Fil neutre surchauffe tableau électrique

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 608 questions dans le forum électricité


5108

Problèmes Électricité : Fil neutre surchauffe tableau électrique


Invité
invité
Bonjour,
j'ai un tableau électrique dont une ligne est protégée par un interrupteur différentiel type AC qui distribue plusieurs disjoncteurs.
Le problème est le suivant : il y a un de ces disjoncteurs (un 20A) qui distribue les prises de 2 chambres dont le fil de départ ("en dessous") de neutre (bleu ) a dû surchauffé puisque l'enveloppe plastique commence à fondre. D'où cela peut-il provenir ?
Merci.
Voir la photo ici :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.


11 janvier 2009 à 04:18
Conseil 1 Forum électrique

Fil neutre surchauffe tableau électrique


Invité
invité
Bonjour. Sûrement un mauvais serrage de la borne de neutre sous le DJ. Cordialement.
Conseil 2 Forum électrique

Fil neutre surchauffe tableau électrique


Invité
invité
Bonjour, votre problème (échauffement du fil) vient d'un mauvais contact, lui même du à un problème de serrage de la borne du disjoncteur.
D'autre part en principe il ne doit y avoir qu'un seul conducteur par point de serrage, dans votre cas il y en a deux. dan.
Conseil 3 Forum électrique

Fil neutre surchauffe tableau électrique


Invité
invité
Le fil chauffe, car vous avez un mauvais serrage au niveau du disjoncteur !
Coupez le général, puis dévissez pour enlever les 2 fils bleus !
Ensuite coupez un petit bout du fil brulé, et le re-dénudez puis reconnectez ces 2 fils avec un bon serrage !
Quand vous pensez avoir un bon serrage, secouez ces 2 fils puis ensuite revissez un dernier coup ! HVS
Conseil 4 Forum électrique

Fil neutre surchauffe tableau électrique


Invité
invité
Vérifiez les serrages de ces fils ! A coup sûr si vous baissez les disjoncteurs et que vous tirez sur ce fil bleu, il va venir ! Vérifiez tous les serrages !
Conseil 5 Forum électrique

Fil neutre surchauffe tableau électrique

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Il s'agit d'un mauvais serrage, d'autant plus probable qu'il y a 2 fils sous la même borne du disjoncteur et que cela ne facilite pas un bon serrage.
C'est d'ailleurs pour cela que l'on limite à 2 fils, au delà ce serait encore pire.
CMT
Conseil 6 Forum électrique

Fil neutre surchauffe tableau électrique

1Insp
Membre inscrit
1Insp
4 868 messages
Apparemment la connexion doit être défectueuse ; resserrer le tout.
Conseil 7 Forum électrique

Fil neutre surchauffe tableau électrique

GL
Membre inscrit
GL
29 998 messages
C'est simple. La borne est desserrée, un mauvais contact avec étincelles a entraîné une surchauffe.
Il faut couper le fil sur quelques cm, dénuder et refixer le tout.
Voilà pourquoi on ne doit pas mettre 2 fils sur la même borne d'un appareillage.
Il faut resserrer toutes les connexions sur l'appareillage du tableau, disjoncteur d'abonné coupé. GL
Conseil 8 Forum électrique

Fil neutre surchauffe tableau électrique

Bob
Membre inscrit
Bob
2 509 messages
Bonjour, fil mal mis dans l'étrier donc pas serré ou mal serré tout simplement.
Pour réparer couper la partie fondue et le remettre dans le disjoncteur en serrant bien ; si le disjoncteur a souffert de l'échauffement le remplacer. Bob35
12 janvier 2009 à 00:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 2. Fil neutre surchauffe déséquilibrage des phases
    N°15408 : Bonjour. J'ai un disjoncteur 4 pôles 32A dont les phases sont déséquilibrées à savoir que la phase une = 1.5A la 2ème= 5.7A , la 3ème= 18.9A et le neutre qui est de 24A. Donc la hausse de l'ampérage du neutre est dû...
  • 3. Surchauffe sur la barrette du neutre
    N°2420 : Je viens de constater que la barrette du neutre en haut de tableau sortie du disjoncteur avait connu une surchauffe importante et je pense que celà vient du fait d'un mauvais serrage des fils, mais c'est à confirmer. Après...
  • 4. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
    N°14318 : Bonjour, Je souhaite remettre en état l'électricité de l'appartement de ma belle mère qui date des années 1950. Je n'étais pas parti pour remettre un nouveau tableau électrique, mais à la vue de ce qui existe et de...
  • 6. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 7. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 8. Surchauffe tableau électrique
    N°12396 : Bonjour, Je viens d'avoir un souci dans mon tableau électrique. Deux disjoncteurs étaient reliés par fils (neutre et phase) de section 2,5 mm² à un peigne répartissant neutre et phase sur une ligne de disjoncteur...
  • 9. Un fil de neutre pour plusieurs phases
    N°8247 : Bonjour, Vous avez refusé ma question en m'indiquant qu'elle était déjà en ligne sous le numéro
  • 10. Courant sur fil neutre et fil phase
    N°14140 : Bonjour. J'ai du courant sur mon fil neutre et mon fil phase depuis que mon installation a disjoncté 2 ou 3 fois. Je suis en train de monter un nouvel éclairage. Avant cela fonctionnait mais maintenant depuis que j'ai du...
>>> Résultats suivants pour : Fil neutre surchauffe tableau électrique >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite