Problème chauffage au sol électrique
Actuellement
26 500
questions dans le
forum électricité
26369
Conseils Dépannage Chauffage Électrique : Problème chauffage au sol électrique
Bonjour à tous.
Voici mon problème.
J'ai un chauffage au sol pour le RDC, commandé par un Delta Dore driver 520 et des boitiers Deleage.
Le chauffage dans la chambre 1 (Zone 2) fonctionne ainsi que dans le salon chacun piloté par un boitier.
Ensuite j'ai 2 boîtiers qui sont raccordés sur la même phase et le même fil pilote dans la même boite de dérivation.
Le boîtier envoyant dans le dégagement/hall/WC fonctionne.
De l'autre côté du mur, le boitier envoyant vers la cuisine (550) et le séjour (1450W) fonctionne mais le chauffage non. J'ai interchangé les deux boitiers Deleage et le résultat est le même.
Savez-vous d'où peut venir la panne s'il vous plaît ?
De plus la valeur ohmique du câble (entre le boitier et la résistance au sol) est de 100 Ohms donc il n'y aurait pas de coupure à ce niveau là ?
Merci par avance et bonne journée.
Cordialement.
Voici mon problème.
J'ai un chauffage au sol pour le RDC, commandé par un Delta Dore driver 520 et des boitiers Deleage.
Le chauffage dans la chambre 1 (Zone 2) fonctionne ainsi que dans le salon chacun piloté par un boitier.
Ensuite j'ai 2 boîtiers qui sont raccordés sur la même phase et le même fil pilote dans la même boite de dérivation.
Le boîtier envoyant dans le dégagement/hall/WC fonctionne.
De l'autre côté du mur, le boitier envoyant vers la cuisine (550) et le séjour (1450W) fonctionne mais le chauffage non. J'ai interchangé les deux boitiers Deleage et le résultat est le même.
Savez-vous d'où peut venir la panne s'il vous plaît ?
De plus la valeur ohmique du câble (entre le boitier et la résistance au sol) est de 100 Ohms donc il n'y aurait pas de coupure à ce niveau là ?
Merci par avance et bonne journée.
Cordialement.
20 janvier 2025 à 10:56
Questions / Réponses Électricité 1
Problème chauffage au sol électrique
Bonjour,
Voici ma réponse :
1- se bricoler un câble souple avec d'un côté une prise mâle 230V et qq mètres de fil souple 2x1.5 minimum avec deux wagos pour fils souples (pas besoin de terre, si elle y est, on ne l'utilise pas).
2- ne jamais débrancher aucun des fils de terre !
3- déconnecter les deux fils du câble chauffant à vérifier, les relier au câble fabriqué.
4- Brancher et se mettre sur le sol et attendre !
Mesurer la température du sol : thermomètre infrarouge recommandé, ou sonde plantée dans le sol, ou thermomètre posé dans une très petite petite flaque d'eau.
Attention : DANGER : Si le câble reste branché trop longtemps, cela peut entraîner des brûlures ou un incendie dans la maison.
En effectuant ces étapes, on pourra déterminer si le câble est en bon état.
Je ne comprends pas la phrase "la valeur ohmique du câble (entre le boitier et la résistance au sol) est de 100 Ohms".
Voici ma réponse :
1- se bricoler un câble souple avec d'un côté une prise mâle 230V et qq mètres de fil souple 2x1.5 minimum avec deux wagos pour fils souples (pas besoin de terre, si elle y est, on ne l'utilise pas).
2- ne jamais débrancher aucun des fils de terre !
3- déconnecter les deux fils du câble chauffant à vérifier, les relier au câble fabriqué.
4- Brancher et se mettre sur le sol et attendre !
Mesurer la température du sol : thermomètre infrarouge recommandé, ou sonde plantée dans le sol, ou thermomètre posé dans une très petite petite flaque d'eau.
Attention : DANGER : Si le câble reste branché trop longtemps, cela peut entraîner des brûlures ou un incendie dans la maison.
En effectuant ces étapes, on pourra déterminer si le câble est en bon état.
Je ne comprends pas la phrase "la valeur ohmique du câble (entre le boitier et la résistance au sol) est de 100 Ohms".
20 janvier 2025 à 20:52
Questions / Réponses Électricité 2
Problème chauffage au sol électrique
Bonjour à tous,
20 W/m est une valeur courante pour un câble chauffant. Il n'y a aucun danger.
Par contre, on est très méfiant vis à vis des couvertures chauffantes qui fonctionnent sur le même principe.
Cordialement.
Citation :C'est très certainement impossible. La chaleur produite se dissipera dans toute la masse qui recouvre la résille.
Si le câble reste branché trop longtemps, cela peut entraîner des brûlures ou un incendie dans la maison.
20 W/m est une valeur courante pour un câble chauffant. Il n'y a aucun danger.
Par contre, on est très méfiant vis à vis des couvertures chauffantes qui fonctionnent sur le même principe.
Citation :C'est long. Mesurer l'intensité du courant à la pince ampèremétrique ou avec un multimètre et comparer aux spécifications serait plus rapide.
Brancher et se mettre sur le sol et attendre !
Citation :On espère que la résistance dans le sol n'est pas coupée.
Savez-vous d'où peut venir la panne s'il vous plaît ?
Cordialement.
21 janvier 2025 à 22:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Électricité
- 1. Problème chauffage électrique au sol
- N°16434 : Bonjour. Alors j'ai un gros souci avec un chauffage électrique au sol sud-rayonnement. Le souci c'est que j'ai couplé deux trames au sol et j'ai été obligé de mettre un contacteur de puissance. Le souci c'est pas les...
- 2. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
- N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
- 3. Problème thermostat ambiance qui claque chauffage électrique par le sol
- N°12027 : Bonjour, J'ai un chauffage par le sol électrique. J'ai une centrale pilote dans le couloir. J'ai trois thermostats d'ambiance dans la pièce principale. J'en ai un qui claque quasi toutes les secondes. Il a déjà été...
- 4. Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
- N°14365 : Bonjour, Nous avons acheté une maison avec chauffage au sol électrique ; la maison a 8 ans. Les 2 premiers hivers, tout a bien fonctionné (le chauffage au sol a disjoncté 2 ou 3 fois max dans l'hiver, mais on ne s'est pas...
- 5. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
- N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
- 6. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 7. Problème chauffage électrique
- N°23007 : Bonjour à tous, Je possède un appartement avec un plancher rayonnant électrique ainsi que 3 radiateurs électriques (1 dans chacune de mes 3 chambres). Le tout est piloté par une calybox et des minor 11. J'ai donc deux...
- 8. Problème installation chauffage Rothelec
- N°17826 : Bonjour. J'ai acheté il y a 8 ans un chauffage Rothelec avec bloc de faïence. Il y a quelques jours ma carte a grillé, ils sont venus à la maison m'ont enlevé la carte et à la place m'ont mis un récepteur radio X3D CPL...
- 9. Problème gestionnaire énergie Calybox
- N°22810 : Bonsoir. Voilà je vous résume mon problème je suis locataire dans une maison. J'ai un chauffage au sol hydro avec mon ballon eau chaude. Depuis l'hiver dernier une vraie galère pour régler mon chauffage au sol une fois...
- 10. Dysfonctionnement commande chauffage au sol Delta Dore GP 36
- N°19460 : Bonjour à tous, Ma maison est équipée d'un plancher chauffant électrique piloté une centrale delta dore microdriver 2H couplé avec un boîtier Delta Dore GP 36 dans le tableau électrique. Voici mon problème : Les...
- 11. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
![]() Utilisation d'un multimètre >> Consulter la fiche |
![]() Informations sécurité Les Consignes à suivre. >> Consulter la fiche |
![]() Normes Electriques La NF C15-100. >> Consulter la liste |
![]() LAMPES A INCANDESCENCE >> Consulter l'article |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
![]() FONCTIONNEMENT ET CABLAGE >> Consulter la fiche |
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite