FORUM ÉLECTRICITÉ

S'inscrire Aide

Chute de tension

Rechercher dans le forum électricité :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 26 608 questions dans le forum électricité


16526

Question Forum Électricité : Chute de tension

Devavrata
Membre inscrit
Devavrata
41 messages
Bonjour à tous, toutes !

Je suis en train de construire une cabane de jardin que je prévois de chauffer au moyen d'un convecteur d'une puissance de 2000 W.
Les normes actuelles permettent d'alimenter jusqu'à 6 prises 16 A par du câble de 1,5 mm² et, dans cette cabane, il n'y en aura qu'une. Je peux donc relier cette cette cabane au tableau principal par un câble de 2 x 1,5 mm² + T.
Sauf que ce câble aura une longueur d'une soixantaine de mètres.

Ma question : avec une telle section et une telle longueur, ne risque-t-il pas d'y avoir une chute de tension trop importante diminuant du même coup l'efficacité du radiateur ?
Merci pour vos avis avisés. smile
Dev

P. S. : J'ai, sur ce forum, vainement cherché un endroit où sont expliqués clairement les normes et prescriptions techniques régissant les installations électriques domestiques (sections, DJ, diff, etc.) Ai-je mal essuyé mes lunettes ?
26 février 2017 à 10:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum électricité

Chute de tension

CMT
Membre inscrit
CMT
10 974 messages
Bonjour.

Alimenter une prise et un convecteur ce ne sont pas les mêmes règles.
Un radiateur ne se raccorde pas sur une prise.
Pour en revenir à votre question la norme dit qu'il doit y avoir 5% de chute de tension maxi entre le disjoncteur EDF et votre radiateur.
En supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du départ du câble, pour un radiateur de 2000W et une longueur de 60m de 1,5², la chute de tension sera de 7% ce qui est trop.
Du 2,5² vous permettra de descendre à 4,2% ce qui devient acceptable.

Mais je suppose qu'au delà de ce convecteur, vous aurez d'autres usage de l'électricité : éclairage, prises pour branchez de petits appareils...
Partir au moins sur du 6² me semblerait pertinent.

A noter que pour du 1,5² c'est 8 prises maxi non pas 6.

Les normes ne sont effectivement pas reprises sur ce forum.
Il y a déjà pas mal de liens qui proposent cela, de plus comme cela évolue tout le temps, c'est un travail récurrent fastidieux.

Si vous voulez vous renseigner sur la norme, le vous conseille d'acheter "L'Officiel de l’Électricité - Installations électriques des bâtiments d'habitation neufs" édité par Promotelec, en vente 47,50 € sur Promotelec.com, c'est un très bon résumé de la norme accessible à tous.
Librairie Promotelec

Si vous voulez l'intégral du texte de la norme, il est accessible en consultation sur le site de l'AFNOR (il suffit de s'inscrire), c'est forcément exhaustif, mais d'un abord moins facile.
Boutique Afnor
Cherchez: NF C 15-100/A5

Voir également les liens suivants édités par des fabricants de matériels électriques :
Hager
Schneider
Legrand
26 février 2017 à 11:08
Réponse 2 d'un contributeur du forum électricité

Chute de tension

GL
Membre inscrit
GL
29 998 messages
Bonjour Devravata.
Citation :
Ai-je mal essuyé mes lunettes ?
C'est bien possible Devravata ; pourtant vous êtes un habitué du forum.
On comprend que vous vouliez disposer d'une prise de courant à tout faire dans la cabane de jardin.
Par contre, y mettre 2 kW de chauffage est-il vraiment justifié ? "Le compteur va tourner". Et la facture EDF pourra être salée.
A suivre, après votre réflexion concernant l'utilité du projet.
Si vous mettez des poules, la température sera naturellement tempérée.
Cordialement.
26 février 2017 à 11:09
Réponse 3 d'un contributeur du forum électricité

Chute de tension

PL
Membre inscrit
PL
13 519 messages
Bonjour.
Le 1.5² sert uniquement pour l’éclairage et éventuellement l'alimentation d'un petit moteur, une prise commandée pour une lumière. Mais sur 2 kW sur 60 m, simplement pour le radia, il faut du 3G4², donc un 3G6² avec une protection au départ de 32A puis un petit tableau une protection dif 25A, une protection 10A pour un Éclairage, 16A pour le radiateur et 16A pour la prise de courant.
26 février 2017 à 11:21
Réponse 4 d'un contributeur du forum électricité

Chute de tension

Devavrata
Membre inscrit
Devavrata
41 messages
Rebonjour smile !

Et merci à vous trois pour la rapidité de vos réponses. smilesmile

Quelques précisions :
1° j'ai parlé de "cabane de jardin" pour faire court.
En réalité, il s'agit d'une cabane en bois, de fabrication scandinave, qui se monte comme un légo, qu'on trouve dans toute bonne enseigne de bricolage et qui mesure 2 x 2,5 m.
Elle ne servira pas à abriter des poules, mais votre serviteur pour diverses activités ;-)) entre une et deux heures / jour.

2° il existe 2 types de convecteurs : les muraux et les autonomes sur pied et donc déplaçables.
Celui envisagé est du second type : il me faut donc une prise, laquelle ne servira exclusivement qu'à alimenter le radiateur.
Les autres consommations dans ce lieu sont négligeables : un seul éclairage à DEL (8 W max) et une prise pour une petite chaîne sonore compacte (50 W max).

3° pour un confort max et une dépense min la structure sera hyper isolée : stirodur 40 mm sous sol et en toiture et laine de bois 80 mm en extérieur sur l'ensemble des parois. Si ! titter

4° wahouw, du 6² ! Vu le prix au mètre de ce calibre, va falloir casser la tire-lire ;-)))
D'autant que là, il va falloir que je parte du divisionnaire principal : c'est 120 m de câble qu'il va me falloir. Je crois bien que je vais m'en tenir à 2 x 2,5 mm² (la terre, je me la fabrique au pied de la cabane), même si, à l'arrivée, le convecteur ne fonctionnera pas à sa pleine puissance. Hugg !
Dev
26 février 2017 à 12:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Électricité

  • 1. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 2. Calcul chute de tension avec la distance
    N°8055 : Bonjour. Quel est le calcul de la chute de tension en rapport avec la distance ? Merci.
  • 3. Chute de tension dans prise de courant du séjour
    N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
  • 4. Chute de tension grésillement tableau électrique
    N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
  • 5. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
    N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
  • 6. Nouveau circuit PC longueur max-chute de tension
    N°22560 : Bonjour. Pour mon premier message je tiens d'abord à remercier tous les contributeurs du forum pour les conseils donnés. Je ne suis pas un professionnel de l'électricité c'est donc pour cela que je m'adresse à vous pour...
  • 7. Informations chute de tension courant électrique
    N°6631 : Bonsoir. Ma question est simple, j'aimerais savoir si un courant électrique traversant un fil de : - cuivre - 30 mètres - 1.5mm² subit une chute de tension plus, ou moins importante qu'un fil : - cuivre - 30 mètres - 2.5mm² (ou...
  • 8. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
    N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
  • 9. Problème chute de tension sonnette
    N°6197 : Bonjour à tous, j'ai une sonnette à 100 mètres du tableau d'alimentation et j'ai une chute de tension car la sonnette ne fonctionne pas correctement. Comment peut-on augmenter la tension pour avoir 230 Volts au lieu de 200...
  • 10. Chute tension au branchement du visiophone
    N°21091 : Bonjour. J'ai changé le câblage avec une section plus grande entre la boîte de répartition au pied du portillon et le visiophone sur le mur. En sortie du mur la tension est à 12,91 V (alors qu'elle est à 13V en sortie de...
  • 11. Section de câble et chute de tension
    N°22614 : Bonjour. J'aimerais savoir quelle section de câble utiliser pour le raccordement électrique de ma maison. Celle-ci se situe à 70 mètres du compteur EDF pour un abonnement de 12 kVa. D'après mes recherches la norme impose...
>>> Résultats suivants pour : Chute de tension >>>

Fiches techniques et Vidéos électricité :
Images d'illustration du forum Électricité. Cliquez dessus pour les agrandir.
rajouter disjoncteur sur tableau electiqueprises electrique muralelustre 10 ampoulestableau electrique bv8



information Informations sur le forum Électricité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite