Raccorder prise four et plaque de cuisson ?
Actuellement
26 502
questions dans le
forum électricité
16973
Questions Branchements Électriques : Raccorder prise four et plaque de cuisson ?
Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. :)
Je dois raccorder ma plaque vitrocéramique à induction 3 feux de 1200 + 1800 + 2300 Watts = 5300 watts.
Je dois raccorder aussi mon four, je dirais 2500 watts maximum.
Aujourd’hui, j’ai une prise en 6mm² de section protégée par un disjoncteur 32 Ampères. Sans doute donc pour la plaque. (photo câbles) + tableau (5300 watts / 230 volts = 23, 04 ampères cela semble passer.
J’ai également une prise "lave-linge" située juste derrière le four et protégé par un disjoncteur 16 Ampères (photo tableau) (2500 watts / 230 volts = 10,86 ampères), cela semble passer.
- Puis-je raccorder le four à la prise lave-linge ?
- Ou alors dois-je simplement changer le C16 par un disjoncteur C20 ?
- Puis-je sinon me greffer à deux appareils sur la prise en 32 ampères via une boite de raccordement mais au risque de dépasser 33 Ampères sur la prise.
Ci-joint quelques photos et merci pour vos conseils. :)




Je dois raccorder ma plaque vitrocéramique à induction 3 feux de 1200 + 1800 + 2300 Watts = 5300 watts.
Je dois raccorder aussi mon four, je dirais 2500 watts maximum.
Aujourd’hui, j’ai une prise en 6mm² de section protégée par un disjoncteur 32 Ampères. Sans doute donc pour la plaque. (photo câbles) + tableau (5300 watts / 230 volts = 23, 04 ampères cela semble passer.
J’ai également une prise "lave-linge" située juste derrière le four et protégé par un disjoncteur 16 Ampères (photo tableau) (2500 watts / 230 volts = 10,86 ampères), cela semble passer.
- Puis-je raccorder le four à la prise lave-linge ?
- Ou alors dois-je simplement changer le C16 par un disjoncteur C20 ?
- Puis-je sinon me greffer à deux appareils sur la prise en 32 ampères via une boite de raccordement mais au risque de dépasser 33 Ampères sur la prise.
Ci-joint quelques photos et merci pour vos conseils. :)




06 juillet 2017 à 14:30
Réponse 1 du forum électricité
Raccorder prise four et plaque de cuisson ?
Bonjour,
Vous trouverez en pièce jointe concernant la norme NF-C-15100 et ces préconisation.
J'espère que ceci vous a aider.
Cordialement.
Vous trouverez en pièce jointe concernant la norme NF-C-15100 et ces préconisation.
J'espère que ceci vous a aider.
Cordialement.
17 août 2017 à 08:19
Réponse 2 du forum électricité
Raccorder prise four et plaque de cuisson ?
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu le document pdf que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu le document pdf que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
17 août 2017 à 09:18
Réponse 3 du forum électricité
Raccorder prise four et plaque de cuisson ?
Bonjour. Les questions apparentées ci dessous traitent ce problème.
Les deux solutions que vous envisagez ont toutes deux leurs inconvénients.
On pourrait laisser la plaque seule sur la sortie 32 A.
Faute de mieux, le LL et le four sur la même sortie (sans multiprise). Et sans fonctionnement simultané.
La ligne en 2,5 mm² peut être protégée par un DJ 20 A maximum.
Si vous êtes propriétaire, passer une ligne spécifique pour le four serait envisageable.
Cordialement.
Les deux solutions que vous envisagez ont toutes deux leurs inconvénients.
On pourrait laisser la plaque seule sur la sortie 32 A.
Faute de mieux, le LL et le four sur la même sortie (sans multiprise). Et sans fonctionnement simultané.
La ligne en 2,5 mm² peut être protégée par un DJ 20 A maximum.
Si vous êtes propriétaire, passer une ligne spécifique pour le four serait envisageable.
Cordialement.
17 août 2017 à 09:54
Réponse 4 du forum électricité
Raccorder prise four et plaque de cuisson ?
Re bonjour,
Autant pour moi.
Veuillez retrouver le PDF via ce lien, et par la suite vous retrouverez les réponses à vos questions page 7 du PDF.
schneider-electric nfc-15100 2017
En vous souhaitant une bonne réception.
Autant pour moi.
Veuillez retrouver le PDF via ce lien, et par la suite vous retrouverez les réponses à vos questions page 7 du PDF.
schneider-electric nfc-15100 2017
En vous souhaitant une bonne réception.
17 août 2017 à 12:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Raccorder plaque et four sur prise 32 A logement neuf
- N°14815 : Bonjour, Je viens d'emménager en locataire dans un logement quasi-neuf, tout nickel à la norme NF-C 15-100... sauf que l'aménagement des prises me laisse perplexe. Et comme je dois installer ma cuisine, je voulais anticiper...
- 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
- 3. Four électrique sur prise 16A
- N°12235 : Bonsoir, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis sur ce problème depuis 2 jours et même si effectivement il a déjà été abordé sur le forum, je n'y ai pas trouvé de réponse (tout est son contraire se dit). Mon...
- 4. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 5. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 6. Doute sur branchement plaque cuisson + four
- N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
- 7. Branchement Four et Plaque de cuisson induction
- N°22497 : Bonjour. Je viens de changer de plaque de cuisson et je suis passé à l'électrique mais le problème c'est que j'ai une prise, car ma plaque d'induction va au-dessus de mon four. Mais mon four est branché sur la prise et...
- 8. Four et plaque de cuisson font disjoncter
- N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
- 9. Quelle prise pour brancher plaque de cuisson induction
- N°11521 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement. J'ai une plaque de cuisson induction à brancher. Dans l'appartement, il y a 2 types de prises (d'après tableau électrique, l'une pour le four et l'autre pour la plaque...
- 10. Rénovation électricité branchement four et plaque de cuisson
- N°22134 : Bonjour à tous. J'ai récemment acquis une maison de 1973. Dans le cadre de la rénovation, je m'attaque à l'électricité dans la cuisine. J'ai un tableau divisionnaire dans la cuisine avec des disjoncteurs 32A (four), 20A...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite