Surchauffe sur la barrette du neutre
Actuellement
26 503
questions dans le
forum électricité
2420
Conseils branchement électrique : Surchauffe sur la barrette du neutre
Invité

Je viens de constater que la barrette du neutre en haut de tableau sortie du disjoncteur avait connu une surchauffe importante et je pense que celà vient du fait d'un mauvais serrage des fils, mais c'est à confirmer.
Après recherche de la phase, je m'aperçois que j'ai le 220v sur le neutre. Je pense qu'il y a inversion de pôlarité en sortie du disjoncteur. Quelqu'un pourrait-il me confirmer mon avis?
Merci d'avance Patrick slts
Après recherche de la phase, je m'aperçois que j'ai le 220v sur le neutre. Je pense qu'il y a inversion de pôlarité en sortie du disjoncteur. Quelqu'un pourrait-il me confirmer mon avis?
Merci d'avance Patrick slts
Réponses 1 aux problèmes electricite
Invité

Surchauffe sur la barrette du neutre
Invité

Le 230V sur le neutre, ça veut dire quoi ? Une tension se mesure entre deux points. Si c'est entre neutre et phase, ça doit toujours faire 230V. Si c'est entre neutre et terre : effectivement, une inversion des bornes est plausible.
Réponses 2 aux problèmes electricite
Surchauffe sur la barrette du neutre
Si vous pouvez suivre visuellement la phase qui sort du disjoncteur et que le fil est branché sur la barette de neutre, il y a un probléme. Si vous devez manipuler les fils à la main pour les suivre, coupez le courant au disjoncteur. Si il y a trop de fils, débranchez le fil en question et faites le "sonner" avec un multimètre.
Réponses 3 aux problèmes electricite
Invité

Surchauffe sur la barrette du neutre
Invité

Je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec le serrage. Problème de branchement plausible.
Réponses 4 aux problèmes electricite
Invité

Surchauffe sur la barrette du neutre
Invité

Bonjour, si la logique est respectée, c'est toujours le fil bleu qui est utilisé comme neutre, sinon débrancher les 3 fils et prendre la tension entre chacun. Si la tension entre 2 fils indique 110V, le neutre est là.
Réponses 5 aux problèmes electricite
Invité

Surchauffe sur la barrette du neutre
Invité

Je ne suis pas d'accord avec la réponse 3... il est très possible qu'une vis soit mal serrée ce qui provoque de l'échauffement à ce niveau. Il est conseillé (surtout pour les habitations proches de rues où passent beaucoup de camions) de resserer, de temps en temps, les vis du tableau.
Réponses 6 aux problèmes electricite
Invité

Surchauffe sur la barrette du neutre
Invité

Si il y a une barrette de neutre, le neutre n'est pas protégé.
Il y a peut être eu un défaut d'isolement entre le neutre et la terre avec un appel de puissance. Sans protection, les conducteurs ont chauffé.
Il faut, soit installer un disjoncteur différentiel sur chaque phase, soit protéger toutes les phases ensemble avec un calibre adapté à la plus petite section, soit refaire le tableau avec une protection omnipolaire sur chaque circuit comme il se doit.
Dans ce dernier cas, le disjoncteur n'est pas obligatoirement différentiel.
Il y a peut être eu un défaut d'isolement entre le neutre et la terre avec un appel de puissance. Sans protection, les conducteurs ont chauffé.
Il faut, soit installer un disjoncteur différentiel sur chaque phase, soit protéger toutes les phases ensemble avec un calibre adapté à la plus petite section, soit refaire le tableau avec une protection omnipolaire sur chaque circuit comme il se doit.
Dans ce dernier cas, le disjoncteur n'est pas obligatoirement différentiel.
04 janvier 2009 à 03:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Fil neutre surchauffe tableau électrique
- N°5108 : Bonjour, j'ai un tableau électrique dont une ligne est protégée par un interrupteur différentiel type AC qui distribue plusieurs disjoncteurs. Le problème est le suivant : il y a un de ces disjoncteurs (un 20A) qui distribue...
- 2. Barrette de répartition neutre arrivée triphasé
- N°22333 : Bonjour. J'ai un branchement EDF triphasé 36 KVA avec un disjoncteur de branchement triphasé, je dois alimenter trois tableau un tableau a juste a coté de l'arrivée EDF pour le garage, un deuxième dans le salon pour toute...
- 3. Fil neutre surchauffe déséquilibrage des phases
- N°15408 : Bonjour. J'ai un disjoncteur 4 pôles 32A dont les phases sont déséquilibrées à savoir que la phase une = 1.5A la 2ème= 5.7A , la 3ème= 18.9A et le neutre qui est de 24A. Donc la hausse de l'ampérage du neutre est dû...
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- N°23885 : Bonjour. Je voudrais savoir si le fait d'avoir supprimé une prise peut faire que j'ai du 230V entre terre et neutre sur une autre prise. Si oui, le fait de renvoyer le neutre de ma prise supprimée sur la barrette de neutre...
- 5. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
- 7. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 8. Sécuriser une installation en neutre commun
- N°24804 : Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de poster ici une demande un peu particulière. Je suis actuellement en Indonésie, où je me suis mis en tête d'ouvrir une boîte pour faire de la mise aux normes dans les...
- 9. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 10. Neutre commun compteur triphasé
- N°21713 : Bonsoir. Je possède un compteur triphasé mécanique avec disjoncteur central de 650 mA, trois tableaux électriques situés à des endroits différents dont un à l’étage. Les disjoncteurs de ces tableaux anciens sont à...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite