher en tri (comme ma vitro actuelle), et je voulais passer à l'induction.
Encore merci. GB
05 janvier 2011 à 18:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
    N°18727 : Bonjour. Je rénove entièrement une maison, j'ai donc pour le moment tirer tous mes réseaux électriques à mon futur tableau. Le compteur EDF qui est situé à 60m de l'habitation et composer d'un disjoncteur différentiel...
  • 2. Répartition tableau triphasé 15KVA
    N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
  • 3. Section conducteurs pour plaque de cuisson triphasée
    N°1076 : Branchement EDF triphasé 380V 30A. Je restaure actuellement une cuisine et je pense tirer une ligne spécifique à partir du coffret de base, pour ajouter une plaque de cuisson (7 kwh) que j'ai l'intention de brancher en...
  • 4. Chauffe-eau et plaque de cuisson en triphasé
    N°25902 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'une maison l'année dernière que je suis en train de rénover. Le gros œuvre étant terminé, je passe à l'électricité et là, c'est la catastrophe. L'alimentation est en triphasé et...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
    N°18495 : Bonjour bonsoir, Ayant acheté une maison qui est déjà en triphasé je me demande quelle solution est la meilleure, sachant qu'EDF est déjà passé changer mon ancien à molette par un compteur et disjoncteur toujours en...
  • 6. Rénovation installation triphasé / monophasé
    N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
  • 7. Plaque de cuisson fiche 5 fils pour plaque 3 fils
    N°20819 : Bonjour, Ma plaque de cuisson était connectée avec cette fiche Legrand 5 fils (photo 1 et 2). Je dois installer une nouvelle plaque dont le câble ne possède que 3 fils. J'ai monté mes 3 fils comme indiqué sur la photo 3...
  • 8. Branchement plaque de cuisson sur ancien circuit triphasé
    N°4861 : Bonjour, Je dois raccorder une plaque de cuisson sur un ancien circuit triphasé modifié en 220V monophasé. La protection de 3 fois 16 A des anciennes phases en 2,5 n'a pas été modifiée. Est-il possible de connecter ma...
  • 9. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 10. Raccorder prise four et plaque de cuisson ?
    N°16973 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. :) Je dois raccorder ma plaque vitrocéramique à induction 3 feux de 1200 + 1800 + 2300 Watts = 5300 watts. Je dois raccorder aussi mon four, je dirais 2500 watts...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder une plaque de cuisson en triphasé >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite