Bonjour.
Mon ballon ne se déclenche pas en heures creuses.
Pendant les heures pleines, je peux le mettre en marche forcée, mais dès que ce sont les heures creuses, l'interrupteur jour/nuit ne tient pas en marche forcée.
D'où cela peut-il venir ? Merci.
Mon ballon ne se déclenche pas en heures creuses.
Pendant les heures pleines, je peux le mettre en marche forcée, mais dès que ce sont les heures creuses, l'interrupteur jour/nuit ne tient pas en marche forcée.
D'où cela peut-il venir ? Merci.
19 janvier 2013 à 19:14
Problème ballon d'eau chaude 1
Problème marche forcée jour nuit ballon d'eau chaude
Bonsoir Francky. Ce soir, d'ici 2 heures, vous allez observer le passage en HC. Le contacteur (ce n'est pas un interrupteur, organe de coupure que l'on commande à la main) va s'enclencher automatiquement et le levier va rester au milieu en auto. Sans avoir besoin de forcer le levier en position haute. Et demain matin vous aurez de l'eau chaude.
Ce que vous décrivez est normal.
Ce que vous décrivez est normal.
19 janvier 2013 à 21:41
Problème ballon d'eau chaude 2
Problème marche forcée jour nuit ballon d'eau chaude
Bonjour,
Pourquoi voulez-vous mettre votre cumulus en marche forcée ?
Vous n'avez plus d'eau chaude ?
Pourquoi voulez-vous mettre votre cumulus en marche forcée ?
Vous n'avez plus d'eau chaude ?
20 janvier 2013 à 14:21
Problème ballon d'eau chaude 3
Problème marche forcée jour nuit ballon d'eau chaude
Bonjour,
C'est tout à fait normal, la conception des contacteurs pour chauffe eau est ainsi. Lorsque l'on met un chauffe eau en marche forcée c'est parce qu'on a utilisé toute l'eau chaude, donc pour avoir de l'eau chaude avant la prochaine période d'heures creuses on le met en marche forcée et dès que les heures creuses arrivent le contacteur revient automatiquement en auto, autrement on oublie et il resterait en fonction permanente et le chauffe eau ne fonctionnerait qu'avec son thermostat aussi bien le jour que la nuit en fonction de la température de l'eau.
Donc du coup il n'y a pas l’intérêt d'un contacteur pour fonctionner seulement en heures creuses.
@+
Citation :
dès que ce sont les heures creuses, l'interrupteur jour/nuit ne tient pas en marche forcée.
C'est tout à fait normal, la conception des contacteurs pour chauffe eau est ainsi. Lorsque l'on met un chauffe eau en marche forcée c'est parce qu'on a utilisé toute l'eau chaude, donc pour avoir de l'eau chaude avant la prochaine période d'heures creuses on le met en marche forcée et dès que les heures creuses arrivent le contacteur revient automatiquement en auto, autrement on oublie et il resterait en fonction permanente et le chauffe eau ne fonctionnerait qu'avec son thermostat aussi bien le jour que la nuit en fonction de la température de l'eau.
Donc du coup il n'y a pas l’intérêt d'un contacteur pour fonctionner seulement en heures creuses.
@+
26 janvier 2013 à 18:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
- 2. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
- 4. Problème ballon d'eau chaude relais jour / nuit hors service
- N°53 : Bonjour... Un chauffe-eau dont l'interrupteur ne se déclenche pas, la panne provient d'où ? Chaque soir, je dois mettre manuellement l'interrupteur principal complètement en marche pour réchauffer l'eau et le matin je suis dans...
- 5. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 6. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- N°12483 : Bonjour à tous, J'ai parcouru un peu la littérature sur le sujet mais n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Mon ancien contacteur jour/nuit pour chauffe eau s'est mis à vibrer et ronfler ronronner de façon...
- 7. Installer horloge ballon d'eau chaude
- N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
- 8. Branchement 2 contacteurs jour nuit un pour un ballon d'eau chaude et l'autre pour un lave-vaisselle
- N°7580 : Bonjour, peut-on brancher 2 contacteurs jour nuit, un pour le cumulus et l'autre pour brancher un lave-vaisselle ? Merci d'avance.
- 9. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
- N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
- 10. Conseils contacteur jour/nuit ballon d'eau chaude
- N°12199 : Bonjour, Un électricien est venu ce matin m'installer un contacteur jour/nuit pour mon ballon d'eau chaude. Je viens vous demander conseil car il ne m'a pas paru très sûr de lui en faisant l'installation et il y a des...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite