Conseils dépannage ballon d'eau chaude
Actuellement
26 608
questions dans le
forum électricité
15166
Question forum dépannage : Conseils dépannage ballon d'eau chaude
Bonjour,
Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus.
Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée.
J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées...
Comment savoir que le problème vient de tel appareil ou tel endroit précis ?
J'ai l'intention de vider la cuve et nettoyage le ballon, après avoir vidanger la cuve.
Je vous remercie votre précieux information et de l'aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus.
Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée.
J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées...
Comment savoir que le problème vient de tel appareil ou tel endroit précis ?
J'ai l'intention de vider la cuve et nettoyage le ballon, après avoir vidanger la cuve.
Je vous remercie votre précieux information et de l'aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


31 janvier 2016 à 12:42
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage ballon d'eau chaude
Bonjour. Il faudrait préciser quel élément de la distribution électrique déclenche.
Quatre questions :
1. Votre tableau de répartition comporte-t-il un ou des interrupteurs différentiels 30 mA ?
2. La ligne du chauffe-eau est-elle protégée par fusibles ou disjoncteur ?
3. Ce chauffe-eau a combien d'années de service ?
4. Disposez vous d'un multimètre et avez vous un minimum de connaissances en électricité ?
Pour l'instant, vous ne vidangez rien.
Cordialement.
Quatre questions :
1. Votre tableau de répartition comporte-t-il un ou des interrupteurs différentiels 30 mA ?
2. La ligne du chauffe-eau est-elle protégée par fusibles ou disjoncteur ?
3. Ce chauffe-eau a combien d'années de service ?
4. Disposez vous d'un multimètre et avez vous un minimum de connaissances en électricité ?
Pour l'instant, vous ne vidangez rien.
Cordialement.
31 janvier 2016 à 13:41
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage ballon d'eau chaude
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 869 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 869 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
31 janvier 2016 à 13:46
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage ballon d'eau chaude
Merci votre réponse :
Le tableau comporte des interrupteurs différentiels 30 mA
La ligne du chauffe-eau protégée pur un disjoncteur différentiel
La marque de chauffe-eau Chaffoteaux et ayant l'âge environ 6 ans
Oui, je dispose d'un multimètre et ma connaissance en électricité est très limitée.
Pour la vidange, il semble bien que la cuve est vide.
En ouvrant le robinet l'eau chaude n'est rien sortie
En effet depuis quelque jours j'ai utilisé de l'eau tiède restant probablement.
J'ai enclenché l'arrivée d'eau depuis.
Mais ça m'intrigue quand même... il est tellement rapide de la vidanger...
Merci pour votre réponse, GL
Le tableau comporte des interrupteurs différentiels 30 mA
La ligne du chauffe-eau protégée pur un disjoncteur différentiel
La marque de chauffe-eau Chaffoteaux et ayant l'âge environ 6 ans
Oui, je dispose d'un multimètre et ma connaissance en électricité est très limitée.
Pour la vidange, il semble bien que la cuve est vide.
En ouvrant le robinet l'eau chaude n'est rien sortie
En effet depuis quelque jours j'ai utilisé de l'eau tiède restant probablement.
J'ai enclenché l'arrivée d'eau depuis.
Mais ça m'intrigue quand même... il est tellement rapide de la vidanger...
Merci pour votre réponse, GL
31 janvier 2016 à 13:55
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage ballon d'eau chaude
Ok. Il se peut que vous ayez fait une erreur.
La ligne du chauffe-eau doit être protégée par un disjoncteur banal, donc non différentiel.
On suppose donc que c'est l'interrupteur différentiel de la rangée sur le tableau qui déclenche.
Si c'est bien cela, vous confirmez et on vous indiquera alors une procédure de contrôle de l'isolement de la résistance.
En attendant, vous regardez la fonction ohmmètre du multimètre (branchement des cordons, calibre, lecture, interprétation).
A suivre.
Cordialement.
La ligne du chauffe-eau doit être protégée par un disjoncteur banal, donc non différentiel.
On suppose donc que c'est l'interrupteur différentiel de la rangée sur le tableau qui déclenche.
Si c'est bien cela, vous confirmez et on vous indiquera alors une procédure de contrôle de l'isolement de la résistance.
En attendant, vous regardez la fonction ohmmètre du multimètre (branchement des cordons, calibre, lecture, interprétation).
A suivre.
Cordialement.
31 janvier 2016 à 15:55
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage ballon d'eau chaude
Je suis un peu perdu...
La maison se trouve dans un lotissement, construite en 2009. Jusqu'à récemment je n'ai pas le souci particulier sur le chauffe-eau en question. En ouvrant le boitier du ballon, j'ai trouvé la trace du cendre comme si c'est quelque chose brûlé.
J'ai regardé les disjoncteurs différentiel en question et le pilotage "flash pilotes HP1" des horaires HP/HC.
Le boitier de pilotage est éteint ce qui est normal car le disjoncteur est en "off" depuis.
Plusieurs tentatives ont été faites :
En position 1 et auto le disjoncteur général de cette rangée est tombé aussitôt.
J'ai déjà appris comment utiliser multimètre depuis hier he he, en effet un nouveau objet pour moi.
En attendant votre instruction suivante alors...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La maison se trouve dans un lotissement, construite en 2009. Jusqu'à récemment je n'ai pas le souci particulier sur le chauffe-eau en question. En ouvrant le boitier du ballon, j'ai trouvé la trace du cendre comme si c'est quelque chose brûlé.
J'ai regardé les disjoncteurs différentiel en question et le pilotage "flash pilotes HP1" des horaires HP/HC.
Le boitier de pilotage est éteint ce qui est normal car le disjoncteur est en "off" depuis.
Plusieurs tentatives ont été faites :
En position 1 et auto le disjoncteur général de cette rangée est tombé aussitôt.
J'ai déjà appris comment utiliser multimètre depuis hier he he, en effet un nouveau objet pour moi.
En attendant votre instruction suivante alors...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 janvier 2016 à 17:00
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage ballon d'eau chaude
On va faire une formation à distance.
Tout d'abord, l'élément qui déclenche certainement est l'interrupteur différentiel 30 mA tout à fait à gauche de la rangée. On pense très fort que c'est cet élément qui déclenche.
Il détecte un défaut d'isolement, c'est à dire que phase ou neutre du circuit du chauffe-eau est anormalement relié à la carcasse métallique du chauffe-eau, elle même reliée à la terre.
Tous les petits éléments à la droite de l'interrupteur différentiel sont des disjoncteurs. Chacun déclenche en cas de surintensité sur la ligne qu'il protège.
On suppose donc que le disjoncteur du chauffe-eau (marqué 20 A) ne déclenche pas.
Avec ces deux suppositions, que vous pourriez confirmer, on pense à un défaut d'isolement du chauffe-eau.
Quel peut être l'organe du chauffe-eau pouvant présenter un jour ce type de défaut ?
Vous possédez un chauffe-eau de type blindé.
Qu'est-ce ? Le chauffe-eau électrique blindé dispose d'une résistance thermoplongeur ou "blindée", plongée directement dans l'eau.
Voilà le problème. Ce thermoplongeur, résistance de chauffe, comprend en réalité 3 résistances, donc 6 bornes comme vous pouvez le voir sur la photo Les 3 résistances sont branchées en parallèle à l'aide des fils marron.
Si une des résistances est détériorée, sa partie interne peut être en contact avec son enveloppe métallique tubulaire. C'est donc le défaut d'isolement.
Ce que vous pouvez faire : attention, c'est un TP d'électricité.
Vous allez tout d'abord abaisser le disjoncteur de la ligne du chauffe-eau.
Avec le multimètre en fonction voltmètre alternatif calibre 250 V ou plus, vous vérifiez qu'il y a zéro volt sur le bornier d'arrivée de la ligne du chauffe-eau.
Ensuite, vous commutez le multimètre en position ohmmètre (petit calibre si c'est réglable). vous mettez une pointe de touche sur la masse métallique, ou la borne de terre (ce qui est pareil) ; vous mettez l'autre pointe de touche sur l'arrivée phase, puis l'arrivée neutre ; l'ohmmètre devrait indiquer l'infini ou pas loin.
Si l'ohmmètre indique une faible valeur proche de zéro, il y a défaut d'isolement.
Si cela est confirmé, vous allez chercher l'élément résistant en défaut. Pour cela, vous débranchez les conducteurs rose en les ayant préalablement dument repérés. On répète : avant de débrancher les cosses, on les repère de façon à refaire le branchement à l'identique.
Ensuite, de nouveau avec l'ohmmètre, vous mettez une pointe de touche sur la masse, et l'autre vous la connectez successivement sur les 6 bornes. Si tout va bien, vous trouvez l'infini ou pas loin ; s'il y a défaut, l'ohmmètre indiquera une valeur faible entre résistance et masse.
Nota : la valeur nominale d'une résistance de 1 000 W est d'environ 50 ohms.
Une précision : si vous ne trouvez pas de défaut d'isolement au niveau de l'une des résistances (on trouve l'infini ou pas loin), vous refaites une mesure à l'arrivée phase ou neutre et masse métallique.
L'important dans cette manipulation est d'opérer hors tension, et de bien repérer les conducteurs. Ne manipulez pas tout seul.
Les vérifications proposées supposent que c'est bien l'interrupteur différentiel de la rangée qui déclenche.
Le forum est ouvert jusqu'à tard le soir. Vous avez le temps.
Cordialement.
Tout d'abord, l'élément qui déclenche certainement est l'interrupteur différentiel 30 mA tout à fait à gauche de la rangée. On pense très fort que c'est cet élément qui déclenche.
Il détecte un défaut d'isolement, c'est à dire que phase ou neutre du circuit du chauffe-eau est anormalement relié à la carcasse métallique du chauffe-eau, elle même reliée à la terre.
Tous les petits éléments à la droite de l'interrupteur différentiel sont des disjoncteurs. Chacun déclenche en cas de surintensité sur la ligne qu'il protège.
On suppose donc que le disjoncteur du chauffe-eau (marqué 20 A) ne déclenche pas.
Avec ces deux suppositions, que vous pourriez confirmer, on pense à un défaut d'isolement du chauffe-eau.
Quel peut être l'organe du chauffe-eau pouvant présenter un jour ce type de défaut ?
Vous possédez un chauffe-eau de type blindé.
Qu'est-ce ? Le chauffe-eau électrique blindé dispose d'une résistance thermoplongeur ou "blindée", plongée directement dans l'eau.
Voilà le problème. Ce thermoplongeur, résistance de chauffe, comprend en réalité 3 résistances, donc 6 bornes comme vous pouvez le voir sur la photo Les 3 résistances sont branchées en parallèle à l'aide des fils marron.
Si une des résistances est détériorée, sa partie interne peut être en contact avec son enveloppe métallique tubulaire. C'est donc le défaut d'isolement.
Ce que vous pouvez faire : attention, c'est un TP d'électricité.
Vous allez tout d'abord abaisser le disjoncteur de la ligne du chauffe-eau.
Avec le multimètre en fonction voltmètre alternatif calibre 250 V ou plus, vous vérifiez qu'il y a zéro volt sur le bornier d'arrivée de la ligne du chauffe-eau.
Ensuite, vous commutez le multimètre en position ohmmètre (petit calibre si c'est réglable). vous mettez une pointe de touche sur la masse métallique, ou la borne de terre (ce qui est pareil) ; vous mettez l'autre pointe de touche sur l'arrivée phase, puis l'arrivée neutre ; l'ohmmètre devrait indiquer l'infini ou pas loin.
Si l'ohmmètre indique une faible valeur proche de zéro, il y a défaut d'isolement.
Si cela est confirmé, vous allez chercher l'élément résistant en défaut. Pour cela, vous débranchez les conducteurs rose en les ayant préalablement dument repérés. On répète : avant de débrancher les cosses, on les repère de façon à refaire le branchement à l'identique.
Ensuite, de nouveau avec l'ohmmètre, vous mettez une pointe de touche sur la masse, et l'autre vous la connectez successivement sur les 6 bornes. Si tout va bien, vous trouvez l'infini ou pas loin ; s'il y a défaut, l'ohmmètre indiquera une valeur faible entre résistance et masse.
Nota : la valeur nominale d'une résistance de 1 000 W est d'environ 50 ohms.
Une précision : si vous ne trouvez pas de défaut d'isolement au niveau de l'une des résistances (on trouve l'infini ou pas loin), vous refaites une mesure à l'arrivée phase ou neutre et masse métallique.
L'important dans cette manipulation est d'opérer hors tension, et de bien repérer les conducteurs. Ne manipulez pas tout seul.
Les vérifications proposées supposent que c'est bien l'interrupteur différentiel de la rangée qui déclenche.
Le forum est ouvert jusqu'à tard le soir. Vous avez le temps.
Cordialement.
31 janvier 2016 à 18:39
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage ballon d'eau chaude
Bonsoir GL, (avant d'aller dormir
)
Pour le TP j'ai un autre raisonnement à partager : pour faire une mesure d'isolement, il faudrait que le sélecteur ohmmètre soit sur le plus grand calibre, et non le plus petit où il risque de n'y avoir aucune déviation, mais un défaut d'isolement quand même.
D'autre part, si le différentiel déclenche pour le chauffe eau seul, c'est qu'il voit un défaut d'isolement < à 10455 ohms (230/0.022) sur phase.
On continuera notre réflexion demain...
Cordialement.

Pour le TP j'ai un autre raisonnement à partager : pour faire une mesure d'isolement, il faudrait que le sélecteur ohmmètre soit sur le plus grand calibre, et non le plus petit où il risque de n'y avoir aucune déviation, mais un défaut d'isolement quand même.
D'autre part, si le différentiel déclenche pour le chauffe eau seul, c'est qu'il voit un défaut d'isolement < à 10455 ohms (230/0.022) sur phase.
On continuera notre réflexion demain...
Cordialement.
31 janvier 2016 à 21:45
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage ballon d'eau chaude
Bonsoir 1Insp. Il faudra que notre ami potasse le mode d'emploi du multimètre ; le calibre est peut-être automatique. Bien d'accord pour la limite supérieure. On verra quand il fera jour.
Cordialement.
Cordialement.
31 janvier 2016 à 22:47
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage ballon d'eau chaude
Bonjour GL.
Après ces explications... si simple
ce serait bien le diable si notre ami ne serait pas capable de résoudre ce problème... 
Au fait... on a combien de temps pour le TP ???
Je pense que vous percevrez l'esprit global.
En toute amitié.
M.
Après ces explications... si simple



Au fait... on a combien de temps pour le TP ???

Je pense que vous percevrez l'esprit global.
En toute amitié.
M.
01 février 2016 à 12:10
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage ballon d'eau chaude
Bonjour à tous.
L'ami doit être en train de découvrir le multimètre. Normal, il faut réviser avant le TP.
Cordialement.
Citation :C'est comme le refroidissement du fut du canon.
...on a combien de temps pour le TP ????
L'ami doit être en train de découvrir le multimètre. Normal, il faut réviser avant le TP.
Cordialement.
01 février 2016 à 12:29
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage ballon d'eau chaude
Bonjour.
Un peu d'humour avec Fernand... ne peut jamais faire de mal.
Cordialement.
M.
Un peu d'humour avec Fernand... ne peut jamais faire de mal.
Cordialement.
M.
01 février 2016 à 13:32
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage ballon d'eau chaude
Bonjour.
Pour faire plus vite et être sûr du résultat.
Dionnode : débrancher les 2 cosses (fils marrons) qui vont à la résistance : remise du courant en marche forcée
Si ça disjoncte pas : résistance HS.
Si ça disjoncte encore, rebranche les 2 marrons et débranche le bleu et le orange.
Si ça ne disjoncte plus : thermostat chauffe eau HS (rare).
Ne pas oublier de couper le jus entre chaque opération (et de le remettre pour les essais).
Par contre un truc m'intrigue :
Pour faire plus vite et être sûr du résultat.
Dionnode : débrancher les 2 cosses (fils marrons) qui vont à la résistance : remise du courant en marche forcée
Si ça disjoncte pas : résistance HS.
Si ça disjoncte encore, rebranche les 2 marrons et débranche le bleu et le orange.
Si ça ne disjoncte plus : thermostat chauffe eau HS (rare).
Ne pas oublier de couper le jus entre chaque opération (et de le remettre pour les essais).
Par contre un truc m'intrigue :
Citation :A+ et bon courage.
j'ai enclenché l'arrivée d'eau... rapide de la vidanger ?
01 février 2016 à 16:42
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage ballon d'eau chaude
Bonjour à tous.
En effet le TP c'est bien détaillé de la part GL. Ce n'est pas conseillé d'y travailler seul, alors j'ai demandé le renfort auprès de mes deux collègues qui connaissent un peu d'électricité.
Nous avons mesuré des ohms en question sur les câbles en couleurs rose.
En effet il y en a un restant inerte au mesurage.Les autres câbles indiquent entre 49 et 51 ohms (?). Plusieurs testes ont été effectuées en manipulant les câbles en couleurs roses, mais à chaque fois le disjoncteur a disjoncté.
Les deux collègues soupçonnent le thermoplongeur qui est en cause. Je ne peux pas aller plus loin à la recherche de trouver la solution pour le problème de chauffe-eau étant en panne, car demain je vais partir à l'étranger pour un mois.
Si vous voulez bien, Je reprendrai après mon retour la suite de mes aventures sur électricité.
Je vous remercie beaucoup pour votre élan de vouloir m'aider.
Encore une fois merci et à bientôt sans doute.
En effet le TP c'est bien détaillé de la part GL. Ce n'est pas conseillé d'y travailler seul, alors j'ai demandé le renfort auprès de mes deux collègues qui connaissent un peu d'électricité.
Nous avons mesuré des ohms en question sur les câbles en couleurs rose.
En effet il y en a un restant inerte au mesurage.Les autres câbles indiquent entre 49 et 51 ohms (?). Plusieurs testes ont été effectuées en manipulant les câbles en couleurs roses, mais à chaque fois le disjoncteur a disjoncté.
Les deux collègues soupçonnent le thermoplongeur qui est en cause. Je ne peux pas aller plus loin à la recherche de trouver la solution pour le problème de chauffe-eau étant en panne, car demain je vais partir à l'étranger pour un mois.
Si vous voulez bien, Je reprendrai après mon retour la suite de mes aventures sur électricité.
Je vous remercie beaucoup pour votre élan de vouloir m'aider.
Encore une fois merci et à bientôt sans doute.
01 février 2016 à 17:52
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Conseils dépannage ballon d'eau chaude
Ok. Nous aussi soupçonnons le thermoplongeur. Le TP est quantitatif (il faut respecter le mode opératoire, hors tension), par contre l'essai de Bemu, qualitatif, vous permettra également de faire le diagnostic rapidement en cas de défaut d'isolement.
On verra donc au (presque) beau temps.
Mettez le numéro du topic de côté.
Cordialement.
Citation :Nous supposons que c'est l'interrupteur différentiel de la rangée qui déclenche, et non le disjoncteur modulaire 20 A. Mais vous préciserez cela à votre retour.
chaque fois le disjoncteur a disjoncté.
On verra donc au (presque) beau temps.
Mettez le numéro du topic de côté.
Cordialement.
01 février 2016 à 19:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
- N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
- 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
- 3. Brancher ballon d'eau chaude prise machine à laver
- N°1546 : Bonjour, j'ai une prise dans la salle de bain sur laquelle est raccordée seulement ma machine à laver. Cette ligne part du tableau en 2.5 mm², avec un fusible 20 A. J'ai un différentiel de 30A. Puis-je brancher mon ballon de...
- 4. Problème ballon d'eau chaude relais jour / nuit hors service
- N°53 : Bonjour... Un chauffe-eau dont l'interrupteur ne se déclenche pas, la panne provient d'où ? Chaque soir, je dois mettre manuellement l'interrupteur principal complètement en marche pour réchauffer l'eau et le matin je suis dans...
- 5. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 6. Ballon d'eau chaude disjoncte
- N°16738 : Bonjour, J'ai acheté en août 2016 un ballon eau chaude pour voilier de marque Quick Silver 40litres 220v 1200W de résistance et également chauffé par le moteur avec un serpentin interne. Lorsqu'en octobre 2016 j'ai quitté...
- 7. Ballon d'eau chaude disjonction en HC
- N°12906 : Bonjour Depuis quelques nuits, en HC le disjoncteur différentiel protégeant le ballon d"eau, de marque De Dietrich, "saute" lorsque celui-ci est en marche, ou plutôt une fois que l'eau est à température. En début de...
- 8. Problèmes électriques avec un ballon d'eau chaude
- N°12865 : Bonsoir, Je viens d'acheter un nouveau ballon d'eau chaude, car l'ancien faisait disjoncter, j'ai raccordé l'eau et l'électricité (le fil bleu, le orange et le vert et jaune à la terre) mais quand je remets le courant ça ne...
- 9. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
- N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
- 10. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite