Protection onduleur 10 kVA
Actuellement
26 610
questions dans le
forum électricité
22435
Question Forum Électricité : Protection onduleur 10 kVA
Bonjour à tous.
Je me questionne sur les protections entrée sortie d'un onduleur 10kVA Tetra/mono.
Le commercial me préconise les protections suivantes :
- Disjoncteur 4P 63A Courbe D en entrée
- Disjoncteur 2P 50A Courbe C en sortie.
Alors je suis d'accord pour la sortie car : 10 000/230=43A donc ok pour 2P 50A Courbe C.
Néanmoins je suis moins d'accord avec la protection entrée. En effet on est en tetra donc intensité plus faible, je me demande alors si un 4P 32A voir même 4P 20A suffirait ? Autrement je suis avec la courbe D préconisée.
Votre avis là-dessus ? Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je me questionne sur les protections entrée sortie d'un onduleur 10kVA Tetra/mono.
Le commercial me préconise les protections suivantes :
- Disjoncteur 4P 63A Courbe D en entrée
- Disjoncteur 2P 50A Courbe C en sortie.
Alors je suis d'accord pour la sortie car : 10 000/230=43A donc ok pour 2P 50A Courbe C.
Néanmoins je suis moins d'accord avec la protection entrée. En effet on est en tetra donc intensité plus faible, je me demande alors si un 4P 32A voir même 4P 20A suffirait ? Autrement je suis avec la courbe D préconisée.
Votre avis là-dessus ? Merci d'avance.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 juillet 2022 à 11:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité
Protection onduleur 10 kVA
Bonjour Juanito 72.
Il faut évaluer l'intensité par phase en régime équilibré.
Puis prendre la valeur la plus proche au dessus.
On vous laisse faire le calcul.
A quoi sert l'onduleur ?
Cordialement
Il faut évaluer l'intensité par phase en régime équilibré.
Puis prendre la valeur la plus proche au dessus.
On vous laisse faire le calcul.
A quoi sert l'onduleur ?
Cordialement
07 juillet 2022 à 22:53
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité
Protection onduleur 10 kVA
Bonjour GL, merci pour votre réponse.
Au niveau de l'intensité, ça signifierai : 10000/rac(3)*230=14.4 donc un disjoncteur 4P 20A suffirait ?
L'onduleur sert de secours pour un local info.
Au niveau de l'intensité, ça signifierai : 10000/rac(3)*230=14.4 donc un disjoncteur 4P 20A suffirait ?
L'onduleur sert de secours pour un local info.
08 juillet 2022 à 08:06
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité
Protection onduleur 10 kVA
Re. Il faut prendre la tension composée 400 V. en gros, 3300/230.
Vous prenez le calibre au dessus. Demandez au commercial comment il justifie son choix.
Cordialement.
Vous prenez le calibre au dessus. Demandez au commercial comment il justifie son choix.
Cordialement.
08 juillet 2022 à 08:47
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité
Protection onduleur 10 kVA
Re, merci pour votre retour.
Que signifie 3300/230 dans votre réponse ?
Je divise la puissance par 400 ? Ainsi 10kVA/400=25A -> je prends un 4P 32A ?
L'argument du commercial est que le courant max pouvant être atteint par l'onduleur est de 43A.
Ainsi, la protection en tête (le fameux 4P), doit être en mesure de protéger le circuit lorsque l'onduleur prend le relais ! (disjoncteur 50A situé en sortie de l'onduleur).
D'avance merci.
Que signifie 3300/230 dans votre réponse ?
Je divise la puissance par 400 ? Ainsi 10kVA/400=25A -> je prends un 4P 32A ?
L'argument du commercial est que le courant max pouvant être atteint par l'onduleur est de 43A.
Ainsi, la protection en tête (le fameux 4P), doit être en mesure de protéger le circuit lorsque l'onduleur prend le relais ! (disjoncteur 50A situé en sortie de l'onduleur).
D'avance merci.
08 juillet 2022 à 09:02
Réponse 5 d'un contributeur du forum électricité
Protection onduleur 10 kVA
En tri équilibré S = rac3.U.I
U = tension entre phases = (composée = 400 V) I en ligne.
Pour aller plus vite, 3300 VA par phase sous 230 V donne I en ligne.
Donc les deux mêmes intensités.
Cordialement
U = tension entre phases = (composée = 400 V) I en ligne.
Pour aller plus vite, 3300 VA par phase sous 230 V donne I en ligne.
Donc les deux mêmes intensités.
Cordialement
08 juillet 2022 à 23:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- N°19804 : Bonjour, J'ai une série de Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non au sujet de la préparation de mon installation en rénovation complète d'un chauffage électrique en remplacement d'un chauffage central au...
- 2. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 3. Avis câblage secours onduleur
- N°20130 : Bonjour. Je suis entrain de mettre en place un tableau électrique pour une salle serveur (perso). Et je souhaite mettre en place une alimentation de secours en cas de défaillance de l'onduleur principal. Donc je pensais...
- 4. Problème onduleur et disjoncteur
- N°22454 : Bonjour. J'aurais besoin de vos lumières sur un sujet qui me dépasse. J'ai un onduleur 10 kVA sur lequel j'ai du matériel informatique. Excusez-moi d'entrée de jeu si je n'utilise pas les bons termes, je n'y connais...
- 5. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
- N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
- 6. Validation schéma électrique
- N°16676 : Bonjour Grâce à ce forum et à d'autres j'ai dessiné mon schéma électrique mais j'ai vraiment besoin que vous m'apportiez votre aide pour vérifier si il y a des erreurs avant que je n'achète les composants. Il s'agit...
- 7. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
- N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
- 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
- 9. Répartition tableau triphasé 15KVA
- N°23483 : Bonjour. Actuellement en cours de rénovation complète d'une ancienne maison des années 80, je dois refaire le tableau électrique qui est actuellement en triphasé. Je souhaite conserver l'alimentation en tri et j'ai souscrit...
- 10. Section protection pour tableau divisionnaire triphasé
- N°16885 : Bonjour. - Quelle section du tableau principal au divisionnaire. - Quel disjoncteur pour départ dans le tableau principal. - Quel iD en tête de divisionnaire. Poser pour un tableau divisionnaire qui alimentera je pense...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite