Bonjour Flexi 2202
C'est à peu près la chaudière que je viens de faire mettre (Themafast Condens S25).
Il ne faut pas raisonner en nombre de radiateurs, mais en volume à chauffer.
A titre perso, j'ai 300m3 ce qui est déjà pas mal.
Votre vendeur et installateur pourront vous conseiller.
Voyez le type d'évacuation des gaz brûlés, conduit ou ventouse.
Ils sauront vous conseiller là aussi.
NB : merci pour cette charmante notice de 64 pages...
Cordialement.
M.
C'est à peu près la chaudière que je viens de faire mettre (Themafast Condens S25).
Il ne faut pas raisonner en nombre de radiateurs, mais en volume à chauffer.
A titre perso, j'ai 300m3 ce qui est déjà pas mal.
Votre vendeur et installateur pourront vous conseiller.
Voyez le type d'évacuation des gaz brûlés, conduit ou ventouse.
Ils sauront vous conseiller là aussi.
NB : merci pour cette charmante notice de 64 pages...

Cordialement.
M.
16 février 2016 à 11:22

Bonjour,
Il y a passage du consuel (voir post 3).
Donc comme dit GL il faut relier à la ligne équipotentielle de la salle d eau.
Cordialement.
M.
Il y a passage du consuel (voir post 3).
Donc comme dit GL il faut relier à la ligne équipotentielle de la salle d eau.
Cordialement.
M.
16 février 2016 à 09:59

Bonjour,
Pour le : 3) Une charpente métallique doit être reliée à la terre. (Elle peut servir de support à un éclairage et être en contact avec un fil endommagé. Si à l'autre bout vous êtes à l'échelle en train de la repeindre...
).
4) Quitte à faire une installation autant avoir une cohérence et utiliser les codes couleurs (au choix de chacun).
Cordialement.
M.
Pour le : 3) Une charpente métallique doit être reliée à la terre. (Elle peut servir de support à un éclairage et être en contact avec un fil endommagé. Si à l'autre bout vous êtes à l'échelle en train de la repeindre...

4) Quitte à faire une installation autant avoir une cohérence et utiliser les codes couleurs (au choix de chacun).
Cordialement.
M.
16 février 2016 à 04:46

Bonsoir Papalam
Si vous êtes "survitaliste" notion à définir vous n'avez pas besoin d'un poste à souder... produit issu d'une civilisation "polluo-industrielle"...
Vous êtes auto suffisant donc vous mangez ce que vous produisez. Peut-être êtes-vous végane ?
La cible est-elle admise dans le sens où elle vous relie à un monde extérieur que vous semblez rejeter ?
Elle a des composants comme votre ordinateur polluant.
Pour info... sur Soleil Vert il n'y a pas de vélo, le héros est un policier, il a un vieil ami...
Vous avez faux partout...
Fin du topic pour moi.
Cordialement.
M.
Si vous êtes "survitaliste" notion à définir vous n'avez pas besoin d'un poste à souder... produit issu d'une civilisation "polluo-industrielle"...

Vous êtes auto suffisant donc vous mangez ce que vous produisez. Peut-être êtes-vous végane ?
La cible est-elle admise dans le sens où elle vous relie à un monde extérieur que vous semblez rejeter ?
Elle a des composants comme votre ordinateur polluant.

Pour info... sur Soleil Vert il n'y a pas de vélo, le héros est un policier, il a un vieil ami...
Vous avez faux partout...
Fin du topic pour moi.
Cordialement.
M.
15 février 2016 à 20:59

Bonsoir...
Carton rouge pour vous.
GL vous donne la donne réponse...
mais vous ne fournissez pas les données ! 
On vous excuse.
Même quand c'est très beau la sécurité prime.
Cordialement.
M.
Carton rouge pour vous.

GL vous donne la donne réponse...


On vous excuse.

Même quand c'est très beau la sécurité prime.
Cordialement.
M.
15 février 2016 à 20:35

Bonsoir.
Votre réponse est ambiguë....
Si vous avez repris le châssis d'une vieille machine à pédale Singer la partie métallique est très importante et va jusqu'au plateau bois...
C'est très différent et dans ce cas il faut le relier à la terre.
Soyez plus précis.
Cordialement.
M.
Votre réponse est ambiguë....
Si vous avez repris le châssis d'une vieille machine à pédale Singer la partie métallique est très importante et va jusqu'au plateau bois...
C'est très différent et dans ce cas il faut le relier à la terre.
Soyez plus précis.
Cordialement.
M.
15 février 2016 à 19:27

Bonjour,
1) Non. Votre câble de terre doit être en 25 carré si nu, en 16 carré si isolé.
Il doit passer dans une gaine rouge qui l’amène au piquet de terre.
Vous devez avoir un regard qui donne accès à ce piquet.
2) Il y a obligation d'avoir à chaque porte d'entrée un éclairage avec un interrupteur à l'intérieur à proximité.
Ce dispositif doit être opérationnel à tout moment. Sans certitude il me parait logique qu'il soit relié au réseau.
3) Si vos IPN sont reliés entre eux par une jonction métallique, un seul point suffit.
Sinon autant de liaison qu'il y a de sections indépendantes.
4) Ce sont des gaines vertes qui sont utilisées.
5) Tout dépend de ce que vous voulez faire.
6) Le four sur une ligne dédiée en 2,5 carré. Pour le frigo ligne classique.
7) Pour la machine à laver oui en respectant les volumes. Circuit dédié 2,5 carré ID 40mA type A.
Cordialement.
M.
1) Non. Votre câble de terre doit être en 25 carré si nu, en 16 carré si isolé.
Il doit passer dans une gaine rouge qui l’amène au piquet de terre.
Vous devez avoir un regard qui donne accès à ce piquet.
2) Il y a obligation d'avoir à chaque porte d'entrée un éclairage avec un interrupteur à l'intérieur à proximité.
Ce dispositif doit être opérationnel à tout moment. Sans certitude il me parait logique qu'il soit relié au réseau.
3) Si vos IPN sont reliés entre eux par une jonction métallique, un seul point suffit.
Sinon autant de liaison qu'il y a de sections indépendantes.
4) Ce sont des gaines vertes qui sont utilisées.
5) Tout dépend de ce que vous voulez faire.
6) Le four sur une ligne dédiée en 2,5 carré. Pour le frigo ligne classique.
7) Pour la machine à laver oui en respectant les volumes. Circuit dédié 2,5 carré ID 40mA type A.
Cordialement.
M.
15 février 2016 à 17:24

Bonjour.
Les fils noirs sont les navettes, bornes 1 et 2.
Le rouge et le vert la phase borne L.
Cordialement.
M.
Les fils noirs sont les navettes, bornes 1 et 2.
Le rouge et le vert la phase borne L.
Cordialement.
M.
15 février 2016 à 13:48

Bonjour Papalam,
Plutôt que faire des projets "type Mac Gyver" ce serait mieux de définir votre souci.
Êtes-vous dans un endroit qui n'est pas desservi par ERDF ?
Autrement votre projet peut marcher si vous remettez un moteur au groupe, mais pas en pédalant (d'ailleurs je serai curieux de voir la chaine cinématique que vous avez prévue).
Cordialement.
M.
Plutôt que faire des projets "type Mac Gyver" ce serait mieux de définir votre souci.
Êtes-vous dans un endroit qui n'est pas desservi par ERDF ?
Autrement votre projet peut marcher si vous remettez un moteur au groupe, mais pas en pédalant (d'ailleurs je serai curieux de voir la chaine cinématique que vous avez prévue).
Cordialement.
M.
13 février 2016 à 12:59

Bonjour.
Dans le cas de Asclépios, il n'y aura pas de résultat parfait, sauf à changer le tableau, ou à en rajouter.
A lui de voir le moins contraignant.
Ce serait bien qu'il ait deux ID.
Entre Charybde et Scylla que choisir.
Cordialement.
M.
Dans le cas de Asclépios, il n'y aura pas de résultat parfait, sauf à changer le tableau, ou à en rajouter.
A lui de voir le moins contraignant.
Ce serait bien qu'il ait deux ID.
Entre Charybde et Scylla que choisir.

Cordialement.
M.
13 février 2016 à 12:26

Re,
Avec cette solution vous libérez 3 espaces.
Vous pourriez donc garder votre ID type AC et rajouter un ID type A et un disj pour le nouveau circuit.
Ce serait mieux à mon avis.
Voyons celui des autres.
Cordialement.
M.
Avec cette solution vous libérez 3 espaces.
Vous pourriez donc garder votre ID type AC et rajouter un ID type A et un disj pour le nouveau circuit.
Ce serait mieux à mon avis.
Voyons celui des autres.
Cordialement.
M.
13 février 2016 à 11:32

Bonjour.
Pensez aussi à une sonnette sans fil c'est encore le plus simple.
Cordialement.
M.
Pensez aussi à une sonnette sans fil c'est encore le plus simple.
Cordialement.
M.
13 février 2016 à 11:26

Bonjour Flexi
Côté électrique c'est un rapport global.
Ce qu'on peut dire est que vous avez une bonne terre et un ID30mA dont d'ailleurs on ne connaît pas le type.
C'est un circuit correct sans défauts signalés ce qui ne veut pas dire qu'il est au top.
D’où l’intérêt de quelques photos du tableau (avec aussi capot ouvert) bien orientées pour bonne lisibilité.
Si il y a un schéma électrique de l'installation c'est encore mieux.
Pour la chaudière faites vous à l'idée qu'il faudra la changer pour une à condensation et haut rendement (je viens de changer la mienne pour pose comprise 1760 euros hors aides).
En France il y a des aides, peut-être en Belgique aussi.
Les économies de gaz sont appréciables et l'amortissement assez rapide.
Question suivante...
Cordialement.
M.
Côté électrique c'est un rapport global.
Ce qu'on peut dire est que vous avez une bonne terre et un ID30mA dont d'ailleurs on ne connaît pas le type.
C'est un circuit correct sans défauts signalés ce qui ne veut pas dire qu'il est au top.
D’où l’intérêt de quelques photos du tableau (avec aussi capot ouvert) bien orientées pour bonne lisibilité.
Si il y a un schéma électrique de l'installation c'est encore mieux.
Pour la chaudière faites vous à l'idée qu'il faudra la changer pour une à condensation et haut rendement (je viens de changer la mienne pour pose comprise 1760 euros hors aides).
En France il y a des aides, peut-être en Belgique aussi.
Les économies de gaz sont appréciables et l'amortissement assez rapide.
Question suivante...

Cordialement.
M.
12 février 2016 à 14:05

Bonjour
Je partage le doute de 1Insp.
Ce serait un montage curieux. On pense de suite plutôt a un appareil.
Cela incrimine forcement un circuit avec terre si ça peut vous aider.
Envoyez une photo de cette rangée si possible.
Cordialement.
M.
Je partage le doute de 1Insp.
Ce serait un montage curieux. On pense de suite plutôt a un appareil.
Cela incrimine forcement un circuit avec terre si ça peut vous aider.
Envoyez une photo de cette rangée si possible.
Cordialement.
M.
12 février 2016 à 10:22

Bonjour Flexi.
Vous devez affiner votre recherche.
Il faut se poser des questions, mais à trop s'en poser on arrive à un blocage.
Les contributeurs sont libres de vous répondre ou pas, donc vous ne dérangez personne.
A quand vous voulez.
Cordialement.
M.
Vous devez affiner votre recherche.
Il faut se poser des questions, mais à trop s'en poser on arrive à un blocage.
Les contributeurs sont libres de vous répondre ou pas, donc vous ne dérangez personne.
A quand vous voulez.
Cordialement.
M.
12 février 2016 à 09:11

Bonsoir Flexi
Citation : "Autant rien dire car nous allons parler dans le vide".
Votre raisonnement aurait un sens s'il était appliqué à une réalité ce qui n'est pas le cas.
Prenez un cas concret et les contributeurs vous donneront un avis.
Cordialement.
M.
Citation : "Autant rien dire car nous allons parler dans le vide".
Votre raisonnement aurait un sens s'il était appliqué à une réalité ce qui n'est pas le cas.
Prenez un cas concret et les contributeurs vous donneront un avis.
Cordialement.
M.
11 février 2016 à 22:05

Bonsoir Flexi
Combien ça coûte....
C'est une question qui est souvent posée mais à laquelle il est impossible de répondre sans voir le chantier.
Autant rien dire car nous allons parler dans le vide.
Je pense que 1Insp vous dira la même chose.
Tout ce que je puis dire est de prendre du matériel de qualité (Legrand, Hager...).
Pour la plomberie... on en reparlera.
Cordialement.
M.
Combien ça coûte....
C'est une question qui est souvent posée mais à laquelle il est impossible de répondre sans voir le chantier.
Autant rien dire car nous allons parler dans le vide.
Je pense que 1Insp vous dira la même chose.
Tout ce que je puis dire est de prendre du matériel de qualité (Legrand, Hager...).
Pour la plomberie... on en reparlera.

Cordialement.
M.
11 février 2016 à 20:06

Bonsoir Flexi2202
Vous avez tout dans la doc Pdf que vous conseille 1Insp.
Vous vous documentez beaucoup ce qui est très bien, mais nous en avons déjà parlé, l'idéal n'existe pas.
Bon, nous avons examiné la structure des maisons et l'électricité.
La plomberie va suivre...
Vous aurez toujours une réponse des contributeurs.
"On ne saurait pas vous laisser dans le doute".
Amicalement.
M.
Vous avez tout dans la doc Pdf que vous conseille 1Insp.
Vous vous documentez beaucoup ce qui est très bien, mais nous en avons déjà parlé, l'idéal n'existe pas.

Bon, nous avons examiné la structure des maisons et l'électricité.

La plomberie va suivre...
Vous aurez toujours une réponse des contributeurs.
"On ne saurait pas vous laisser dans le doute".

Amicalement.
M.
11 février 2016 à 19:24

Bonjour Flexi2202
C'est un document d'ordre général et assez ancien.
Ce qui a changé depuis :
- Plus de fusibles mais des disjoncteurs.
- Sur circuit en 2,5 on peut mettre jusqu'à 12 prises, mais je vous l'ai déjà dit.
Je complète en disant que vous devez avoir en protection au moins deux ID30mA (un de type A et l'autre AC).
Je sens que...
vous n'avez pas fini de visiter des maisons. 
Cordialement.
M.
C'est un document d'ordre général et assez ancien.
Ce qui a changé depuis :
- Plus de fusibles mais des disjoncteurs.
- Sur circuit en 2,5 on peut mettre jusqu'à 12 prises, mais je vous l'ai déjà dit.
Je complète en disant que vous devez avoir en protection au moins deux ID30mA (un de type A et l'autre AC).
Je sens que...


Cordialement.
M.
11 février 2016 à 10:44

Bonjour
Vous avez une fuite de courant quelque part.
Enclenchez vos circuits un par un et voyez celui qui fait sauter votre ID30mA.
Après vérifiez vos connexions.
Bonne recherche.
Cordialement.
M.
Vous avez une fuite de courant quelque part.
Enclenchez vos circuits un par un et voyez celui qui fait sauter votre ID30mA.
Après vérifiez vos connexions.
Bonne recherche.
Cordialement.
M.
11 février 2016 à 10:27

Bonjour
Il va falloir revoir la note à la baisse....
La couleur des fils n'est pas respectée à plusieurs endroits le pompon étant la terre en noir...
Ça promet une jolie pagaille en cas de recherche de panne !
Passons sur le câblage de votre ID qui devrait être en 10mm² par un seul câble.
Pour votre question il faut remettre un tableau.
Vous gardez bien sur tous les éléments.
Il faudra démonter certains disjoncteurs (LL, plaque cuisson...) pour les recâbler avec l ID30mA typeA.
Vous avez intérêt à faire un très bon repérage avant de commencer.
Cela dit il y a vraiment pire que votre tableau.
A vous de voir.
Cordialement.
M.
Il va falloir revoir la note à la baisse....
La couleur des fils n'est pas respectée à plusieurs endroits le pompon étant la terre en noir...
Ça promet une jolie pagaille en cas de recherche de panne !
Passons sur le câblage de votre ID qui devrait être en 10mm² par un seul câble.
Pour votre question il faut remettre un tableau.
Vous gardez bien sur tous les éléments.
Il faudra démonter certains disjoncteurs (LL, plaque cuisson...) pour les recâbler avec l ID30mA typeA.
Vous avez intérêt à faire un très bon repérage avant de commencer.
Cela dit il y a vraiment pire que votre tableau.
A vous de voir.
Cordialement.
M.
11 février 2016 à 09:57

Bonsoir,
C'est votre inter Diff qui déclenche.
Vous avez un défaut sur un appareil qui est récurrent la nuit ou le jour, machine à laver ou lave linge au choix.
A vous de chercher un peu.
Cordialement.
M.
C'est votre inter Diff qui déclenche.
Vous avez un défaut sur un appareil qui est récurrent la nuit ou le jour, machine à laver ou lave linge au choix.
A vous de chercher un peu.
Cordialement.
M.
10 février 2016 à 20:26

Bonsoir flexi.
Oui c'est bien pour cela que je ne puis vous parler que de normes françaises.
Mais... ni les Français, ni les Belges n'ont envie de se faire électrocuter le matin au petit déjeuner...
Donc ça doit être assez proche.
Envoyez une photo du tableau si vous voulez.
Sachez que si je suis le seul à vous répondre, que ce post est lu par pas mal d'autres contributeurs.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
M.
Oui c'est bien pour cela que je ne puis vous parler que de normes françaises.
Mais... ni les Français, ni les Belges n'ont envie de se faire électrocuter le matin au petit déjeuner...
Donc ça doit être assez proche.
Envoyez une photo du tableau si vous voulez.
Sachez que si je suis le seul à vous répondre, que ce post est lu par pas mal d'autres contributeurs.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
M.
10 février 2016 à 20:13

Bonsoir.
Des novices comme vous c'est un plaisir.
La seule chose qu'on peut reprocher à votre tableau est de n'avoir pas la réserve réglementaire d'espace de 20 pour cent.
Rien ne vous empêche de mettre un autre tableau.
Il faut garder votre ID type AC et rajouter un ID type A pour LL plaque cuisson.
Votre branchement prévu est correct.
Dans la salle de bain il faut un circuit dédié (ligne directe) protégé par un ID type A.
Volets roulants oui.
Conclusion : Vous avez du matériel (Hager) de qualité, votre tableau est trop petit pour rajouter un ID type A et nouveau circuit, mais pas de risque. Sur une échelle de 1 à 10 je vous donnerai 6,5 à 7.
En plus vous avez l'air plutôt informé... un bon novice.
Cordialement.
M.
Des novices comme vous c'est un plaisir.
La seule chose qu'on peut reprocher à votre tableau est de n'avoir pas la réserve réglementaire d'espace de 20 pour cent.
Rien ne vous empêche de mettre un autre tableau.
Il faut garder votre ID type AC et rajouter un ID type A pour LL plaque cuisson.
Votre branchement prévu est correct.
Dans la salle de bain il faut un circuit dédié (ligne directe) protégé par un ID type A.
Volets roulants oui.
Conclusion : Vous avez du matériel (Hager) de qualité, votre tableau est trop petit pour rajouter un ID type A et nouveau circuit, mais pas de risque. Sur une échelle de 1 à 10 je vous donnerai 6,5 à 7.
En plus vous avez l'air plutôt informé... un bon novice.

Cordialement.
M.
10 février 2016 à 19:47

Bonjour Flexi2202
Toujours dans votre recherche..
Je vous donne les normes françaises minimum.
Cela varie en fonction de la surface et de l'équipement de la maison.
4 circuits dédiés (ligne directe) :
- 1 en 6mm² pour la plaque de cuisson (même si vous n'en avez pas) 32A
- 3 en 2,5 pour four, LL, LV 16 ou 20A
Dans la cuisine 1 circuit 2,5mm², 16A avec au mini 6 prises (vous pouvez mettre jusqu'à 12 prises sur ce type de circuit).
A part ça il est bien d'avoir plusieurs circuits de prises, 2,5 mm² 16A, avec un nombre suffisant de prises et sans dépasser 12.
Vous pouvez donc y brancher votre PC, imprimante...
Pareil pour l'éclairage en circuit 1,5 et 10A.
Je ne peux pas vous détailler toute la norme, mais comme je sais que vous avez visitez 80 maisons... vous devez commencer à vous y connaître.
Inutile de rappeler que vos prises doivent être reliées à la terre.
Vérifiez que vous avez dans les pièces une prise télé et aussi téléphone, sans doute RJ45, quoique avec la wifi ce n'est pas indispensable.
N'oubliez pas ce que nous avons dit : la perfection n'existe pas.
Bon courage.
Cordialement.
M.
Toujours dans votre recherche..

Je vous donne les normes françaises minimum.
Cela varie en fonction de la surface et de l'équipement de la maison.
4 circuits dédiés (ligne directe) :
- 1 en 6mm² pour la plaque de cuisson (même si vous n'en avez pas) 32A
- 3 en 2,5 pour four, LL, LV 16 ou 20A
Dans la cuisine 1 circuit 2,5mm², 16A avec au mini 6 prises (vous pouvez mettre jusqu'à 12 prises sur ce type de circuit).
A part ça il est bien d'avoir plusieurs circuits de prises, 2,5 mm² 16A, avec un nombre suffisant de prises et sans dépasser 12.
Vous pouvez donc y brancher votre PC, imprimante...
Pareil pour l'éclairage en circuit 1,5 et 10A.
Je ne peux pas vous détailler toute la norme, mais comme je sais que vous avez visitez 80 maisons... vous devez commencer à vous y connaître.
Inutile de rappeler que vos prises doivent être reliées à la terre.
Vérifiez que vous avez dans les pièces une prise télé et aussi téléphone, sans doute RJ45, quoique avec la wifi ce n'est pas indispensable.
N'oubliez pas ce que nous avons dit : la perfection n'existe pas.

Bon courage.
Cordialement.
M.
10 février 2016 à 11:06

Bonjour Cassie
Ce sont des cosses électriques.
Vous en trouverez en magasin de bricolage et même en grande surface.
Le modèle peut être différent de ceux déjà en place l'essentiel étant que ça s'emboite.
Vous devez introduire le fil et écraser l'embout avec une pince spéciale, mais vous pouvez aussi le faire avec une pince ou une tenaille.
A défaut mettez un domino ou un wago pour fil souple.
Cordialement.
M.
Ce sont des cosses électriques.
Vous en trouverez en magasin de bricolage et même en grande surface.
Le modèle peut être différent de ceux déjà en place l'essentiel étant que ça s'emboite.
Vous devez introduire le fil et écraser l'embout avec une pince spéciale, mais vous pouvez aussi le faire avec une pince ou une tenaille.
A défaut mettez un domino ou un wago pour fil souple.
Cordialement.
M.
10 février 2016 à 10:28

Bonjour.
Mettez le mouflet sur un vélo pour faire tourner la génératrice.
Et regardez ce qui se passe en bas du mur...
Rassurez vous.... il va y avoir d'autres avis.
Comme vous vous y connaissez... j’espère qu'ils pourront vous répondre... ou que vous pourrez comprendre...
A suivre...
Cordialement.
M.
Mettez le mouflet sur un vélo pour faire tourner la génératrice.

Et regardez ce qui se passe en bas du mur...

Rassurez vous.... il va y avoir d'autres avis.
Comme vous vous y connaissez... j’espère qu'ils pourront vous répondre... ou que vous pourrez comprendre...
A suivre...

Cordialement.
M.
09 février 2016 à 12:34

Bonjour,
On vous a déjà dit que vous ne pouviez pas utiliser le circuit en 6 carré pour mettre un four.
Vous êtes en 32A et pour le four le calibre est du 16A.
Reprenez la solution de CMT.
Vous pouvez mettre avec un câble 3X6 carré votre tableau à un endroit accessible et repartir proprement en 3 circuits de 2,5.
Pour les prises si vous ne pouvez pas encastrer, mettez des prises étanches dont la pose est aisée.
Prenez du bon matériel (comme déjà cité).
C'est la meilleure solution à terme et qui ne coûtera pas très cher.
Pour ma part je ne vois pas quoi dire de plus. Vous êtes bien informé.
A vous de faire votre choix.
Bon travail.
Cordialement.
M.
On vous a déjà dit que vous ne pouviez pas utiliser le circuit en 6 carré pour mettre un four.
Vous êtes en 32A et pour le four le calibre est du 16A.
Reprenez la solution de CMT.
Vous pouvez mettre avec un câble 3X6 carré votre tableau à un endroit accessible et repartir proprement en 3 circuits de 2,5.
Pour les prises si vous ne pouvez pas encastrer, mettez des prises étanches dont la pose est aisée.
Prenez du bon matériel (comme déjà cité).
C'est la meilleure solution à terme et qui ne coûtera pas très cher.
Pour ma part je ne vois pas quoi dire de plus. Vous êtes bien informé.
A vous de faire votre choix.
Bon travail.
Cordialement.
M.
08 février 2016 à 18:00

Bonjour,
Si je comprends bien vous avez :
- 1 circuit plaque cuisson
- 1 circuit LL dans la SdB
- 1 circuit dans la cuisine
Ce sont tous des circuits spécialisés. Vous en avez 3, alors qu'il devrait y en avoir 4.
Êtes-vous sûr de ce premier point ?
Par ailleurs vous avez un circuit classique avec 3 prises.
Vous devriez en avoir 6 mini dont 4 au dessus du plan de travail.
Êtes-vous sûr de ce second point ?
Envoyez-nous quelques photos dont celle de votre tableau.
Après la solution de CMT est la meilleure mais ça pose un souci de place et d'accessibilité pour le tableau et la place des prises.
Comme vous n'avez pas le droit de modifier le circuit, la solution d'encastrement n'est pas envisageable (disons plutôt que c'est à vous de voir).
Vous avez trouvé une "espèce de solution" avec votre réglette.
Si vous souhaitez continuer ainsi prenez une barrette Legrand, c'est plus cher mais au moins ce sera plus sécurisant que les réglettes à 8 euros.
Cordialement.
M.
Si je comprends bien vous avez :
- 1 circuit plaque cuisson
- 1 circuit LL dans la SdB
- 1 circuit dans la cuisine
Ce sont tous des circuits spécialisés. Vous en avez 3, alors qu'il devrait y en avoir 4.
Êtes-vous sûr de ce premier point ?
Par ailleurs vous avez un circuit classique avec 3 prises.
Vous devriez en avoir 6 mini dont 4 au dessus du plan de travail.
Êtes-vous sûr de ce second point ?
Envoyez-nous quelques photos dont celle de votre tableau.
Après la solution de CMT est la meilleure mais ça pose un souci de place et d'accessibilité pour le tableau et la place des prises.
Comme vous n'avez pas le droit de modifier le circuit, la solution d'encastrement n'est pas envisageable (disons plutôt que c'est à vous de voir).
Vous avez trouvé une "espèce de solution" avec votre réglette.
Si vous souhaitez continuer ainsi prenez une barrette Legrand, c'est plus cher mais au moins ce sera plus sécurisant que les réglettes à 8 euros.
Cordialement.
M.
08 février 2016 à 13:22

Bonjour,
Vous trouverez le schéma dans la catégorie "Rubriques" à gauche de l'écran en cliquant sur schéma.
C'est un sujet qui a été plus que commenté... il faut chercher un peu...
Cordialement.
M.
Vous trouverez le schéma dans la catégorie "Rubriques" à gauche de l'écran en cliquant sur schéma.
C'est un sujet qui a été plus que commenté... il faut chercher un peu...

Cordialement.
M.
07 février 2016 à 12:35

Bonjour.
Si votre installation a été refaite à la norme, vous devez avoir ce que CMT vous dit.
Pour être très clair :
- 1 circuit en 6 carré qui ne peut servir qu'à la plaque de cuisson (Pas touche...).
- 3 circuits spécialisées donc 3 prises pour comme indiqué, four, LL, LV.
Si vous n'avez qu'un circuit spécialisé (vous nous parlez d'une seule prise) ce n'est pas aux normes.
- En plus de cela vous devez avoir un circuit où doivent se trouver au moins 6 prises et vous pourrez y branchez votre frigo (encore qu'il y a un doute si il fait congélateur, mais passons...).
A savoir si l'OPAC n'a pas certaines dérogations je l'ignore, à vous de vous renseigner.
Cordialement.
M.
Si votre installation a été refaite à la norme, vous devez avoir ce que CMT vous dit.
Pour être très clair :
- 1 circuit en 6 carré qui ne peut servir qu'à la plaque de cuisson (Pas touche...).
- 3 circuits spécialisées donc 3 prises pour comme indiqué, four, LL, LV.
Si vous n'avez qu'un circuit spécialisé (vous nous parlez d'une seule prise) ce n'est pas aux normes.
- En plus de cela vous devez avoir un circuit où doivent se trouver au moins 6 prises et vous pourrez y branchez votre frigo (encore qu'il y a un doute si il fait congélateur, mais passons...).
A savoir si l'OPAC n'a pas certaines dérogations je l'ignore, à vous de vous renseigner.
Cordialement.
M.
07 février 2016 à 10:13

Bonjour
Les douilles provisoires sont montées sur un boitier DLC, je ne vois pas ce qu'il faut changer, à part votre agent immobilier qui ferait bien de rester dans son domaine.
Par contre comme dit GL il peut y avoir un mauvais branchement.
L'électricien doit venir, ce n'est pas à vous de résoudre ce problème.
Cordialement.
M.
Les douilles provisoires sont montées sur un boitier DLC, je ne vois pas ce qu'il faut changer, à part votre agent immobilier qui ferait bien de rester dans son domaine.
Par contre comme dit GL il peut y avoir un mauvais branchement.
L'électricien doit venir, ce n'est pas à vous de résoudre ce problème.
Cordialement.
M.
03 février 2016 à 14:30

Bonjour Pinkie
Suivez les indications de GL.
Le tact et la diplomatie seront de mise pour intervenir auprès de votre agence si nécessaire.
Ce n'est pas leur métier et ils ne sont pas censés savoir que les contributeurs de ce forum (je cite personne il y en a trop) sont très compétents niveau électricité.
Ils vont mettre en cause vos infos, et je ne vois pas non plus comment ils pourraient être informés de la date des travaux (sauf à questionner le propriétaire).
Demandez la visite d'un électricien. Ils ont sans doute à gérer des petites pannes et travaillent peut-être avec électricien attitré (espérons que ce ne soit pas celui qui a fait le tableau).
Il faut rechercher une solution globale qui ne sera pas parfaite, mais vous n’êtes pas obligée de cuisiner et de faire marcher votre lave-linge en même temps.
Cordialement.
M.
Suivez les indications de GL.
Le tact et la diplomatie seront de mise pour intervenir auprès de votre agence si nécessaire.
Ce n'est pas leur métier et ils ne sont pas censés savoir que les contributeurs de ce forum (je cite personne il y en a trop) sont très compétents niveau électricité.
Ils vont mettre en cause vos infos, et je ne vois pas non plus comment ils pourraient être informés de la date des travaux (sauf à questionner le propriétaire).
Demandez la visite d'un électricien. Ils ont sans doute à gérer des petites pannes et travaillent peut-être avec électricien attitré (espérons que ce ne soit pas celui qui a fait le tableau).
Il faut rechercher une solution globale qui ne sera pas parfaite, mais vous n’êtes pas obligée de cuisiner et de faire marcher votre lave-linge en même temps.
Cordialement.
M.
03 février 2016 à 13:12

Bonjour.
Petite astuce pour travailler hors tension.
Utilisez une pile de 4,5 volt et l'ampoule d'une lampe de poche.
Vous pourrez ainsi sans danger savoir si un conducteur pose problème.
Assurez-vous que ce circuit ne passe pas par une boite de dérivation.
On voit mal comment un circuit de 4 ou 6 carré serait endommagé.
Après il faudra savoir si des travaux avec perçage des murs ont été faits.
Cordialement.
M.
Petite astuce pour travailler hors tension.
Utilisez une pile de 4,5 volt et l'ampoule d'une lampe de poche.
Vous pourrez ainsi sans danger savoir si un conducteur pose problème.
Assurez-vous que ce circuit ne passe pas par une boite de dérivation.
On voit mal comment un circuit de 4 ou 6 carré serait endommagé.
Après il faudra savoir si des travaux avec perçage des murs ont été faits.
Cordialement.
M.
02 février 2016 à 13:37

Bonjour.
Un peu d'humour avec Fernand... ne peut jamais faire de mal.
Cordialement.
M.
Un peu d'humour avec Fernand... ne peut jamais faire de mal.
Cordialement.
M.
01 février 2016 à 13:32

Bonjour GL.
Après ces explications... si simple
ce serait bien le diable si notre ami ne serait pas capable de résoudre ce problème... 
Au fait... on a combien de temps pour le TP ???
Je pense que vous percevrez l'esprit global.
En toute amitié.
M.
Après ces explications... si simple



Au fait... on a combien de temps pour le TP ???

Je pense que vous percevrez l'esprit global.
En toute amitié.
M.
01 février 2016 à 12:10

Bonjour,
Petite question : il va falloir pousser dur pour faire tout rentrer surtout si c'est du 2,5.
Est-il vraiment possible de se passer d'une boite de dérivation ?
Cordialement.
M.
Petite question : il va falloir pousser dur pour faire tout rentrer surtout si c'est du 2,5.
Est-il vraiment possible de se passer d'une boite de dérivation ?
Cordialement.
M.
01 février 2016 à 11:40

Bonsoir
Ah oui... merci 1insp... vous changez ma vision du monde.
Il reste quand même cette jolie boucle...
Cordialement.
M.
Ah oui... merci 1insp... vous changez ma vision du monde.

Il reste quand même cette jolie boucle...
Cordialement.
M.
29 janvier 2016 à 18:28

Re GL,
Au temps pour moi... j'ai un doute...
ce n'est peut-être pas le plan de travail...
Quoiqu'il en soit cette boucle n'a rien à faire et il doit y avoir des fixations.
Cordialement.
M.
Au temps pour moi... j'ai un doute...

Quoiqu'il en soit cette boucle n'a rien à faire et il doit y avoir des fixations.
Cordialement.
M.
29 janvier 2016 à 15:50

Bonjour GL
Les photos sont bonnes on voit clairement une rangée de carreaux au-dessus du plan de travail et la sortie de câble avec sa boucle au dessus...
C'est plutôt... disons intéressant.
Cordialement.
M.
Les photos sont bonnes on voit clairement une rangée de carreaux au-dessus du plan de travail et la sortie de câble avec sa boucle au dessus...
C'est plutôt... disons intéressant.

Cordialement.
M.
29 janvier 2016 à 15:38

Bonjour,
GL et 1insp vous ont très bien expliqué la situation.
Je me permets une remarque.
Voir une telle boucle en sortie de câble et en plus au dessus d'un plan de travail en dit long sur la qualité du travail...
Cordialement.
M.
GL et 1insp vous ont très bien expliqué la situation.
Je me permets une remarque.
Voir une telle boucle en sortie de câble et en plus au dessus d'un plan de travail en dit long sur la qualité du travail...
Cordialement.
M.
29 janvier 2016 à 14:41

Bonsoir.
Si j'interviens c'est que je connais bien ce problème.
Sur les marchés l'alimentation électrique est toujours un souci et plus vous en fournirez, plus on vous en demandera.
"tu tires combien" ?... oh 300 watts.... et c'est 1000. On connaît le truc.
Votre problème n'est pas soluble, désolé à moins d'avoir un gros SDMO sur remorque.
Par contre les services techniques des communes peuvent vous fournir une alimentation électrique.
C'est le cas général.
Cordialement.
M.
Si j'interviens c'est que je connais bien ce problème.
Sur les marchés l'alimentation électrique est toujours un souci et plus vous en fournirez, plus on vous en demandera.
"tu tires combien" ?... oh 300 watts.... et c'est 1000. On connaît le truc.
Votre problème n'est pas soluble, désolé à moins d'avoir un gros SDMO sur remorque.
Par contre les services techniques des communes peuvent vous fournir une alimentation électrique.
C'est le cas général.
Cordialement.
M.
28 janvier 2016 à 22:22

Bonsoir.
Certes... la plaque en 20A... on ne voit pas la section de départ... (on s'en doute mais ce n'est pas certain)... devrait être en 32 A et 6mm²...
Ce tableau semble plutôt récent (mais je peux me tromper).
Avec tout le respect que j'ai pour vous 1Insp je vous ai déjà vu plus strict !
En toute amitié.
Cordialement.
M.
Certes... la plaque en 20A... on ne voit pas la section de départ... (on s'en doute mais ce n'est pas certain)... devrait être en 32 A et 6mm²...
Ce tableau semble plutôt récent (mais je peux me tromper).
Avec tout le respect que j'ai pour vous 1Insp je vous ai déjà vu plus strict !
En toute amitié.
Cordialement.
M.
28 janvier 2016 à 21:39

Bonsoir,
Le problème est que des studios ou appartement en location sont rénovés à bas coût.
Les électriciens qui sont en concurrence font un travail a minima plus proche parfois d'une mise en sécurité.
Il n'y a aucune obligation de contrôle... donc allons y.
Toutefois dans votre cas le matériel utilisé "Legrand" est de très bonne qualité (ce qui ne change rien).
Il n'en reste pas moins que c'est un travail indigne au mépris de la norme.
Comme l'a dit GL vous ne pouvez pas utiliser vos plaques. Le circuit est sans doute en 2,5mm² alors qu'il devrait être en 6mm². Ce n'est pas prudent.
Pour imager vous devriez avoir un pont ou passe une voiture et vous avez une passerelle à piéton.
Je crains que vous ne puissiez faire grand chose.
Envoyez toujours une lettre recommandée à votre agence en faisant valoir que le circuit est hors norme... disons pour info...
Désolé et bon courage.
Cordialement.
M.
Le problème est que des studios ou appartement en location sont rénovés à bas coût.
Les électriciens qui sont en concurrence font un travail a minima plus proche parfois d'une mise en sécurité.
Il n'y a aucune obligation de contrôle... donc allons y.
Toutefois dans votre cas le matériel utilisé "Legrand" est de très bonne qualité (ce qui ne change rien).
Il n'en reste pas moins que c'est un travail indigne au mépris de la norme.
Comme l'a dit GL vous ne pouvez pas utiliser vos plaques. Le circuit est sans doute en 2,5mm² alors qu'il devrait être en 6mm². Ce n'est pas prudent.
Pour imager vous devriez avoir un pont ou passe une voiture et vous avez une passerelle à piéton.
Je crains que vous ne puissiez faire grand chose.
Envoyez toujours une lettre recommandée à votre agence en faisant valoir que le circuit est hors norme... disons pour info...
Désolé et bon courage.
Cordialement.
M.
28 janvier 2016 à 21:11

Bonsoir,
Plusieurs choses.
Votre abonnement est trop faible il faut au moins 6KVA.
Le tableau n'est pas aux normes ni pour la plaque de cuisson, ni pour la machine à laver, ni pour le four.
Le dispositif de protection différentiel pareil.
Le matériel utilisé est de qualité mais c'est un mauvais travail.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
M.
Plusieurs choses.
Votre abonnement est trop faible il faut au moins 6KVA.
Le tableau n'est pas aux normes ni pour la plaque de cuisson, ni pour la machine à laver, ni pour le four.
Le dispositif de protection différentiel pareil.
Le matériel utilisé est de qualité mais c'est un mauvais travail.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.
M.
28 janvier 2016 à 18:41

Bonsoir,
On comprend que vous achetez un bien.
On devine votre angoisse pour le montant des travaux.
Vous entrez dans ce bien fin Avril.
Je ne pense pas que l'agence qui s'occupe de la vente (si vous êtes un candidat sérieux) sera compréhensive et ne refusera pas de vous donner les clefs en vu d'un devis par artisan.
Vos craintes ne devraient pas durer jusqu'à fin Avril...
Cordialement.
M.
On comprend que vous achetez un bien.
On devine votre angoisse pour le montant des travaux.
Vous entrez dans ce bien fin Avril.
Je ne pense pas que l'agence qui s'occupe de la vente (si vous êtes un candidat sérieux) sera compréhensive et ne refusera pas de vous donner les clefs en vu d'un devis par artisan.
Vos craintes ne devraient pas durer jusqu'à fin Avril...
Cordialement.
M.
21 janvier 2016 à 19:12

Bonsoir.
Un DDHS (disjoncteur différentiel haute sensibilité) va vous coûter environ 80 à 90 euros (prenez de la qualité, Legrand par exemple ou Hager etc.) et pas 1000 euros.
Vous trouverez sur ce site des schémas de branchement.
Pour votre terre vérifiez quand même que la jonction soit faite selon les normes.
Vous devez avoir un répartiteur et une barrette de coupure.
Cordialement.
M.
Un DDHS (disjoncteur différentiel haute sensibilité) va vous coûter environ 80 à 90 euros (prenez de la qualité, Legrand par exemple ou Hager etc.) et pas 1000 euros.
Vous trouverez sur ce site des schémas de branchement.
Pour votre terre vérifiez quand même que la jonction soit faite selon les normes.
Vous devez avoir un répartiteur et une barrette de coupure.
Cordialement.
M.
20 janvier 2016 à 20:56

Bonsoir,
Vous ne pouvez pas vous repiquer sur la terre d un circuit existant, chaque circuit doit avoir un conducteur de terre (de même section que les autres).
Vous devez repartir du tableau.
Profitez-en pour regarder si vous êtes aux normes côté protection car le côté prises avec et sans terre laisse à penser que l'installation n'est pas récente.
Si votre installation est en apparent, pas de difficulté.
Pour les prises pas plus de 12 sur un circuit est en 2,5.
Côté coût, difficile à estimer mais si vous avez les capacités pour le faire vous-même ce ne sera pas très élevé.
Cordialement.
M.
Vous ne pouvez pas vous repiquer sur la terre d un circuit existant, chaque circuit doit avoir un conducteur de terre (de même section que les autres).
Vous devez repartir du tableau.
Profitez-en pour regarder si vous êtes aux normes côté protection car le côté prises avec et sans terre laisse à penser que l'installation n'est pas récente.
Si votre installation est en apparent, pas de difficulté.
Pour les prises pas plus de 12 sur un circuit est en 2,5.
Côté coût, difficile à estimer mais si vous avez les capacités pour le faire vous-même ce ne sera pas très élevé.
Cordialement.
M.
20 janvier 2016 à 19:10

Bonsoir.
Envoyez une photo de la face avant.
Cordialement.
M.
Envoyez une photo de la face avant.
Cordialement.
M.
19 janvier 2016 à 17:24

Bonjour
2 noirs, 2 bleus laissent à penser que votre télérupteur est en branchement trois fils.
Le marron serait en trop.
N'est-ce pas une modification d'un ancien va et vient ?
Cordialement.
M.
2 noirs, 2 bleus laissent à penser que votre télérupteur est en branchement trois fils.
Le marron serait en trop.
N'est-ce pas une modification d'un ancien va et vient ?
Cordialement.
M.
18 janvier 2016 à 14:13