FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Ballon eau chaude chauffe en marche forcée

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 503 questions dans le forum électricité


980

Fiches électricité : Ballon eau chaude chauffe en marche forcée


Invité
invité
Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il fait partie des disjoncteurs du ballon avec un autre de seize ampères qui lui en a.
Merci d'avance pour votre aide.
Conseils Des Bricoleurs 1

Ballon eau chaude chauffe en marche forcée


Invité
invité
Bonjour, vérifier si vous recevez bien les heures creuses d'EDF au compteur. Votre disjoncteur 2A (la phase) alimente le contact du compteur EDF, le neutre est à votre bobine jour/nuit borne A2 et le retour du compteur que vous alimentez est à la borne A1.
Conseils Des Bricoleurs 2

Ballon eau chaude chauffe en marche forcée


Invité
invité
La panne peut provenir soit du relais Jour/Nuit, soit du fusible de 2A s'il est grillé, soit de la ligne qui transporte le signal EDF.
Primo tester la ligne qui alimente la bobine de votre relais. C'est EDF qui apporte le neutre aux heures creuses. Penser également à vérifier la continuité de la ligne phase qui alimente la bobine (dans votre coffret électrique).
Secundo s'il y a présence de tension (une ddp aux bornes de la bobine du relais) alors c'est la bobine qui est HS. Changer le relais Jour/Nuit (c'est assez cher).
Tertio le fusible de 2 ampères protège la ligne de télécommande du relais (l'alimentation de la bobine). Le fusible de 16A protège le courant force qui alimente les résistances du chauffe-eau.
Ces 2 alimentations sont distinctes.
Conseils Des Bricoleurs 3

Ballon eau chaude chauffe en marche forcée


Invité
invité
Bonjour, le fusible 2a protège la partie commande du contacteur si l'installation est assez récente (- de 15 ans), dans le tableau électrique il y a un peigne qui permet de distribuer l'électricité à tous les disjoncteurs. Regardez si vous n'avez pas un mauvais contact, pour information ce circuit prend naissance du disjoncteur ou fusible 2 A, passe par un contact sec à fermeture dans le coffret EDF (relais 175 hz), retourne à la bobine du contacteur heures creuses et se referme sur le circuit de neutre via le disjoncteur ou le fusible.
Conseils Des Bricoleurs 4

Ballon eau chaude chauffe en marche forcée


Invité
invité
Vérifier si le fusible d'asservissement EDF n'est pas HS ?
Conseils Des Bricoleurs 5

Ballon eau chaude chauffe en marche forcée


Invité
invité
En premier lieu, il faut déterminer si la panne provient de votre installation intérieure ou de l'installation EDF. Pour cela, un moyen très simple après avoir mis votre relais de l'installation intérieure sur marche forcée, est de laisser passer un ordre d'heures creuses (suivant le réglage de la plage que vous avez et qui doit être mentionné sur votre facture EDF). Par exemple, si à 23h (pour une plage d'heures creuses comprises entre 22H30 et 6H30), le relais n'est pas repassé en marche automatique et que le fusible 2A n'est pas HS, il faut appeler l'EDF en leur précisant les vérifications que vous avez faites, car dans ce cette hypothèse, l'ordre d'heures creuses n'est plus envoyé par EDF ; ils doivent dépanner et suivant le délai, vous pouvez même demander une facture rectificative car votre chauffe-eau a consommé en Heures pleines à cause d'une panne EDF. Si le relais est bien repassé en automatique, cela veut dire qu'il y a une panne sur le circuit de puissance dans l'installation intérieure.
Conseils Des Bricoleurs 6

Ballon eau chaude chauffe en marche forcée


Invité
invité
Si le 2A n'a plus de jus, il faut le changer et ca va marcher. C'est lui qui protège la commande du contacteur.
Conseils Des Bricoleurs 7

Ballon eau chaude chauffe en marche forcée


Invité
invité
Bonjour,
Moi j'ai un problème de chauffe eau, ça a disjoncté d'un seul coup.
Mais quand je débranche le phase et le neutre du ballon, ça disjoncte toujours.
Merci de me répondre.
24 février 2009 à 11:32
Conseils Des Bricoleurs 8

Ballon eau chaude chauffe en marche forcée


Invité
invité
Bonjour, il y a de grandes chances que vous ayez un défaut d'isolement sur votre ligne alimentant votre ballon d'eau-chaude.
22 novembre 2011 à 15:00
Conseils Des Bricoleurs 9

Ballon eau chaude chauffe en marche forcée


Invité
invité
Bonjour, j'ai le même problème, on a changé le relais jour et nuit, toujours en marche forcée et ça fonctionne bien, mais quand je mets en automatique ça ne marche pas ? Pourquoi ?
Un technicien EDF est venu de chez Bleu Ciel, il m'a dit que c'est l'ampérage qui est trop faible !
Qu'en pensez-vous ? Merci.
03 janvier 2012 à 22:17
Conseils Des Bricoleurs 10

Ballon eau chaude chauffe en marche forcée

GL
Membre inscrit
GL
29 746 messages
Bonjour réponse 9. Il est proposé en question 6682 (Problème branchement cumulus HC et HP) un document explicatif concernant le fonctionnement et le dépannage d'une commande de chauffe-eau. Le technicien EDF ne vous a pas été d'un grand secours ; la commande est simplement inactive, "l'ampérage" (de quoi ?) n'est pas en cause.
04 janvier 2012 à 08:42
Conseils Des Bricoleurs 11

Ballon eau chaude chauffe en marche forcée

SL77
Membre inscrit
SL77
219 messages
Un technicien Bleu Ciel n'est pas employé par EDF mais un professionnel (en principe) qui paye une cotisation à EDF pour pouvoir être habilité Bleu Ciel. Et vu sa réponse je doute fort de SA COMPÉTENCE ! Le 2A qui alimente le contact protège juste le relais EDF et pas autre chose.
J'ai eu le même problème avec une cliente, et après de très nombreux échanges de courrier j'ai réussi à faire venir un technicien ERDF pour constater qu'EDF avait cassé le contrat HC / HP, et il l'a remis aussitôt en déplombant le compteur.
04 janvier 2012 à 19:42
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 2. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 3. Problème marche forcée jour nuit ballon d'eau chaude
    N°12379 : Bonjour. Mon ballon ne se déclenche pas en heures creuses. Pendant les heures pleines, je peux le mettre en marche forcée, mais dès que ce sont les heures creuses, l'interrupteur jour/nuit ne tient pas en marche...
  • 4. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 5. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 6. Conseils dépannage ballon d'eau chaude
    N°15166 : Bonjour, Depuis une semaine que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus. Il disjoncte à chaque mise en route le chauffe-eau en marche forcée. J'aimerais savoir votre impression en voyant les images envoyées... Comment...
  • 7. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
    N°16423 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur horaire IH'clic Schneider Electric référence 16654 sur les heures creuses d'ERDF. Apparemment j'ai vu qu'il devait être protégé par un disjoncteur 2A. Dans ce cas ma question est de...
  • 8. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 10. Ballon d'eau chaude en marche forcée douche froide à la réception de la facture
    N°13649 : Bonjour, Tout d'abord merci d'avance à ceux qui voudront bien m'apporter de l'aide car je ne sais plus quoi faire suite à la réception de ma facture de régulation EDF. En effet j'ai eu la mauvaise surprise de recevoir un...
>>> Résultats suivants pour : Ballon eau chaude chauffe en marche forcée >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
fusibles 16 amperestableau electrique probleme lumieretesteur de batterieschema commande contacteur horloge



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite