FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Profil du membre juanito72

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 608 questions dans le forum électricité


Membre inscrit juanito72 sur le forum Électricité

juanito72
a posté 22 messages sur le forum Électricité :


Multi-Forums

Bonjour à tous.

J'aimerai installer un interrupteur horaire pour piloter une charge.
Actuellement, j'ai un sélecteur 2 position (on/off) qui vient piloter mon contacteur, et donc ma charge.

Ce que j'aimerai c'est mettre un sélecteur 3 position on/off et auto.
L'auto serait piloté par une horloge.
L'idée c'est donc de piloter le contacteur avec l'horloge mais également conserver le voyant "sous-tension" existant.

Quelqu'un pourrait m'aider pour la modification du schéma ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
doublon 108416 capture

26 août 2024 à 16:53
forum consulter ce sujet Installer un interrupteur horaire

Bonjour à tous.

Je vous sollicite pour une petite question.
Je cherche à alimenter 6 luminaires à l'aide d'un bouton poussoir.
Faible puissance et courte distance, j'opte pour une protection 10A et une section de 1,5mm².

Ma question est la suivante, combien de conducteur ai-je besoin ? Dois-je prendre un câble 3G1,5 ou 5G1,5 ?
Pour moi il me faudrait 5G1,5 car je vois les choses de la sorte :

- Un aller et un retour pour les BP (2 câbles)
- Un aller retour + terre pour l'éclairage (3 câbles)

J'ignore si un câble 5G1,5 est correcte ou s'il faut prendre un câble 2x1,5 et un câble 3G1,5 ?
Merci d'avance.
06 mars 2023 à 11:47
forum consulter ce sujet Quel câble pour éclairage avec bouton poussoir

Publicité

Merci pour vos réponses.
Les deux lanternes font 65W chacune.

Pouvez-vous me confirmer le schéma suivant ?
Puis-je mettre un disjoncteur 10A à la place du 16A ?

Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
horloge 2

24 février 2023 à 11:08
forum consulter ce sujet Alimentation éclairage et horloge

Bonjour à tous.

Pour un projet je cherche à alimenter deux mats pour l'éclairage en extérieur, ces deux-là programmés sur une horloge.
Je pensais partir sur une protection 10A pour l'éclairage mais l'horloge indique soit 10A sois 16A selon le facteur de puissance ?

J'ai mis en pièce jointe ce qui est indiquer concernant l'horloge.

Cela signifierait-il que je dois prendre une protection 16A ? Je rappel qu'il s'agit de deux mats.
Merci d'avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
alimentation éclairage et horloge

23 février 2023 à 11:48
forum consulter ce sujet Alimentation éclairage et horloge

Bonjour à tous.

J'aimerai savoir qu'est-ce qui est préconisé pour rendre étanche un coffret extérieur ?
Ce dernier accueillera une alimentation électrique, une fibre optique et quelques RJ45.
L'entrée dans le coffret se fera à travers un passe-câble type Roxtec où autres presse-étoupe.

Est-ce possible de mettre une petite résistance chauffante à l'intérieur ?
Faut-il tout de même une petite entrée d'air ?

Merci d'avance.
10 novembre 2022 à 11:11
forum consulter ce sujet Comment rendre étanche un coffret extérieur

Bonjour à tous.

J'ai pour projet d'installer des radiateurs électrique dans deux salles côte à côte.
Au niveau des puissances ça donne ça :

- Salle 1 : 1 radiateur 1500W et 1 radiateur 2000W soit 3500W
- Salle 2 : 1 radiateur 2000W
Je pense faire un départ par salle donc en protection un disjoncteur 16A pour la Salle 1 et un disjoncteur 10A pour la salle 2.

Est-ce que ça vous semble correct ?
Est-ce que c'est possible de mettre plusieurs radiateur sur un seul départ ou dois-je faire un départ par radiateur ?

Merci d'avance.
07 novembre 2022 à 08:49
forum consulter ce sujet Quelles protections pour des radiateurs électrique

Le premier devis est pas déconnant.

Cependant on a pas trop de détails sur le second (peut-être est-ce faire exprès ?).
Vérifier que les deux électriciens on bien compris la même chose.
05 octobre 2022 à 08:54
forum consulter ce sujet Avis prix devis travaux électricité

Bonjour.

Vous pouvez en effet vous tourner vers un Wago 2x6mm² un peu plus pratique qu'un domino et peut-être un petit peu plus fiable.
28 septembre 2022 à 11:34
forum consulter ce sujet Connecter 2 cables 6mm² quels sont les options ?

Vous avez parfaitement raison grave erreur de ma part.

Ma solution serait donc de prévoir la même section qu'en amont du transfo pour remplacer la longueur de câble aval du transfo ou bien même sur toutes la longueur du circuit comme ça nécessairement de wago.
25 août 2022 à 12:02
forum consulter ce sujet Conseils installation carillon filaire

Bonjour.

Vous consignez dans un premier temps votre installation pour pouvoir déposer le transformateur existant. Puis vous pouvez utiliser un domino pour raccorder les fils entre eux (amont/aval transformateur existant), puis vous allez directement raccorder votre carillon.
25 août 2022 à 10:48
forum consulter ce sujet Conseils installation carillon filaire

Par simple curiosité, pouvez-vous m'expliquer SVP comment vous calculez la chute de tension en % ?
11 août 2022 à 16:44
forum consulter ce sujet Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension

Sur votre image on constate que Load Amps = 16.8 A, on est donc pas bon avec des protections 16A car en sortie onduleur l'intensité est supérieure au calibre de vos disjoncteurs.
13 juillet 2022 à 11:14
forum consulter ce sujet Problème onduleur et disjoncteur

Bonjour Nicolas.
Oui, le luminaire semble en effet être maintenu par des colliers (directement sur le cablofil).
13 juillet 2022 à 08:31
forum consulter ce sujet Installation tube led suspendu sans boitier ?

Bonjour binerf.
Vous pouvez opter pour un interrupteur différentiel 2p 32A pour protéger le premier TD (section 4mm²).

Je rejoins CMT sur le calibre des prises, éclairage et VR.
Pour les sections, j'opterai néanmoins pour du 2,5mm² pour les prises.

Concernant le dernier TD j'opterai pour un interrupteur différentiel 25A et des disjoncteurs à la place des fusibles.
13 juillet 2022 à 08:23
forum consulter ce sujet Tableaux divisionnaires en cascade

Bonjour oyuko.
En toute logique l'onduleur doit prendre le relais en cas de coupure du réseau principal.
En plus de protéger vos circuits secourus et votre onduleur, ces protections permettent d'isoler l'onduleur au besoin.

Concernant les disjonctions au niveau de la sortie, j'imagine que la cause est plutôt du côté "circuits secourus" et non pas à cause de l'onduleur. A voir si le calibre sur la protection en sortie est suffisant !

Quel est le calibre de la protection de sortie onduleur ? Quels sont les circuits secourus ?
12 juillet 2022 à 16:31
forum consulter ce sujet Problème onduleur et disjoncteur

Cet interrupteur est ni plus ni moins un interrupteur va et vient donc oui, sans problème.
11 juillet 2022 à 16:21
forum consulter ce sujet Interrupteur étanche pour va et vient

Bonjour Martien-071.
Merci pour la réponse, c'est assez clair.
08 juillet 2022 à 11:34
forum consulter ce sujet Prise 3P+T ou 3P+T+N

Re, merci pour votre retour.
Que signifie 3300/230 dans votre réponse ?
Je divise la puissance par 400 ? Ainsi 10kVA/400=25A -> je prends un 4P 32A ?

L'argument du commercial est que le courant max pouvant être atteint par l'onduleur est de 43A.
Ainsi, la protection en tête (le fameux 4P), doit être en mesure de protéger le circuit lorsque l'onduleur prend le relais ! (disjoncteur 50A situé en sortie de l'onduleur).
D'avance merci.
08 juillet 2022 à 09:02
forum consulter ce sujet Protection onduleur 10 kVA

Bonjour à tous.

Je me questionne par rapport à l'utilisation d'une prise 3P+T et 3P+T+N.

J'ai bien compris que la prise 3P+T = 3 phases + la terre, donc pas de neutre.
Dans quel cas doit-on avoir/ou pas avoir le neutre ?
Et quel est son utilité en cas de besoin ?

Merci.
08 juillet 2022 à 08:54
forum consulter ce sujet Prise 3P+T ou 3P+T+N

Bonjour JPB1.

Le message de Martien-071 semblait dire que le problème était du côté du convertisseur analogique et pas forcément du luminaire.

Il serait dommage de changer de luminaire et que le même problème se présente.

Cordialement.
08 juillet 2022 à 08:40
forum consulter ce sujet Plafonnier LED scintille avant allumage ?

Bonjour GL, merci pour votre réponse.

Au niveau de l'intensité, ça signifierai : 10000/rac(3)*230=14.4 donc un disjoncteur 4P 20A suffirait ?
L'onduleur sert de secours pour un local info.


08 juillet 2022 à 08:06
forum consulter ce sujet Protection onduleur 10 kVA

Bonjour à tous.

Je me questionne sur les protections entrée sortie d'un onduleur 10kVA Tetra/mono.
Le commercial me préconise les protections suivantes :
- Disjoncteur 4P 63A Courbe D en entrée
- Disjoncteur 2P 50A Courbe C en sortie.

Alors je suis d'accord pour la sortie car : 10 000/230=43A donc ok pour 2P 50A Courbe C.
Néanmoins je suis moins d'accord avec la protection entrée. En effet on est en tetra donc intensité plus faible, je me demande alors si un 4P 32A voir même 4P 20A suffirait ? Autrement je suis avec la courbe D préconisée.

Votre avis là-dessus ? Merci d'avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
protection onduleur 10kVA Tetra/mono

07 juillet 2022 à 11:51
forum consulter ce sujet Protection onduleur 10 kVA